HB-UNI-Sen-CAP-MOIST
Moderator: Co-Administratoren
-
- Beiträge: 282
- Registriert: 05.10.2015, 12:56
- Hat sich bedankt: 15 Mal
- Danksagung erhalten: 2 Mal
Re: HB-UNI-Sen-CAP-MOIST
Ich glaub das könnte sein.
Dennoch wenn ich ihn über FTDI angeschlossen habe, bekommt VCC ja 3,3 V aber der zustand ändert sich nicht groß zwischen 0.18 und .014.
Oder ist das dann zu vernachlässigen?
Dennoch wenn ich ihn über FTDI angeschlossen habe, bekommt VCC ja 3,3 V aber der zustand ändert sich nicht groß zwischen 0.18 und .014.
Oder ist das dann zu vernachlässigen?
-
- Beiträge: 12115
- Registriert: 20.11.2016, 20:01
- Hat sich bedankt: 848 Mal
- Danksagung erhalten: 2150 Mal
- Kontaktdaten:
Re: HB-UNI-Sen-CAP-MOIST
Das ist falsch.
Kannst ja hier mal ein bisschen lesen und probieren (mit dem Beispielsketch):
https://wiki.dfrobot.com/Capacitive_Soi ... KU_SEN0193
-
- Beiträge: 45
- Registriert: 18.04.2015, 15:41
- Hat sich bedankt: 1 Mal
- Danksagung erhalten: 2 Mal
Re: HB-UNI-Sen-CAP-MOIST
Hallo zusammen und einen schönen ersten Mai
Ich habe den verregneten Feiertag mit dem Nachbau dieses Projektes verbracht. Leider ohne Erfolg. Habe die 24 Seiten hier auch alle durchgeklickt. Habe das Projekt zwischenzeitlich nun 3x gebaut um HW Defekte auszuschließen. Gemessen kommt bei mir auf dem Sensor_en_pin keine Spannung. Demnach kann er ja auch eigentlich nicht funktionieren. Aber was kann der Grund dafür sein ? Im SerialMonitor wird mir auch eine Batt.-Spannung von 49V angezeigt. Gemessen sind es 4,7V an RAW. Jemand eine Idee für mich ?
Ich habe den verregneten Feiertag mit dem Nachbau dieses Projektes verbracht. Leider ohne Erfolg. Habe die 24 Seiten hier auch alle durchgeklickt. Habe das Projekt zwischenzeitlich nun 3x gebaut um HW Defekte auszuschließen. Gemessen kommt bei mir auf dem Sensor_en_pin keine Spannung. Demnach kann er ja auch eigentlich nicht funktionieren. Aber was kann der Grund dafür sein ? Im SerialMonitor wird mir auch eine Batt.-Spannung von 49V angezeigt. Gemessen sind es 4,7V an RAW. Jemand eine Idee für mich ?
-
- Beiträge: 12115
- Registriert: 20.11.2016, 20:01
- Hat sich bedankt: 848 Mal
- Danksagung erhalten: 2150 Mal
- Kontaktdaten:
Re: HB-UNI-Sen-CAP-MOIST
Spannungsteiler korrekt verlötet (470k/100k) ?
Womit gemessen? Die Spannung liegt nur < 1 Sekunde an.
-
- Beiträge: 45
- Registriert: 18.04.2015, 15:41
- Hat sich bedankt: 1 Mal
- Danksagung erhalten: 2 Mal
Re: HB-UNI-Sen-CAP-MOIST
Hy, danke für deine schnelle Rückmeldung. Denke schon das der Spg.-Teiler richtig ist. Habs ja schließlich 3x gemacht und jedes mal mit dem Plan der GitHub Sketch Seite verglichen. VCC -> 470K -> A0 -> 100K -> Pin5.
Gemessen mit nem dig. Multimeter, aber wenn die Zeit < 1Sek ist, nehm ich die Aussage zurück.
Gemessen mit nem dig. Multimeter, aber wenn die Zeit < 1Sek ist, nehm ich die Aussage zurück.
-
- Beiträge: 12115
- Registriert: 20.11.2016, 20:01
- Hat sich bedankt: 848 Mal
- Danksagung erhalten: 2150 Mal
- Kontaktdaten:
Re: HB-UNI-Sen-CAP-MOIST
RAW -> 470k->...
Und die Spannung muss auch an RAW angeschlossen werden.
Vcc geht nur ans CC1101 (und den DS18B20 falls verwendet)
-
- Beiträge: 12115
- Registriert: 20.11.2016, 20:01
- Hat sich bedankt: 848 Mal
- Danksagung erhalten: 2150 Mal
- Kontaktdaten:
Re: HB-UNI-Sen-CAP-MOIST
Ach jetzt bin ich selbst drauf reingefallen. Ja, im ser. Mon. steht der Wert ohne Dezimaltrenner.
49 = 4,9V
-
- Beiträge: 45
- Registriert: 18.04.2015, 15:41
- Hat sich bedankt: 1 Mal