Hallo
Gibt es irgend eine Möglichkeit den Fußbodenheizungsaktor HmIP-FALMOT-C12 mit den Wandthermostaten HM-TC-IT-WM-W-EU zu betreiben?
Grüße Mike
HM-TC-IT-WM-W-EU mit HmIP-FALMOT-C12
Moderator: Co-Administratoren
Re: HM-TC-IT-WM-W-EU mit HmIP-FALMOT-C12
Ok das hilft mir schon weiter, dachte ich muss die ganzen jetzt ersetzen. Leider habe ich derweil noch keine Erfahrungen gefunden die auch in der Situation sind und das mit Programmen gelöst haben? Die Frage ist, wenn es mit Programmen funktioniert, ob sich der Zeit Aufwand lohnt?
-
- Beiträge: 14169
- Registriert: 08.05.2013, 23:33
- System: Alternative CCU (auf Basis OCCU)
- Wohnort: Nordwürttemberg
- Hat sich bedankt: 586 Mal
- Danksagung erhalten: 1501 Mal
Re: HM-TC-IT-WM-W-EU mit HmIP-FALMOT-C12
Der Hersteller hat es anders vorgesehen. Es ist und bleibt eine Kompromisslösung. Es wäre zielführender, IP-Wandthermostate einzusetzen. Der Kanal 7 eines Wandthermostats lässt sich nur auswerten, wenn er direkt mit einem Schaltaktor gekoppelt ist. Daran wird eine "einfache" Umsetzung per Programm scheitern. Anderenfalls wird daraus ein zyklischer Vergleich per Script von Soll- und Isttemperaturen. Somit bist Du zwingend auf eine funktionierende CCU angewiesen. Mit einem direktverknüpfen Wandthermostat ist das nicht der Fall. Das liefe auch ohne.
Gruß Xel66
Gruß Xel66
-------------------------------------------------------------------------------------------
524 Kanäle in 146 Geräten und 267 CUxD-Kanäle in 34 CUxD-Geräten:
343 Programme, 334 Systemvariablen und 183 Direktverknüpfungen,
RaspberryMatic Version: 3.65.11.20221005 + Testsystem: CCU2 2.61.7
-------------------------------------------------------------------------------------------
Einsteigerthread, Programmlogik-Thread, WebUI-Handbuch
524 Kanäle in 146 Geräten und 267 CUxD-Kanäle in 34 CUxD-Geräten:
343 Programme, 334 Systemvariablen und 183 Direktverknüpfungen,
RaspberryMatic Version: 3.65.11.20221005 + Testsystem: CCU2 2.61.7
-------------------------------------------------------------------------------------------
Einsteigerthread, Programmlogik-Thread, WebUI-Handbuch
-
- Beiträge: 10660
- Registriert: 21.09.2012, 08:09
- System: CCU
- Wohnort: Stuttgart
- Hat sich bedankt: 321 Mal
- Danksagung erhalten: 501 Mal
Re: HM-TC-IT-WM-W-EU mit HmIP-FALMOT-C12
Also einen HmIP-FAL230-Cxx kann man per Programm nur zwischen Heizen und Kühlen umstellen. Ansonsten lässt sich da nichts beeinflussen. Eine Regelung geht nur über eine Direktverknüpfung mit einem HMIP-Wandthermostaten. Ich befürchte, das ist beim FALMOT-C12 nicht viel anders.
CCU3 mit stets aktueller FW und den Addons "CUxD" und "Programmedrucken", ioBroker auf Synology DiskStation DS718+ im Docker-Container;
einige Projekte: zentrales Push-Nachrichten-Programm zPNP, DoorPi-Videotürsprechanlage, An- und Abwesenheitsdetektion per Haustürschloss, zentrales Programm zur Steuerung von Beschattungsgeräten zBSP.
einige Projekte: zentrales Push-Nachrichten-Programm zPNP, DoorPi-Videotürsprechanlage, An- und Abwesenheitsdetektion per Haustürschloss, zentrales Programm zur Steuerung von Beschattungsgeräten zBSP.