ich habe einen eigentlich recht simplen Use Case: ein SMI55 (im Bad) soll über einen BSM (außerhalb des Bades) das Licht im Bad einschalten und von außen soll es mit dem BSM wieder ausgeschaltet werden können, wenn man das Bad verlässt.
Ich habe folgende Direktverknüpfungen:
- BSM:1 mit BSM:4: Taster aussen "ein"
- BSM:2 mit BSM:4: Taster aussen "aus"
- SMI55:1 mit BSM:4: Taster innen "ein"
- SMI55:2 mit BSM:4: Taster innen "aus"
- SMI55:3 mit BSM:4: Bewegungsmelder
Die Kanaleinstellungen dazu sind so:
So weit, so gut, es gibt nur ein kleines Problem: wenn man das Bad verlässt und am BSM (also aussen) das Licht ausschaltet, geht es praktisch immer nach einigen Sekunden/Minuten wieder an (niemand mehr im Bad!), so als ob er die Treppenhauslicht-Zeit unbedingt noch abarbeiten wollte. Nochmaliges Ausschalten mit dem Taster am BSM löst dann praktisch immer das Problem.
Was mache ich falsch?