ich habe habe versucht meine CCU2 mit der neuesten Firmware zu versorgen. Nach dem Update (und Neustart) war das WebUI down. ("Die Homematic CCU ist noch nicht bereit.." auch 24 Stunden später noch nicht.)
Nach einem Neustart kann ich mich kurz einloggen, aber danach schmiert wohl der ReGa Dienst ab.
XML RPC Addon und CUxD waren installiert. CUxD in einer wohl veralteten Version 1.6.
Ich habe dann versucht per SSH den CUxD upzudaten, habe ihn aber dabei wohl abgeschossen - bekomme im WebGui ein "Permission denied".
Jetzt komme ich noch per SSH auf die CCU. Gibt es eine Möglichkeit per SSH den CUxD neu zu installieren und auch den ReGa Dienst zu reparieren?
Code: Alles auswählen
# /bin/ReGaHss.normal -f /etc/rega.conf -l 2 -c
successfully loaded "/etc/config/homematic.regadom"
Load interfaces from file
HTTP server started successfully (6 workers)
Waiting for child to finish
Executing /bin/hm_startup in child 1005
ReGa entering normal operation
[2019-09-16 18:44:19 CEST] WARNING: XMLRPC 'setValue': empty interface URL (inte rface: 1837, params: {"CUX2801001:1","CMD_EXEC","LD_LIBRARY_PATH=/usr/local/addo ns/cuxd /usr/local/addons/cuxd/curl -s -k -d token=azypzru6UZ8AaoAMxMZL9jebPCSqh 1 -d user=ugqpQt4NvjAPGLZYg374LRjyevUKAr -d message='Badzimmerfenster%20unten%20 seit%2010%20Minuten%20ge%C3%B6ffnet%2C%20bitte%20schlie%C3%9Fen.' -d priority=1 https://api.pushover.net/1/messages.json"}) [CallXmlrpcMethod():iseXmlRpc.cpp:26 18]
[2019-09-16 18:44:19 CEST] ERROR: XMLRPC 'setValue' call failed (interface: 1837 , params: {"CUX2801001:1","CMD_EXEC","LD_LIBRARY_PATH=/usr/local/addons/cuxd /us r/local/addons/cuxd/curl -s -k -d token=azypzru6UZ8AaoAMxMZL9jebPCSqh1 -d user=u gqpQt4NvjAPGLZYg374LRjyevUKAr -d message='Badzimmerfenster%20unten%20seit%2010%2 0Minuten%20ge%C3%B6ffnet%2C%20bitte%20schlie%C3%9Fen.' -d priority=1 https://api .pushover.net/1/messages.json"}) [CallSetValue():iseXmlRpc.cpp:1505]
[2019-09-16 18:44:19 CEST] ERROR: rpc.CallSetValue failed; address = CUX2801001: 1 [WriteValue():iseDOMdpHSS.cpp:76]
[2019-09-16 18:44:21 CEST] WARNING: XMLRPC 'setValue': rpcClient.isFault() faile d (url: xmlrpc_bin://127.0.0.1:2001, params: {"OEQ0981062:1","LEVEL",0.450000}, result: [faultCode:-1,faultString:"Failure"]) [CallXmlrpcMethod():iseXmlRpc.cpp: 2608]
[2019-09-16 18:44:21 CEST] ERROR: XMLRPC 'setValue' call failed (interface: 1007 , params: {"OEQ0981062:1","LEVEL",0.450000}) [CallSetValue():iseXmlRpc.cpp:1505]
[2019-09-16 18:44:21 CEST] ERROR: rpc.CallSetValue failed; address = OEQ0981062: 1 [WriteValue():iseDOMdpHSS.cpp:76]
Segmentation fault
/var/log/messages:
Code: Alles auswählen
Sep 16 18:42:39 homematic-ccu2 user.err rfd: XmlRpc transport error
Sep 16 18:42:40 homematic-ccu2 user.err rfd: XmlRpcClient error calling event({[methodName:"event",params:{"1007","LEQ0993701:2","CONTROL_MODE",0}],[methodName:"event",params:{"1007","LEQ0993701:2","LOWBAT_REPORTING",false}],[methodName
:"event",params:{"1007","LEQ0993701:2",
Sep 16 18:42:40 homematic-ccu2 user.err rfd: XmlRpc transport error
Sep 16 18:42:44 homematic-ccu2 user.err rfd: XmlRpcClient error calling event({[methodName:"event",params:{"1007","LEQ0993701:2","CONTROL_MODE",0}],[methodName:"event",params:{"1007","LEQ0993701:2","LOWBAT_REPORTING",false}],[methodName
:"event",params:{"1007","LEQ0993701:2",
Sep 16 18:42:44 homematic-ccu2 user.err rfd: XmlRpc transport error
Sep 16 18:42:54 homematic-ccu2 user.err rfd: XmlRpcClient error calling event({[methodName:"event",params:{"1007","LEQ0993701:1","TEMPERATURE",22.200000}]}) on binary://127.0.0.1:1999/RPC2:
Sep 16 18:42:54 homematic-ccu2 user.err rfd: XmlRpc transport error
Sep 16 18:42:54 homematic-ccu2 user.err rfd: XmlRpcClient error calling event({[methodName:"event",params:{"1007","LEQ0993701:1","HUMIDITY",62}]}) on binary://127.0.0.1:1999/RPC2:
Sep 16 18:42:54 homematic-ccu2 user.err rfd: XmlRpc transport error
Sep 16 18:43:05 homematic-ccu2 user.err rfd: XmlRpc transport error calling system.listMethods({"1007"}) on binary://127.0.0.1:1999/RPC2:
Sep 16 18:43:05 homematic-ccu2 user.err rfd: XmlRpc transport error calling listDevices({"1007"}) on binary://127.0.0.1:1999/RPC2:
Sep 16 18:43:10 homematic-ccu2 user.info ReGaHss: SIGINT: ReGaHss Halting
Sep 16 18:43:15 homematic-ccu2 local0.err ReGaHss.normal: ERROR: error getting WebConfig! So only admin is allowed to access the device! [GetAccessLevel():httpServer.cpp:2812]
Sep 16 18:43:15 homematic-ccu2 local0.err ReGaHss.normal: ERROR: error getting WebConfig! So only admin is allowed to access the device! [GetAccessLevel():httpServer.cpp:2812]
Sep 16 18:43:16 homematic-ccu2 user.err rfd: XmlRpcClient error calling event({[methodName:"event",params:{"1007","LEQ0845429:4","CONTROL_MODE",0}],[methodName:"event",params:{"1007","LEQ0845429:4","FAULT_REPORTING",0}],[methodName:"eve
nt",params:{"1007","LEQ0845429:4","BOOS
Sep 16 18:43:16 homematic-ccu2 user.err rfd: XmlRpc transport error
Sep 16 18:43:16 homematic-ccu2 user.err rfd: XmlRpcClient error calling event({[methodName:"event",params:{"1007","LEQ0993701:2","CONTROL_MODE",0}],[methodName:"event",params:{"1007","LEQ0993701:2","LOWBAT_REPORTING",false}],[methodName
:"event",params:{"1007","LEQ0993701:2",
Sep 16 18:43:16 homematic-ccu2 user.err rfd: XmlRpc transport error
Sep 16 18:43:16 homematic-ccu2 user.err rfd: XmlRpcClient error calling event({[methodName:"event",params:{"1007","LEQ0993701:2","PARTY_START_MONTH",1}],[methodName:"event",params:{"1007","LEQ0993701:2","PARTY_START_YEAR",0}],[methodNam
e:"event",params:{"1007","LEQ0993701:2"
Sep 16 18:43:17 homematic-ccu2 user.err rfd: XmlRpc transport error
Sep 16 18:43:49 homematic-ccu2 user.err rfd: XmlRpcClient error calling event({[methodName:"event",params:{"1007","LEQ0661316:2","BOOT",true}],[methodName:"event",params:{"1007","LEQ0661316:2","ENERGY_COUNTER",107425.100000}],[methodNam
e:"event",params:{"1007","LEQ0661316:2"
Sep 16 18:43:49 homematic-ccu2 user.err rfd: XmlRpc transport error
Sep 16 18:44:00 homematic-ccu2 user.err rfd: XmlRpcClient error calling event({[methodName:"event",params:{"1007","LEQ0845429:4","CONTROL_MODE",0}],[methodName:"event",params:{"1007","LEQ0845429:4","FAULT_REPORTING",0}],[methodName:"eve
nt",params:{"1007","LEQ0845429:4","BATT
Sep 16 18:44:00 homematic-ccu2 user.err rfd: XmlRpc transport error
Sep 16 18:44:00 homematic-ccu2 user.err rfd: XmlRpcClient error calling event({[methodName:"event",params:{"1007","LEQ0845429:4","PARTY_START_TIME",0}],[methodName:"event",params:{"1007","LEQ0845429:4","PARTY_START_DAY",1}],[methodName:
"event",params:{"1007","LEQ0845429:4","
Sep 16 18:44:00 homematic-ccu2 user.err rfd: XmlRpc transport error
Sep 16 18:44:05 homematic-ccu2 user.err rfd: XmlRpc transport error calling system.listMethods({"1007"}) on binary://127.0.0.1:1999/RPC2:
Sep 16 18:44:05 homematic-ccu2 user.err rfd: XmlRpc transport error calling listDevices({"1007"}) on binary://127.0.0.1:1999/RPC2:
Sep 16 18:44:21 homematic-ccu2 user.err rfd: HSSParameter::SetValue() 0.450000 Put failed
Sep 16 18:44:30 homematic-ccu2 user.err rfd: XmlRpcClient error calling event({[methodName:"event",params:{"1007","LEQ0845429:4","CONTROL_MODE",0}],[methodName:"event",params:{"1007","LEQ0845429:4","FAULT_REPORTING",0}],[methodName:"eve
nt",params:{"1007","LEQ0845429:4","BOOS
Sep 16 18:44:30 homematic-ccu2 user.err rfd: XmlRpc transport error
Sep 16 18:44:30 homematic-ccu2 user.err rfd: XmlRpcClient error calling event({[methodName:"event",params:{"1007","LEQ0993701:2","CONTROL_MODE",0}],[methodName:"event",params:{"1007","LEQ0993701:2","LOWBAT_REPORTING",false}],[methodName
:"event",params:{"1007","LEQ0993701:2",
Sep 16 18:44:30 homematic-ccu2 user.err rfd: XmlRpc transport error
Sep 16 18:44:32 homematic-ccu2 user.err rfd: XmlRpcClient error calling event({[methodName:"event",params:{"1007","LEQ1282307:1","BRIGHTNESS",197}]}) on binary://127.0.0.1:1999/RPC2:
Sep 16 18:44:32 homematic-ccu2 user.err rfd: XmlRpc transport error
Sep 16 18:44:56 homematic-ccu2 user.err rfd: XmlRpcClient error calling event({[methodName:"event",params:{"1007","LEQ0661073:2","BOOT",true}],[methodName:"event",params:{"1007","LEQ0661073:2","ENERGY_COUNTER",107.100000}],[methodName:"
event",params:{"1007","LEQ0661073:2","P
Sep 16 18:44:56 homematic-ccu2 user.err rfd: XmlRpc transport error
Sep 16 18:45:06 homematic-ccu2 user.err rfd: XmlRpcClient error calling event({[methodName:"event",params:{"1007","LEQ0845377:4","CONTROL_MODE",0}]}) on binary://127.0.0.1:1999/RPC2:
Sep 16 18:45:06 homematic-ccu2 user.err rfd: XmlRpc transport error
Sep 16 18:45:06 homematic-ccu2 user.err rfd: XmlRpcClient error calling event({[methodName:"event",params:{"1007","LEQ0845377:4","FAULT_REPORTING",0}]}) on binary://127.0.0.1:1999/RPC2:
Sep 16 18:45:06 homematic-ccu2 user.err rfd: XmlRpc transport error
Sep 16 18:45:06 homematic-ccu2 user.err rfd: XmlRpcClient error calling event({[methodName:"event",params:{"1007","LEQ0845377:4","BATTERY_STATE",2.500000}]}) on binary://127.0.0.1:1999/RPC2:
Sep 16 18:45:06 homematic-ccu2 user.err rfd: XmlRpc transport error
Sep 16 18:45:06 homematic-ccu2 user.err rfd: XmlRpcClient error calling event({[methodName:"event",params:{"1007","LEQ0845377:4","VALVE_STATE",41}]}) on binary://127.0.0.1:1999/RPC2:
Sep 16 18:45:06 homematic-ccu2 user.err rfd: XmlRpc transport error
Sep 16 18:45:06 homematic-ccu2 user.err rfd: XmlRpcClient error calling event({[methodName:"event",params:{"1007","LEQ0845377:4","BOOST_STATE",0}]}) on binary://127.0.0.1:1999/RPC2:
Sep 16 18:45:06 homematic-ccu2 user.err rfd: XmlRpc transport error
Sep 16 18:45:06 homematic-ccu2 user.err rfd: XmlRpcClient error calling event({[methodName:"event",params:{"1007","LEQ0845377:4","ACTUAL_TEMPERATURE",22.900000}]}) on binary://127.0.0.1:1999/RPC2:
Sep 16 18:45:06 homematic-ccu2 user.err rfd: XmlRpc transport error