HB-UNI-Sensor1 vs HM-Sen-Li-O
Moderator: Co-Administratoren
-
- Beiträge: 305
- Registriert: 04.07.2018, 21:52
- System: Alternative CCU (auf Basis OCCU)
- Hat sich bedankt: 45 Mal
- Danksagung erhalten: 4 Mal
HB-UNI-Sensor1 vs HM-Sen-Li-O
Hab nun beide Sensoren gebaut.
Wie kann es kommen, das beide Sensoren mit Faktor 10 bei den LUX Werten auseinander liegen?
in beiden Fällen Max44009.
Ist evtl. in einer der beiden Software noch ein Bug drinne?
Der Sensor kanns nicht sein, weil ich den Arduino mit jeweiliger Firmware tausche.
Wie kann es kommen, das beide Sensoren mit Faktor 10 bei den LUX Werten auseinander liegen?
in beiden Fällen Max44009.
Ist evtl. in einer der beiden Software noch ein Bug drinne?
Der Sensor kanns nicht sein, weil ich den Arduino mit jeweiliger Firmware tausche.
-
- Beiträge: 12084
- Registriert: 20.11.2016, 20:01
- Hat sich bedankt: 847 Mal
- Danksagung erhalten: 2139 Mal
- Kontaktdaten:
Re: HB-UNI-Sensor1 vs HM-Sen-Li-O
Vielleicht kann Tom was dazu sagen. Habe keine Möglichkeit zum Testen.
-
- Beiträge: 1790
- Registriert: 30.08.2017, 23:25
- Hat sich bedankt: 175 Mal
- Danksagung erhalten: 399 Mal
- Kontaktdaten:
Re: HB-UNI-Sensor1 vs HM-Sen-Li-O
Beim HB-UNI-Sensor1 wird LUX mit Faktor 100 skaliert, das war mal eine Idee von einem user auf github um auch bei Dunkelheit <1Lux Aktionen zu triggern. Müsste irgendwann im Frühjahr 2019 geändert worden sein, eventuell hast du ein mismatch Problem zwischen Firmware, xml usw.Garagenloeter hat geschrieben: ↑23.09.2019, 21:47Hab nun beide Sensoren gebaut.
Wie kann es kommen, das beide Sensoren mit Faktor 10 bei den LUX Werten auseinander liegen?
in beiden Fällen Max44009.
Ist evtl. in einer der beiden Software noch ein Bug drinne?
Der Sensor kanns nicht sein, weil ich den Arduino mit jeweiliger Firmware tausche.
Am besten Sensor löschen, AddOn nochmal neu installieren, Sensor neu anlernen.
Viele Grüße,
Tom
Tom
-
- Beiträge: 305
- Registriert: 04.07.2018, 21:52
- System: Alternative CCU (auf Basis OCCU)
- Hat sich bedankt: 45 Mal
- Danksagung erhalten: 4 Mal
Re: HB-UNI-Sensor1 vs HM-Sen-Li-O
Ist alles frisch runtergeladen, Addon u Firmware.
Dann zeigt der Unisensor1 richtig an, der HM-Sen-Li-O hat die kommastelle eine ziffer weiter rechts.
Hab ich in der FW vom HM-Sen-Li schon geändert, nun sind beide gleich.
Danke für die Mühe.
Dann zeigt der Unisensor1 richtig an, der HM-Sen-Li-O hat die kommastelle eine ziffer weiter rechts.
Hab ich in der FW vom HM-Sen-Li schon geändert, nun sind beide gleich.
Danke für die Mühe.
-
- Beiträge: 12084
- Registriert: 20.11.2016, 20:01
- Hat sich bedankt: 847 Mal
- Danksagung erhalten: 2139 Mal
- Kontaktdaten:
-
- Beiträge: 305
- Registriert: 04.07.2018, 21:52
- System: Alternative CCU (auf Basis OCCU)
- Hat sich bedankt: 45 Mal
- Danksagung erhalten: 4 Mal
Re: HB-UNI-Sensor1 vs HM-Sen-Li-O
Der Sen-Li-O.
wie geschrieben, der unisensor zb. 1425.55 Lux, der Sen-Li-O 14255.5.
Im Sketch wird irgendwo Lux * 100 gerechnet, hab das auf Lux *10 gesetzt u schon stimmte es.
Hab im Netz dann mal geschaut, was so an Lux Werten in Räumen richtig ist.
Da sollte dann der Unisensor1 eher richtig liegen.
http://www.cine4home.de/Specials/BlackS ... abelle.jpg
wie geschrieben, der unisensor zb. 1425.55 Lux, der Sen-Li-O 14255.5.
Im Sketch wird irgendwo Lux * 100 gerechnet, hab das auf Lux *10 gesetzt u schon stimmte es.
Hab im Netz dann mal geschaut, was so an Lux Werten in Räumen richtig ist.
Da sollte dann der Unisensor1 eher richtig liegen.
http://www.cine4home.de/Specials/BlackS ... abelle.jpg
-
- Beiträge: 1790
- Registriert: 30.08.2017, 23:25
- Hat sich bedankt: 175 Mal
- Danksagung erhalten: 399 Mal
- Kontaktdaten:
Re: HB-UNI-Sensor1 vs HM-Sen-Li-O
Jeromes HM-Sen-Li-O hat doch eine eigene Lux Skalierung die in seinem JP-HB-Devices-addon eigentlich berücksichtigt werden sollte?
Das sollte völlig unabhängig vom HB-UNI-Sensor1 funktionieren.
Das sollte völlig unabhängig vom HB-UNI-Sensor1 funktionieren.
Viele Grüße,
Tom
Tom
-
- Beiträge: 12084
- Registriert: 20.11.2016, 20:01
- Hat sich bedankt: 847 Mal
- Danksagung erhalten: 2139 Mal
- Kontaktdaten:
Re: HB-UNI-Sensor1 vs HM-Sen-Li-O
Der Sensor funktioniert unabhängig vom Addon.
Ist ein natives Gerät.
Habe gesehen, dass die asksin eigene Sensorklasse nur 1 Dezimalstelle liefert.
Wenn ich mal dran denke ändere ich das.
Ist ein natives Gerät.
Habe gesehen, dass die asksin eigene Sensorklasse nur 1 Dezimalstelle liefert.
Wenn ich mal dran denke ändere ich das.
-
- Beiträge: 179
- Registriert: 04.05.2020, 21:31
- System: CCU
- Hat sich bedankt: 16 Mal
- Danksagung erhalten: 8 Mal
Re: HB-UNI-Sensor1 vs HM-Sen-Li-O
Gibt es in den beiden Implementierungen noch einen relevanten Unterschied im Stromverbrauch?
Ich habe auf der HB-UNI_Sensor1 Hardware aktuell das HM-Sen_Li-O mit eigenen ADC Sensor am laufen.
Dazu habe ich die Spannungsmessung unter last vom Tom integriert.
Messen tue ich mit einem LDR da ich eigentlich nur Sonne/Schatten benötige.
Der Spannungsteiler wir zum messen über einen Port eingeschaltet (braucht dann max ca. 0,5mA).
Gruß
Kai
Ich habe auf der HB-UNI_Sensor1 Hardware aktuell das HM-Sen_Li-O mit eigenen ADC Sensor am laufen.
Dazu habe ich die Spannungsmessung unter last vom Tom integriert.
Messen tue ich mit einem LDR da ich eigentlich nur Sonne/Schatten benötige.
Der Spannungsteiler wir zum messen über einen Port eingeschaltet (braucht dann max ca. 0,5mA).
Gruß
Kai