Hallo,
blöderweise habe ich 8-fach Relaisplatinen besorgt die mit Ground geschaltet werden. Ist es möglich im Sketsch die Ausgänge im geschalteten Zustand auf low 0V sind?
Oder irgentwo anders die Anzeige passend zum Zustand der Relais zu machen?
Ich habe leider nirgentwo einen Ansatz dazu gefunden.
Kann man beim HB-UNI-SenAct-4-4 die Ausgangslogic invertieren?
Moderator: Co-Administratoren
-
- Beiträge: 277
- Registriert: 29.06.2018, 17:37
- System: Alternative CCU (auf Basis OCCU)
- Wohnort: Essen
- Hat sich bedankt: 27 Mal
- Danksagung erhalten: 14 Mal
Kann man beim HB-UNI-SenAct-4-4 die Ausgangslogic invertieren?
Viele Grüße,
Ralf
Debmatic und Openhab 4 in Proxmox 8 VM debian x86_64 auf Intel NUC mit influxdb und Grafana zur Visualisierung
Ralf
Debmatic und Openhab 4 in Proxmox 8 VM debian x86_64 auf Intel NUC mit influxdb und Grafana zur Visualisierung
-
- Beiträge: 705
- Registriert: 22.05.2018, 10:23
- Hat sich bedankt: 24 Mal
- Danksagung erhalten: 120 Mal
Re: Kann man beim HB-UNI-SenAct-4-4 die Ausgangslogic invertieren?
Code: Alles auswählen
sdev.switchChannel(1).init(RELAY_PIN_1, false);
Code: Alles auswählen
sdev.switchChannel(1).init(RELAY_PIN_1, true);
Anfragen zur AskSin++ werden nur im Forum beantwortet
-
- Beiträge: 277
- Registriert: 29.06.2018, 17:37
- System: Alternative CCU (auf Basis OCCU)
- Wohnort: Essen
- Hat sich bedankt: 27 Mal
- Danksagung erhalten: 14 Mal
Re: Kann man beim HB-UNI-SenAct-4-4 die Ausgangslogic invertieren?
Hallo,
super geht doch nichts über Fachwissen.
super geht doch nichts über Fachwissen.
Viele Grüße,
Ralf
Debmatic und Openhab 4 in Proxmox 8 VM debian x86_64 auf Intel NUC mit influxdb und Grafana zur Visualisierung
Ralf