Moin Zusammen,
Habe mich nun hier mal registriert, da ich keinen Ausweg mehr weiß und damit einen Rat suche.
Wir haben ein Bürogebäude komplett mit Homematic Ip Wired ausgestattet.
Nun folgende Problem:
1. Autoren melden: Betriebsspannung nicht OK, Aktoe kann nicht geschaltet werden.
Haben sein Phoenix 24V/4A Netzteil drinne bei 4 8 Fach Aktoren, einem Gateway, ein Dimmaktor und einem 16 fach Eingang. === gelöst worden mit Spannung auf 25,9 Volt hochschrauben.
2. Nun Programme: 1 Taster soll bei kurzen Druck über den Eingangsaktor 14 Augänge Gleichheit anschalten und mit langem Druck ausschalten.
Nun mein Problem, das Funktioniert nur einmal danach muss danach muss die kompletten Anlage Spannungfrei geschaltet werden, neu starten und dann wieder das gleich, eine Schaltung danach geht nichts mehr.
Wer kann mir helfen?????
Danke
Probleme bei Ansteuerung
Moderator: Co-Administratoren
-
- Beiträge: 3035
- Registriert: 28.01.2016, 18:06
- System: CCU
- Wohnort: Hürth
- Hat sich bedankt: 16 Mal
- Danksagung erhalten: 274 Mal
Re: Probleme bei Ansteuerung
Hi!
Da Ist ja grundsätzlich etwas nicht in Ordnung, wenn angeblich die Spannung nicht reicht und auf fast 26V hochgedreht werden muss.
Wenn Du Elektromeister bist, hast Du eine Schulung für das System besucht?
Wie werden die Ausgänge geschalte? DV oder Programm?
Eingang auf Taster konfiguriert?
Gruß
Gerti
Da Ist ja grundsätzlich etwas nicht in Ordnung, wenn angeblich die Spannung nicht reicht und auf fast 26V hochgedreht werden muss.
Wenn Du Elektromeister bist, hast Du eine Schulung für das System besucht?
Wie werden die Ausgänge geschalte? DV oder Programm?
Eingang auf Taster konfiguriert?
Gruß
Gerti
-
- Beiträge: 3733
- Registriert: 23.09.2017, 12:04
- Hat sich bedankt: 66 Mal
- Danksagung erhalten: 120 Mal
Re: Probleme bei Ansteuerung
Hallo
schrittweise Fehler suchen.
Nur das Netzteil, das Gateway und einen Aktor anschließen. 24V am Aktor messen. Testen. Wenn das funktioniert, nächstes Gerät anschließen. Messen, testen.
Irgendwo / irgendwann muss die 24V Spannung ja zusammen brechen.
schrittweise Fehler suchen.
Nur das Netzteil, das Gateway und einen Aktor anschließen. 24V am Aktor messen. Testen. Wenn das funktioniert, nächstes Gerät anschließen. Messen, testen.
Irgendwo / irgendwann muss die 24V Spannung ja zusammen brechen.
-
- Beiträge: 9115
- Registriert: 17.11.2012, 10:47
- System: Alternative CCU (auf Basis OCCU)
- Wohnort: Köln
- Hat sich bedankt: 37 Mal
- Danksagung erhalten: 283 Mal
Re: Probleme bei Ansteuerung
Hi,
was wird denn mit den Aktoren geschaltet?
Ist der Bus nur in der UV oder geht der weiter im Gebäude (zu Tastern, Sensoren etc.)?
was wird denn mit den Aktoren geschaltet?
Ist der Bus nur in der UV oder geht der weiter im Gebäude (zu Tastern, Sensoren etc.)?
Gruß Günter
pivccx mit 3.xx in Produktiv und Testsystem mit HM-, HM-W, HMIP- und HMIP-W Geräten, HPCx Studio 4.1,
L-Gateways, RS-L-Gateways, HAP, Drap, FHZ200x, vereinzelt noch FS2x-Komponenten.
HM / HM-IP: Zur Zeit knapp 300 Komponenten mit ??? Kanälen .
Ich übernehme für alle von mir gegebenen Hinweise, Tipps und Links keine Haftung! Das Befolgen meiner Tipps ist nur für Fachkundige gedacht und erfolgt auf eigene Gefahr!
pivccx mit 3.xx in Produktiv und Testsystem mit HM-, HM-W, HMIP- und HMIP-W Geräten, HPCx Studio 4.1,
L-Gateways, RS-L-Gateways, HAP, Drap, FHZ200x, vereinzelt noch FS2x-Komponenten.
HM / HM-IP: Zur Zeit knapp 300 Komponenten mit ??? Kanälen .
Ich übernehme für alle von mir gegebenen Hinweise, Tipps und Links keine Haftung! Das Befolgen meiner Tipps ist nur für Fachkundige gedacht und erfolgt auf eigene Gefahr!
Re: Probleme bei Ansteuerung
Hatte ein ähnliches Problem mit Absturz des DRS8:
viewtopic.php?t=49748
Über die Experten Einstellungen müssen Parameter angepasst werden.
viewtopic.php?t=49748
Über die Experten Einstellungen müssen Parameter angepasst werden.