Ringtopologie und Direktverknüpfungen

Kabelgebundene Sender und Empfänger aus der Serie Homematic IP wired

Moderator: Co-Administratoren

Antworten
grmpf
Beiträge: 686
Registriert: 21.01.2012, 12:16
Hat sich bedankt: 8 Mal
Danksagung erhalten: 7 Mal

Ringtopologie und Direktverknüpfungen

Beitrag von grmpf » 07.08.2019, 13:31

Ich habe auf einem Brett eine HMIP Wired Testinstallation. Sie besteht aus der CCU3, dem DRAP, einem Homematic IP Wired Eingangsmodul - 32-fach und einem Homematic IP Wired Schaltaktor - 8-fach sowie natürlich einem 24V Netzteil.
Der Bus ist als Ring verkabelt und der DRAP auch auf Ringtopologie eingestellt. Soweit funktioniert das auch. Ich kann den Bus an irgendeiner Stelle unterbrechen und trotzdem von der CCU aus schalten. ABER...
Ich habe Direktverknüpfungen zwischen dem Eingangsmodul und dem Schaltaktor. Trenne ich nun den Bus zwischen diesen beiden Geräten dann funktionieren die Direktverknüpfungen nicht mehr.

Kann mir irgendeiner erklären warum das so ist bzw. was da falsch läuft?!
Gert
________________________________
Raspi 3B+ RaspberryMatic HM+HMIP, LAN-Rep., >80 Geräte, ~180 sichtb. Kanäle, (leider) nur Funk, hoher WAF trotz analogem Wife
Raspi 3B Raspberrymatic (HM, 18x Rollladensteuerung und HMIP Heizungssteuerung in Altbau)
CCU3 (Neubauinst.) HMIPW (3x DRI, 5x DRS, kpl. FB-HZG-Steurung) plus HMIP 23x BROLL und einige Bew-/Wasser-Melder

Daimler
Beiträge: 9115
Registriert: 17.11.2012, 10:47
System: Alternative CCU (auf Basis OCCU)
Wohnort: Köln
Hat sich bedankt: 37 Mal
Danksagung erhalten: 283 Mal

Re: Ringtopologie und Direktverknüpfungen

Beitrag von Daimler » 07.08.2019, 13:44

Hi,
grmpf hat geschrieben:
07.08.2019, 13:31
Ich habe auf einem Brett...
Wohl nicht nur. :roll:
Wie bitte soll denn die Kommunikation zwischen den beiden Geräten stattfinden, wenn du die Verbindung kappst?
Gruß Günter

pivccx mit 3.xx in Produktiv und Testsystem mit HM-, HM-W, HMIP- und HMIP-W Geräten, HPCx Studio 4.1,
L-Gateways, RS-L-Gateways, HAP, Drap, FHZ200x, vereinzelt noch FS2x-Komponenten.
HM / HM-IP: Zur Zeit knapp 300 Komponenten mit ??? Kanälen .

Ich übernehme für alle von mir gegebenen Hinweise, Tipps und Links keine Haftung! Das Befolgen meiner Tipps ist nur für Fachkundige gedacht und erfolgt auf eigene Gefahr!

grmpf
Beiträge: 686
Registriert: 21.01.2012, 12:16
Hat sich bedankt: 8 Mal
Danksagung erhalten: 7 Mal

Re: Ringtopologie und Direktverknüpfungen

Beitrag von grmpf » 07.08.2019, 14:23

Über die andere Richtung des Rings?!
Normalerweise funktioniert doch auch die Kommunikation von der CCU3 -> DRAP -> Eingangsmodul -> Schaltmodul (und von dort geht der Ring wieder zum DRAP).
Da also die CCU3-Kommunikation bei unterbrochenem Ring funktioniert hätte ich das auch von den Direktverknüpfungen zwischen Eingang und Schalt angenommen!
Gert
________________________________
Raspi 3B+ RaspberryMatic HM+HMIP, LAN-Rep., >80 Geräte, ~180 sichtb. Kanäle, (leider) nur Funk, hoher WAF trotz analogem Wife
Raspi 3B Raspberrymatic (HM, 18x Rollladensteuerung und HMIP Heizungssteuerung in Altbau)
CCU3 (Neubauinst.) HMIPW (3x DRI, 5x DRS, kpl. FB-HZG-Steurung) plus HMIP 23x BROLL und einige Bew-/Wasser-Melder

Benutzeravatar
Sammy
Beiträge: 9172
Registriert: 09.09.2008, 20:47
Hat sich bedankt: 15 Mal
Danksagung erhalten: 174 Mal

Re: Ringtopologie und Direktverknüpfungen

Beitrag von Sammy » 07.08.2019, 14:25

Hast Du den Aktor mal bedient? Vielleicht weiß die CCU noch nicht, dass der Aktor auf der anderen Leitung erreichbar ist.
Links: CCU-Logik, Tipps für Anfänger, WebUI-Doku, Expertenparameter, virtuelle Aktorkanäle
Inventur vom 22.01.14: 516 Kanäle in 165 Geräten, 132 Programme, 270 Direkte Verknüpfungen
Ich übernehme für alle von mir gegebenen Hinweise, Tipps und Links keine Haftung! Das Befolgen meiner Tipps ist nur für Fachkundige gedacht und erfolgt auf eigene Gefahr!

grmpf
Beiträge: 686
Registriert: 21.01.2012, 12:16
Hat sich bedankt: 8 Mal
Danksagung erhalten: 7 Mal

Re: Ringtopologie und Direktverknüpfungen

Beitrag von grmpf » 07.08.2019, 14:46

Ich habe den Kontakt am Eingang kurzgeschlossen. Daraufhin hätte der Schalter schalten müssen. Tut er nicht. Aber von der CCU3 aus kann ich schalten. Ring ist unterbrochen zwischen Eingagn und Schalter. "Andere Seite" des Rings geht - sonst hätte der Schalter ja auch keine 24V
Gert
________________________________
Raspi 3B+ RaspberryMatic HM+HMIP, LAN-Rep., >80 Geräte, ~180 sichtb. Kanäle, (leider) nur Funk, hoher WAF trotz analogem Wife
Raspi 3B Raspberrymatic (HM, 18x Rollladensteuerung und HMIP Heizungssteuerung in Altbau)
CCU3 (Neubauinst.) HMIPW (3x DRI, 5x DRS, kpl. FB-HZG-Steurung) plus HMIP 23x BROLL und einige Bew-/Wasser-Melder