HmIP-FCI1 Wirksinn (an/aus) umdrehen/invertieren

HMIP lokale Installation

Moderator: Co-Administratoren

raman
Beiträge: 50
Registriert: 21.08.2016, 15:16

HmIP-FCI1 Wirksinn (an/aus) umdrehen/invertieren

Beitrag von raman » 15.02.2020, 12:29

Hallo,

Ich habe an einer CCU eine Direktverknüpfung zwischen einer HmIP-FCI1 (Kontaktschaltschnittstelle) und HmIP-PCBS (Schaltplatine) eingerichtet. Funktioniert soweit auch gut. Allerdings ist der Wirksinn falsch.

Wenn man die Kontakte am FCI1 schliesst, schaltet die PCBS aus. Ich brauche es aber andersherum.

Notfalls könnte ich die Kontakte am PCBS anders belegen (NC statt NO). Allerdings stimmen dann die Anzeigen auf der Oberfläche der CCU trotzdem nicht, die EIN anzeigen, wenn die Kontakte der FCI1 (Kontaktschnittstelle) OFFEN sind.
Zuletzt geändert von alchy am 15.02.2020, 22:04, insgesamt 1-mal geändert.
Grund: verschoben aus HomeMatic IP Aktoren und Sensoren

Sven_A
Beiträge: 4156
Registriert: 26.01.2016, 08:14
System: Alternative CCU (auf Basis OCCU)
Wohnort: Renningen
Hat sich bedankt: 348 Mal
Danksagung erhalten: 284 Mal

Re: HmIP-FCI1 Wirksinn (an/aus) umdrehen/invertieren

Beitrag von Sven_A » 15.02.2020, 12:36

Screenshot der Verknüpfung posten, da kann man das eigentlich einstellen.

Gruß
Sven

raman
Beiträge: 50
Registriert: 21.08.2016, 15:16

Re: HmIP-FCI1 Wirksinn (an/aus) umdrehen/invertieren

Beitrag von raman » 15.02.2020, 12:38

Gern.

Siehe bitte Anhang.

Wie ich da was einstellen könnte, weiss ich aber nicht.
Dateianhänge
25E4CC10-652D-445B-8936-D4BD4EE29E9D.jpeg

raman
Beiträge: 50
Registriert: 21.08.2016, 15:16

Re: HmIP-FCI1 Wirksinn (an/aus) umdrehen/invertieren

Beitrag von raman » 15.02.2020, 12:52

Habe es etwas behelfsmässig selber lösen können:

Kontaktschnittstelle auf Fenster/Türkontakt stellen. Dann kann man in der direkten Verknüpfung auswählen, ob offen = offen sein soll oder offen = geschlossen melden soll. Im Endeffekt kann man genau damit die Reaktionsweise des Empfängers wählen.

Schade eigentlich, die Funktion hätte auch für den Schalter programmiert gehört. Aber wenigstens liess es sich lösen.

Sven_A
Beiträge: 4156
Registriert: 26.01.2016, 08:14
System: Alternative CCU (auf Basis OCCU)
Wohnort: Renningen
Hat sich bedankt: 348 Mal
Danksagung erhalten: 284 Mal

Re: HmIP-FCI1 Wirksinn (an/aus) umdrehen/invertieren

Beitrag von Sven_A » 15.02.2020, 16:01

Ok, da hast du Recht, das geht so wirklich nicht. Sorry.
Aber du hast ja die Lösung gefunden

Bountyhunter
Beiträge: 212
Registriert: 05.11.2018, 12:54
Hat sich bedankt: 4 Mal
Danksagung erhalten: 2 Mal

Re: HmIP-FCI1 Wirksinn (an/aus) umdrehen/invertieren

Beitrag von Bountyhunter » 16.11.2020, 08:51

Ich habe die HmIP-PCBS und damit das gleiche Problem. Bekomme ich das irgendwie invertiert?
RaspberryMatic VM unter Debian mit HB-RF-ETH und 2x HAP, iobroker als VM, phillips hue, bold.

bakerman23
Beiträge: 544
Registriert: 30.06.2018, 20:31
System: CCU
Hat sich bedankt: 27 Mal
Danksagung erhalten: 41 Mal

Re: HmIP-FCI1 Wirksinn (an/aus) umdrehen/invertieren

Beitrag von bakerman23 » 22.11.2020, 12:06

Bountyhunter hat geschrieben:
16.11.2020, 08:51
Ich habe die HmIP-PCBS und damit das gleiche Problem. Bekomme ich das irgendwie invertiert?
Zwei Lösungen dazu hat der themenersteller selbst gegeben.

Bountyhunter
Beiträge: 212
Registriert: 05.11.2018, 12:54
Hat sich bedankt: 4 Mal
Danksagung erhalten: 2 Mal

Re: HmIP-FCI1 Wirksinn (an/aus) umdrehen/invertieren

Beitrag von Bountyhunter » 23.11.2020, 12:22

bakerman23 hat geschrieben:
22.11.2020, 12:06
Bountyhunter hat geschrieben:
16.11.2020, 08:51
Ich habe die HmIP-PCBS und damit das gleiche Problem. Bekomme ich das irgendwie invertiert?
Zwei Lösungen dazu hat der themenersteller selbst gegeben.
Ich finde bei meinem Geräte aber keine Möglichkeit auf Fensterkontakt zu stellen?!
RaspberryMatic VM unter Debian mit HB-RF-ETH und 2x HAP, iobroker als VM, phillips hue, bold.

Benutzeravatar
Baxxy
Beiträge: 10839
Registriert: 18.12.2018, 15:45
System: Alternative CCU (auf Basis OCCU)
Hat sich bedankt: 609 Mal
Danksagung erhalten: 2228 Mal

Re: HmIP-FCI1 Wirksinn (an/aus) umdrehen/invertieren

Beitrag von Baxxy » 23.11.2020, 12:28

Bountyhunter hat geschrieben:
23.11.2020, 12:22
Ich finde bei meinem Geräte aber keine Möglichkeit auf Fensterkontakt zu stellen?!
Das bezieht sich ja auch auf die HmIP-FCI1.
Was willst du denn erreichen? Mittels TFK deine HmIP-PCBS EIN oder AUSschalten? Bitte mal genauer beschreiben.

Bountyhunter
Beiträge: 212
Registriert: 05.11.2018, 12:54
Hat sich bedankt: 4 Mal
Danksagung erhalten: 2 Mal

Re: HmIP-FCI1 Wirksinn (an/aus) umdrehen/invertieren

Beitrag von Bountyhunter » 23.11.2020, 12:33

Baxxy hat geschrieben:
23.11.2020, 12:28
Bountyhunter hat geschrieben:
23.11.2020, 12:22
Ich finde bei meinem Geräte aber keine Möglichkeit auf Fensterkontakt zu stellen?!
Das bezieht sich ja auch auf die HmIP-FCI1.
Was willst du denn erreichen? Mittels TFK deine HmIP-PCBS EIN oder AUSschalten? Bitte mal genauer beschreiben.
Ich habe den PCBS an meiner Lüftungsanlage und steuere damit die Einschaltfunktion der höchsten Stufe bei hoher Luftfeuchtigkeit im Badezimmer.
In Pocketcontrol kann ich die Ansicht invertieren, dann ist alles gut, aber ich hätte gerne, dass ich auch in der Homematic-Oberfläche den korrekten Zustand der Lüftung sehe. Diese ist nun mal aus, wenn der PCBS eingeschaltet ist und an, wenn er aus ist.
RaspberryMatic VM unter Debian mit HB-RF-ETH und 2x HAP, iobroker als VM, phillips hue, bold.

Antworten

Zurück zu „HomeMatic IP mit CCU“