HmIP - PCBS 1 Sekunden Impuls
Moderator: Co-Administratoren
-
- Beiträge: 37
- Registriert: 24.11.2019, 19:19
HmIP - PCBS 1 Sekunden Impuls
Erstmal einen wunderschönen Guten Abend an die komplette Community.
Ich bin seit ein paar Tagen stolzer Besitzer einer CCU3 Anlage und dazu noch 2 HmIP-PCBS. Nach dem ersten Eindruck bin ich
erstmal von der Vielfalt der Einstellungen echt überrascht. Man muss sich anscheinend wirklich viel Zeit nehmen um diesen Umfang erstmal richtig zu verstehen. Zusätzlich habe ich mir noch die App TinyMatic besorgt, womit ich aktuell auch schon alle Empfänger steuern kann.
Aber nun kurz zu meinem Problem.
Ich habe 2 Garagentore und habe jeweils einen HmIP-PCBS zum öffnen und schließen angeschlossen. Das Problem was ich nun habe, dass ich aktuell versuche nur einen kurzen Impuls zu schalten.Also wenn ich das Tor öffnen möchte, soll der Schalterstellung EIN nach 1 oder 2 Sekunden wieder automatisch auf AUS springen. Das bekomme ich irgendwie nicht hin.
Ich habe mir hier auch schon ein paar Beiträger durchgelesen, jedoch klappt das bei mir überhaupt nicht. Der Schaltzustand bleibt immer bei EIN und geht nicht automatisch auf AUS zurück.
Einige werden sich sicher denken, "Was für ein Amateur". Tut mir auch echt leid, aber irgendwann muss ich ja mal anfangen
Vielen Dank für Eure Bemühungen und Eure Zeit.
Ich bin seit ein paar Tagen stolzer Besitzer einer CCU3 Anlage und dazu noch 2 HmIP-PCBS. Nach dem ersten Eindruck bin ich
erstmal von der Vielfalt der Einstellungen echt überrascht. Man muss sich anscheinend wirklich viel Zeit nehmen um diesen Umfang erstmal richtig zu verstehen. Zusätzlich habe ich mir noch die App TinyMatic besorgt, womit ich aktuell auch schon alle Empfänger steuern kann.
Aber nun kurz zu meinem Problem.
Ich habe 2 Garagentore und habe jeweils einen HmIP-PCBS zum öffnen und schließen angeschlossen. Das Problem was ich nun habe, dass ich aktuell versuche nur einen kurzen Impuls zu schalten.Also wenn ich das Tor öffnen möchte, soll der Schalterstellung EIN nach 1 oder 2 Sekunden wieder automatisch auf AUS springen. Das bekomme ich irgendwie nicht hin.
Ich habe mir hier auch schon ein paar Beiträger durchgelesen, jedoch klappt das bei mir überhaupt nicht. Der Schaltzustand bleibt immer bei EIN und geht nicht automatisch auf AUS zurück.
Einige werden sich sicher denken, "Was für ein Amateur". Tut mir auch echt leid, aber irgendwann muss ich ja mal anfangen
Vielen Dank für Eure Bemühungen und Eure Zeit.
Zuletzt geändert von Roland M. am 26.11.2019, 15:43, insgesamt 1-mal geändert.
Grund: Thema verschoben
Grund: Thema verschoben
-
- Beiträge: 7
- Registriert: 13.08.2019, 10:02
- System: Alternative CCU (auf Basis OCCU)
- Hat sich bedankt: 2 Mal
Re: HmIP - PCBS 1 Sekunden Impuls
So habe ich es gelöst
CCU - RaspberryMatic 3.73.9.20240130 (OVA) / Proxmox VM + HB-RF-ETH + RPI-RF-MOD
-
- Beiträge: 12149
- Registriert: 20.11.2016, 20:01
- Hat sich bedankt: 854 Mal
- Danksagung erhalten: 2157 Mal
- Kontaktdaten:
Re: HmIP - PCBS 1 Sekunden Impuls
Erstell eine Direktverknüpfung zwischen virtueller CCU-Taste und dem HmIP-PCBS.
Dort wählst du "Schaltbefehl EIN" und setzt dort die Einschaltdauer auf 1 Sekunde.
Kein Programm notwendig und minimaler Funkverkehr.
Dort wählst du "Schaltbefehl EIN" und setzt dort die Einschaltdauer auf 1 Sekunde.
Kein Programm notwendig und minimaler Funkverkehr.
-
- Beiträge: 37
- Registriert: 24.11.2019, 19:19
Re: HmIP - PCBS 1 Sekunden Impuls
Vielen Dank für deine Antwort. Das mit dem Programm hat erstmal super funktioniert.
Die Variante hört sich auf jeden Fall etwas komfortabler an, jedoch bekomme ich das nicht richtig hin.
Ich habe jetzt den Schaltbefehl so angepasst wie Du es beschrieben hast, jedoch wenn ich dann unter Geräte gehe und das Tor öffnen möchte,
also auf EIN schalte, sollte doch nach einer Sekunde die Stellung von EIN wieder auf AUS gehen, oder?
Im Anhang habe ich mal zwei Bilder mit beigefügt.
Beste Grüße und vielen Dank schon mal für die Hilfe.
-
- Beiträge: 12149
- Registriert: 20.11.2016, 20:01
- Hat sich bedankt: 854 Mal
- Danksagung erhalten: 2157 Mal
- Kontaktdaten:
Re: HmIP - PCBS 1 Sekunden Impuls
Da kenne ich mich bei HmIP leider nicht aus, da ich es nicht einsetze.rayman2302 hat geschrieben: ↑25.11.2019, 14:02Ich habe jetzt den Schaltbefehl so angepasst wie Du es beschrieben hast, jedoch wenn ich dann unter Geräte gehe und das Tor öffnen möchte,
also auf EIN schalte, sollte doch nach einer Sekunde die Stellung von EIN wieder auf AUS gehen, oder?
Aber aus dem klassischen HM heraus hätte ich es mit einer virtuellen CCU Taste gemacht.
Du gehst auf "Neue Verknüpfung", klickst dann unten auf den Button "virtuelle Kanäle anzeigen" und wählst weit unten irgendwo einen HmIP-RCV Taster aus. Danach als Verknüpfungspartner die HmIP-PCBS:3.
In der Verknüpfung stellst du wie in deinem Bild die 1 Sekunde ein.
Um das Relais zu schalten klickst du unter Status und Bedienung nicht die HmIP-PCBS an, sondern die CCU und klickst auf den virtuellen Taster, den du gerade mit der HmIP-PCBS verknüpft hast
-
- Beiträge: 37
- Registriert: 24.11.2019, 19:19
Re: HmIP - PCBS 1 Sekunden Impuls
Wahnsinn... Das hat echt funktioniert.
Jetzt ist nur noch die Frage, wie ich diesen Virtuellen Taster auch vernünftig benennen kann, damit ich auch irgendwann noch durchsehe.
Erstmal vielen Dank für deine Mühe.
Jetzt ist nur noch die Frage, wie ich diesen Virtuellen Taster auch vernünftig benennen kann, damit ich auch irgendwann noch durchsehe.
Erstmal vielen Dank für deine Mühe.
- Sammy
- Beiträge: 9172
- Registriert: 09.09.2008, 20:47
- Hat sich bedankt: 15 Mal
- Danksagung erhalten: 174 Mal
Re: HmIP - PCBS 1 Sekunden Impuls
In den Geräteeinstellungen den Kanalnamen individuell einstellen.
Links: CCU-Logik, Tipps für Anfänger, WebUI-Doku, Expertenparameter, virtuelle Aktorkanäle
Inventur vom 22.01.14: 516 Kanäle in 165 Geräten, 132 Programme, 270 Direkte Verknüpfungen
Ich übernehme für alle von mir gegebenen Hinweise, Tipps und Links keine Haftung! Das Befolgen meiner Tipps ist nur für Fachkundige gedacht und erfolgt auf eigene Gefahr!
Inventur vom 22.01.14: 516 Kanäle in 165 Geräten, 132 Programme, 270 Direkte Verknüpfungen
Ich übernehme für alle von mir gegebenen Hinweise, Tipps und Links keine Haftung! Das Befolgen meiner Tipps ist nur für Fachkundige gedacht und erfolgt auf eigene Gefahr!
-
- Beiträge: 37
- Registriert: 24.11.2019, 19:19
Re: HmIP - PCBS 1 Sekunden Impuls
Vielen Dank an Alle, ich konnte mein Problem super lösen.
Man muss sich echt mit der ganzen Oberfläche erstmal richtig beschäftigen um alles zu verstehen.
Beste Grüße und nochmals Danke.
Man muss sich echt mit der ganzen Oberfläche erstmal richtig beschäftigen um alles zu verstehen.
Beste Grüße und nochmals Danke.
-
- Beiträge: 11
- Registriert: 18.04.2020, 16:08
- System: CCU
- Wohnort: Stuttgart
- Hat sich bedankt: 6 Mal
Re: HmIP - PCBS 1 Sekunden Impuls
Vielen Dank für eure Tipps!
Ich habe bei den Direktverknüpfungen den Button "Virtuelle Kanäle anzeigen" nicht gesehen und wäre daran gescheitert.
So habe ich es nun gelöst:
Der HmIP-PCBS-BAT ist nicht selbst bedienbar (Haken deaktiviert), sondern nur über den virtuellen Kanal via Direktverknüpfung. Dort ist die Einschaltdauer sowohl für kurzen wie auch langen Tastendruck auf 1s eingestellt. Nur der virtuelle Kanal ist bedienbar und auf einen Raum zugewiesen. Läuft genau, wie gewünscht. Vielen Dank für die zahlreichen Hinweisgeber in dem Thread!
Übrigens: Zur Reichweitenverlängerung kann man HmIP-Funksteckdosen verwenden, die können als "Router" konfiguriert werden, so kann der HmIP-PCBS-BAT noch etwas weiter entfernt von der CCU3 oder einem Access Point stehen...
Ich habe bei den Direktverknüpfungen den Button "Virtuelle Kanäle anzeigen" nicht gesehen und wäre daran gescheitert.
So habe ich es nun gelöst:
Der HmIP-PCBS-BAT ist nicht selbst bedienbar (Haken deaktiviert), sondern nur über den virtuellen Kanal via Direktverknüpfung. Dort ist die Einschaltdauer sowohl für kurzen wie auch langen Tastendruck auf 1s eingestellt. Nur der virtuelle Kanal ist bedienbar und auf einen Raum zugewiesen. Läuft genau, wie gewünscht. Vielen Dank für die zahlreichen Hinweisgeber in dem Thread!
Übrigens: Zur Reichweitenverlängerung kann man HmIP-Funksteckdosen verwenden, die können als "Router" konfiguriert werden, so kann der HmIP-PCBS-BAT noch etwas weiter entfernt von der CCU3 oder einem Access Point stehen...