Hab nun beide Sensoren gebaut.
Wie kann es kommen, das beide Sensoren mit Faktor 10 bei den LUX Werten auseinander liegen?
in beiden Fällen Max44009.
Ist evtl. in einer der beiden Software noch ein Bug drinne?

Der Sensor kanns nicht sein, weil ich den Arduino mit jeweiliger Firmware tausche.

jp112sdl
Beiträge: 12084
Registriert: 20.11.2016, 20:01
Hat sich bedankt: 847 Mal
Danksagung erhalten: 2139 Mal
Kontaktdaten:

Re: HB-UNI-Sensor1 vs HM-Sen-Li-O

Beitrag von jp112sdl » 23.09.2019, 22:33

Vielleicht kann Tom was dazu sagen. Habe keine Möglichkeit zum Testen.

VG,
Jérôme ☕️

---
Support for my Homebrew-Devices: Download JP-HB-Devices Addon

TomMajor
Beiträge: 1790
Registriert: 30.08.2017, 23:25
Hat sich bedankt: 175 Mal
Danksagung erhalten: 399 Mal
Kontaktdaten:

Re: HB-UNI-Sensor1 vs HM-Sen-Li-O

Beitrag von TomMajor » 24.09.2019, 12:19

Garagenloeter hat geschrieben:
23.09.2019, 21:47
Hab nun beide Sensoren gebaut.
Wie kann es kommen, das beide Sensoren mit Faktor 10 bei den LUX Werten auseinander liegen?
in beiden Fällen Max44009.
Ist evtl. in einer der beiden Software noch ein Bug drinne?

Der Sensor kanns nicht sein, weil ich den Arduino mit jeweiliger Firmware tausche.
Beim HB-UNI-Sensor1 wird LUX mit Faktor 100 skaliert, das war mal eine Idee von einem user auf github um auch bei Dunkelheit <1Lux Aktionen zu triggern. Müsste irgendwann im Frühjahr 2019 geändert worden sein, eventuell hast du ein mismatch Problem zwischen Firmware, xml usw.
Am besten Sensor löschen, AddOn nochmal neu installieren, Sensor neu anlernen.
Viele Grüße,
Tom

Garagenloeter
Beiträge: 305
Registriert: 04.07.2018, 21:52
System: Alternative CCU (auf Basis OCCU)
Hat sich bedankt: 45 Mal
Danksagung erhalten: 4 Mal

Re: HB-UNI-Sensor1 vs HM-Sen-Li-O

Beitrag von Garagenloeter » 24.09.2019, 16:04

Ist alles frisch runtergeladen, Addon u Firmware.

Dann zeigt der Unisensor1 richtig an, der HM-Sen-Li-O hat die kommastelle eine ziffer weiter rechts.

Hab ich in der FW vom HM-Sen-Li schon geändert, nun sind beide gleich. :D

Danke für die Mühe.

jp112sdl
Beiträge: 12084
Registriert: 20.11.2016, 20:01
Hat sich bedankt: 847 Mal
Danksagung erhalten: 2139 Mal
Kontaktdaten:

Re: HB-UNI-Sensor1 vs HM-Sen-Li-O

Beitrag von jp112sdl » 24.09.2019, 17:07

Wer zeigte denn zu viel mehr an?
Der UNI oder der Sen-Li-O?

VG,
Jérôme ☕️

---
Support for my Homebrew-Devices: Download JP-HB-Devices Addon

Garagenloeter
Beiträge: 305
Registriert: 04.07.2018, 21:52
System: Alternative CCU (auf Basis OCCU)
Hat sich bedankt: 45 Mal
Danksagung erhalten: 4 Mal

Re: HB-UNI-Sensor1 vs HM-Sen-Li-O

Beitrag von Garagenloeter » 24.09.2019, 18:25

Der Sen-Li-O.

wie geschrieben, der unisensor zb. 1425.55 Lux, der Sen-Li-O 14255.5.

Im Sketch wird irgendwo Lux * 100 gerechnet, hab das auf Lux *10 gesetzt u schon stimmte es.

Hab im Netz dann mal geschaut, was so an Lux Werten in Räumen richtig ist.
Da sollte dann der Unisensor1 eher richtig liegen.

http://www.cine4home.de/Specials/BlackS ... abelle.jpg

TomMajor
Beiträge: 1790
Registriert: 30.08.2017, 23:25
Hat sich bedankt: 175 Mal
Danksagung erhalten: 399 Mal
Kontaktdaten:

Re: HB-UNI-Sensor1 vs HM-Sen-Li-O

Beitrag von TomMajor » 24.09.2019, 20:29

Jeromes HM-Sen-Li-O hat doch eine eigene Lux Skalierung die in seinem JP-HB-Devices-addon eigentlich berücksichtigt werden sollte?
Das sollte völlig unabhängig vom HB-UNI-Sensor1 funktionieren.
Viele Grüße,
Tom

jp112sdl
Beiträge: 12084
Registriert: 20.11.2016, 20:01
Hat sich bedankt: 847 Mal
Danksagung erhalten: 2139 Mal
Kontaktdaten:

Re: HB-UNI-Sensor1 vs HM-Sen-Li-O

Beitrag von jp112sdl » 24.09.2019, 21:01

Der Sensor funktioniert unabhängig vom Addon.
Ist ein natives Gerät.

Habe gesehen, dass die asksin eigene Sensorklasse nur 1 Dezimalstelle liefert.

Wenn ich mal dran denke ändere ich das.

VG,
Jérôme ☕️

---
Support for my Homebrew-Devices: Download JP-HB-Devices Addon

FrankenKai
Beiträge: 179
Registriert: 04.05.2020, 21:31
System: CCU
Hat sich bedankt: 16 Mal
Danksagung erhalten: 8 Mal

Re: HB-UNI-Sensor1 vs HM-Sen-Li-O

Beitrag von FrankenKai » 03.06.2020, 13:48

Gibt es in den beiden Implementierungen noch einen relevanten Unterschied im Stromverbrauch?

Ich habe auf der HB-UNI_Sensor1 Hardware aktuell das HM-Sen_Li-O mit eigenen ADC Sensor am laufen.
Dazu habe ich die Spannungsmessung unter last vom Tom integriert.
Messen tue ich mit einem LDR da ich eigentlich nur Sonne/Schatten benötige.
Der Spannungsteiler wir zum messen über einen Port eingeschaltet (braucht dann max ca. 0,5mA).