Hallo ihr Fachleute,
wie kann ich das Update-Intervall / Sendeintervall auf Werte < 60s einstellen?
In der Web-GUI springt der Wert von 30s immer auf 60s zurück.
Im Sketch kann ich zwar updintervall = 30 (s) einstellen, das bleibt aber ohne Wirkung.
Ich brauche den Helligkeitswert in kurzen Abständen.
VG
norfer
wie kann ich das Update-Intervall / Sendeintervall auf Werte < 60s einstellen?
In der Web-GUI springt der Wert von 30s immer auf 60s zurück.
Im Sketch kann ich zwar updintervall = 30 (s) einstellen, das bleibt aber ohne Wirkung.
Ich brauche den Helligkeitswert in kurzen Abständen.
VG
norfer
-
- Beiträge: 12929
- Registriert: 16.01.2009, 18:48
- Wohnort: Steingaden
- Hat sich bedankt: 1604 Mal
- Danksagung erhalten: 222 Mal
Re: HB-UNI-Sensor1: Update Intervall kleiner als 60s?
muss wohl mit dem rechtlichen sende / funkintervall zusammenhängen das das nicht geht ......
dumme frage : wuzu soll man das brauchen ?
wenn ich das bräuchte schreib ich mit den "lux-Sensor" selber und bin etwas freier im sendeintervall ... auch wenn mir das dann das netz usw zu müllt meine Lux sensoren haben grössere sendeintervalle , die LUX gebunden sind - doch mit einem minimalen sendeintervall verknüpft.
dumme frage : wuzu soll man das brauchen ?
wenn ich das bräuchte schreib ich mit den "lux-Sensor" selber und bin etwas freier im sendeintervall ... auch wenn mir das dann das netz usw zu müllt meine Lux sensoren haben grössere sendeintervalle , die LUX gebunden sind - doch mit einem minimalen sendeintervall verknüpft.
-------
!!! der download der handbüchern auf den seiten von eq3 und das lesen der tips und tricks kann das hm-leben sehr erleichtern - das nutzen der suche nach schlagworten ebenso !!!
wer schreibfehler findet darf sie behalten.
!!! der download der handbüchern auf den seiten von eq3 und das lesen der tips und tricks kann das hm-leben sehr erleichtern - das nutzen der suche nach schlagworten ebenso !!!
wer schreibfehler findet darf sie behalten.
-
- Beiträge: 12116
- Registriert: 20.11.2016, 20:01
- Hat sich bedankt: 849 Mal
- Danksagung erhalten: 2150 Mal
- Kontaktdaten:
Re: HB-UNI-Sensor1: Update Intervall kleiner als 60s?
Natürlich auf eigene Gefahr...
Entweder du trägst es fest in den Code ein:
https://github.com/TomMajor/SmartHome/b ... 1.ino#L353
Oder du lässt einen Wert < 60 Sekunden in WebUI zu indem du die XML /firmware/rftypes z.B. auf 30 als min-Wert änderst
https://github.com/TomMajor/SmartHome/b ... 12.xml#L31
bzw. schaust dir mal das mit der Custom-XML an:
https://github.com/TomMajor/SmartHome/t ... ensordaten
Entweder du trägst es fest in den Code ein:
https://github.com/TomMajor/SmartHome/b ... 1.ino#L353
Code: Alles auswählen
set(seconds2ticks(30));
https://github.com/TomMajor/SmartHome/b ... 12.xml#L31
Code: Alles auswählen
<logical type="integer" min="30" max="43200" default="600" unit="s" />
https://github.com/TomMajor/SmartHome/t ... ensordaten
Re: HB-UNI-Sensor1: Update Intervall kleiner als 60s?
Danke,
das werde ich gleich mal ausprobieren!
VG
norfer
Update:
Das hat leider nicht geklappt - weder über die firmware .xml noch direkt über den Sketch. Der Sensor bleibt bei seinen 60s und kleinere Werte werden nicht akzeptiert. Auch Neustart der HM hat nicht geholfen.
Ich bin ratlos.
VG
norfer
das werde ich gleich mal ausprobieren!
VG
norfer
Update:
Das hat leider nicht geklappt - weder über die firmware .xml noch direkt über den Sketch. Der Sensor bleibt bei seinen 60s und kleinere Werte werden nicht akzeptiert. Auch Neustart der HM hat nicht geholfen.
Ich bin ratlos.
VG
norfer
-
- Beiträge: 1793
- Registriert: 30.08.2017, 23:25
- Hat sich bedankt: 175 Mal
- Danksagung erhalten: 399 Mal
- Kontaktdaten:
Re: HB-UNI-Sensor1: Update Intervall kleiner als 60s?
- m.E. musst du erstmal das xml ändern wie von Jerome beschrieben da RM sicher die Eignabe auf korrekte Grenzwerte checken wird.
- der sketch selbst sollte kein weiteres Limit haben.
- du solltest bei Änderungen am xml immer das Gerät löschen, geändertes AddOn neu drüberinstallieren (natürlich mit neuem xml/neuer Grenze, also nicht aus meinem github) und Gerät neu anlernen
Dann sollte es aus meiner Sicht auch mit 30s funktionieren (solange der DC past )
- der sketch selbst sollte kein weiteres Limit haben.
- du solltest bei Änderungen am xml immer das Gerät löschen, geändertes AddOn neu drüberinstallieren (natürlich mit neuem xml/neuer Grenze, also nicht aus meinem github) und Gerät neu anlernen
Dann sollte es aus meiner Sicht auch mit 30s funktionieren (solange der DC past )
Viele Grüße,
Tom
Tom
Re: (gelöst)HB-UNI-Sensor1: Update Intervall kleiner als 60s?
Hallo Tom,
vielen Dank für deine Hinweise: damit hat es geklappt.
Ich habe mithilfe von 7zip die xxx.xml-Dateien (zur Sicherheit in allen 4en) im .tgz-Archiv das Sendeintervall geändert,
dann das originale Addon in HM gelöscht und das geänderte installiert.
Ich brauchte noch nicht mal die Sensoren ab- und wieder anlernen.
Ich muss wieder mal sagen: dein und euer Service im Forum ist wirklich TOP!
VG
norfer
vielen Dank für deine Hinweise: damit hat es geklappt.
Ich habe mithilfe von 7zip die xxx.xml-Dateien (zur Sicherheit in allen 4en) im .tgz-Archiv das Sendeintervall geändert,
dann das originale Addon in HM gelöscht und das geänderte installiert.
Ich brauchte noch nicht mal die Sensoren ab- und wieder anlernen.
Ich muss wieder mal sagen: dein und euer Service im Forum ist wirklich TOP!
VG
norfer
-
- Beiträge: 12116
- Registriert: 20.11.2016, 20:01
- Hat sich bedankt: 849 Mal
- Danksagung erhalten: 2150 Mal
- Kontaktdaten:
Re: (gelöst)HB-UNI-Sensor1: Update Intervall kleiner als 60s?
Korrekt. Ist nur notwendig, wenn sich Datenpunkte ändern.
Zum Duty Cycle sei noch gesagt: Das Gerät darf 36 Sekunden in einer Stunde auf Sendung sein.
Ein Telegramm ist bei maximaler Ausnutzung der Payload, ohne Burst, max. 30ms lang.
Sendest du nun alle 30 Sekunden für 30ms kommst du genau auf 36 Sekunden, wenn ich mich nicht verrechnet habe.
(60ms pro Minute * 60 Minuten = 3600ms = 36s)
- stan23
- Beiträge: 2041
- Registriert: 13.12.2016, 21:14
- System: Alternative CCU (auf Basis OCCU)
- Wohnort: Altmühltal
- Hat sich bedankt: 586 Mal
- Danksagung erhalten: 337 Mal
- Kontaktdaten:
Re: HB-UNI-Sensor1: Update Intervall kleiner als 60s?
3600 ms sind 3,6 s, also nur 10% der erlaubten Belegung bzw. 10% DC.
Oder anders:
30 ms / 30 s = 0,1% der Gesamtheit Gesamtzeit, wobei HomeMatic 1% senden dürfte.
Oder anders:
30 ms / 30 s = 0,1% der Gesamtheit Gesamtzeit, wobei HomeMatic 1% senden dürfte.
Zuletzt geändert von stan23 am 27.07.2019, 16:20, insgesamt 1-mal geändert.
Viele Grüße
Marco
RaspberryMatic als VM auf einem NUC mit Proxmox und USB-Funkmodul
~80 Geräte (HM, HmIP, HMW, HBW, AskSin)
Marco
RaspberryMatic als VM auf einem NUC mit Proxmox und USB-Funkmodul
~80 Geräte (HM, HmIP, HMW, HBW, AskSin)
-
- Beiträge: 12116
- Registriert: 20.11.2016, 20:01
- Hat sich bedankt: 849 Mal
- Danksagung erhalten: 2150 Mal
- Kontaktdaten:
Re: HB-UNI-Sensor1: Update Intervall kleiner als 60s?
Danke fürs Korrekturrechnen!
Ja dann ist da noch ne Menge Luft nach oben
Ja dann ist da noch ne Menge Luft nach oben
-
- Beiträge: 1793
- Registriert: 30.08.2017, 23:25
- Hat sich bedankt: 175 Mal
- Danksagung erhalten: 399 Mal
- Kontaktdaten:
Re: (gelöst)HB-UNI-Sensor1: Update Intervall kleiner als 60s?
Gerne, freut mich das es klappt und wie man sieht hast du mit dem Duty auch noch Luft nach obennorfer hat geschrieben: ↑27.07.2019, 13:30Hallo Tom,
vielen Dank für deine Hinweise: damit hat es geklappt.
Ich habe mithilfe von 7zip die xxx.xml-Dateien (zur Sicherheit in allen 4en) im .tgz-Archiv das Sendeintervall geändert,
dann das originale Addon in HM gelöscht und das geänderte installiert.
Ich brauchte noch nicht mal die Sensoren ab- und wieder anlernen.
Ich muss wieder mal sagen: dein und euer Service im Forum ist wirklich TOP!
VG
norfer
Viele Grüße,
Tom
Tom