HmIP-eTRV-2 wartet ständig auf Adaptionsfahrt

HMIP Sender und Empfänger der Serie Homematic IP

Moderator: Co-Administratoren

Antworten
NX70
Beiträge: 10
Registriert: 10.10.2019, 20:39
System: CCU
Wohnort: Neuss
Hat sich bedankt: 2 Mal
Danksagung erhalten: 1 Mal

HmIP-eTRV-2 wartet ständig auf Adaptionsfahrt

Beitrag von NX70 » 31.10.2019, 09:52

Hallo zusammen,

ich betreibe in einem Raum ein HmIP-eTRV-2 mit einem HmIP-SRH in einer HMiP-Heizungsgruppe an einer CCU3 3.47.22.

Immer wenn das Fenster geöffnet wird, wird das eTRV-2 durch das Signal des SRH in den Fenster Auf Status versetzt und regelt die Temperatur auf 8 Grad (meine Einstellung) runter. Wenn ich das Fenster kurz danach wieder schließe, geht es zurück in den Automatikmodus. Soweit alles ganz normal.

Jedoch wird nach jeder Fensteröffnung die Neuaddaaption ausgelöst. Das äußert sich folgendermaßen.

Nach 1-30 Minuten nachdem des Fenster geöffnet wurde, wechselt das eTRV-2 selbstständig von "Adaptionsfahrt durchgeführt VALVE_STATE 4" auf "Ventil fährt in Ausgangsposition (Ventil fährt ganz auf) VALVE_STATE 1" und dann nach "Warte auf Adaptionsfahrt VALVE_STATE 3". So wartet das eTRV-2 jetzt bei voll geöffnetem Ventil, dass ich jetzt per Hand auf den Boost Knopf am eTRV-2 drücke. Die Adaptionsfahrt VALVE_STATE 3 beginnt und es geht zurück in den Status "Adaptionsfahrt durchgeführt VALVE_STATE 4".

Das passiert bei jedem öffnen des Fensters nach 1-30 Minuten, auch wenn das Fenster noch offen ist.

Ich habe den Update auf V 2.2.8 durchgeführt und auch die Gruppe gelöscht und wieder neu angelegt.
Leider gibt es keine Veränderung.

Im Protokoll kann man sehr gut sehen, wie der VALVE_STATE wandert. Zuerst die ganze Zeit 4, dann 1, dann 2, dann 3, dann wieder 4.

Evtl. ist das eTRV-2 ja einfach defekt, oder ich mache sonst etwas falsch.

Viele Grüße, Carsten

Code: Alles auswählen

000A18A9AA4602:1,"Kinderzimmer Heizkˆrper:1",SET_POINT_TEMPERATURE,8.000000,∞C,2019-10-30 08:48:18
000A18A9AA4602:1,"Kinderzimmer Heizkˆrper:1",BOOST_TIME,0,,2019-10-30 08:48:18
000A18A9AA4602:1,"Kinderzimmer Heizkˆrper:1",PARTY_MODE,0,,2019-10-30 08:48:18
000A18A9AA4602:1,"Kinderzimmer Heizkˆrper:1",LEVEL_STATUS,0,,2019-10-30 08:48:18
000A18A9AA4602:1,"Kinderzimmer Heizkˆrper:1",QUICK_VETO_TIME,0,,2019-10-30 08:48:18
000A18A9AA4602:1,"Kinderzimmer Heizkˆrper:1",FROST_PROTECTION,0,,2019-10-30 08:48:18
000A18A9AA4602:1,"Kinderzimmer Heizkˆrper:1",SET_POINT_MODE,0,,2019-10-30 08:48:18
000A18A9AA4602:1,"Kinderzimmer Heizkˆrper:1",LEVEL,0.000000,,2019-10-30 08:48:18
000A18A9AA4602:1,"Kinderzimmer Heizkˆrper:1",ACTUAL_TEMPERATURE_STATUS,0,,2019-10-30 08:48:18
000A18A9AA4602:1,"Kinderzimmer Heizkˆrper:1",SWITCH_POINT_OCCURED,0,,2019-10-30 08:48:18
000A18A9AA4602:1,"Kinderzimmer Heizkˆrper:1",VALVE_STATE,4,,2019-10-30 08:48:18
000A18A9AA4602:1,"Kinderzimmer Heizkˆrper:1",ACTIVE_PROFILE,1,,2019-10-30 08:48:18
000A18A9AA4602:1,"Kinderzimmer Heizkˆrper:1",WINDOW_STATE,1,,2019-10-30 08:48:18
000A18A9AA4602:1,"Kinderzimmer Heizkˆrper:1",ACTUAL_TEMPERATURE,20.200000,,2019-10-30 08:48:18
000A18A9AA4602:1,"Kinderzimmer Heizkˆrper:1",BOOST_MODE,0,,2019-10-30 08:48:18
000A18A9AA4602:0,"Kinderzimmer Heizkˆrper:0",CONFIG_PENDING,0,,2019-10-30 08:48:18
000A18A9AA4602:0,"Kinderzimmer Heizkˆrper:0",DUTY_CYCLE,0,,2019-10-30 08:48:18
000A18A9AA4602:0,"Kinderzimmer Heizkˆrper:0",LOW_BAT,0,,2019-10-30 08:48:18
000A18A9AA4602:0,"Kinderzimmer Heizkˆrper:0",UNREACH,0,,2019-10-30 08:48:18
000A18A9AA4602:0,"Kinderzimmer Heizkˆrper:0",RSSI_DEVICE,187,,2019-10-30 08:48:18
000A18A9AA4602:0,"Kinderzimmer Heizkˆrper:0",OPERATING_VOLTAGE_STATUS,0,,2019-10-30 08:48:18
000A18A9AA4602:0,"Kinderzimmer Heizkˆrper:0",OPERATING_VOLTAGE,2.700000,,2019-10-30 08:48:18
000A18A9AA4602:0,"Kinderzimmer Heizkˆrper:0",CONFIG_PENDING,0,,2019-10-30 08:49:46
000A18A9AA4602:0,"Kinderzimmer Heizkˆrper:0",UNREACH,0,,2019-10-30 08:49:46
000A18A9AA4602:0,"Kinderzimmer Heizkˆrper:0",RSSI_DEVICE,185,,2019-10-30 08:49:46
000A18A9AA4602:0,"Kinderzimmer Heizkˆrper:0",CONFIG_PENDING,0,,2019-10-30 08:49:48
000A18A9AA4602:0,"Kinderzimmer Heizkˆrper:0",DUTY_CYCLE,0,,2019-10-30 08:49:48
000A18A9AA4602:0,"Kinderzimmer Heizkˆrper:0",LOW_BAT,0,,2019-10-30 08:49:48
000A18A9AA4602:0,"Kinderzimmer Heizkˆrper:0",UNREACH,0,,2019-10-30 08:49:48
000A18A9AA4602:0,"Kinderzimmer Heizkˆrper:0",RSSI_DEVICE,185,,2019-10-30 08:49:48
000A18A9AA4602:0,"Kinderzimmer Heizkˆrper:0",OPERATING_VOLTAGE_STATUS,0,,2019-10-30 08:49:48
000A18A9AA4602:0,"Kinderzimmer Heizkˆrper:0",OPERATING_VOLTAGE,2.700000,,2019-10-30 08:49:48
000A18A9AA4602:1,"Kinderzimmer Heizkˆrper:1",SET_POINT_TEMPERATURE,16.000000,∞C,2019-10-30 08:49:48
000A18A9AA4602:1,"Kinderzimmer Heizkˆrper:1",BOOST_TIME,0,,2019-10-30 08:49:48
000A18A9AA4602:1,"Kinderzimmer Heizkˆrper:1",PARTY_MODE,0,,2019-10-30 08:49:48
000A18A9AA4602:1,"Kinderzimmer Heizkˆrper:1",LEVEL_STATUS,1,,2019-10-30 08:49:48
000A18A9AA4602:1,"Kinderzimmer Heizkˆrper:1",QUICK_VETO_TIME,0,,2019-10-30 08:49:48
000A18A9AA4602:1,"Kinderzimmer Heizkˆrper:1",FROST_PROTECTION,0,,2019-10-30 08:49:48
000A18A9AA4602:1,"Kinderzimmer Heizkˆrper:1",SET_POINT_MODE,0,,2019-10-30 08:49:48
000A18A9AA4602:1,"Kinderzimmer Heizkˆrper:1",ACTUAL_TEMPERATURE_STATUS,0,,2019-10-30 08:49:48
000A18A9AA4602:1,"Kinderzimmer Heizkˆrper:1",SWITCH_POINT_OCCURED,0,,2019-10-30 08:49:48
000A18A9AA4602:1,"Kinderzimmer Heizkˆrper:1",VALVE_STATE,1,,2019-10-30 08:49:48
000A18A9AA4602:1,"Kinderzimmer Heizkˆrper:1",ACTIVE_PROFILE,1,,2019-10-30 08:49:48
000A18A9AA4602:1,"Kinderzimmer Heizkˆrper:1",WINDOW_STATE,0,,2019-10-30 08:49:48
000A18A9AA4602:1,"Kinderzimmer Heizkˆrper:1",ACTUAL_TEMPERATURE,19.700000,,2019-10-30 08:49:48
000A18A9AA4602:1,"Kinderzimmer Heizkˆrper:1",BOOST_MODE,0,,2019-10-30 08:49:48
000A18A9AA4602:0,"Kinderzimmer Heizkˆrper:0",CONFIG_PENDING,0,,2019-10-30 08:50:21
000A18A9AA4602:0,"Kinderzimmer Heizkˆrper:0",DUTY_CYCLE,0,,2019-10-30 08:50:21
000A18A9AA4602:0,"Kinderzimmer Heizkˆrper:0",LOW_BAT,0,,2019-10-30 08:50:21
000A18A9AA4602:0,"Kinderzimmer Heizkˆrper:0",UNREACH,0,,2019-10-30 08:50:21
000A18A9AA4602:0,"Kinderzimmer Heizkˆrper:0",RSSI_DEVICE,187,,2019-10-30 08:50:21
000A18A9AA4602:0,"Kinderzimmer Heizkˆrper:0",OPERATING_VOLTAGE_STATUS,0,,2019-10-30 08:50:21
000A18A9AA4602:0,"Kinderzimmer Heizkˆrper:0",OPERATING_VOLTAGE,2.700000,,2019-10-30 08:50:21
000A18A9AA4602:1,"Kinderzimmer Heizkˆrper:1",SET_POINT_TEMPERATURE,16.000000,∞C,2019-10-30 08:50:21
000A18A9AA4602:1,"Kinderzimmer Heizkˆrper:1",BOOST_TIME,0,,2019-10-30 08:50:21
000A18A9AA4602:1,"Kinderzimmer Heizkˆrper:1",PARTY_MODE,0,,2019-10-30 08:50:21
000A18A9AA4602:1,"Kinderzimmer Heizkˆrper:1",LEVEL_STATUS,1,,2019-10-30 08:50:21
000A18A9AA4602:1,"Kinderzimmer Heizkˆrper:1",QUICK_VETO_TIME,0,,2019-10-30 08:50:21
000A18A9AA4602:1,"Kinderzimmer Heizkˆrper:1",FROST_PROTECTION,0,,2019-10-30 08:50:21
000A18A9AA4602:1,"Kinderzimmer Heizkˆrper:1",SET_POINT_MODE,0,,2019-10-30 08:50:21
000A18A9AA4602:1,"Kinderzimmer Heizkˆrper:1",ACTUAL_TEMPERATURE_STATUS,0,,2019-10-30 08:50:21
000A18A9AA4602:1,"Kinderzimmer Heizkˆrper:1",SWITCH_POINT_OCCURED,0,,2019-10-30 08:50:21
000A18A9AA4602:1,"Kinderzimmer Heizkˆrper:1",VALVE_STATE,2,,2019-10-30 08:50:21
000A18A9AA4602:1,"Kinderzimmer Heizkˆrper:1",ACTIVE_PROFILE,1,,2019-10-30 08:50:21
000A18A9AA4602:1,"Kinderzimmer Heizkˆrper:1",WINDOW_STATE,0,,2019-10-30 08:50:21
000A18A9AA4602:1,"Kinderzimmer Heizkˆrper:1",ACTUAL_TEMPERATURE,19.700000,,2019-10-30 08:50:21
000A18A9AA4602:1,"Kinderzimmer Heizkˆrper:1",BOOST_MODE,0,,2019-10-30 08:50:21
000A18A9AA4602:0,"Kinderzimmer Heizkˆrper:0",CONFIG_PENDING,0,,2019-10-30 08:52:51
000A18A9AA4602:0,"Kinderzimmer Heizkˆrper:0",DUTY_CYCLE,0,,2019-10-30 08:52:51
000A18A9AA4602:0,"Kinderzimmer Heizkˆrper:0",LOW_BAT,0,,2019-10-30 08:52:51
000A18A9AA4602:0,"Kinderzimmer Heizkˆrper:0",UNREACH,0,,2019-10-30 08:52:51
000A18A9AA4602:0,"Kinderzimmer Heizkˆrper:0",RSSI_DEVICE,186,,2019-10-30 08:52:51
000A18A9AA4602:0,"Kinderzimmer Heizkˆrper:0",OPERATING_VOLTAGE_STATUS,0,,2019-10-30 08:52:51
000A18A9AA4602:0,"Kinderzimmer Heizkˆrper:0",OPERATING_VOLTAGE,2.700000,,2019-10-30 08:52:51
000A18A9AA4602:1,"Kinderzimmer Heizkˆrper:1",SET_POINT_TEMPERATURE,16.000000,∞C,2019-10-30 08:52:51
000A18A9AA4602:1,"Kinderzimmer Heizkˆrper:1",BOOST_TIME,0,,2019-10-30 08:52:51
000A18A9AA4602:1,"Kinderzimmer Heizkˆrper:1",PARTY_MODE,0,,2019-10-30 08:52:51
000A18A9AA4602:1,"Kinderzimmer Heizkˆrper:1",LEVEL_STATUS,1,,2019-10-30 08:52:51
000A18A9AA4602:1,"Kinderzimmer Heizkˆrper:1",QUICK_VETO_TIME,0,,2019-10-30 08:52:51
000A18A9AA4602:1,"Kinderzimmer Heizkˆrper:1",FROST_PROTECTION,0,,2019-10-30 08:52:51
000A18A9AA4602:1,"Kinderzimmer Heizkˆrper:1",SET_POINT_MODE,0,,2019-10-30 08:52:51
000A18A9AA4602:1,"Kinderzimmer Heizkˆrper:1",ACTUAL_TEMPERATURE_STATUS,0,,2019-10-30 08:52:51
000A18A9AA4602:1,"Kinderzimmer Heizkˆrper:1",SWITCH_POINT_OCCURED,0,,2019-10-30 08:52:51
000A18A9AA4602:1,"Kinderzimmer Heizkˆrper:1",VALVE_STATE,2,,2019-10-30 08:52:51
000A18A9AA4602:1,"Kinderzimmer Heizkˆrper:1",ACTIVE_PROFILE,1,,2019-10-30 08:52:51
000A18A9AA4602:1,"Kinderzimmer Heizkˆrper:1",WINDOW_STATE,0,,2019-10-30 08:52:51
000A18A9AA4602:1,"Kinderzimmer Heizkˆrper:1",ACTUAL_TEMPERATURE,19.100000,,2019-10-30 08:52:51
000A18A9AA4602:1,"Kinderzimmer Heizkˆrper:1",BOOST_MODE,0,,2019-10-30 08:52:51
000A18A9AA4602:0,"Kinderzimmer Heizkˆrper:0",CONFIG_PENDING,0,,2019-10-30 08:55:40
000A18A9AA4602:0,"Kinderzimmer Heizkˆrper:0",DUTY_CYCLE,0,,2019-10-30 08:55:40
000A18A9AA4602:0,"Kinderzimmer Heizkˆrper:0",LOW_BAT,0,,2019-10-30 08:55:40
000A18A9AA4602:0,"Kinderzimmer Heizkˆrper:0",UNREACH,0,,2019-10-30 08:55:40
000A18A9AA4602:0,"Kinderzimmer Heizkˆrper:0",RSSI_DEVICE,188,,2019-10-30 08:55:40
000A18A9AA4602:0,"Kinderzimmer Heizkˆrper:0",OPERATING_VOLTAGE_STATUS,0,,2019-10-30 08:55:40
000A18A9AA4602:0,"Kinderzimmer Heizkˆrper:0",OPERATING_VOLTAGE,2.900000,,2019-10-30 08:55:40
000A18A9AA4602:1,"Kinderzimmer Heizkˆrper:1",SET_POINT_TEMPERATURE,16.000000,∞C,2019-10-30 08:55:40
000A18A9AA4602:1,"Kinderzimmer Heizkˆrper:1",BOOST_TIME,0,,2019-10-30 08:55:40
000A18A9AA4602:1,"Kinderzimmer Heizkˆrper:1",PARTY_MODE,0,,2019-10-30 08:55:40
000A18A9AA4602:1,"Kinderzimmer Heizkˆrper:1",LEVEL_STATUS,1,,2019-10-30 08:55:40
000A18A9AA4602:1,"Kinderzimmer Heizkˆrper:1",QUICK_VETO_TIME,0,,2019-10-30 08:55:40
000A18A9AA4602:1,"Kinderzimmer Heizkˆrper:1",FROST_PROTECTION,0,,2019-10-30 08:55:40
000A18A9AA4602:1,"Kinderzimmer Heizkˆrper:1",SET_POINT_MODE,0,,2019-10-30 08:55:40
000A18A9AA4602:1,"Kinderzimmer Heizkˆrper:1",ACTUAL_TEMPERATURE_STATUS,0,,2019-10-30 08:55:40
000A18A9AA4602:1,"Kinderzimmer Heizkˆrper:1",SWITCH_POINT_OCCURED,0,,2019-10-30 08:55:40
000A18A9AA4602:1,"Kinderzimmer Heizkˆrper:1",VALVE_STATE,2,,2019-10-30 08:55:40
000A18A9AA4602:1,"Kinderzimmer Heizkˆrper:1",ACTIVE_PROFILE,1,,2019-10-30 08:55:40
000A18A9AA4602:1,"Kinderzimmer Heizkˆrper:1",WINDOW_STATE,0,,2019-10-30 08:55:40
000A18A9AA4602:1,"Kinderzimmer Heizkˆrper:1",ACTUAL_TEMPERATURE,18.300000,,2019-10-30 08:55:40
000A18A9AA4602:1,"Kinderzimmer Heizkˆrper:1",BOOST_MODE,0,,2019-10-30 08:55:40
000A18A9AA4602:0,"Kinderzimmer Heizkˆrper:0",CONFIG_PENDING,0,,2019-10-30 08:58:14
000A18A9AA4602:0,"Kinderzimmer Heizkˆrper:0",DUTY_CYCLE,0,,2019-10-30 08:58:14
000A18A9AA4602:0,"Kinderzimmer Heizkˆrper:0",LOW_BAT,0,,2019-10-30 08:58:14
000A18A9AA4602:0,"Kinderzimmer Heizkˆrper:0",UNREACH,0,,2019-10-30 08:58:14
000A18A9AA4602:0,"Kinderzimmer Heizkˆrper:0",RSSI_DEVICE,188,,2019-10-30 08:58:14
000A18A9AA4602:0,"Kinderzimmer Heizkˆrper:0",OPERATING_VOLTAGE_STATUS,0,,2019-10-30 08:58:14
000A18A9AA4602:0,"Kinderzimmer Heizkˆrper:0",OPERATING_VOLTAGE,2.900000,,2019-10-30 08:58:14
000A18A9AA4602:1,"Kinderzimmer Heizkˆrper:1",SET_POINT_TEMPERATURE,16.000000,∞C,2019-10-30 08:58:14
000A18A9AA4602:1,"Kinderzimmer Heizkˆrper:1",BOOST_TIME,0,,2019-10-30 08:58:14
000A18A9AA4602:1,"Kinderzimmer Heizkˆrper:1",PARTY_MODE,0,,2019-10-30 08:58:14
000A18A9AA4602:1,"Kinderzimmer Heizkˆrper:1",LEVEL_STATUS,1,,2019-10-30 08:58:14
000A18A9AA4602:1,"Kinderzimmer Heizkˆrper:1",QUICK_VETO_TIME,0,,2019-10-30 08:58:14
000A18A9AA4602:1,"Kinderzimmer Heizkˆrper:1",FROST_PROTECTION,0,,2019-10-30 08:58:14
000A18A9AA4602:1,"Kinderzimmer Heizkˆrper:1",SET_POINT_MODE,0,,2019-10-30 08:58:14
000A18A9AA4602:1,"Kinderzimmer Heizkˆrper:1",ACTUAL_TEMPERATURE_STATUS,0,,2019-10-30 08:58:14
000A18A9AA4602:1,"Kinderzimmer Heizkˆrper:1",SWITCH_POINT_OCCURED,0,,2019-10-30 08:58:14
000A18A9AA4602:1,"Kinderzimmer Heizkˆrper:1",VALVE_STATE,2,,2019-10-30 08:58:14
000A18A9AA4602:1,"Kinderzimmer Heizkˆrper:1",ACTIVE_PROFILE,1,,2019-10-30 08:58:14
000A18A9AA4602:1,"Kinderzimmer Heizkˆrper:1",WINDOW_STATE,0,,2019-10-30 08:58:14
000A18A9AA4602:1,"Kinderzimmer Heizkˆrper:1",ACTUAL_TEMPERATURE,17.900000,,2019-10-30 08:58:14
000A18A9AA4602:1,"Kinderzimmer Heizkˆrper:1",BOOST_MODE,0,,2019-10-30 08:58:14
00109A498A09D9:1,"Wohnzimmer Fensterkontakt:1",STATE,0,"",2019-10-30 08:59:06
000A18A9AA4602:1,"Kinderzimmer Heizkˆrper:1",SET_POINT_TEMPERATURE,16.000000,∞C,2019-10-30 09:02:37
000A18A9AA4602:1,"Kinderzimmer Heizkˆrper:1",BOOST_TIME,0,,2019-10-30 09:02:37
000A18A9AA4602:1,"Kinderzimmer Heizkˆrper:1",PARTY_MODE,0,,2019-10-30 09:02:37
000A18A9AA4602:1,"Kinderzimmer Heizkˆrper:1",LEVEL_STATUS,1,,2019-10-30 09:02:37
000A18A9AA4602:1,"Kinderzimmer Heizkˆrper:1",QUICK_VETO_TIME,0,,2019-10-30 09:02:37
000A18A9AA4602:1,"Kinderzimmer Heizkˆrper:1",FROST_PROTECTION,0,,2019-10-30 09:02:37
000A18A9AA4602:1,"Kinderzimmer Heizkˆrper:1",SET_POINT_MODE,0,,2019-10-30 09:02:37
000A18A9AA4602:1,"Kinderzimmer Heizkˆrper:1",ACTUAL_TEMPERATURE_STATUS,0,,2019-10-30 09:02:37
000A18A9AA4602:1,"Kinderzimmer Heizkˆrper:1",SWITCH_POINT_OCCURED,0,,2019-10-30 09:02:37
000A18A9AA4602:1,"Kinderzimmer Heizkˆrper:1",VALVE_STATE,2,,2019-10-30 09:02:37
000A18A9AA4602:1,"Kinderzimmer Heizkˆrper:1",ACTIVE_PROFILE,1,,2019-10-30 09:02:37
000A18A9AA4602:1,"Kinderzimmer Heizkˆrper:1",WINDOW_STATE,0,,2019-10-30 09:02:37
000A18A9AA4602:1,"Kinderzimmer Heizkˆrper:1",ACTUAL_TEMPERATURE,17.700000,,2019-10-30 09:02:37
000A18A9AA4602:1,"Kinderzimmer Heizkˆrper:1",BOOST_MODE,0,,2019-10-30 09:02:37
000A18A9AA4602:0,"Kinderzimmer Heizkˆrper:0",CONFIG_PENDING,0,,2019-10-30 09:02:37
000A18A9AA4602:0,"Kinderzimmer Heizkˆrper:0",DUTY_CYCLE,0,,2019-10-30 09:02:37
000A18A9AA4602:0,"Kinderzimmer Heizkˆrper:0",LOW_BAT,0,,2019-10-30 09:02:37
000A18A9AA4602:0,"Kinderzimmer Heizkˆrper:0",UNREACH,0,,2019-10-30 09:02:37
000A18A9AA4602:0,"Kinderzimmer Heizkˆrper:0",RSSI_DEVICE,186,,2019-10-30 09:02:37
000A18A9AA4602:0,"Kinderzimmer Heizkˆrper:0",OPERATING_VOLTAGE_STATUS,0,,2019-10-30 09:02:37
000A18A9AA4602:0,"Kinderzimmer Heizkˆrper:0",OPERATING_VOLTAGE,2.900000,,2019-10-30 09:02:37
000A18A9AA4602:0,"Kinderzimmer Heizkˆrper:0",CONFIG_PENDING,0,,2019-10-30 09:03:38
000A18A9AA4602:0,"Kinderzimmer Heizkˆrper:0",DUTY_CYCLE,0,,2019-10-30 09:03:38
000A18A9AA4602:0,"Kinderzimmer Heizkˆrper:0",LOW_BAT,0,,2019-10-30 09:03:38
000A18A9AA4602:0,"Kinderzimmer Heizkˆrper:0",UNREACH,0,,2019-10-30 09:03:38
000A18A9AA4602:0,"Kinderzimmer Heizkˆrper:0",RSSI_DEVICE,185,,2019-10-30 09:03:38
000A18A9AA4602:0,"Kinderzimmer Heizkˆrper:0",OPERATING_VOLTAGE_STATUS,0,,2019-10-30 09:03:38
000A18A9AA4602:0,"Kinderzimmer Heizkˆrper:0",OPERATING_VOLTAGE,2.900000,,2019-10-30 09:03:38
000A18A9AA4602:1,"Kinderzimmer Heizkˆrper:1",SET_POINT_TEMPERATURE,16.000000,∞C,2019-10-30 09:03:38
000A18A9AA4602:1,"Kinderzimmer Heizkˆrper:1",BOOST_TIME,0,,2019-10-30 09:03:38
000A18A9AA4602:1,"Kinderzimmer Heizkˆrper:1",PARTY_MODE,0,,2019-10-30 09:03:38
000A18A9AA4602:1,"Kinderzimmer Heizkˆrper:1",LEVEL_STATUS,1,,2019-10-30 09:03:38
000A18A9AA4602:1,"Kinderzimmer Heizkˆrper:1",QUICK_VETO_TIME,0,,2019-10-30 09:03:38
000A18A9AA4602:1,"Kinderzimmer Heizkˆrper:1",FROST_PROTECTION,0,,2019-10-30 09:03:38
000A18A9AA4602:1,"Kinderzimmer Heizkˆrper:1",SET_POINT_MODE,0,,2019-10-30 09:03:38
000A18A9AA4602:1,"Kinderzimmer Heizkˆrper:1",ACTUAL_TEMPERATURE_STATUS,0,,2019-10-30 09:03:38
000A18A9AA4602:1,"Kinderzimmer Heizkˆrper:1",SWITCH_POINT_OCCURED,0,,2019-10-30 09:03:38
000A18A9AA4602:1,"Kinderzimmer Heizkˆrper:1",VALVE_STATE,3,,2019-10-30 09:03:38
000A18A9AA4602:1,"Kinderzimmer Heizkˆrper:1",ACTIVE_PROFILE,1,,2019-10-30 09:03:38
000A18A9AA4602:1,"Kinderzimmer Heizkˆrper:1",WINDOW_STATE,0,,2019-10-30 09:03:38
000A18A9AA4602:1,"Kinderzimmer Heizkˆrper:1",ACTUAL_TEMPERATURE,17.700000,,2019-10-30 09:03:38
000A18A9AA4602:1,"Kinderzimmer Heizkˆrper:1",BOOST_MODE,0,,2019-10-30 09:03:38
000A18A9AA4602:0,"Kinderzimmer Heizkˆrper:0",CONFIG_PENDING,0,,2019-10-30 09:05:24
000A18A9AA4602:0,"Kinderzimmer Heizkˆrper:0",DUTY_CYCLE,0,,2019-10-30 09:05:24
000A18A9AA4602:0,"Kinderzimmer Heizkˆrper:0",LOW_BAT,0,,2019-10-30 09:05:24
000A18A9AA4602:0,"Kinderzimmer Heizkˆrper:0",UNREACH,0,,2019-10-30 09:05:24
000A18A9AA4602:0,"Kinderzimmer Heizkˆrper:0",RSSI_DEVICE,187,,2019-10-30 09:05:24
000A18A9AA4602:0,"Kinderzimmer Heizkˆrper:0",OPERATING_VOLTAGE_STATUS,0,,2019-10-30 09:05:24
000A18A9AA4602:0,"Kinderzimmer Heizkˆrper:0",OPERATING_VOLTAGE,2.900000,,2019-10-30 09:05:24
000A18A9AA4602:1,"Kinderzimmer Heizkˆrper:1",SET_POINT_TEMPERATURE,16.000000,∞C,2019-10-30 09:05:24
000A18A9AA4602:1,"Kinderzimmer Heizkˆrper:1",BOOST_TIME,0,,2019-10-30 09:05:24
000A18A9AA4602:1,"Kinderzimmer Heizkˆrper:1",PARTY_MODE,0,,2019-10-30 09:05:24
000A18A9AA4602:1,"Kinderzimmer Heizkˆrper:1",LEVEL_STATUS,0,,2019-10-30 09:05:24
000A18A9AA4602:1,"Kinderzimmer Heizkˆrper:1",QUICK_VETO_TIME,0,,2019-10-30 09:05:24
000A18A9AA4602:1,"Kinderzimmer Heizkˆrper:1",FROST_PROTECTION,0,,2019-10-30 09:05:24
000A18A9AA4602:1,"Kinderzimmer Heizkˆrper:1",SET_POINT_MODE,0,,2019-10-30 09:05:24
000A18A9AA4602:1,"Kinderzimmer Heizkˆrper:1",LEVEL,0.000000,,2019-10-30 09:05:24
000A18A9AA4602:1,"Kinderzimmer Heizkˆrper:1",ACTUAL_TEMPERATURE_STATUS,0,,2019-10-30 09:05:24
000A18A9AA4602:1,"Kinderzimmer Heizkˆrper:1",SWITCH_POINT_OCCURED,0,,2019-10-30 09:05:24
000A18A9AA4602:1,"Kinderzimmer Heizkˆrper:1",VALVE_STATE,4,,2019-10-30 09:05:24
000A18A9AA4602:1,"Kinderzimmer Heizkˆrper:1",ACTIVE_PROFILE,1,,2019-10-30 09:05:24
000A18A9AA4602:1,"Kinderzimmer Heizkˆrper:1",WINDOW_STATE,0,,2019-10-30 09:05:24
000A18A9AA4602:1,"Kinderzimmer Heizkˆrper:1",ACTUAL_TEMPERATURE,17.800000,,2019-10-30 09:05:24
000A18A9AA4602:1,"Kinderzimmer Heizkˆrper:1",BOOST_MODE,0,,2019-10-30 09:05:24
000A18A9AA4602:0,"Kinderzimmer Heizkˆrper:0",CONFIG_PENDING,0,,2019-10-30 09:05:34
000A18A9AA4602:0,"Kinderzimmer Heizkˆrper:0",DUTY_CYCLE,0,,2019-10-30 09:05:34
000A18A9AA4602:0,"Kinderzimmer Heizkˆrper:0",LOW_BAT,0,,2019-10-30 09:05:34
000A18A9AA4602:0,"Kinderzimmer Heizkˆrper:0",UNREACH,0,,2019-10-30 09:05:34
000A18A9AA4602:0,"Kinderzimmer Heizkˆrper:0",RSSI_DEVICE,186,,2019-10-30 09:05:34
000A18A9AA4602:0,"Kinderzimmer Heizkˆrper:0",OPERATING_VOLTAGE_STATUS,0,,2019-10-30 09:05:34
000A18A9AA4602:0,"Kinderzimmer Heizkˆrper:0",OPERATING_VOLTAGE,2.900000,,2019-10-30 09:05:34
000A18A9AA4602:1,"Kinderzimmer Heizkˆrper:1",SET_POINT_TEMPERATURE,16.000000,∞C,2019-10-30 09:05:34
000A18A9AA4602:1,"Kinderzimmer Heizkˆrper:1",BOOST_TIME,0,,2019-10-30 09:05:34
000A18A9AA4602:1,"Kinderzimmer Heizkˆrper:1",PARTY_MODE,0,,2019-10-30 09:05:34
000A18A9AA4602:1,"Kinderzimmer Heizkˆrper:1",LEVEL_STATUS,0,,2019-10-30 09:05:34
000A18A9AA4602:1,"Kinderzimmer Heizkˆrper:1",QUICK_VETO_TIME,0,,2019-10-30 09:05:34
000A18A9AA4602:1,"Kinderzimmer Heizkˆrper:1",FROST_PROTECTION,0,,2019-10-30 09:05:34
000A18A9AA4602:1,"Kinderzimmer Heizkˆrper:1",SET_POINT_MODE,0,,2019-10-30 09:05:34
000A18A9AA4602:1,"Kinderzimmer Heizkˆrper:1",LEVEL,0.000000,,2019-10-30 09:05:34
000A18A9AA4602:1,"Kinderzimmer Heizkˆrper:1",ACTUAL_TEMPERATURE_STATUS,0,,2019-10-30 09:05:34
000A18A9AA4602:1,"Kinderzimmer Heizkˆrper:1",SWITCH_POINT_OCCURED,0,,2019-10-30 09:05:34
000A18A9AA4602:1,"Kinderzimmer Heizkˆrper:1",VALVE_STATE,4,,2019-10-30 09:05:34
000A18A9AA4602:1,"Kinderzimmer Heizkˆrper:1",ACTIVE_PROFILE,1,,2019-10-30 09:05:34
000A18A9AA4602:1,"Kinderzimmer Heizkˆrper:1",WINDOW_STATE,0,,2019-10-30 09:05:34
000A18A9AA4602:1,"Kinderzimmer Heizkˆrper:1",ACTUAL_TEMPERATURE,17.800000,,2019-10-30 09:05:34
000A18A9AA4602:1,"Kinderzimmer Heizkˆrper:1",BOOST_MODE,0,,2019-10-30 09:05:34

Sven_A
Beiträge: 4160
Registriert: 26.01.2016, 08:14
System: Alternative CCU (auf Basis OCCU)
Wohnort: Renningen
Hat sich bedankt: 352 Mal
Danksagung erhalten: 285 Mal

Re: HmIP-eTRV-2 wartet ständig auf Adaptionsfahrt

Beitrag von Sven_A » 31.10.2019, 10:00

Mal neue/andere Batterien probiert? Ggf. bricht die Spannung ein und das Teil startet neu?

NX70
Beiträge: 10
Registriert: 10.10.2019, 20:39
System: CCU
Wohnort: Neuss
Hat sich bedankt: 2 Mal
Danksagung erhalten: 1 Mal

Re: HmIP-eTRV-2 wartet ständig auf Adaptionsfahrt

Beitrag von NX70 » 31.10.2019, 17:24

Gute Idee, werde ich ausprobieren, wenngleich die Spannung laut Protokoll immer bei 2,7V - 2,9V liegt.
Der eTRV-2 ist zwei Wochen alt und ich habe die mitgelieferten Batterien verwendet.

Sven_A
Beiträge: 4160
Registriert: 26.01.2016, 08:14
System: Alternative CCU (auf Basis OCCU)
Wohnort: Renningen
Hat sich bedankt: 352 Mal
Danksagung erhalten: 285 Mal

Re: HmIP-eTRV-2 wartet ständig auf Adaptionsfahrt

Beitrag von Sven_A » 31.10.2019, 17:58

Aber wenn die Batterie zusammenbricht so das der neu startet bekommt die Messung das nicht mehr mit. Möglich ist das, wenn auch bei so neuen Batterien unwahrscheinlich.

NX70
Beiträge: 10
Registriert: 10.10.2019, 20:39
System: CCU
Wohnort: Neuss
Hat sich bedankt: 2 Mal
Danksagung erhalten: 1 Mal

Re: HmIP-eTRV-2 wartet ständig auf Adaptionsfahrt

Beitrag von NX70 » 01.11.2019, 14:09

Ich hatte das jetzt ein paar mal hintereinander probiert und irgendwann war das eTRV-2 komplett aus.
Nun sind neue Batterien drin und es ist seit dem nicht mehr aufgetreten. Ich werde das mal beobachten und habe mir in der CCU ein Programm eingerichtet, dass den Zustand kontrolliert.

Die "defekten" Batterien haben ausgebaut am Voltmeter 1,5 V. Evtl. hatten sie auch nur Kontaktprobleme.
Hauptsache es ist erst mal weg.

Danke für den Tipp.

Sven_A
Beiträge: 4160
Registriert: 26.01.2016, 08:14
System: Alternative CCU (auf Basis OCCU)
Wohnort: Renningen
Hat sich bedankt: 352 Mal
Danksagung erhalten: 285 Mal

Re: HmIP-eTRV-2 wartet ständig auf Adaptionsfahrt

Beitrag von Sven_A » 04.11.2019, 08:20

NX70 hat geschrieben:
01.11.2019, 14:09
ausgebaut am Voltmeter 1,5 V.
Wenn eine Zelle defekt ist (interner Kurzschluss o.ä.) durchaus möglich das die Spannung bei Last (Motorlauf) zusammenbricht. Aber auch ein Wackler lässt sich natürlich nicht ausschließen. Solange es hilft :mrgreen:

Antworten

Zurück zu „HomeMatic IP Aktoren und Sensoren“