Probleme bei Regen mit Hutschienenaktor HM-LC-Sw1-DR
Moderator: Co-Administratoren
-
- Beiträge: 21
- Registriert: 02.12.2018, 12:33
- Hat sich bedankt: 13 Mal
- Danksagung erhalten: 1 Mal
Probleme bei Regen mit Hutschienenaktor HM-LC-Sw1-DR
Hallo zusammen,
ich habe zwei Hutschienenaktor "HM-LC-Sw1-DR" im Einsatz. Beide sind für die Beleuchtung von Laternen im Gartenbereich im Einsatz.
Zusätzlich gibt es weitere Taster, die über den 230V-Eingang angeschlossen sind.
Ein Aktor macht bei starkem Regen Probleme, denn das Licht wird dauerhaft eingeschaltet.
Ich habe mir im Schaltplan die Eingangsbeschaltung des Tastereingangs angesehen:
Scheinbar treten bei hoher Luftfeuchtigkeit Kriechströme auf, die ausreichen, um den Aktuator einzuschalten. Sobald es wieder trockener wird funktioniert wieder alles wie in Ordnung.
Hat jemand eine Idee, wie ich mein Problem beseitigen kann?
ich habe zwei Hutschienenaktor "HM-LC-Sw1-DR" im Einsatz. Beide sind für die Beleuchtung von Laternen im Gartenbereich im Einsatz.
Zusätzlich gibt es weitere Taster, die über den 230V-Eingang angeschlossen sind.
Ein Aktor macht bei starkem Regen Probleme, denn das Licht wird dauerhaft eingeschaltet.
Ich habe mir im Schaltplan die Eingangsbeschaltung des Tastereingangs angesehen:
Scheinbar treten bei hoher Luftfeuchtigkeit Kriechströme auf, die ausreichen, um den Aktuator einzuschalten. Sobald es wieder trockener wird funktioniert wieder alles wie in Ordnung.
Hat jemand eine Idee, wie ich mein Problem beseitigen kann?
Zuletzt geändert von Batschkabb am 15.02.2020, 09:13, insgesamt 1-mal geändert.
-
- Beiträge: 12933
- Registriert: 16.01.2009, 18:48
- Wohnort: Steingaden
- Hat sich bedankt: 1611 Mal
- Danksagung erhalten: 222 Mal
Re: Probleme bei Regen mit Hutschienenaktor HM-LC-Sw1-DR
den aktor so unterbringen das er keinem starken regen ausgesetzt ist..... und dann ist da noch die seite 8 des handbuches zu lesen
und da ist kein regen möglich ....
und da ist kein regen möglich ....
-------
!!! der download der handbüchern auf den seiten von eq3 und das lesen der tips und tricks kann das hm-leben sehr erleichtern - das nutzen der suche nach schlagworten ebenso !!!
wer schreibfehler findet darf sie behalten.
!!! der download der handbüchern auf den seiten von eq3 und das lesen der tips und tricks kann das hm-leben sehr erleichtern - das nutzen der suche nach schlagworten ebenso !!!
wer schreibfehler findet darf sie behalten.
-
- Beiträge: 692
- Registriert: 20.09.2017, 23:08
- Hat sich bedankt: 11 Mal
- Danksagung erhalten: 88 Mal
Re: Probleme bei Regen mit Hutschienenaktor HM-LC-Sw1-DR
Natürlich kann man das ganze mit einem zusätzlichen Relais entkoppeln.
ABER DIE WETTERVERHÄLTNISSE SOLLTEN NICHT SO DIREKT IN DEINE HAUSTECHNIK EINGREIFEN.
Ganz im Ernst, wenn bei Regen Kriechströme durch Luftfeuchtigkeit entstehen, die dein Licht einschalten, dann Ist das Problem die Luftfeuchtigkeit, und nicht das Relais.
Bring das in Ordnung, beziehungsweise lass das in Ordnung bringen, das ist gefährlich...
ABER DIE WETTERVERHÄLTNISSE SOLLTEN NICHT SO DIREKT IN DEINE HAUSTECHNIK EINGREIFEN.
Ganz im Ernst, wenn bei Regen Kriechströme durch Luftfeuchtigkeit entstehen, die dein Licht einschalten, dann Ist das Problem die Luftfeuchtigkeit, und nicht das Relais.
Bring das in Ordnung, beziehungsweise lass das in Ordnung bringen, das ist gefährlich...
CCU3 und CCU2 für Heizung, Sicherheit, Energiesparen, Anwesenheit und Klingel
IOBroker und Google Home zur Einbindung Klimaanlage, Smartspeaker, SPS, Arduino D1 Mini...
Datenauswertung ECharts
Smart-Home sollte nicht "bedient" werden müssen!
Bitte immer Kirche mit Dorf direkt verknüpfen!!!
IOBroker und Google Home zur Einbindung Klimaanlage, Smartspeaker, SPS, Arduino D1 Mini...
Datenauswertung ECharts
Smart-Home sollte nicht "bedient" werden müssen!
Bitte immer Kirche mit Dorf direkt verknüpfen!!!
-
- Beiträge: 21
- Registriert: 02.12.2018, 12:33
- Hat sich bedankt: 13 Mal
- Danksagung erhalten: 1 Mal
Re: Probleme bei Regen mit Hutschienenaktor HM-LC-Sw1-DR
Sorry, habe vergessen zu Schreiben, dass sich die beiden Aktuatoren in einer Unterverteilung in der Garage befinden. Sie sind natürlich keinem Regen ausgesetzt und auch der Schrank ist für den Einsatz in Garagen geeignet. Lediglich die zusätzlichen externen Schalter befinden sich draußen ...
Ein Elektriker hat einen "normalen" Eltako testweise eingebaut. Damit funktioniert die ganze Installation ohne Probleme. Das Ganze hängt also mit dem HM-LC-Sw1-DR zusammen. Ein zusätzliches Relais zu installieren finde ich auch nicht unbedingt die Lösung, denn das beseitigt die Ursache nicht.Hausmeister hat geschrieben: ↑15.02.2020, 09:07Natürlich kann man das ganze mit einem zusätzlichen Relais entkoppeln.
ABER DIE WETTERVERHÄLTNISSE SOLLTEN NICHT SO DIREKT IN DEINE HAUSTECHNIK EINGREIFEN.
Ganz im Ernst, wenn bei Regen Kriechströme durch Luftfeuchtigkeit entstehen, die dein Licht einschalten, dann Ist das Problem die Luftfeuchtigkeit, und nicht das Relais.
Bring das in Ordnung, beziehungsweise lass das in Ordnung bringen, das ist gefährlich...
Zuletzt geändert von Batschkabb am 15.02.2020, 09:22, insgesamt 1-mal geändert.
-
- Beiträge: 14220
- Registriert: 08.05.2013, 23:33
- System: Alternative CCU (auf Basis OCCU)
- Wohnort: Nordwürttemberg
- Hat sich bedankt: 593 Mal
- Danksagung erhalten: 1510 Mal
Re: Probleme bei Regen mit Hutschienenaktor HM-LC-Sw1-DR
Dann kann das mehr oder minder auch nicht die Ursache sein. Ich würde mal den Taster ausklemmen und die Verkabelung auf Isolationswiderstand prüfen.
Gruß Xel66
Gruß Xel66
-------------------------------------------------------------------------------------------
524 Kanäle in 146 Geräten und 267 CUxD-Kanäle in 34 CUxD-Geräten:
343 Programme, 334 Systemvariablen und 183 Direktverknüpfungen,
RaspberryMatic Version: 3.65.11.20221005 + Testsystem: CCU2 2.61.7
-------------------------------------------------------------------------------------------
Einsteigerthread, Programmlogik-Thread, WebUI-Handbuch
524 Kanäle in 146 Geräten und 267 CUxD-Kanäle in 34 CUxD-Geräten:
343 Programme, 334 Systemvariablen und 183 Direktverknüpfungen,
RaspberryMatic Version: 3.65.11.20221005 + Testsystem: CCU2 2.61.7
-------------------------------------------------------------------------------------------
Einsteigerthread, Programmlogik-Thread, WebUI-Handbuch
-
- Beiträge: 21
- Registriert: 02.12.2018, 12:33
- Hat sich bedankt: 13 Mal
- Danksagung erhalten: 1 Mal
Re: Probleme bei Regen mit Hutschienenaktor HM-LC-Sw1-DR
Danke für die Antwort. Braucht man dazu ein spezielles Messgerät oder geht das auch mit einem Multimeter?
- robbi77
- Beiträge: 13877
- Registriert: 19.01.2011, 19:15
- System: CCU
- Wohnort: Landau
- Hat sich bedankt: 182 Mal
- Danksagung erhalten: 744 Mal
Re: Probleme bei Regen mit Hutschienenaktor HM-LC-Sw1-DR
Spezielles Messgerät was der Elektriker besitzen sollte ...
https://www.voelkner.de/products/899238 ... gK90_D_BwE
https://www.voelkner.de/products/899238 ... gK90_D_BwE
Bei Risiken und Nebenwirkungen fragen Sie den Elektriker Ihres geringsten Mißtrauens!
http://www.eq-3.de/service/downloads.html
Tips und Tricks für Anfänger: viewtopic.php?t=22801
Programmlogik: viewtopic.php?f=31&t=4251
Webui-Handbuch: https://www.eq-3.de/downloads/download/ ... h_eQ-3.pdf
Script und Linksammlung: viewtopic.php?f=26&t=27907
Troll des Forums ...
http://www.eq-3.de/service/downloads.html
Tips und Tricks für Anfänger: viewtopic.php?t=22801
Programmlogik: viewtopic.php?f=31&t=4251
Webui-Handbuch: https://www.eq-3.de/downloads/download/ ... h_eQ-3.pdf
Script und Linksammlung: viewtopic.php?f=26&t=27907
Troll des Forums ...
-
- Beiträge: 21
- Registriert: 02.12.2018, 12:33
- Hat sich bedankt: 13 Mal
- Danksagung erhalten: 1 Mal
Re: Probleme bei Regen mit Hutschienenaktor HM-LC-Sw1-DR
Ich dachte eher an sowasrobbi77 hat geschrieben: ↑15.02.2020, 09:31Spezielles Messgerät was der Elektriker besitzen sollte ...
https://www.voelkner.de/products/899238 ... gK90_D_BwE
https://www.pollin.de/p/multifunktions- ... 05a-830629
-
- Beiträge: 4157
- Registriert: 09.09.2012, 10:41
- System: Alternative CCU (auf Basis OCCU)
- Hat sich bedankt: 79 Mal
- Danksagung erhalten: 301 Mal
Re: Probleme bei Regen mit Hutschienenaktor HM-LC-Sw1-DR
Sowas ist grob fahrlässig. Wenn der 30mA Fi immer auslöst, baut der wahrscheinlich einen mit 0,5A ein und gut is...Batschkabb hat geschrieben: ↑15.02.2020, 09:17Ein Elektriker hat einen "normalen" Eltako testweise eingebaut. Damit funktioniert die ganze Installation ohne Probleme...
Es gibt 10 Arten von Menschen: solche die Binärcode verstehen und solche, die ihn nicht verstehen.
-
- Beiträge: 21
- Registriert: 02.12.2018, 12:33
- Hat sich bedankt: 13 Mal
- Danksagung erhalten: 1 Mal
Re: Probleme bei Regen mit Hutschienenaktor HM-LC-Sw1-DR
Ich gebe Euch recht, dass der aktuelle Zustand nicht in Orndung ist. Das ist ja auch der Grund, weshalb ich mich an die Profis hier im Forum gewandt habe. Der Neubau mit Stromstoßschalter für den Außenbereich war entsprechend geprüft und abgenommen. Es bfinden sich 4 Taster an dem Aktuator.
Erst das Nachrüsten des HM-LC-Sw1-DR hat zu Problemen geführt.
Ich denke schon, dass es legitim ist, hier nach Hilfe bezüglich Homematic-Equipment zu fragen.
Die Isolationmessung wird auf jeden Fall noch einmal durchgeführt.
Erst das Nachrüsten des HM-LC-Sw1-DR hat zu Problemen geführt.
Ich denke schon, dass es legitim ist, hier nach Hilfe bezüglich Homematic-Equipment zu fragen.