Modbus TCP
Hallo zusammen,
nach mehreren Monaten umherirren bin ich jetzt durch einen Tipp auch auf dieses Addon gestoßen. Für mich ist das Thema Modbus TCP.
Bevor ich ein Rad neu erfinde würde ich gerne nachfragen, ob schon jemand etwas hat. Zwei Projekte habe ich:
1. Anbindung einer vorhandenen SolarEdge PV-Anlage mit vorhandenem Modbus TCP
2. Einbinden eines geplanten Klimagerätes von Mitsubishi über CompTrol oder andere Schnittstellen, die ich noch nicht kenne.
Hat da jemand schon etwas angefangen? Realisieren möchte ich das über meine CCU3.
nach mehreren Monaten umherirren bin ich jetzt durch einen Tipp auch auf dieses Addon gestoßen. Für mich ist das Thema Modbus TCP.
Bevor ich ein Rad neu erfinde würde ich gerne nachfragen, ob schon jemand etwas hat. Zwei Projekte habe ich:
1. Anbindung einer vorhandenen SolarEdge PV-Anlage mit vorhandenem Modbus TCP
2. Einbinden eines geplanten Klimagerätes von Mitsubishi über CompTrol oder andere Schnittstellen, die ich noch nicht kenne.
Hat da jemand schon etwas angefangen? Realisieren möchte ich das über meine CCU3.
Viele Grüße aus Recklinghausen im Ruhrpott
Der TGW
CCU3 / Solaredge PV integriert / Daikin Klima WLAN integriert - gerne für Rückfragen offen.
Der TGW
CCU3 / Solaredge PV integriert / Daikin Klima WLAN integriert - gerne für Rückfragen offen.
-
- Beiträge: 488
- Registriert: 11.12.2014, 23:40
- Hat sich bedankt: 6 Mal
- Danksagung erhalten: 2 Mal
Re: Modbus TCP
Ich hänge mich hier mal an !
Suche auch dringend eine Lösung wie ich meinen Solaredge WR über RS458 / Modbus TCP auslesen und die Daten flexibel weiterverarbeiten kann.
Zahle auch gerne für den Aufwand wenn mir jemand helfen kann
Suche auch dringend eine Lösung wie ich meinen Solaredge WR über RS458 / Modbus TCP auslesen und die Daten flexibel weiterverarbeiten kann.
Zahle auch gerne für den Aufwand wenn mir jemand helfen kann
-
- Beiträge: 460
- Registriert: 06.01.2018, 12:48
- System: Alternative CCU (auf Basis OCCU)
- Hat sich bedankt: 57 Mal
- Danksagung erhalten: 39 Mal
Re: Modbus TCP
Kleiner Hinweis: Um Modbus nutzen zu können, muss man vorerst bei RedMatic 4.7.1 bleiben.
https://github.com/BiancoRoyal/node-red ... issues/144
https://github.com/rdmtc/RedMatic/issues/255
https://github.com/BiancoRoyal/node-red ... issues/144
https://github.com/rdmtc/RedMatic/issues/255
Re: Modbus TCP
Eigentlich kein großes Thema, wenn gleich aber schon etwas komplexeres Thema. Was hast Du denn bisher gemacht? Hast Du den Wechselrichter schon im Netzwerk integriert und Zugriff darauf? Von der RS458 Schnittstelle würde ich abraten, geht aber grundsätzlich auch. Welche Homematic-Hardware ist als Zentrale bei dir im Einsatz?
- tgw
- Beiträge: 577
- Registriert: 10.10.2013, 22:35
- System: CCU
- Wohnort: Recklinghausen
- Hat sich bedankt: 37 Mal
- Danksagung erhalten: 5 Mal
Re: Modbus TCP
Hallo,
wo wir hier wieder beim Thema sind und ich diese Frage quasi wieder erweckt habe, klinke ich mich wieder ein.
Endlich mal jemand sagt, dass es kein großes Thema ist.
Bei mir ist der Stand der, dass ich die Anlage bereits komplett über die API in der HM habe, da diese API aber sehr unzuverlässig und auch mit der Menge der täglichen Abfragen begrenzt ist und ich dazu eh kein Freund bin, etwas Internes über einen Dritten extern zu regeln, sehe ich einer Lösung über Modbus mit Spannung entgegen. (Was für ein Satz)
Mein Ist-Zustand:
CCU3, Modbus über IP funktioniert (musste im WR aktiviert werden), auslesen kann ich, nur nix mit anfangen.
wo wir hier wieder beim Thema sind und ich diese Frage quasi wieder erweckt habe, klinke ich mich wieder ein.
Endlich mal jemand sagt, dass es kein großes Thema ist.
Bei mir ist der Stand der, dass ich die Anlage bereits komplett über die API in der HM habe, da diese API aber sehr unzuverlässig und auch mit der Menge der täglichen Abfragen begrenzt ist und ich dazu eh kein Freund bin, etwas Internes über einen Dritten extern zu regeln, sehe ich einer Lösung über Modbus mit Spannung entgegen. (Was für ein Satz)
Mein Ist-Zustand:
CCU3, Modbus über IP funktioniert (musste im WR aktiviert werden), auslesen kann ich, nur nix mit anfangen.
Viele Grüße aus Recklinghausen im Ruhrpott
Der TGW
CCU3 / Solaredge PV integriert / Daikin Klima WLAN integriert - gerne für Rückfragen offen.
Der TGW
CCU3 / Solaredge PV integriert / Daikin Klima WLAN integriert - gerne für Rückfragen offen.
-
- Beiträge: 488
- Registriert: 11.12.2014, 23:40
- Hat sich bedankt: 6 Mal
- Danksagung erhalten: 2 Mal
Re: Modbus TCP
bei mir ist es ähnlich
der WR ist im LAN, aber ich hab keine Ahnung mit welcher Hardware / Applikation ich die Daten aus dem LAN holen kann
RS485 über Raspberry kann ich mir noch halbwegs vorstellen, ist halt aufwändig und ethernet wäre prinzipiell einfacher
im besten fall kann ich irgendwie über HTTP auf den WR zugreifen und mir aus dem rückgabewert die relevanten daten selber rausparsen, aber mir fehlt noch der erste schritt
der WR ist im LAN, aber ich hab keine Ahnung mit welcher Hardware / Applikation ich die Daten aus dem LAN holen kann
RS485 über Raspberry kann ich mir noch halbwegs vorstellen, ist halt aufwändig und ethernet wäre prinzipiell einfacher
im besten fall kann ich irgendwie über HTTP auf den WR zugreifen und mir aus dem rückgabewert die relevanten daten selber rausparsen, aber mir fehlt noch der erste schritt
Re: Modbus TCP
Wobei die Frage welche Homematic-Hardware bei dir als Zentrale läuft für mich noch nicht beantwortet wurde
Um Daten auslesen zu können reicht ein handelsüblicher PC/Laptop und ein Modbus Master (PC Software) und schon kann man die Werte aus den Holding Registern auslesen. Voraussetzung dafür ist die TCP-Einbindung im Heimnetzwerk. Möglichst über eine im Router fest vergebene IP-Adresse.
Nicht unbedingt aufwändiger, aber schon mit mehr Fehlermöglichkeiten behaftet.
Wir wollten doch die Modbus TCP Schnittstelle und Redmatic (Node Red) für das Auslesen nutzen?!
Ups, und da sind es schon zwei Hilfesuchende.
Wenn man den Aufwand fürs Verstehen und für die Programmierung ausblendet ist es auch so.
tgw hat geschrieben: ↑08.10.2019, 11:15Bei mir ist der Stand der, dass ich die Anlage bereits komplett über die API in der HM habe, da diese API aber sehr unzuverlässig und auch mit der Menge der täglichen Abfragen begrenzt ist und ich dazu eh kein Freund bin, etwas Internes über einen Dritten extern zu regeln, sehe ich einer Lösung über Modbus mit Spannung entgegen. (Was für ein Satz)
Ich muss jetzt selber mal schauen wie wir nun am Besten vorgehen und wie ich euch das Thema näher bringen kann. Erschwerend kommt hinzu, dass ich den von euch genannten Wehselrichter nicht in Gebrauch habe und somit selber nichts testen kann. Ich habe mich auch schon ein wenig aufgeschlaut und mir die Manuals zu dem Wechselrichter mal näher angesehen. Dabei sollte die englische Bediensanleitung die hilfreichere sein.
Wie steht es bei euch um die Programierkenntnissen in Node Red?
Habt ihr euch schon einmal mit den Zahlensystemen (16 Bit, 32 Bit....) beschäftigt? https://de.wikipedia.org/wiki/IEEE_754
Diese Anleitungen/Themen zur Modbusschnittstelle habe ich gefunden:
https://www.solaredge.com/sites/default ... ote-de.pdf
https://www.solaredge.com/sites/default ... l-note.pdf
https://www.photovoltaikforum.com/threa ... /?pageNo=1
-
- Beiträge: 488
- Registriert: 11.12.2014, 23:40
- Hat sich bedankt: 6 Mal
- Danksagung erhalten: 2 Mal
Re: Modbus TCP
ich hab jetzt auch in anderen Foren schon den Tipp mit NodeRed erhalten - den hab ich sowieso auf der NAS laufen, für kleinere MQTT-Spielereien
sofern das funktioniert hat die Homematic hier keine Funktion mehr, sondern dient nur mehr dazu Daten aus dem NodeRed-Flow als Paramter abzuspeichern (das mache ich mittels HTTP......). Damit erübrigt sich die Frage nach der Version irgendeine RaspiMatic ... Version unknown
außerdem hab ich ein Tutorial gefunden um mittels NodeRed über Modbus TCP zu kommunizieren --> https://www.youtube.com/watch?v=nN9SJfK0iIo
das sieht jetzt aber nicht ganz easy aus und dauert fast eine halbe Stunde bin gespannt ob das zu realisieren ist
ich hab prinzipiell IT-Background, kenne Datentypen etc., arbeite aber seit 10 Jahren fast ausschließlich mit SQL und bissl HTTP, privat etwas Arduino-Bastelei
Register und sowas hab ich bisher noch nie produktiv ausgelesen / verwendet / mich damit beschäftigt
sofern das funktioniert hat die Homematic hier keine Funktion mehr, sondern dient nur mehr dazu Daten aus dem NodeRed-Flow als Paramter abzuspeichern (das mache ich mittels HTTP......). Damit erübrigt sich die Frage nach der Version irgendeine RaspiMatic ... Version unknown
außerdem hab ich ein Tutorial gefunden um mittels NodeRed über Modbus TCP zu kommunizieren --> https://www.youtube.com/watch?v=nN9SJfK0iIo
das sieht jetzt aber nicht ganz easy aus und dauert fast eine halbe Stunde bin gespannt ob das zu realisieren ist
ich hab prinzipiell IT-Background, kenne Datentypen etc., arbeite aber seit 10 Jahren fast ausschließlich mit SQL und bissl HTTP, privat etwas Arduino-Bastelei
Register und sowas hab ich bisher noch nie produktiv ausgelesen / verwendet / mich damit beschäftigt
Re: Modbus TCP
Und damit hat sich auch geklärt welche Schnittstelle hier bevorzugt Anwendung findet. EIne Homematic wäre somit nicht erforderlich. Wenn man aus der Ferne helfen soll, ist es allerdings notwendig die Frage bzgl. der verwendeten Hard- und Software zu stellen.
Ja, so habe ich mich auch durchgehangeltGawan hat geschrieben: ↑08.10.2019, 21:02außerdem hab ich ein Tutorial gefunden um mittels NodeRed über Modbus TCP zu kommunizieren --> https://www.youtube.com/watch?v=nN9SJfK0iIo
das sieht jetzt aber nicht ganz easy aus und dauert fast eine halbe Stunde bin gespannt ob das zu realisieren ist
Im ersten Schritt sollten wir mal mit einem fertigen Modbus Master versuchen mit dem WR in Kontakt zu treten. Ich verwende dafür folgende Software:
https://sourceforge.net/projects/qmodmaster/
-
- Beiträge: 488
- Registriert: 11.12.2014, 23:40
- Hat sich bedankt: 6 Mal
- Danksagung erhalten: 2 Mal
Re: Modbus TCP
Ist der ModbusMaster die Einheit die die Abfragen an den Slave schickt ? Ist der WR automatisch der Slave ?
Für mich wäre anders herum verständlicher - ich hab den client der an den Server (den WR) Anfragen schickt und antworten bekommt. Client-Server-Kommunikation eben
Für mich wäre anders herum verständlicher - ich hab den client der an den Server (den WR) Anfragen schickt und antworten bekommt. Client-Server-Kommunikation eben