ich habe mir einen HB-UNI-Sensor1 nachgebaut mit einem MAX44009, BME280 und einen PIR AM312.
Wenn ich jetzt den PIR sowie den MAX44009 anschließe läuft alles wunderbar, schließe ich den PIR und den BM280 an läuft ebenfalls alles wunderbar.
Schließe ich jetzt jedoch den PIR und den MAX44009 und den BME280 an,
so bekomme ich nur beim ersten senden der Daten einen Helligkeitswert vom
MAX44009 bei jeden weiteren senden erhalte ich immer den Helligkeitswert 0.
Wie schon gesagt einzeln funktioniert alles bestens, MAX44009 und BME280 zusammen jedoch nicht...
Beide sind parallel angeklemmt an A4 und A5, ist das richtig?
Hat eventuell jemand von euch eine Idee woran das liegen könnte, und würde mir helfen?
Hier noch ein log....
mfg und DankeAskSin++ V4.1.0 (Jul 20 2019 18:05:16)
BME280 found
MAX44009 found
Sensor setup done
Serial: UNISENS001
Clock SYSCLOCK
Address Space: 32 - 79
CC init1
CC Version: 14
- ready
tmBattery Voltage: 3044
Battery set low: 25
Battery set crit: 22
Config Freq: 0x216612
Config Changed: List0
ledMode: 1
lowBatLimit: 21
Battery set low: 21
transmitDevTryMax: 6
updCycle: 600
altitude: 0
DIGINPUT change
BME280 Temperature x10 : 249
BME280 Pressure x10 : 9979
BME280 PressureNN x10 : 9979
BME280 Humidity : 54
MAX44009 Brightness x100: 4968
<- 17 01 84 70 A5A501 000000 00 F9 26 FB 36 00 00 13 68 00 0B E4 00 00 - 1081
DIGINPUT change
BME280 Temperature x10 : 248
BME280 Pressure x10 : 9978
BME280 PressureNN x10 : 9978
BME280 Humidity : 54
MAX44009 Brightness x100: 0
<- 17 02 86 70 A5A501 000000 00 F8 26 FA 36 00 00 00 00 01 0B E4 00 00 - 1392
DIGINPUT change
BME280 Temperature x10 : 248
BME280 Pressure x10 : 9978
BME280 PressureNN x10 : 9978
BME280 Humidity : 54
MAX44009 Brightness x100: 0
<- 17 03 84 70 A5A501 000000 00 F8 26 FA 36 00 00 00 00 00 0B E4 00 00 - 1703
DIGINPUT change
BME280 Temperature x10 : 248
BME280 Pressure x10 : 9978
BME280 PressureNN x10 : 9978
BME280 Humidity : 54
MAX44009 Brightness x100: 0
<- 17 04 84 70 A5A501 000000 00 F8 26 FA 36 00 00 00 00 01 0B E4 00 00 - 2015
hene42