[GELÖST] Dauerhaft hoher DutyCycle CCU
Moderatoren: jmaus, Co-Administratoren
[GELÖST] Dauerhaft hoher DutyCycle CCU
Hallo
Seit update auf 3.47.22.20191130 habe ich einen permanent hohen DutyCycle (grösser 80%) der CCU (Raspi3). Die beiden Lan Gatways sind nicht betroffen.
Ob ein Zusammenhang mit dem Update besteht kann ich nicht sagen.
Wo bzw. wie kann ich das Problem eingrenzen?
Seit update auf 3.47.22.20191130 habe ich einen permanent hohen DutyCycle (grösser 80%) der CCU (Raspi3). Die beiden Lan Gatways sind nicht betroffen.
Ob ein Zusammenhang mit dem Update besteht kann ich nicht sagen.
Wo bzw. wie kann ich das Problem eingrenzen?
Zuletzt geändert von Kombjuder am 04.12.2019, 23:52, insgesamt 1-mal geändert.
--------------------------------------------
220 Kanäle in 97 Geräten
--------------------------------------------
220 Kanäle in 97 Geräten
--------------------------------------------
Re: Dauerhaft hoher DutyCycle CCU
Hallo,
das gleiche Problem habe ich auch
VG
Tecky
das gleiche Problem habe ich auch
VG
Tecky
"Habe Angst, dass der Elektriker ein Terrorist ist. Er sprach irgendwas von ,Kosten vor Anschlag‘"
Re: Dauerhaft hoher DutyCycle CCU
Geht mir genauso ...
Hardware:
Raspberrymatic
Mediola
Diverse HmIP Komponenten
Meross
Warema markisensteuerung
Alexa Sprachsteuerung
Raspberrymatic
Mediola
Diverse HmIP Komponenten
Meross
Warema markisensteuerung
Alexa Sprachsteuerung
-
- Beiträge: 112
- Registriert: 14.02.2010, 20:33
- System: Alternative CCU (auf Basis OCCU)
- Hat sich bedankt: 9 Mal
- Danksagung erhalten: 6 Mal
Re: Dauerhaft hoher DutyCycle CCU
..erst einmal da anfangen....
viewtopic.php?f=1&t=22801
dann vielleicht mal etwas ausführlicher -Geräte- Log usw.
viewtopic.php?f=1&t=22801
dann vielleicht mal etwas ausführlicher -Geräte- Log usw.
@TinkerS - CCU3 boxed Metall… und Dualbeam-Antenne -
Die Anzahl der Funkkanäle hängt vom Gerätetyp (z. B. Schaltaktor oder Wandtaster) ab. Typerweise können 100 bis 120 Funk-Geräte und 127 Wired Geräte angelernt werden
Die Anzahl der Funkkanäle hängt vom Gerätetyp (z. B. Schaltaktor oder Wandtaster) ab. Typerweise können 100 bis 120 Funk-Geräte und 127 Wired Geräte angelernt werden
Re: Dauerhaft hoher DutyCycle CCU
Da war nichts gescheites drin.CoolmanHB hat geschrieben: ↑04.12.2019, 14:42..erst einmal da anfangen....
viewtopic.php?f=1&t=22801
dann vielleicht mal etwas ausführlicher -Geräte- Log usw.
Aber die Ursache habe ich gefunden. Ein HM-LC-Dim1Tpbu-FM war defekt (C7) und hat anscheinend Dauergespräche mit der Zentrale geführt.
Kondensator gewechselt jetzt ist DutyCycle wieder normal.
Auf so eine Idee muss man erst mal kommen.
--------------------------------------------
220 Kanäle in 97 Geräten
--------------------------------------------
220 Kanäle in 97 Geräten
--------------------------------------------
- Roland M.
- Beiträge: 9806
- Registriert: 08.12.2012, 15:53
- System: CCU
- Wohnort: Graz, Österreich
- Hat sich bedankt: 252 Mal
- Danksagung erhalten: 1381 Mal
Re: Dauerhaft hoher DutyCycle CCU
Hallo!
Abhilfe gibt es auch, den Funkanalyzer EQ3-RFA (oder die Selbstbauvariante AskSinAnalyzer).
Seit dem der neben mir liegt, hat sich noch kein C26 verabschiedet!
Roland
Ja, jetzt kennst du einen Grund mehr für Störungen.
Abhilfe gibt es auch, den Funkanalyzer EQ3-RFA (oder die Selbstbauvariante AskSinAnalyzer).
Seit dem der neben mir liegt, hat sich noch kein C26 verabschiedet!
Roland
Zur leichteren Hilfestellung bitte unbedingt beachten:
-----------------------------------------------------------------------
1. CCU2 mit ~100 Geräten (in Umstellung auf RaspberryMatic-OVA auf Proxmox-Server)
2. CCU2 per VPN mit ~50 Geräten (geplant: RaspberryMatic auf Charly)
3. CCU2 per VPN mit ~40 Geräten (geplant: RaspberryMatic auf CCU3)
CCU1, Test-CCU2, Raspi 1 mit kleinem Funkmodul, RaspberryMatic als VM unter Proxmox, Access Point,...
- Bezeichnung (HM-... bzw. HmIP-...) der betroffenen Geräte angeben (nicht Artikelnummer)
- Kurzbeschreibung des Soll-Zustandes (Was soll erreicht werden?)
- Kurzbeschreibung des Ist-Zustandes (Was funktioniert nicht?)
- Fehlermeldungen genau abschreiben, besser noch...
- Screenshots von Programmen, Geräteeinstellungen und Fehlermeldungen (direkt als jpg/png) einstellen!
-----------------------------------------------------------------------
1. CCU2 mit ~100 Geräten (in Umstellung auf RaspberryMatic-OVA auf Proxmox-Server)
2. CCU2 per VPN mit ~50 Geräten (geplant: RaspberryMatic auf Charly)
3. CCU2 per VPN mit ~40 Geräten (geplant: RaspberryMatic auf CCU3)
CCU1, Test-CCU2, Raspi 1 mit kleinem Funkmodul, RaspberryMatic als VM unter Proxmox, Access Point,...
Re: [gelöst] Dauerhaft hoher DutyCycle CCU
Gibt es zu dem Funkanalyzer EQ3-RFA irgendwo eine Bedienungsanleitung?
Ich finde leider keine. Nur ein Datenblatt.
Aber die Funktionsweise verstehe ich glaube ich nicht ganz.
Er zeigt mir an, wenn in meiner Nähe gesendet wird?
Bei mehreren geräten, wird doch immer irgendwas gesendet? also zeigt er ja ständigt was an. Was bringt mir das dann?
VG
Tecky
Ich finde leider keine. Nur ein Datenblatt.
Aber die Funktionsweise verstehe ich glaube ich nicht ganz.
Er zeigt mir an, wenn in meiner Nähe gesendet wird?
Bei mehreren geräten, wird doch immer irgendwas gesendet? also zeigt er ja ständigt was an. Was bringt mir das dann?
VG
Tecky
"Habe Angst, dass der Elektriker ein Terrorist ist. Er sprach irgendwas von ,Kosten vor Anschlag‘"
- Roland M.
- Beiträge: 9806
- Registriert: 08.12.2012, 15:53
- System: CCU
- Wohnort: Graz, Österreich
- Hat sich bedankt: 252 Mal
- Danksagung erhalten: 1381 Mal
Re: [gelöst] Dauerhaft hoher DutyCycle CCU
Hallo!
Das Gerät zeigt das Funkprotokoll und eine Empfangsfeldstärke an. Mehr nicht.
Hast du jetzt so einen C26-Kandidaten, so wird die Funkaktivität - optisch! - ganz anders aussehen - eben Dauerfeuer.
Und jetzt kannst du die Empfindlichkeit des Empfängers stufenweise verringern, um das betroffene Gerät zu orten.
Zweck erfüllt!
Und wenn du zwei solcher Geräte hast, kannst du auch noch einen (unter Berücksichtigung/Einhaltung des Duty Cycle) dauernd senden lassen und mit dem anderen in einer Wohnung oder einem Haus eine Abschätzung der Funkbedingungen zu machen.
Roland
Leider nein, ist aber ziemlich selbsterklärend.
Richtig, wobei wir an dieser Stelle das "in der Nähe" noch weglassen!Aber die Funktionsweise verstehe ich glaube ich nicht ganz.
Er zeigt mir an, wenn in meiner Nähe gesendet wird?
Das Gerät zeigt das Funkprotokoll und eine Empfangsfeldstärke an. Mehr nicht.
Es ist sinnvoll, wenn man sich die Funkaktivität im Normalbetrieb einmal ansieht. So bekommt man ein Gefühl, wie es sein soll.Bei mehreren geräten, wird doch immer irgendwas gesendet? also zeigt er ja ständigt was an. Was bringt mir das dann?
Hast du jetzt so einen C26-Kandidaten, so wird die Funkaktivität - optisch! - ganz anders aussehen - eben Dauerfeuer.
Und jetzt kannst du die Empfindlichkeit des Empfängers stufenweise verringern, um das betroffene Gerät zu orten.
Zweck erfüllt!
Und wenn du zwei solcher Geräte hast, kannst du auch noch einen (unter Berücksichtigung/Einhaltung des Duty Cycle) dauernd senden lassen und mit dem anderen in einer Wohnung oder einem Haus eine Abschätzung der Funkbedingungen zu machen.
Roland
Zur leichteren Hilfestellung bitte unbedingt beachten:
-----------------------------------------------------------------------
1. CCU2 mit ~100 Geräten (in Umstellung auf RaspberryMatic-OVA auf Proxmox-Server)
2. CCU2 per VPN mit ~50 Geräten (geplant: RaspberryMatic auf Charly)
3. CCU2 per VPN mit ~40 Geräten (geplant: RaspberryMatic auf CCU3)
CCU1, Test-CCU2, Raspi 1 mit kleinem Funkmodul, RaspberryMatic als VM unter Proxmox, Access Point,...
- Bezeichnung (HM-... bzw. HmIP-...) der betroffenen Geräte angeben (nicht Artikelnummer)
- Kurzbeschreibung des Soll-Zustandes (Was soll erreicht werden?)
- Kurzbeschreibung des Ist-Zustandes (Was funktioniert nicht?)
- Fehlermeldungen genau abschreiben, besser noch...
- Screenshots von Programmen, Geräteeinstellungen und Fehlermeldungen (direkt als jpg/png) einstellen!
-----------------------------------------------------------------------
1. CCU2 mit ~100 Geräten (in Umstellung auf RaspberryMatic-OVA auf Proxmox-Server)
2. CCU2 per VPN mit ~50 Geräten (geplant: RaspberryMatic auf Charly)
3. CCU2 per VPN mit ~40 Geräten (geplant: RaspberryMatic auf CCU3)
CCU1, Test-CCU2, Raspi 1 mit kleinem Funkmodul, RaspberryMatic als VM unter Proxmox, Access Point,...
Re: Dauerhaft hoher DutyCycle CCU
Ja.
Da stünde mir andere Hardware dafür zur Verfügung. Ortung wäre in dem Fall schwierig aufgrund der Gerätedichte.Abhilfe gibt es auch, den Funkanalyzer EQ3-RFA (oder die Selbstbauvariante AskSinAnalyzer).
Das war in dem Fall der funktionsgleiche C7, da ein Dimmer.Seit dem der neben mir liegt, hat sich noch kein C26 verabschiedet!
--------------------------------------------
220 Kanäle in 97 Geräten
--------------------------------------------
220 Kanäle in 97 Geräten
--------------------------------------------
-
- Beiträge: 37
- Registriert: 29.01.2017, 13:24
- System: Alternative CCU (auf Basis OCCU)
- Wohnort: Nürnberg
- Hat sich bedankt: 1 Mal
Re: [GELÖST] Dauerhaft hoher DutyCycle CCU
Ich habe leider im Moment auch massive Probleme mit dem Duty Cycle.
Ab und zu zeigt mir der EQ3-RFA für mehrere Minuten ein „Dauerfeuer“ an, aber selbst auf empfindlichster Stufe sehe ich das quasi fast überall im Haus.
Der Duty Cycle war da aber schon bei 100%.
Soll ich die CCU beim Test am besten mal herunterfahren oder wie macht man das am besten?
Bei über 200 Komponenten bin ich mir ehrlich gesagt nicht mehr sicher, wie ich da am besten vorgehen soll.
Danke
Ab und zu zeigt mir der EQ3-RFA für mehrere Minuten ein „Dauerfeuer“ an, aber selbst auf empfindlichster Stufe sehe ich das quasi fast überall im Haus.
Der Duty Cycle war da aber schon bei 100%.
Soll ich die CCU beim Test am besten mal herunterfahren oder wie macht man das am besten?
Bei über 200 Komponenten bin ich mir ehrlich gesagt nicht mehr sicher, wie ich da am besten vorgehen soll.
Danke