Ich schalte mit 2 HmIP-SMO einen HM-LC-SW1-FM für unser Haustür/Hof Licht über meine CCU3.
Nun habe ich mir in NEO einen Button erstellt, mit dem ich das Licht ebenfalls schalten (als Taster) möchte.
Es funktioniert leider nur einschalten (für die vorgegebe Dauer von 3 Minuten), ist das Licht aber schon an, schaltet es nicht wie gewünsch ab, was mache ich falsch (bin noch Anfänger)
Tasterfunktion mit virtueller Taste für Schaltaktor
Moderator: Co-Administratoren
-
- Beiträge: 11
- Registriert: 05.09.2018, 08:46
- Sammy
- Beiträge: 9172
- Registriert: 09.09.2008, 20:47
- Hat sich bedankt: 15 Mal
- Danksagung erhalten: 174 Mal
Re: Tasterfunktion mit virtueller Taste für Schaltaktor
Beim Ausschaltzweig die Einschaltdauer weglassen. Eichfach nur Aus.
Alternative wäre die Nutzung einer virtuellen CCU-Taste und das Anlegen einer Direktverknüpfung mit Toggel-Profil mit Einschaltdauer.
Im Programm würdest Du dann einfach immer nur die virtuelle Taste betätigen, unabhängig vom Lampenzustand.
Gruß Sammy
Alternative wäre die Nutzung einer virtuellen CCU-Taste und das Anlegen einer Direktverknüpfung mit Toggel-Profil mit Einschaltdauer.
Im Programm würdest Du dann einfach immer nur die virtuelle Taste betätigen, unabhängig vom Lampenzustand.
Gruß Sammy
Links: CCU-Logik, Tipps für Anfänger, WebUI-Doku, Expertenparameter, virtuelle Aktorkanäle
Inventur vom 22.01.14: 516 Kanäle in 165 Geräten, 132 Programme, 270 Direkte Verknüpfungen
Ich übernehme für alle von mir gegebenen Hinweise, Tipps und Links keine Haftung! Das Befolgen meiner Tipps ist nur für Fachkundige gedacht und erfolgt auf eigene Gefahr!
Inventur vom 22.01.14: 516 Kanäle in 165 Geräten, 132 Programme, 270 Direkte Verknüpfungen
Ich übernehme für alle von mir gegebenen Hinweise, Tipps und Links keine Haftung! Das Befolgen meiner Tipps ist nur für Fachkundige gedacht und erfolgt auf eigene Gefahr!
-
- Beiträge: 11
- Registriert: 05.09.2018, 08:46
Re: Tasterfunktion mit virtueller Taste für Schaltaktor
Ich habe es jetzt so umgeändert
Bleit aber dabei, es lässt sich einschalten, aber nicht ausschalten.
Dein Tip mit der virtuellen CCU-Taste und das Anlegen einer Direktverknüpfung mit Toggel-Profil mit Einschaltdauer, wird wohl eh die bessere Lösung sein, aber ich wollte verstehen warum es mit dem Programm nicht klappt ?
Bleit aber dabei, es lässt sich einschalten, aber nicht ausschalten.
Dein Tip mit der virtuellen CCU-Taste und das Anlegen einer Direktverknüpfung mit Toggel-Profil mit Einschaltdauer, wird wohl eh die bessere Lösung sein, aber ich wollte verstehen warum es mit dem Programm nicht klappt ?
-
- Beiträge: 4157
- Registriert: 09.09.2012, 10:41
- System: Alternative CCU (auf Basis OCCU)
- Hat sich bedankt: 79 Mal
- Danksagung erhalten: 301 Mal
Re: Tasterfunktion mit virtueller Taste für Schaltaktor
Die Bedingung im "Sonst,wenn" ist unnötig. Ein einfaches "Sonst" reicht.
Das Programm wird durch den Tastendruck (erste Zeile) gtriggert und läuft einmalig durch. Da der erste Block nicht wahr ist, wird das Sonst ausgeführt.
Das Programm wird durch den Tastendruck (erste Zeile) gtriggert und läuft einmalig durch. Da der erste Block nicht wahr ist, wird das Sonst ausgeführt.
Es gibt 10 Arten von Menschen: solche die Binärcode verstehen und solche, die ihn nicht verstehen.
- Sammy
- Beiträge: 9172
- Registriert: 09.09.2008, 20:47
- Hat sich bedankt: 15 Mal
- Danksagung erhalten: 174 Mal
Re: Tasterfunktion mit virtueller Taste für Schaltaktor
Du betätigst aber schon die virtuelle Taste und startest nicht einfach das Programm, oder?
Links: CCU-Logik, Tipps für Anfänger, WebUI-Doku, Expertenparameter, virtuelle Aktorkanäle
Inventur vom 22.01.14: 516 Kanäle in 165 Geräten, 132 Programme, 270 Direkte Verknüpfungen