HB-UNI-SEN-BATT - BMP280 anstatt BME280

Entwicklung und Bau von Hardware aller Art, die im HM-Umfeld eingesetzt werden kann

Moderator: Co-Administratoren

Antworten
pafra
Beiträge: 224
Registriert: 16.05.2018, 21:13
Hat sich bedankt: 8 Mal
Danksagung erhalten: 34 Mal

HB-UNI-SEN-BATT - BMP280 anstatt BME280

Beitrag von pafra » 09.03.2019, 22:28

Hallo zusammen,

ich bin gerade dabei zwei HB-UNI-SEN-BATT in Betrieb zu nehmen.
Leider stelle ich gerade fest, dass ich die falschen Sensoren bestellt habe.
Es sollten ja BME280 sein, bestellt (und aufgelötet) habe ich aber BMP280.

Jetzt bekomme ich natürlich nur "0" Werte zurück.

Gibt's da eventuell eine einfache Software-Lösung oder muss ich mich doch noch die BME280 bestellen?

EDIT:
Hab gerade diesen Sketch aufgespielt:
https://github.com/finitespace/BME280/b ... C_Test.ino

Damit bekomme ich diese Ausgabe:

Code: Alles auswählen

Found BMP280 sensor! No Humidity available.
Temp: 26.14⸮C		Humidity: 0.00% RH		Pressure: 97876.04Pa
Temp: 26.13⸮C		Humidity: 0.00% RH		Pressure: 97882.74Pa
Temp: 26.13⸮C		Humidity: 0.00% RH		Pressure: 97883.47Pa
Temp: 26.13⸮C		Humidity: 0.00% RH		Pressure: 97883.47Pa
Temp: 26.13⸮C		Humidity: 0.00% RH		Pressure: 97882.74Pa
Temp: 26.13⸮C		Humidity: 0.00% RH		Pressure: 97882.74Pa
Temp: 26.13⸮C		Humidity: 0.00% RH		Pressure: 97882.74Pa
Temp: 26.13⸮C		Humidity: 0.00% RH		Pressure: 97882.74Pa
Temp: 26.13⸮C		Humidity: 0.00% RH		Pressure: 97882.74Pa
Temp: 26.13⸮C		Humidity: 0.00% RH		Pressure: 97882.74Pa
Temp: 26.13⸮C		Humidity: 0.00% RH		Pressure: 97882.74Pa
Das mit der fehlenden Luftfeuchte ist mir jetzt mittlerweile klar, aber wieso bekomme ich hier Werte und mit dem Sketch "HM-WDS40-TH-I-BME280" nur lauter "0"?

Gruß
Franz

bibi.b
Beiträge: 14
Registriert: 11.09.2016, 10:50

Re: HB-UNI-SEN-BATT - BMP280 anstatt BME280

Beitrag von bibi.b » 28.09.2019, 18:32

Hallo,

mir ergeht es genau so. Eigentlich einen BME280 bestellt, aber einen BMP280 bekommen (und aufgelötet).
Beim HM-WDS40-TH-I-BME280 Sketch bekomme ich nun Temperatur und Luftfeuchte mit 0 ausgewiesen. Kann man den Sketch einfach an den BMP280 anpassen, damit es läuft?

Danke
Bibi.b

jp112sdl
Beiträge: 12085
Registriert: 20.11.2016, 20:01
Hat sich bedankt: 847 Mal
Danksagung erhalten: 2139 Mal
Kontaktdaten:

Re: HB-UNI-SEN-BATT - BMP280 anstatt BME280

Beitrag von jp112sdl » 28.09.2019, 18:37

Nein. Der BM P liefert keine Luftfeuchtigkeitswerte.

VG,
Jérôme ☕️

---
Support for my Homebrew-Devices: Download JP-HB-Devices Addon

FabianJECC
Beiträge: 1
Registriert: 01.10.2019, 14:39

Re: HB-UNI-SEN-BATT - BMP280 anstatt BME280

Beitrag von FabianJECC » 01.10.2019, 14:46

Hallo,

ich stehe momentan vor der Selben Problemlage. Kann ich den BMP280 nicht wenigstens verwenden, um die Temperatur zu ermitteln?

Das komische ist auch, dass der BMP280 bei einem I2C Scan nicht gefunden wird.

Ist die Adafruit Libary die Richtige?

Antworten

Zurück zu „Hardwareentwicklung und Selbstbau von Aktoren und Sensoren“