Spannungsüberwachung (12V bzw. 24V) mit "Klartextanzeige"
Moderator: Co-Administratoren
-
- Beiträge: 12108
- Registriert: 20.11.2016, 20:01
- Hat sich bedankt: 848 Mal
- Danksagung erhalten: 2148 Mal
- Kontaktdaten:
Re: Spannungsüberwachung (12V bzw. 24V) mit "Klartextanzeige"
Das nutzt dir aber nix, wenn der ACS am Output mehr als 3.3V liefert
Re: Spannungsüberwachung (12V bzw. 24V) mit "Klartextanzeige"
Ach misst, logisch.
Dann hat sich das wohl erstmal erledigt.
Dann hat sich das wohl erstmal erledigt.
-
- Beiträge: 12108
- Registriert: 20.11.2016, 20:01
- Hat sich bedankt: 848 Mal
- Danksagung erhalten: 2148 Mal
- Kontaktdaten:
Re: Spannungsüberwachung (12V bzw. 24V) mit "Klartextanzeige"
Brauchst ja nur einen Spannungsteiler bauen.
Beim HB-UNI-Sen-PRESS habe ich das auch wegen des 5V Sensors machen müssen.
Beim HB-UNI-Sen-PRESS habe ich das auch wegen des 5V Sensors machen müssen.
Re: Spannungsüberwachung (12V bzw. 24V) mit "Klartextanzeige"
Danke.
Ich hatte mir vorhin deinen Code angesehen. Werde sich an der Messroutine scheitern.
Meine Programmierkenntnisse reichen nicht aus, oder existiert ein Beispiel welches ich verwenden könnte?
Ich hatte mir vorhin deinen Code angesehen. Werde sich an der Messroutine scheitern.
Meine Programmierkenntnisse reichen nicht aus, oder existiert ein Beispiel welches ich verwenden könnte?
-
- Beiträge: 12108
- Registriert: 20.11.2016, 20:01
- Hat sich bedankt: 848 Mal
- Danksagung erhalten: 2148 Mal
- Kontaktdaten:
Re: Spannungsüberwachung (12V bzw. 24V) mit "Klartextanzeige"
Das ist ein Einzeiler, sofern sich der ACS linear verhält:
Code: Alles auswählen
void measure() {
voltage = map(analogRead(ACS_PIN), 0, 1023, 0, 300); // 300 = 30A * 10 (Multiplikator für Kommastelle)
}
Re: Spannungsüberwachung (12V bzw. 24V) mit "Klartextanzeige"
Spannungsteiler ist drin, der ACS schickt 2,56V raus am A0 (Pin8) kommen 1,87V an in der CCU wird mir der Wert 11,80V angezeigt. (ohne Verbraucher am ACS)
Mit einem kleinen Verbrauchten 12V/3W (gemessen Stromaufnahme 253mA) sowie mit 230V/57W, schickt der ACS 2,58V raus.
Irgendwas stimmt da nicht.
Mit einem kleinen Verbrauchten 12V/3W (gemessen Stromaufnahme 253mA) sowie mit 230V/57W, schickt der ACS 2,58V raus.
Irgendwas stimmt da nicht.
-
- Beiträge: 12108
- Registriert: 20.11.2016, 20:01
- Hat sich bedankt: 848 Mal
- Danksagung erhalten: 2148 Mal
- Kontaktdaten:
Re: Spannungsüberwachung (12V bzw. 24V) mit "Klartextanzeige"
Mit welchen Werten? Die aus meinem Link bezogen sich auf 4,5V, nicht auf 5V.
Wenn das der "Leerlauf"-Pegel ist, musst du den erst noch vom Analogwert abziehen
Watt ist ja nicht immer U * I, oder kamen die 57W von einer rein ohmschen Last?
Re: Spannungsüberwachung (12V bzw. 24V) mit "Klartextanzeige"
Mit 120/220k Ohm (5V ->3,3V).
Die genannten 57W sind rein Ohmisch, war auch nur zum testen ob sich der Ausgangswert ändert.
Da ich aber keine Änderung feststellen konnte, habe ich entweder die Last falsch angeschossen oder der Sensor ist defekt.
Die genannten 57W sind rein Ohmisch, war auch nur zum testen ob sich der Ausgangswert ändert.
Da ich aber keine Änderung feststellen konnte, habe ich entweder die Last falsch angeschossen oder der Sensor ist defekt.
Re: Spannungsüberwachung (12V bzw. 24V) mit "Klartextanzeige"
Ich kann mit einer etwas höheren lasst, 1,09A bei 12V DC, konnte ich eine Veränderung feststellen.
Leider bekomme ich es nicht hin das Programm so anzupassen, dass mir in HM plausible Werte angezeigt werden.
Einige Eckdaten vom Sensor.
1A=66mV (Skalierung)
0A=250mV (Nullpunkt)
je nach Polarität ist 30A=0V oder 30A=5V
Gemessene Werte:
Last: 1,09A
Nullpunkt: 250mV
Sensorspannung: 257mV
Berechnung: (Sensorpsannung-Nullpunkt)/Skalierung ->(257mV-250mV)/66mV = 0,106A ??? (ist die angehängte Last noch zu klein?)
Durch den Spannungsteiler entstehen folgende Werte:
250mV -> 160,8mV
257mV -> 165,2mV
Habe etwas mit dem Programm gespielt und einige mal etwas neu hochgeladen.
Nun spuckt mir Arduino (auch bei einem neuen Programm) immer folgende Fehlermeldung beim hochladen raus.
Hab ich mein Board geschrottet? Allerdings besteht noch eine Verbindung zur CCU.
Könntest du mir bei dem Programm unterstützen?
Leider bekomme ich es nicht hin das Programm so anzupassen, dass mir in HM plausible Werte angezeigt werden.
Einige Eckdaten vom Sensor.
1A=66mV (Skalierung)
0A=250mV (Nullpunkt)
je nach Polarität ist 30A=0V oder 30A=5V
Gemessene Werte:
Last: 1,09A
Nullpunkt: 250mV
Sensorspannung: 257mV
Berechnung: (Sensorpsannung-Nullpunkt)/Skalierung ->(257mV-250mV)/66mV = 0,106A ??? (ist die angehängte Last noch zu klein?)
Durch den Spannungsteiler entstehen folgende Werte:
250mV -> 160,8mV
257mV -> 165,2mV
Habe etwas mit dem Programm gespielt und einige mal etwas neu hochgeladen.
Nun spuckt mir Arduino (auch bei einem neuen Programm) immer folgende Fehlermeldung beim hochladen raus.
Hab ich mein Board geschrottet? Allerdings besteht noch eine Verbindung zur CCU.
Code: Alles auswählen
Der Sketch verwendet 19756 Bytes (64%) des Programmspeicherplatzes. Das Maximum sind 30720 Bytes.
Globale Variablen verwenden 734 Bytes (35%) des dynamischen Speichers, 1314 Bytes für lokale Variablen verbleiben. Das Maximum sind 2048 Bytes.
avrdude: stk500_getsync() attempt 1 of 10: not in sync: resp=0x41
avrdude: stk500_getsync() attempt 2 of 10: not in sync: resp=0x73
avrdude: stk500_getsync() attempt 3 of 10: not in sync: resp=0x6b
avrdude: stk500_getsync() attempt 4 of 10: not in sync: resp=0x53
avrdude: stk500_getsync() attempt 5 of 10: not in sync: resp=0x69
avrdude: stk500_getsync() attempt 6 of 10: not in sync: resp=0x6e
avrdude: stk500_getsync() attempt 7 of 10: not in sync: resp=0x2b
avrdude: stk500_getsync() attempt 8 of 10: not in sync: resp=0x2b
avrdude: stk500_getsync() attempt 9 of 10: not in sync: resp=0x20
avrdude: stk500_getsync() attempt 10 of 10: not in sync: resp=0x56
Beim Hochladen des Sketches ist ein Fehler aufgetreten
-
- Beiträge: 12108
- Registriert: 20.11.2016, 20:01
- Hat sich bedankt: 848 Mal
- Danksagung erhalten: 2148 Mal
- Kontaktdaten:
Re: Spannungsüberwachung (12V bzw. 24V) mit "Klartextanzeige"
Laut Datenblatt sollten das aber 2,5V (2500mV) sein.
Da kann noch was nicht stimmen.
Das kann wieder alles mögliche sein... FTDI nicht richtig angeschlossen? DTR nicht verbunden?
Code: Alles auswählen
void measure() {