Hallo,

Ich suche eine einfache Steuerung für ein Aussenlicht.

Es soll 2 Aktionen können:
Von 20:00 bis 01:00 dauerhaft an sein.
Bei Bewegung und Helligkeit < 100 für 10 Minuten angehen.

Optimal wäre nur ein Programm.

Meistens funktioniert das bei mir auch,
Nur wenn Bewegung um z.B. 19:55 erkannt wird und es dunkel genug ist,
Dann Schaltet das Licht an und verzögert um 10 Minuten wieder aus.

Die Aktion um es um 20:00 anzuschalten läuft dann los. Es geht aber um 20:05 wieder aus.

Kann man das Problem einfach lösen?
Was z.B. Nicht funktioniert ist es in der Zweiten Aktion auch die Zeit abzufragen, dann bleibt es zwischen 19:50 und 20:00 dunkel.
MfG

Sissiwup

--------------------------------------------
CCu3,CCu2Gateway,RaspiGateway,LanGateway
--------------------------------------------

cmjay
Beiträge: 2373
Registriert: 19.09.2012, 10:53
System: CCU
Wohnort: Jottweedee
Hat sich bedankt: 250 Mal
Danksagung erhalten: 348 Mal

Re: Gute Lösung für Aussenlichtsteuerung?

Beitrag von cmjay » 14.12.2019, 00:29

Meistens funktioniert das bei mir auch,
Nur wenn Bewegung um z.B. 19:55 erkannt wird und es dunkel genug ist,
Dann Schaltet das Licht an und verzögert um 10 Minuten wieder aus.

Die Aktion um es um 20:00 anzuschalten läuft dann los. Es geht aber um 20:05 wieder aus.

Kann man das Problem einfach lösen?
Was z.B. Nicht funktioniert ist es in der Zweiten Aktion auch die Zeit abzufragen, dann bleibt es zwischen 19:50 und 20:00 dunkel.
Und woher soll hier jemand wissen, was du dir da zusammengestrickt hast, ohne dass du irgendwelche diesbezüglichen Infos lieferst :?:
Du verrätst uns ja nicht mal welche Komponenten du verwendest. :roll:
Es kann leider nicht ganz ausgeschlossen werden, dass ich mich irre.
HmIP muss leider draussen bleiben. in Ausnahmefällen erlaubt
ACHTUNG! Per Portweiterleitung aus dem Internet erreichbare CCU-WebUI ist unsicher! AUCH MIT PASSWORTSCHUTZ! Daher: Portweiterleitung deaktivieren!

dondaik
Beiträge: 12886
Registriert: 16.01.2009, 18:48
Wohnort: Steingaden
Hat sich bedankt: 1584 Mal
Danksagung erhalten: 221 Mal

Re: Gute Lösung für Aussenlichtsteuerung?

Beitrag von dondaik » 14.12.2019, 07:49

bitte den lösungsansatz einstellen.
am rande: besser ist es den zeitraum so zu definieren das er selber nicht über 00:00 geht ( das kann probleme bereiten )

für mich: dauerhaft an und ( Lux < 100 dann 10 Minuten ) .... ob das sinn macht ?

ok, meine lampen richten sich nach der sonne und nicht nach einem lichtfänger.
-------
!!! der download der handbüchern auf den seiten von eq3 und das lesen der tips und tricks kann das hm-leben sehr erleichtern - das nutzen der suche nach schlagworten ebenso :mrgreen: !!!
wer schreibfehler findet darf sie behalten.

Benutzeravatar
Sammy
Beiträge: 9172
Registriert: 09.09.2008, 20:47
Hat sich bedankt: 15 Mal
Danksagung erhalten: 174 Mal

Re: Gute Lösung für Aussenlichtsteuerung?

Beitrag von Sammy » 14.12.2019, 09:55

Evtl. auch Direktverknüpfung und virtuelle Aktorkanäle.
Aber ohne Beachtung der Tipps für Anfänger (erste Punkte) ist keine Hilfe möglich.
Links: CCU-Logik, Tipps für Anfänger, WebUI-Doku, Expertenparameter, virtuelle Aktorkanäle
Inventur vom 22.01.14: 516 Kanäle in 165 Geräten, 132 Programme, 270 Direkte Verknüpfungen
Ich übernehme für alle von mir gegebenen Hinweise, Tipps und Links keine Haftung! Das Befolgen meiner Tipps ist nur für Fachkundige gedacht und erfolgt auf eigene Gefahr!

sissiwup
Beiträge: 325
Registriert: 10.03.2015, 10:54
Wohnort: Süd NDS
Hat sich bedankt: 3 Mal
Danksagung erhalten: 8 Mal

Re: Gute Lösung für Aussenlichtsteuerung?

Beitrag von sissiwup » 15.12.2019, 12:34

cmjay hat geschrieben:
14.12.2019, 00:29
Meistens funktioniert das bei mir auch,
Nur wenn Bewegung um z.B. 19:55 erkannt wird und es dunkel genug ist,
Dann Schaltet das Licht an und verzögert um 10 Minuten wieder aus.

Die Aktion um es um 20:00 anzuschalten läuft dann los. Es geht aber um 20:05 wieder aus.

Kann man das Problem einfach lösen?
Was z.B. Nicht funktioniert ist es in der Zweiten Aktion auch die Zeit abzufragen, dann bleibt es zwischen 19:50 und 20:00 dunkel.
Und woher soll hier jemand wissen, was du dir da zusammengestrickt hast, ohne dass du irgendwelche diesbezüglichen Infos lieferst :?:
Du verrätst uns ja nicht mal welche Komponenten du verwendest. :roll:
Hallo,

ich weiss zwar nicht, was dass bei einer prinzipiellen Frage soll, aber ich verwende eine CCU3, einen HM-Sen-MDIR-O-2 und einen HM-LC-Sw4-DR.
Das Problem habe ich aktuell mit einer Variablen und 2 CUXD-Timern und 2 Programmen und ein wenig Skript gelöst. Meine Frage war ob es eine einfachere Lösung gibt, da ich noch ein paar von den Schaltungen vor habe zu realisieren. Aktuell habe ich schon ca. 24 Lampen, die ich auf diese Weise einzeln schalte.
MfG

Sissiwup

--------------------------------------------
CCu3,CCu2Gateway,RaspiGateway,LanGateway
--------------------------------------------

sissiwup
Beiträge: 325
Registriert: 10.03.2015, 10:54
Wohnort: Süd NDS
Hat sich bedankt: 3 Mal
Danksagung erhalten: 8 Mal

Re: Gute Lösung für Aussenlichtsteuerung?

Beitrag von sissiwup » 15.12.2019, 12:35

dondaik hat geschrieben:
14.12.2019, 07:49
bitte den lösungsansatz einstellen.
am rande: besser ist es den zeitraum so zu definieren das er selber nicht über 00:00 geht ( das kann probleme bereiten )

für mich: dauerhaft an und ( Lux < 100 dann 10 Minuten ) .... ob das sinn macht ?

ok, meine lampen richten sich nach der sonne und nicht nach einem lichtfänger.
Hallo,

da funktioniert leider nicht.
MfG

Sissiwup

--------------------------------------------
CCu3,CCu2Gateway,RaspiGateway,LanGateway
--------------------------------------------

dondaik
Beiträge: 12886
Registriert: 16.01.2009, 18:48
Wohnort: Steingaden
Hat sich bedankt: 1584 Mal
Danksagung erhalten: 221 Mal

Re: Gute Lösung für Aussenlichtsteuerung?

Beitrag von dondaik » 15.12.2019, 12:37

was funktioniert nicht ?
die bedingung "dauerlicht" ist für mich sinnfrei :-) - der rest funktioniert hier x-fach schon im forum
-------
!!! der download der handbüchern auf den seiten von eq3 und das lesen der tips und tricks kann das hm-leben sehr erleichtern - das nutzen der suche nach schlagworten ebenso :mrgreen: !!!
wer schreibfehler findet darf sie behalten.

sissiwup
Beiträge: 325
Registriert: 10.03.2015, 10:54
Wohnort: Süd NDS
Hat sich bedankt: 3 Mal
Danksagung erhalten: 8 Mal

Re: Gute Lösung für Aussenlichtsteuerung?

Beitrag von sissiwup » 15.12.2019, 12:41

dondaik hat geschrieben:
15.12.2019, 12:37
was funktioniert nicht ?
die bedingung "dauerlicht" ist für mich sinnfrei :-) - der rest funktioniert hier x-fach schon im forum
Es war gefragt nach, nach 20:00 an, vorher per Helligkeitssensor. Nicht dauerhaft an und Helligkeitssensor.
MfG

Sissiwup

--------------------------------------------
CCu3,CCu2Gateway,RaspiGateway,LanGateway
--------------------------------------------

sissiwup
Beiträge: 325
Registriert: 10.03.2015, 10:54
Wohnort: Süd NDS
Hat sich bedankt: 3 Mal
Danksagung erhalten: 8 Mal

Re: Gute Lösung für Aussenlichtsteuerung?

Beitrag von sissiwup » 15.12.2019, 12:42

Hi,

ich dachte es hat ggf. etwas mit
"Vor dem Ausführen alle laufenden Verzögerungen für diese Aktivitäten beenden (z.B. Retriggern)." zu tun.

Ich dachte durch den Haken würde das löschen des Befehls erreicht, ist aber scheinbar nicht so?

Vlt. sollte ich es nochmal genauer beschreiben (hatte es versucht oben für euch zu vereinfachen):

Ich habe eine Dämmerungsskript, was zur "bürgerlichen Dämmerung" getriggert wird.
Hier steht so etwas drinn wie Lampe1 in 30 Minuten an und Lampe 1 in 360 Minuten aus.
Hier nutze ich CUXD-Timer. D.h. die Lampe wird auf jeden Fall nach 30 Minuten angeschaltet.

Jetzt habe ich ein weiteres Programm, welches auf Helligkeit triggert. Die beiden kommen sich aber in die quere.
Wenn in den 30 Minuten wo die Lampe auf "an" wartet einmal Programm 2 triggert, und sie geht auch innerhalb der 30 Minuten aus,
kein Problem. Geht sie aber an bevor die 30 Minuten abgelaufen sind und erst anschließend aus, dann bleibt die Lampe aus.
Ich möchte also, das der AN-Befehl der durch den Timer ausgelöst wird den Ausbefehl des 2. Programms löscht.
(Das 2. Programm triggert natürlich nur, wenn die Lampe aus ist).
Zuletzt geändert von sissiwup am 15.12.2019, 12:50, insgesamt 2-mal geändert.
MfG

Sissiwup

--------------------------------------------
CCu3,CCu2Gateway,RaspiGateway,LanGateway
--------------------------------------------

dondaik
Beiträge: 12886
Registriert: 16.01.2009, 18:48
Wohnort: Steingaden
Hat sich bedankt: 1584 Mal
Danksagung erhalten: 221 Mal

Re: Gute Lösung für Aussenlichtsteuerung?

Beitrag von dondaik » 15.12.2019, 12:45

ich habe den wunsch anders verstanden :-(
grob
wenn
- prüfen BW nicht erkannt + lux > 100 -> aus sonst ein für 10min
sonst wenn
zeit zwischen( 1:00 - 20:00 ) dann lampe aus ausschalten sonst ein

aber mit der ccu programmierung mache ich schon länger nicht mehr rum - kann also falsch sein
-------
!!! der download der handbüchern auf den seiten von eq3 und das lesen der tips und tricks kann das hm-leben sehr erleichtern - das nutzen der suche nach schlagworten ebenso :mrgreen: !!!
wer schreibfehler findet darf sie behalten.

Antworten