HMIP-BROLLs mit Totalabsturz

HMIP Sender und Empfänger der Serie Homematic IP

Moderator: Co-Administratoren

Garbsen
Beiträge: 295
Registriert: 12.07.2017, 21:08
Hat sich bedankt: 1 Mal
Danksagung erhalten: 14 Mal

Re: HMIP-BROLLs mit Totalabsturz

Beitrag von Garbsen » 05.08.2019, 20:31

Immer wieder toll, dass man hier im Forum Lösungen findet! (Auch wenn hier die Lösung ‚Sicherung raus und wieder rein‘ eher ein Work-around als eine Lösung ist.
Hatte auch gerade (erstmalig) an einem Broll einen Totalausfall, keinerlei Steuerung möglich weder über ccu3 noch per Taster. Luftlinie zur ccu3 (im gleichen Raum) ca 3-4 m, kein anderer Aktor in unmittelbarer Nähe.
„Natürlich“ passiert so etwas, wenn man nicht zuhause ist und nicht gleich eingreifen kann. Aber jetzt bin ich zurück und wollte schon ans Ausbauen gehen, da fand ich diesem Thread. Ab in den Keller, Sicherung raus und wieder rein und es geht wieder alles.
Wie gesagt, sicherlich keine Lösung, erst recht nicht, wenn das öfters auftreten sollte. Ich hoffe der Hersteller findet hier schnell die Ursache und kann den Fehler per Update beheben.
512 Kanäle in 101 Geräten und 145 CUxD-Kanäle in 19 CUxD-Geräten:
--------------------------------------------
http://www.eq-3.de/service/downloads.html
Tips und Tricks für Anfänger: viewtopic.php?t=22801
Programmlogik: viewtopic.php?f=31&t=4251
Webui-Handbuch: https://www.eq-3.de/Downloads/eq3/downl ... h_eQ-3.pdf
Script und Linksammlung: viewtopic.php?f=26&t=27907

manfredh
Beiträge: 4155
Registriert: 09.09.2012, 10:41
System: Alternative CCU (auf Basis OCCU)
Hat sich bedankt: 78 Mal
Danksagung erhalten: 301 Mal

Re: HMIP-BROLLs mit Totalabsturz

Beitrag von manfredh » 06.08.2019, 17:39

512 Kanäle in 101 Geräten und 145 CUxD-Kanäle in 19 CUxD-Geräten:
3x HM-LC-Sw1-Pl-DN-R1, 3x CUX28, 5x HMIP-SWDO, 1x HMIP-PSM, 1x HM-LC-Sw1-Pl-2, 12x CUX38, 12x HmIP-SWDO-I,
1x HmIP-SWDM-B2, 2x HM-Sec-SC-2, 2x HM-RC-8, 3x HmIP-RC8, 5x HM-CC-RT-DN, 7x HmIP-eTRV-2, 2x HmIP-eTRV-B1,
2x HM-WDS30-OT2-SM-2, 1x HM-Dis-EP-WM55, 1x HmIP-RCV-50, 7x HMIP-PS, 2x HM-PB-2-WM55-2, 1x HmIP-FROLL,
7x HmIP-SWSD, 1x HM-Sen-RD-O, 13x HmIP-BROLL, 4x CUX40, 1x HM-LC-Bl1-FM, 1x HM-LC-Sw4-DR, 1x HM-Sec-Sir-WM,
2x HmIP-SLO, 1x HM-ES-PMSw1-Pl, 1x HM-LC-Sw1PBU-FM, 2x HMIP-WRC2, 1x HM-WDS10-TH-O, 1x HmIP-STH,
3x HM-Sec-RHS, 1x HmIP-SRH, 2x HmIP-PCBS, 3x HmIP-SWD, 1x HM-Sec-WDS-2, 1x HM-WDS100-C6-O-2
Respekt. :shock:


Länger als der Beitrag :wink:
Es gibt 10 Arten von Menschen: solche die Binärcode verstehen und solche, die ihn nicht verstehen.

Garbsen
Beiträge: 295
Registriert: 12.07.2017, 21:08
Hat sich bedankt: 1 Mal
Danksagung erhalten: 14 Mal

Re: HMIP-BROLLs mit Totalabsturz

Beitrag von Garbsen » 06.08.2019, 19:15

manfredh hat geschrieben:
06.08.2019, 17:39
512 Kanäle in 101 Geräten und 145 CUxD-Kanäle in 19 CUxD-Geräten:
3x HM-LC-Sw1-Pl-DN-R1, 3x CUX28, 5x HMIP-SWDO, 1x HMIP-PSM, 1x HM-LC-Sw1-Pl-2, 12x CUX38, 12x HmIP-SWDO-I,
1x HmIP-SWDM-B2, 2x HM-Sec-SC-2, 2x HM-RC-8, 3x HmIP-RC8, 5x HM-CC-RT-DN, 7x HmIP-eTRV-2, 2x HmIP-eTRV-B1,
2x HM-WDS30-OT2-SM-2, 1x HM-Dis-EP-WM55, 1x HmIP-RCV-50, 7x HMIP-PS, 2x HM-PB-2-WM55-2, 1x HmIP-FROLL,
7x HmIP-SWSD, 1x HM-Sen-RD-O, 13x HmIP-BROLL, 4x CUX40, 1x HM-LC-Bl1-FM, 1x HM-LC-Sw4-DR, 1x HM-Sec-Sir-WM,
2x HmIP-SLO, 1x HM-ES-PMSw1-Pl, 1x HM-LC-Sw1PBU-FM, 2x HMIP-WRC2, 1x HM-WDS10-TH-O, 1x HmIP-STH,
3x HM-Sec-RHS, 1x HmIP-SRH, 2x HmIP-PCBS, 3x HmIP-SWD, 1x HM-Sec-WDS-2, 1x HM-WDS100-C6-O-2
Respekt. :shock:


Länger als der Beitrag :wink:
;-)
Ja, aber denke, es kann helfen zu schreiben welche Dinge man im Einsatz hat, dann können andere evtl. Gezielte Fragen stellen, wenn Sie mit einem Device Probleme haben. (Wobei ich natürlich auch nicht zwingend alle Probleme zu allen eingesetzten Device kenne )
512 Kanäle in 101 Geräten und 145 CUxD-Kanäle in 19 CUxD-Geräten:
--------------------------------------------
http://www.eq-3.de/service/downloads.html
Tips und Tricks für Anfänger: viewtopic.php?t=22801
Programmlogik: viewtopic.php?f=31&t=4251
Webui-Handbuch: https://www.eq-3.de/Downloads/eq3/downl ... h_eQ-3.pdf
Script und Linksammlung: viewtopic.php?f=26&t=27907

Gluehwurm
Beiträge: 12434
Registriert: 19.03.2014, 00:37
System: in Planung
Hat sich bedankt: 105 Mal
Danksagung erhalten: 380 Mal

Re: HMIP-BROLLs mit Totalabsturz

Beitrag von Gluehwurm » 06.08.2019, 22:00

manfredh hat geschrieben:
06.08.2019, 17:39
... Länger als der Beitrag :wink: ...
Mit der Ignorieren-Funktion verschwindet dieser Müll ruckzuck ...

Sieht doch gleich viel übersichtlicherer aus

Ignorieren_01.JPG

Gruß
Bruno

jp112sdl
Beiträge: 12116
Registriert: 20.11.2016, 20:01
Hat sich bedankt: 849 Mal
Danksagung erhalten: 2150 Mal
Kontaktdaten:

Re: HMIP-BROLLs mit Totalabsturz

Beitrag von jp112sdl » 06.08.2019, 22:23

Garbsen hat geschrieben:
06.08.2019, 19:15
Ja, aber denke, es kann helfen zu schreiben welche Dinge man im Einsatz hat, dann können andere evtl. Gezielte Fragen stellen, wenn Sie mit einem Device Probleme haben. (Wobei ich natürlich auch nicht zwingend alle Probleme zu allen eingesetzten Device kenne )
Toll, jeder der nach einem der Geräte, die in deiner Signatur stehen, sucht, findet zwangsläufig alle Beiträge von dir, weil das Stichwort in deiner Signatur vorkommt. :roll:

VG,
Jérôme ☕️

---
Support for my Homebrew-Devices: Download JP-HB-Devices Addon

manfredh
Beiträge: 4155
Registriert: 09.09.2012, 10:41
System: Alternative CCU (auf Basis OCCU)
Hat sich bedankt: 78 Mal
Danksagung erhalten: 301 Mal

Re: HMIP-BROLLs mit Totalabsturz

Beitrag von manfredh » 07.08.2019, 09:57

Garbsen hat geschrieben:
06.08.2019, 19:15
Ja, aber denke, es kann helfen zu schreiben welche Dinge man im Einsatz hat, dann können andere evtl. Gezielte Fragen stellen, wenn Sie mit einem Device Probleme haben. (Wobei ich natürlich auch nicht zwingend alle Probleme zu allen eingesetzten Device kenne )
Das wirft doch dann gleich ein neues Licht auf die Suchfunktion.

Also Leute: schreibt bitte alle eure verwendeten Geräte in die Signatur! Dann findet man viele User, die das Teil im Einsatz haben, mit dem man Probleme hat und kann alles per PN lösen. Viel effizienter als das Nutzen der Schwarmintelligenz. :mrgreen: :wink:
Es gibt 10 Arten von Menschen: solche die Binärcode verstehen und solche, die ihn nicht verstehen.

Garbsen
Beiträge: 295
Registriert: 12.07.2017, 21:08
Hat sich bedankt: 1 Mal
Danksagung erhalten: 14 Mal

Re: HMIP-BROLLs mit Totalabsturz

Beitrag von Garbsen » 07.08.2019, 16:53

jp112sdl hat geschrieben:
06.08.2019, 22:23

Toll, jeder der nach einem der Geräte, die in deiner Signatur stehen, sucht, findet zwangsläufig alle Beiträge von dir, weil das Stichwort in deiner Signatur vorkommt. :roll:
War mir nicht bewusst, tja, gut gemeint ist nicht immer gut gemacht ;-)
=geändert, danke für den Hinweis
512 Kanäle in 101 Geräten und 145 CUxD-Kanäle in 19 CUxD-Geräten:
--------------------------------------------
http://www.eq-3.de/service/downloads.html
Tips und Tricks für Anfänger: viewtopic.php?t=22801
Programmlogik: viewtopic.php?f=31&t=4251
Webui-Handbuch: https://www.eq-3.de/Downloads/eq3/downl ... h_eQ-3.pdf
Script und Linksammlung: viewtopic.php?f=26&t=27907

dtp
Beiträge: 10660
Registriert: 21.09.2012, 08:09
System: CCU
Wohnort: Stuttgart
Hat sich bedankt: 321 Mal
Danksagung erhalten: 501 Mal

Re: HMIP-BROLLs mit Totalabsturz

Beitrag von dtp » 08.08.2019, 07:51

Hieß es nicht, dass die Suchfunktion des Forums die Signaturen nicht mehr durchsucht? Mir war so.

Aber ungeachtet dessen liest wirklich kein Mensch solche Gerätelisten in den Signaturen. Da hilft meines Erachtens eher eine kurze Darstellung, welche Zentrale mit welcher Firmware man nutzt, und gut ist. Da aber viele User die Anzeige der Signaturen unterdrückt habe, hilft auch dies oftmals nicht wirklich viel. ;)
CCU3 mit stets aktueller FW und den Addons "CUxD" und "Programmedrucken", ioBroker auf Synology DiskStation DS718+ im Docker-Container;
einige Projekte: zentrales Push-Nachrichten-Programm zPNP, DoorPi-Videotürsprechanlage, An- und Abwesenheitsdetektion per Haustürschloss, zentrales Programm zur Steuerung von Beschattungsgeräten zBSP.

Conndy
Beiträge: 6
Registriert: 17.04.2019, 23:01

Re: HMIP-BROLLs mit Totalabsturz

Beitrag von Conndy » 09.01.2020, 20:00

Sven_A hat geschrieben:
21.06.2019, 12:02
Meine FRoll haben sporadisch so alle passt Monate das selbe. Nichts geht mehr. Sicherung raus, bis 10 zählen, Sicherung rein, und gut ist.
Genau das kenne ich auch!!

cmjay
Beiträge: 2393
Registriert: 19.09.2012, 10:53
System: CCU
Wohnort: Jottweedee
Hat sich bedankt: 251 Mal
Danksagung erhalten: 352 Mal

Re: HMIP-BROLLs mit Totalabsturz

Beitrag von cmjay » 09.01.2020, 20:05

viewtopic.php?f=58&t=55270&p=555302#p555302
Es stiftet erfahrungsgemäß nur Verwirrung, sein Problem auf mehrere Threads verteilt zu diskutieren. Wäre zielführender deine (konkrete) Hilfsanfrage nur in einem Thread zu stellen.
Es kann leider nicht ganz ausgeschlossen werden, dass ich mich irre.
HmIP muss leider draussen bleiben. in Ausnahmefällen erlaubt
ACHTUNG! Per Portweiterleitung aus dem Internet erreichbare CCU-WebUI ist unsicher! AUCH MIT PASSWORTSCHUTZ! Daher: Portweiterleitung deaktivieren!

Antworten