HomeHub Version 3.11

diverse Zusatzsoftware

Moderator: Co-Administratoren

oppey
Beiträge: 81
Registriert: 14.05.2020, 07:58
System: Alternative CCU (auf Basis OCCU)
Hat sich bedankt: 14 Mal

Re: HomeHub Version 3.11

Beitrag von oppey » 19.05.2020, 09:41

Gerti hat geschrieben:
18.05.2020, 09:14
Hi!

@oppey:

Das sieht mir nicht nach der statelist.cgi aus.
Dort sind nur die Kanäle, aber nicht die Datenpunkte angegeben.
Ich bräuchte die statelist.cgi Auszüge dieser Komponenten.

Gruß,
Gerti
Moin Gerti,
sorry war die devicelist....

hier die richtigen Auszüge:

Einstellbares Thermostat

Code: Alles auswählen

<device name="Wohnzimmer" ise_id="3153" unreach="false" config_pending="false">
<channel name="Wohnzimmer:0" ise_id="3154" index="0" visible="true" operate="true">
<datapoint name="HmIP-RF.001CDA498F86D9:0.CONFIG_PENDING" type="CONFIG_PENDING" ise_id="3155" value="false" valuetype="2" valueunit="" timestamp="1589871640" operations="5"/>
<datapoint name="HmIP-RF.001CDA498F86D9:0.IDENTIFICATION_MODE_KEY_VISUAL" type="IDENTIFICATION_MODE_KEY_VISUAL" ise_id="3159" value="" valuetype="2" valueunit="" timestamp="0" operations="2"/>
<datapoint name="HmIP-RF.001CDA498F86D9:0.IDENTIFICATION_MODE_LCD_BACKLIGHT" type="IDENTIFICATION_MODE_LCD_BACKLIGHT" ise_id="3160" value="" valuetype="2" valueunit="" timestamp="0" operations="2"/>
<datapoint name="HmIP-RF.001CDA498F86D9:0.IDENTIFY_DURATION" type="IDENTIFY_DURATION" ise_id="3161" value="" valuetype="4" valueunit="s" timestamp="0" operations="2"/>
<datapoint name="HmIP-RF.001CDA498F86D9:0.IDENTIFY_TARGET_LEVEL" type="IDENTIFY_TARGET_LEVEL" ise_id="3162" value="" valuetype="4" valueunit="100%" timestamp="0" operations="2"/>
<datapoint name="HmIP-RF.001CDA498F86D9:0.OPERATING_VOLTAGE" type="OPERATING_VOLTAGE" ise_id="3164" value="24.000000" valuetype="4" valueunit="" timestamp="1589871603" operations="5"/>
<datapoint name="HmIP-RF.001CDA498F86D9:0.OPERATING_VOLTAGE_STATUS" type="OPERATING_VOLTAGE_STATUS" ise_id="3165" value="0" valuetype="16" valueunit="" timestamp="1589871603" operations="5"/>
<datapoint name="HmIP-RF.001CDA498F86D9:0.UNREACH" type="UNREACH" ise_id="3166" value="false" valuetype="2" valueunit="" timestamp="1589871640" operations="5"/>
<datapoint name="HmIP-RF.001CDA498F86D9:0.UPDATE_PENDING" type="UPDATE_PENDING" ise_id="3170" value="false" valuetype="2" valueunit="" timestamp="1589568660" operations="5"/>
</channel>
<channel name="Wohnzimmer" ise_id="3174" index="1" visible="true" operate="true">
<datapoint name="HmIP-RF.001CDA498F86D9:1.ACTIVE_PROFILE" type="ACTIVE_PROFILE" ise_id="3175" value="1" valuetype="16" valueunit="" timestamp="1589871603" operations="7"/>
<datapoint name="HmIP-RF.001CDA498F86D9:1.ACTUAL_TEMPERATURE" type="ACTUAL_TEMPERATURE" ise_id="3176" value="22.500000" valuetype="4" valueunit="" timestamp="1589871603" operations="5"/>
<datapoint name="HmIP-RF.001CDA498F86D9:1.ACTUAL_TEMPERATURE_STATUS" type="ACTUAL_TEMPERATURE_STATUS" ise_id="3177" value="0" valuetype="16" valueunit="" timestamp="1589871603" operations="5"/>
<datapoint name="HmIP-RF.001CDA498F86D9:1.BOOST_MODE" type="BOOST_MODE" ise_id="3178" value="false" valuetype="2" valueunit="" timestamp="1589871603" operations="6"/>
<datapoint name="HmIP-RF.001CDA498F86D9:1.BOOST_TIME" type="BOOST_TIME" ise_id="3179" value="0" valuetype="16" valueunit="" timestamp="1589871603" operations="5"/>
<datapoint name="HmIP-RF.001CDA498F86D9:1.CONTROL_DIFFERENTIAL_TEMPERATURE" type="CONTROL_DIFFERENTIAL_TEMPERATURE" ise_id="3180" value="" valuetype="4" valueunit="" timestamp="0" operations="2"/>
<datapoint name="HmIP-RF.001CDA498F86D9:1.CONTROL_MODE" type="CONTROL_MODE" ise_id="3181" value="" valuetype="16" valueunit="" timestamp="0" operations="2"/>
<datapoint name="HmIP-RF.001CDA498F86D9:1.DURATION_UNIT" type="DURATION_UNIT" ise_id="3182" value="" valuetype="16" valueunit="" timestamp="0" operations="2"/>
<datapoint name="HmIP-RF.001CDA498F86D9:1.DURATION_VALUE" type="DURATION_VALUE" ise_id="3183" value="" valuetype="16" valueunit="" timestamp="0" operations="2"/>
<datapoint name="HmIP-RF.001CDA498F86D9:1.FROST_PROTECTION" type="FROST_PROTECTION" ise_id="3184" value="false" valuetype="2" valueunit="" timestamp="1589871603" operations="5"/>
<datapoint name="HmIP-RF.001CDA498F86D9:1.HEATING_COOLING" type="HEATING_COOLING" ise_id="3185" value="0" valuetype="16" valueunit="" timestamp="1589871603" operations="7"/>
<datapoint name="HmIP-RF.001CDA498F86D9:1.HUMIDITY" type="HUMIDITY" ise_id="3186" value="37" valuetype="16" valueunit="" timestamp="1589871603" operations="5"/>
<datapoint name="HmIP-RF.001CDA498F86D9:1.HUMIDITY_STATUS" type="HUMIDITY_STATUS" ise_id="3187" value="0" valuetype="16" valueunit="" timestamp="1589871603" operations="5"/>
<datapoint name="HmIP-RF.001CDA498F86D9:1.PARTY_MODE" type="PARTY_MODE" ise_id="3188" value="false" valuetype="2" valueunit="" timestamp="1589871603" operations="5"/>
<datapoint name="HmIP-RF.001CDA498F86D9:1.PARTY_SET_POINT_TEMPERATURE" type="PARTY_SET_POINT_TEMPERATURE" ise_id="3189" value="0.000000" valuetype="4" valueunit="" timestamp="0" operations="5"/>
<datapoint name="HmIP-RF.001CDA498F86D9:1.PARTY_TIME_END" type="PARTY_TIME_END" ise_id="3190" value="" valuetype="20" valueunit="" timestamp="0" operations="7"/>
<datapoint name="HmIP-RF.001CDA498F86D9:1.PARTY_TIME_START" type="PARTY_TIME_START" ise_id="3191" value="" valuetype="20" valueunit="" timestamp="0" operations="7"/>
<datapoint name="HmIP-RF.001CDA498F86D9:1.QUICK_VETO_TIME" type="QUICK_VETO_TIME" ise_id="3192" value="0" valuetype="16" valueunit="" timestamp="1589871603" operations="5"/>
<datapoint name="HmIP-RF.001CDA498F86D9:1.SET_POINT_MODE" type="SET_POINT_MODE" ise_id="3193" value="0" valuetype="16" valueunit="" timestamp="1589871603" operations="7"/>
<datapoint name="HmIP-RF.001CDA498F86D9:1.SET_POINT_TEMPERATURE" type="SET_POINT_TEMPERATURE" ise_id="3194" value="17.000000" valuetype="4" valueunit="°C" timestamp="1589871603" operations="7"/>
<datapoint name="HmIP-RF.001CDA498F86D9:1.SWITCH_POINT_OCCURED" type="SWITCH_POINT_OCCURED" ise_id="3195" value="true" valuetype="2" valueunit="" timestamp="1589871603" operations="5"/>
<datapoint name="HmIP-RF.001CDA498F86D9:1.WINDOW_STATE" type="WINDOW_STATE" ise_id="3196" value="0" valuetype="16" valueunit="" timestamp="1589871603" operations="7"/>
</channel>
<channel name="HmIPW-WTH 001CDA498F86D9:2" ise_id="3197" index="2" visible="true" operate="true"/>
<channel name="HmIPW-WTH 001CDA498F86D9:3" ise_id="3198" index="3" visible="true" operate="true"/>
<channel name="HmIPW-WTH 001CDA498F86D9:4" ise_id="3199" index="4" visible="true" operate="true"/>
<channel name="HmIPW-WTH 001CDA498F86D9:5" ise_id="3200" index="5" visible="true" operate="true"/>
<channel name="HmIPW-WTH 001CDA498F86D9:6" ise_id="3201" index="6" visible="true" operate="true"/>
<channel name="HmIPW-WTH 001CDA498F86D9:7" ise_id="3202" index="7" visible="true" operate="true"/>
</device>
</stateList>
Wassersensor

Code: Alles auswählen

<device name="Wassersensor Wasserwerk" ise_id="3749" unreach="false" config_pending="false">
<channel name="Wassersensor Wasserwerk:0" ise_id="3750" index="0" visible="true" operate="true">
<datapoint name="HmIP-RF.00189A4995CE66:0.CONFIG_PENDING" type="CONFIG_PENDING" ise_id="3751" value="false" valuetype="2" valueunit="" timestamp="1589867689" operations="5"/>
<datapoint name="HmIP-RF.00189A4995CE66:0.DUTY_CYCLE" type="DUTY_CYCLE" ise_id="3755" value="false" valuetype="2" valueunit="" timestamp="1589867689" operations="5"/>
<datapoint name="HmIP-RF.00189A4995CE66:0.ERROR_CODE" type="ERROR_CODE" ise_id="3756" value="0" valuetype="8" valueunit="" timestamp="1589867689" operations="5"/>
<datapoint name="HmIP-RF.00189A4995CE66:0.ERROR_NON_FLAT_POSITIONING" type="ERROR_NON_FLAT_POSITIONING" ise_id="3757" value="false" valuetype="2" valueunit="" timestamp="1589867689" operations="5"/>
<datapoint name="HmIP-RF.00189A4995CE66:0.LOW_BAT" type="LOW_BAT" ise_id="3762" value="false" valuetype="2" valueunit="" timestamp="1589867689" operations="5"/>
<datapoint name="HmIP-RF.00189A4995CE66:0.OPERATING_VOLTAGE" type="OPERATING_VOLTAGE" ise_id="3766" value="3.000000" valuetype="4" valueunit="" timestamp="1589867689" operations="5"/>
<datapoint name="HmIP-RF.00189A4995CE66:0.OPERATING_VOLTAGE_STATUS" type="OPERATING_VOLTAGE_STATUS" ise_id="3767" value="0" valuetype="16" valueunit="" timestamp="1589867689" operations="5"/>
<datapoint name="HmIP-RF.00189A4995CE66:0.RSSI_DEVICE" type="RSSI_DEVICE" ise_id="3768" value="149" valuetype="8" valueunit="" timestamp="1589867689" operations="5"/>
<datapoint name="HmIP-RF.00189A4995CE66:0.RSSI_PEER" type="RSSI_PEER" ise_id="3769" value="0" valuetype="8" valueunit="" timestamp="0" operations="5"/>
<datapoint name="HmIP-RF.00189A4995CE66:0.UNREACH" type="UNREACH" ise_id="3770" value="false" valuetype="2" valueunit="" timestamp="1589867689" operations="5"/>
<datapoint name="HmIP-RF.00189A4995CE66:0.UPDATE_PENDING" type="UPDATE_PENDING" ise_id="3774" value="false" valuetype="2" valueunit="" timestamp="1589568660" operations="5"/>
</channel>
<channel name="HmIP-SWD 00189A4995CE66:1" ise_id="3778" index="1" visible="true" operate="true">
<datapoint name="HmIP-RF.00189A4995CE66:1.ALARMSTATE" type="ALARMSTATE" ise_id="3779" value="false" valuetype="2" valueunit="" timestamp="1589867689" operations="5"/>
<datapoint name="HmIP-RF.00189A4995CE66:1.MOISTURE_DETECTED" type="MOISTURE_DETECTED" ise_id="3780" value="false" valuetype="2" valueunit="" timestamp="1589867689" operations="5"/>
<datapoint name="HmIP-RF.00189A4995CE66:1.WATERLEVEL_DETECTED" type="WATERLEVEL_DETECTED" ise_id="3781" value="false" valuetype="2" valueunit="" timestamp="1589867689" operations="5"/>
</channel>
<channel name="HmIP-SWD 00189A4995CE66:2" ise_id="3782" index="2" visible="false" operate="true"/>
</device>
nicht einstellbares Thermostat

Code: Alles auswählen

<device name="Thermostat_Bad" ise_id="3977" unreach="false" config_pending="false">
<channel name="Thermostat_Bad:0" ise_id="3978" index="0" visible="true" operate="true">
<datapoint name="HmIP-RF.001CDA4990FC8A:0.CONFIG_PENDING" type="CONFIG_PENDING" ise_id="3979" value="false" valuetype="2" valueunit="" timestamp="1589871641" operations="5"/>
<datapoint name="HmIP-RF.001CDA4990FC8A:0.IDENTIFICATION_MODE_KEY_VISUAL" type="IDENTIFICATION_MODE_KEY_VISUAL" ise_id="3983" value="" valuetype="2" valueunit="" timestamp="0" operations="2"/>
<datapoint name="HmIP-RF.001CDA4990FC8A:0.IDENTIFICATION_MODE_LCD_BACKLIGHT" type="IDENTIFICATION_MODE_LCD_BACKLIGHT" ise_id="3984" value="" valuetype="2" valueunit="" timestamp="0" operations="2"/>
<datapoint name="HmIP-RF.001CDA4990FC8A:0.IDENTIFY_DURATION" type="IDENTIFY_DURATION" ise_id="3985" value="" valuetype="4" valueunit="s" timestamp="0" operations="2"/>
<datapoint name="HmIP-RF.001CDA4990FC8A:0.IDENTIFY_TARGET_LEVEL" type="IDENTIFY_TARGET_LEVEL" ise_id="3986" value="" valuetype="4" valueunit="100%" timestamp="0" operations="2"/>
<datapoint name="HmIP-RF.001CDA4990FC8A:0.OPERATING_VOLTAGE" type="OPERATING_VOLTAGE" ise_id="3988" value="24.000000" valuetype="4" valueunit="" timestamp="1589871604" operations="5"/>
<datapoint name="HmIP-RF.001CDA4990FC8A:0.OPERATING_VOLTAGE_STATUS" type="OPERATING_VOLTAGE_STATUS" ise_id="3989" value="0" valuetype="16" valueunit="" timestamp="1589871604" operations="5"/>
<datapoint name="HmIP-RF.001CDA4990FC8A:0.UNREACH" type="UNREACH" ise_id="3990" value="false" valuetype="2" valueunit="" timestamp="1589871641" operations="5"/>
<datapoint name="HmIP-RF.001CDA4990FC8A:0.UPDATE_PENDING" type="UPDATE_PENDING" ise_id="3994" value="false" valuetype="2" valueunit="" timestamp="1589568659" operations="5"/>
</channel>
<channel name="Thermostat_Bad" ise_id="3998" index="1" visible="true" operate="true">
<datapoint name="HmIP-RF.001CDA4990FC8A:1.ACTIVE_PROFILE" type="ACTIVE_PROFILE" ise_id="3999" value="1" valuetype="16" valueunit="" timestamp="1589871604" operations="7"/>
<datapoint name="HmIP-RF.001CDA4990FC8A:1.ACTUAL_TEMPERATURE" type="ACTUAL_TEMPERATURE" ise_id="4000" value="22.600000" valuetype="4" valueunit="" timestamp="1589871604" operations="5"/>
<datapoint name="HmIP-RF.001CDA4990FC8A:1.ACTUAL_TEMPERATURE_STATUS" type="ACTUAL_TEMPERATURE_STATUS" ise_id="4001" value="0" valuetype="16" valueunit="" timestamp="1589871604" operations="5"/>
<datapoint name="HmIP-RF.001CDA4990FC8A:1.BOOST_MODE" type="BOOST_MODE" ise_id="4002" value="false" valuetype="2" valueunit="" timestamp="1589871604" operations="6"/>
<datapoint name="HmIP-RF.001CDA4990FC8A:1.BOOST_TIME" type="BOOST_TIME" ise_id="4003" value="0" valuetype="16" valueunit="" timestamp="1589871604" operations="5"/>
<datapoint name="HmIP-RF.001CDA4990FC8A:1.CONTROL_DIFFERENTIAL_TEMPERATURE" type="CONTROL_DIFFERENTIAL_TEMPERATURE" ise_id="4004" value="" valuetype="4" valueunit="" timestamp="0" operations="2"/>
<datapoint name="HmIP-RF.001CDA4990FC8A:1.CONTROL_MODE" type="CONTROL_MODE" ise_id="4005" value="" valuetype="16" valueunit="" timestamp="0" operations="2"/>
<datapoint name="HmIP-RF.001CDA4990FC8A:1.DURATION_UNIT" type="DURATION_UNIT" ise_id="4006" value="" valuetype="16" valueunit="" timestamp="0" operations="2"/>
<datapoint name="HmIP-RF.001CDA4990FC8A:1.DURATION_VALUE" type="DURATION_VALUE" ise_id="4007" value="" valuetype="16" valueunit="" timestamp="0" operations="2"/>
<datapoint name="HmIP-RF.001CDA4990FC8A:1.FROST_PROTECTION" type="FROST_PROTECTION" ise_id="4008" value="false" valuetype="2" valueunit="" timestamp="1589871604" operations="5"/>
<datapoint name="HmIP-RF.001CDA4990FC8A:1.HEATING_COOLING" type="HEATING_COOLING" ise_id="4009" value="0" valuetype="16" valueunit="" timestamp="1589871604" operations="7"/>
<datapoint name="HmIP-RF.001CDA4990FC8A:1.HUMIDITY" type="HUMIDITY" ise_id="4010" value="39" valuetype="16" valueunit="" timestamp="1589871604" operations="5"/>
<datapoint name="HmIP-RF.001CDA4990FC8A:1.HUMIDITY_STATUS" type="HUMIDITY_STATUS" ise_id="4011" value="0" valuetype="16" valueunit="" timestamp="1589871604" operations="5"/>
<datapoint name="HmIP-RF.001CDA4990FC8A:1.PARTY_MODE" type="PARTY_MODE" ise_id="4012" value="false" valuetype="2" valueunit="" timestamp="1589871604" operations="5"/>
<datapoint name="HmIP-RF.001CDA4990FC8A:1.PARTY_SET_POINT_TEMPERATURE" type="PARTY_SET_POINT_TEMPERATURE" ise_id="4013" value="0.000000" valuetype="4" valueunit="" timestamp="0" operations="5"/>
<datapoint name="HmIP-RF.001CDA4990FC8A:1.PARTY_TIME_END" type="PARTY_TIME_END" ise_id="4014" value="" valuetype="20" valueunit="" timestamp="0" operations="7"/>
<datapoint name="HmIP-RF.001CDA4990FC8A:1.PARTY_TIME_START" type="PARTY_TIME_START" ise_id="4015" value="" valuetype="20" valueunit="" timestamp="0" operations="7"/>
<datapoint name="HmIP-RF.001CDA4990FC8A:1.QUICK_VETO_TIME" type="QUICK_VETO_TIME" ise_id="4016" value="0" valuetype="16" valueunit="" timestamp="1589871604" operations="5"/>
<datapoint name="HmIP-RF.001CDA4990FC8A:1.SET_POINT_MODE" type="SET_POINT_MODE" ise_id="4017" value="0" valuetype="16" valueunit="" timestamp="1589871604" operations="7"/>
<datapoint name="HmIP-RF.001CDA4990FC8A:1.SET_POINT_TEMPERATURE" type="SET_POINT_TEMPERATURE" ise_id="4018" value="17.000000" valuetype="4" valueunit="°C" timestamp="1589871604" operations="7"/>
<datapoint name="HmIP-RF.001CDA4990FC8A:1.SWITCH_POINT_OCCURED" type="SWITCH_POINT_OCCURED" ise_id="4019" value="true" valuetype="2" valueunit="" timestamp="1589871604" operations="5"/>
<datapoint name="HmIP-RF.001CDA4990FC8A:1.WINDOW_STATE" type="WINDOW_STATE" ise_id="4020" value="0" valuetype="16" valueunit="" timestamp="1589871604" operations="7"/>
</channel>
<channel name="Thermostat_Bad 2" ise_id="4021" index="2" visible="true" operate="true"/>
<channel name="Thermostat_Bad 1" ise_id="4022" index="3" visible="true" operate="true"/>
<channel name="Thermostat_Bad 3" ise_id="4023" index="4" visible="true" operate="true"/>
<channel name="Thermostat_Bad:FC8A:5:Verknüpfungspartner Schaltaktor für Zweipunktregelung" ise_id="4024" index="5" visible="true" operate="true"/>
<channel name="Thermostat_Bad:FC8A:6:Verknüpfungspartner Taster" ise_id="4025" index="6" visible="true" operate="true"/>
<channel name="Thermostat_Bad:FC8A:7:Verknüpfungspartner Fussbodenheizung" ise_id="4026" index="7" visible="true" operate="true"/>
</device>
Gyrosensor

Code: Alles auswählen

<device name="Hallentor" ise_id="6242" unreach="false" config_pending="false">
<channel name="Hallentor:0" ise_id="6243" index="0" visible="true" operate="true">
<datapoint name="HmIP-RF.000F1BE98BE4EB:0.CONFIG_PENDING" type="CONFIG_PENDING" ise_id="6244" value="false" valuetype="2" valueunit="" timestamp="1589870954" operations="5"/>
<datapoint name="HmIP-RF.000F1BE98BE4EB:0.DUTY_CYCLE" type="DUTY_CYCLE" ise_id="6248" value="false" valuetype="2" valueunit="" timestamp="1589870954" operations="5"/>
<datapoint name="HmIP-RF.000F1BE98BE4EB:0.ERROR_CODE" type="ERROR_CODE" ise_id="6249" value="0" valuetype="8" valueunit="" timestamp="1589870954" operations="5"/>
<datapoint name="HmIP-RF.000F1BE98BE4EB:0.LOW_BAT" type="LOW_BAT" ise_id="6251" value="false" valuetype="2" valueunit="" timestamp="1589870954" operations="5"/>
<datapoint name="HmIP-RF.000F1BE98BE4EB:0.OPERATING_VOLTAGE" type="OPERATING_VOLTAGE" ise_id="6255" value="3.000000" valuetype="4" valueunit="" timestamp="1589870954" operations="5"/>
<datapoint name="HmIP-RF.000F1BE98BE4EB:0.OPERATING_VOLTAGE_STATUS" type="OPERATING_VOLTAGE_STATUS" ise_id="6256" value="0" valuetype="16" valueunit="" timestamp="1589870954" operations="5"/>
<datapoint name="HmIP-RF.000F1BE98BE4EB:0.RSSI_DEVICE" type="RSSI_DEVICE" ise_id="6257" value="142" valuetype="8" valueunit="" timestamp="1589870954" operations="5"/>
<datapoint name="HmIP-RF.000F1BE98BE4EB:0.RSSI_PEER" type="RSSI_PEER" ise_id="6258" value="0" valuetype="8" valueunit="" timestamp="0" operations="5"/>
<datapoint name="HmIP-RF.000F1BE98BE4EB:0.SENSOR_ERROR" type="SENSOR_ERROR" ise_id="6259" value="false" valuetype="2" valueunit="" timestamp="1589870954" operations="5"/>
<datapoint name="HmIP-RF.000F1BE98BE4EB:0.UNREACH" type="UNREACH" ise_id="6263" value="false" valuetype="2" valueunit="" timestamp="1589870954" operations="5"/>
<datapoint name="HmIP-RF.000F1BE98BE4EB:0.UPDATE_PENDING" type="UPDATE_PENDING" ise_id="6267" value="false" valuetype="2" valueunit="" timestamp="1589568659" operations="5"/>
</channel>
<channel name="Hallentor" ise_id="6271" index="1" visible="true" operate="true">
<datapoint name="HmIP-RF.000F1BE98BE4EB:1.MOTION" type="MOTION" ise_id="6272" value="true" valuetype="2" valueunit="" timestamp="1589870954" operations="5"/>
</channel>
Eingangsmodul

Code: Alles auswählen

<device name="E1" ise_id="2032" unreach="false" config_pending="false">
<channel name="E1:0" ise_id="2033" index="0" visible="true" operate="true">
<datapoint name="HmIP-RF.00171A499D48E6:0.ACTUAL_TEMPERATURE" type="ACTUAL_TEMPERATURE" ise_id="2034" value="17.000000" valuetype="4" valueunit="" timestamp="1589870346" operations="5"/>
<datapoint name="HmIP-RF.00171A499D48E6:0.CONFIG_PENDING" type="CONFIG_PENDING" ise_id="2035" value="false" valuetype="2" valueunit="" timestamp="1589870346" operations="5"/>
<datapoint name="HmIP-RF.00171A499D48E6:0.ERROR_CODE" type="ERROR_CODE" ise_id="2039" value="0" valuetype="8" valueunit="" timestamp="1589870346" operations="5"/>
<datapoint name="HmIP-RF.00171A499D48E6:0.ERROR_OVERHEAT" type="ERROR_OVERHEAT" ise_id="2040" value="false" valuetype="2" valueunit="" timestamp="1589870346" operations="5"/>
<datapoint name="HmIP-RF.00171A499D48E6:0.ERROR_UNDERVOLTAGE" type="ERROR_UNDERVOLTAGE" ise_id="2044" value="false" valuetype="2" valueunit="" timestamp="1589870346" operations="5"/>
<datapoint name="HmIP-RF.00171A499D48E6:0.IDENTIFICATION_MODE_KEY_VISUAL" type="IDENTIFICATION_MODE_KEY_VISUAL" ise_id="2048" value="" valuetype="2" valueunit="" timestamp="0" operations="2"/>
<datapoint name="HmIP-RF.00171A499D48E6:0.IDENTIFICATION_MODE_LCD_BACKLIGHT" type="IDENTIFICATION_MODE_LCD_BACKLIGHT" ise_id="2049" value="" valuetype="2" valueunit="" timestamp="0" operations="2"/>
<datapoint name="HmIP-RF.00171A499D48E6:0.IDENTIFY_DURATION" type="IDENTIFY_DURATION" ise_id="2050" value="" valuetype="4" valueunit="s" timestamp="0" operations="2"/>
<datapoint name="HmIP-RF.00171A499D48E6:0.IDENTIFY_TARGET_LEVEL" type="IDENTIFY_TARGET_LEVEL" ise_id="2051" value="" valuetype="4" valueunit="100%" timestamp="0" operations="2"/>
<datapoint name="HmIP-RF.00171A499D48E6:0.OPERATING_VOLTAGE" type="OPERATING_VOLTAGE" ise_id="2053" value="24.100000" valuetype="4" valueunit="" timestamp="1589870346" operations="5"/>
<datapoint name="HmIP-RF.00171A499D48E6:0.OPERATING_VOLTAGE_STATUS" type="OPERATING_VOLTAGE_STATUS" ise_id="2054" value="0" valuetype="16" valueunit="" timestamp="1589870346" operations="5"/>
<datapoint name="HmIP-RF.00171A499D48E6:0.UNREACH" type="UNREACH" ise_id="2055" value="false" valuetype="2" valueunit="" timestamp="1589870346" operations="5"/>
<datapoint name="HmIP-RF.00171A499D48E6:0.UPDATE_PENDING" type="UPDATE_PENDING" ise_id="2059" value="false" valuetype="2" valueunit="" timestamp="1589568656" operations="5"/>
</channel>
<channel name="E1.1 Treppe Licht" ise_id="2063" index="1" visible="true" operate="true">
<datapoint name="HmIP-RF.00171A499D48E6:1.PRESS_LONG" type="PRESS_LONG" ise_id="2064" value="false" valuetype="2" valueunit="" timestamp="1589635651" operations="4"/>
<datapoint name="HmIP-RF.00171A499D48E6:1.PRESS_SHORT" type="PRESS_SHORT" ise_id="2065" value="false" valuetype="2" valueunit="" timestamp="1589745037" operations="4"/>
<datapoint name="HmIP-RF.00171A499D48E6:1.STATE" type="STATE" ise_id="2066" value="false" valuetype="2" valueunit="" timestamp="1589870346" operations="5"/>
</channel>
<channel name="E1.2 Kind3 Licht" ise_id="2067" index="2" visible="true" operate="true">
<datapoint name="HmIP-RF.00171A499D48E6:2.PRESS_LONG" type="PRESS_LONG" ise_id="2068" value="" valuetype="2" valueunit="" timestamp="0" operations="4"/>
<datapoint name="HmIP-RF.00171A499D48E6:2.PRESS_SHORT" type="PRESS_SHORT" ise_id="2069" value="" valuetype="2" valueunit="" timestamp="0" operations="4"/>
<datapoint name="HmIP-RF.00171A499D48E6:2.STATE" type="STATE" ise_id="2070" value="false" valuetype="2" valueunit="" timestamp="1589870346" operations="5"/>
</channel>
<channel name="E1.3 Bad Licht" ise_id="2071" index="3" visible="true" operate="true">
<datapoint name="HmIP-RF.00171A499D48E6:3.PRESS_LONG" type="PRESS_LONG" ise_id="2072" value="" valuetype="2" valueunit="" timestamp="0" operations="4"/>
<datapoint name="HmIP-RF.00171A499D48E6:3.PRESS_SHORT" type="PRESS_SHORT" ise_id="2073" value="" valuetype="2" valueunit="" timestamp="0" operations="4"/>
<datapoint name="HmIP-RF.00171A499D48E6:3.STATE" type="STATE" ise_id="2074" value="false" valuetype="2" valueunit="" timestamp="1589870346" operations="5"/>
</channel>
<channel name="E1.4 Kind1 Licht" ise_id="2075" index="4" visible="true" operate="true">
<datapoint name="HmIP-RF.00171A499D48E6:4.PRESS_LONG" type="PRESS_LONG" ise_id="2076" value="" valuetype="2" valueunit="" timestamp="0" operations="4"/>
<datapoint name="HmIP-RF.00171A499D48E6:4.PRESS_SHORT" type="PRESS_SHORT" ise_id="2077" value="" valuetype="2" valueunit="" timestamp="0" operations="4"/>
<datapoint name="HmIP-RF.00171A499D48E6:4.STATE" type="STATE" ise_id="2078" value="false" valuetype="2" valueunit="" timestamp="1589870346" operations="5"/>
</channel>
<channel name="E1.5 Flur2 Licht" ise_id="2079" index="5" visible="true" operate="true">
<datapoint name="HmIP-RF.00171A499D48E6:5.PRESS_LONG" type="PRESS_LONG" ise_id="2080" value="" valuetype="2" valueunit="" timestamp="0" operations="4"/>
<datapoint name="HmIP-RF.00171A499D48E6:5.PRESS_SHORT" type="PRESS_SHORT" ise_id="2081" value="" valuetype="2" valueunit="" timestamp="0" operations="4"/>
<datapoint name="HmIP-RF.00171A499D48E6:5.STATE" type="STATE" ise_id="2082" value="false" valuetype="2" valueunit="" timestamp="1589870346" operations="5"/>
</channel>
<channel name="E1.6 WC Licht" ise_id="2083" index="6" visible="true" operate="true">
<datapoint name="HmIP-RF.00171A499D48E6:6.PRESS_LONG" type="PRESS_LONG" ise_id="2084" value="" valuetype="2" valueunit="" timestamp="0" operations="4"/>
<datapoint name="HmIP-RF.00171A499D48E6:6.PRESS_SHORT" type="PRESS_SHORT" ise_id="2085" value="" valuetype="2" valueunit="" timestamp="0" operations="4"/>
<datapoint name="HmIP-RF.00171A499D48E6:6.STATE" type="STATE" ise_id="2086" value="false" valuetype="2" valueunit="" timestamp="1589870346" operations="5"/>
</channel>
<channel name="E1.7" ise_id="2087" index="7" visible="true" operate="true">
<datapoint name="HmIP-RF.00171A499D48E6:7.PRESS_LONG" type="PRESS_LONG" ise_id="2088" value="" valuetype="2" valueunit="" timestamp="0" operations="4"/>
<datapoint name="HmIP-RF.00171A499D48E6:7.PRESS_SHORT" type="PRESS_SHORT" ise_id="2089" value="" valuetype="2" valueunit="" timestamp="0" operations="4"/>
<datapoint name="HmIP-RF.00171A499D48E6:7.STATE" type="STATE" ise_id="2090" value="false" valuetype="2" valueunit="" timestamp="1589870346" operations="5"/>
</channel>
<channel name="E1.8 Dachboden1 Licht" ise_id="2091" index="8" visible="true" operate="true">
<datapoint name="HmIP-RF.00171A499D48E6:8.PRESS_LONG" type="PRESS_LONG" ise_id="2092" value="" valuetype="2" valueunit="" timestamp="0" operations="4"/>
<datapoint name="HmIP-RF.00171A499D48E6:8.PRESS_SHORT" type="PRESS_SHORT" ise_id="2093" value="" valuetype="2" valueunit="" timestamp="0" operations="4"/>
<datapoint name="HmIP-RF.00171A499D48E6:8.STATE" type="STATE" ise_id="2094" value="false" valuetype="2" valueunit="" timestamp="1589870346" operations="5"/>
</channel>
<channel name="E1.9 Schleuse Licht" ise_id="2095" index="9" visible="true" operate="true">
<datapoint name="HmIP-RF.00171A499D48E6:9.PRESS_LONG" type="PRESS_LONG" ise_id="2096" value="" valuetype="2" valueunit="" timestamp="0" operations="4"/>
<datapoint name="HmIP-RF.00171A499D48E6:9.PRESS_SHORT" type="PRESS_SHORT" ise_id="2097" value="" valuetype="2" valueunit="" timestamp="0" operations="4"/>
<datapoint name="HmIP-RF.00171A499D48E6:9.STATE" type="STATE" ise_id="2098" value="false" valuetype="2" valueunit="" timestamp="1589870346" operations="5"/>
</channel>
<channel name="E1.10" ise_id="2099" index="10" visible="true" operate="true">
<datapoint name="HmIP-RF.00171A499D48E6:10.PRESS_LONG" type="PRESS_LONG" ise_id="2100" value="" valuetype="2" valueunit="" timestamp="0" operations="4"/>
<datapoint name="HmIP-RF.00171A499D48E6:10.PRESS_SHORT" type="PRESS_SHORT" ise_id="2101" value="" valuetype="2" valueunit="" timestamp="0" operations="4"/>
<datapoint name="HmIP-RF.00171A499D48E6:10.STATE" type="STATE" ise_id="2102" value="false" valuetype="2" valueunit="" timestamp="1589870346" operations="5"/>
</channel>
<channel name="E1.11 Dachboden2 Licht" ise_id="2103" index="11" visible="true" operate="true">
<datapoint name="HmIP-RF.00171A499D48E6:11.PRESS_LONG" type="PRESS_LONG" ise_id="2104" value="" valuetype="2" valueunit="" timestamp="0" operations="4"/>
<datapoint name="HmIP-RF.00171A499D48E6:11.PRESS_SHORT" type="PRESS_SHORT" ise_id="2105" value="" valuetype="2" valueunit="" timestamp="0" operations="4"/>
<datapoint name="HmIP-RF.00171A499D48E6:11.STATE" type="STATE" ise_id="2106" value="false" valuetype="2" valueunit="" timestamp="1589870346" operations="5"/>
</channel>
<channel name="E1.12 Flur Licht" ise_id="2107" index="12" visible="true" operate="true">
<datapoint name="HmIP-RF.00171A499D48E6:12.PRESS_LONG" type="PRESS_LONG" ise_id="2108" value="" valuetype="2" valueunit="" timestamp="0" operations="4"/>
<datapoint name="HmIP-RF.00171A499D48E6:12.PRESS_SHORT" type="PRESS_SHORT" ise_id="2109" value="" valuetype="2" valueunit="" timestamp="0" operations="4"/>
<datapoint name="HmIP-RF.00171A499D48E6:12.STATE" type="STATE" ise_id="2110" value="false" valuetype="2" valueunit="" timestamp="1589870346" operations="5"/>
</channel>
<channel name="E1.13 Küche Licht" ise_id="2111" index="13" visible="true" operate="true">
<datapoint name="HmIP-RF.00171A499D48E6:13.PRESS_LONG" type="PRESS_LONG" ise_id="2112" value="" valuetype="2" valueunit="" timestamp="0" operations="4"/>
<datapoint name="HmIP-RF.00171A499D48E6:13.PRESS_SHORT" type="PRESS_SHORT" ise_id="2113" value="" valuetype="2" valueunit="" timestamp="0" operations="4"/>
<datapoint name="HmIP-RF.00171A499D48E6:13.STATE" type="STATE" ise_id="2114" value="false" valuetype="2" valueunit="" timestamp="1589870346" operations="5"/>
</channel>
<channel name="E1.14" ise_id="2115" index="14" visible="true" operate="true">
<datapoint name="HmIP-RF.00171A499D48E6:14.PRESS_LONG" type="PRESS_LONG" ise_id="2116" value="" valuetype="2" valueunit="" timestamp="0" operations="4"/>
<datapoint name="HmIP-RF.00171A499D48E6:14.PRESS_SHORT" type="PRESS_SHORT" ise_id="2117" value="" valuetype="2" valueunit="" timestamp="0" operations="4"/>
<datapoint name="HmIP-RF.00171A499D48E6:14.STATE" type="STATE" ise_id="2118" value="false" valuetype="2" valueunit="" timestamp="1589870346" operations="5"/>
</channel>
<channel name="E1.15 Türöffner" ise_id="2119" index="15" visible="true" operate="true">
<datapoint name="HmIP-RF.00171A499D48E6:15.PRESS_LONG" type="PRESS_LONG" ise_id="2120" value="" valuetype="2" valueunit="" timestamp="0" operations="4"/>
<datapoint name="HmIP-RF.00171A499D48E6:15.PRESS_SHORT" type="PRESS_SHORT" ise_id="2121" value="" valuetype="2" valueunit="" timestamp="0" operations="4"/>
<datapoint name="HmIP-RF.00171A499D48E6:15.STATE" type="STATE" ise_id="2122" value="false" valuetype="2" valueunit="" timestamp="1589870346" operations="5"/>
</channel>
<channel name="E1.16" ise_id="2123" index="16" visible="true" operate="true">
<datapoint name="HmIP-RF.00171A499D48E6:16.PRESS_LONG" type="PRESS_LONG" ise_id="2124" value="" valuetype="2" valueunit="" timestamp="0" operations="4"/>
<datapoint name="HmIP-RF.00171A499D48E6:16.PRESS_SHORT" type="PRESS_SHORT" ise_id="2125" value="" valuetype="2" valueunit="" timestamp="0" operations="4"/>
<datapoint name="HmIP-RF.00171A499D48E6:16.STATE" type="STATE" ise_id="2126" value="false" valuetype="2" valueunit="" timestamp="1589870346" operations="5"/>
</channel>
<channel name="E1.17 WZ Licht" ise_id="2127" index="17" visible="true" operate="true">
<datapoint name="HmIP-RF.00171A499D48E6:17.PRESS_LONG" type="PRESS_LONG" ise_id="2128" value="" valuetype="2" valueunit="" timestamp="0" operations="4"/>
<datapoint name="HmIP-RF.00171A499D48E6:17.PRESS_SHORT" type="PRESS_SHORT" ise_id="2129" value="" valuetype="2" valueunit="" timestamp="0" operations="4"/>
<datapoint name="HmIP-RF.00171A499D48E6:17.STATE" type="STATE" ise_id="2130" value="false" valuetype="2" valueunit="" timestamp="1589870346" operations="5"/>
</channel>
<channel name="E1.18" ise_id="2131" index="18" visible="true" operate="true">
<datapoint name="HmIP-RF.00171A499D48E6:18.PRESS_LONG" type="PRESS_LONG" ise_id="2132" value="" valuetype="2" valueunit="" timestamp="0" operations="4"/>
<datapoint name="HmIP-RF.00171A499D48E6:18.PRESS_SHORT" type="PRESS_SHORT" ise_id="2133" value="" valuetype="2" valueunit="" timestamp="0" operations="4"/>
<datapoint name="HmIP-RF.00171A499D48E6:18.STATE" type="STATE" ise_id="2134" value="false" valuetype="2" valueunit="" timestamp="1589870346" operations="5"/>
</channel>
<channel name="E1.19" ise_id="2135" index="19" visible="true" operate="true">
<datapoint name="HmIP-RF.00171A499D48E6:19.PRESS_LONG" type="PRESS_LONG" ise_id="2136" value="" valuetype="2" valueunit="" timestamp="0" operations="4"/>
<datapoint name="HmIP-RF.00171A499D48E6:19.PRESS_SHORT" type="PRESS_SHORT" ise_id="2137" value="" valuetype="2" valueunit="" timestamp="0" operations="4"/>
<datapoint name="HmIP-RF.00171A499D48E6:19.STATE" type="STATE" ise_id="2138" value="false" valuetype="2" valueunit="" timestamp="1589870346" operations="5"/>
</channel>
<channel name="E1.20" ise_id="2139" index="20" visible="true" operate="true">
<datapoint name="HmIP-RF.00171A499D48E6:20.PRESS_LONG" type="PRESS_LONG" ise_id="2140" value="" valuetype="2" valueunit="" timestamp="0" operations="4"/>
<datapoint name="HmIP-RF.00171A499D48E6:20.PRESS_SHORT" type="PRESS_SHORT" ise_id="2141" value="false" valuetype="2" valueunit="" timestamp="1589834359" operations="4"/>
<datapoint name="HmIP-RF.00171A499D48E6:20.STATE" type="STATE" ise_id="2142" value="false" valuetype="2" valueunit="" timestamp="1589870346" operations="5"/>
</channel>
<channel name="E1.21" ise_id="2143" index="21" visible="true" operate="true">
<datapoint name="HmIP-RF.00171A499D48E6:21.PRESS_LONG" type="PRESS_LONG" ise_id="2144" value="" valuetype="2" valueunit="" timestamp="0" operations="4"/>
<datapoint name="HmIP-RF.00171A499D48E6:21.PRESS_SHORT" type="PRESS_SHORT" ise_id="2145" value="" valuetype="2" valueunit="" timestamp="0" operations="4"/>
<datapoint name="HmIP-RF.00171A499D48E6:21.STATE" type="STATE" ise_id="2146" value="false" valuetype="2" valueunit="" timestamp="1589870346" operations="5"/>
</channel>
<channel name="E1.22 Rollo Eltern" ise_id="2147" index="22" visible="true" operate="true">
<datapoint name="HmIP-RF.00171A499D48E6:22.PRESS_LONG" type="PRESS_LONG" ise_id="2148" value="" valuetype="2" valueunit="" timestamp="0" operations="4"/>
<datapoint name="HmIP-RF.00171A499D48E6:22.PRESS_SHORT" type="PRESS_SHORT" ise_id="2149" value="" valuetype="2" valueunit="" timestamp="0" operations="4"/>
<datapoint name="HmIP-RF.00171A499D48E6:22.STATE" type="STATE" ise_id="2150" value="false" valuetype="2" valueunit="" timestamp="1589870346" operations="5"/>
</channel>
<channel name="E1.23 Rollo Eltern" ise_id="2151" index="23" visible="true" operate="true">
<datapoint name="HmIP-RF.00171A499D48E6:23.PRESS_LONG" type="PRESS_LONG" ise_id="2152" value="" valuetype="2" valueunit="" timestamp="0" operations="4"/>
<datapoint name="HmIP-RF.00171A499D48E6:23.PRESS_SHORT" type="PRESS_SHORT" ise_id="2153" value="" valuetype="2" valueunit="" timestamp="0" operations="4"/>
<datapoint name="HmIP-RF.00171A499D48E6:23.STATE" type="STATE" ise_id="2154" value="false" valuetype="2" valueunit="" timestamp="1589870346" operations="5"/>
</channel>
<channel name="E1.24 Eltern Licht" ise_id="2155" index="24" visible="true" operate="true">
<datapoint name="HmIP-RF.00171A499D48E6:24.PRESS_LONG" type="PRESS_LONG" ise_id="2156" value="" valuetype="2" valueunit="" timestamp="0" operations="4"/>
<datapoint name="HmIP-RF.00171A499D48E6:24.PRESS_SHORT" type="PRESS_SHORT" ise_id="2157" value="" valuetype="2" valueunit="" timestamp="0" operations="4"/>
<datapoint name="HmIP-RF.00171A499D48E6:24.STATE" type="STATE" ise_id="2158" value="false" valuetype="2" valueunit="" timestamp="1589870346" operations="5"/>
</channel>
<channel name="E1.25" ise_id="2159" index="25" visible="true" operate="true">
<datapoint name="HmIP-RF.00171A499D48E6:25.PRESS_LONG" type="PRESS_LONG" ise_id="2160" value="" valuetype="2" valueunit="" timestamp="0" operations="4"/>
<datapoint name="HmIP-RF.00171A499D48E6:25.PRESS_SHORT" type="PRESS_SHORT" ise_id="2161" value="" valuetype="2" valueunit="" timestamp="0" operations="4"/>
<datapoint name="HmIP-RF.00171A499D48E6:25.STATE" type="STATE" ise_id="2162" value="false" valuetype="2" valueunit="" timestamp="1589870346" operations="5"/>
</channel>
<channel name="E1.26" ise_id="2163" index="26" visible="true" operate="true">
<datapoint name="HmIP-RF.00171A499D48E6:26.PRESS_LONG" type="PRESS_LONG" ise_id="2164" value="" valuetype="2" valueunit="" timestamp="0" operations="4"/>
<datapoint name="HmIP-RF.00171A499D48E6:26.PRESS_SHORT" type="PRESS_SHORT" ise_id="2165" value="" valuetype="2" valueunit="" timestamp="0" operations="4"/>
<datapoint name="HmIP-RF.00171A499D48E6:26.STATE" type="STATE" ise_id="2166" value="false" valuetype="2" valueunit="" timestamp="1589870346" operations="5"/>
</channel>
<channel name="E1.27" ise_id="2167" index="27" visible="true" operate="true">
<datapoint name="HmIP-RF.00171A499D48E6:27.PRESS_LONG" type="PRESS_LONG" ise_id="2168" value="" valuetype="2" valueunit="" timestamp="0" operations="4"/>
<datapoint name="HmIP-RF.00171A499D48E6:27.PRESS_SHORT" type="PRESS_SHORT" ise_id="2169" value="" valuetype="2" valueunit="" timestamp="0" operations="4"/>
<datapoint name="HmIP-RF.00171A499D48E6:27.STATE" type="STATE" ise_id="2170" value="false" valuetype="2" valueunit="" timestamp="1589870346" operations="5"/>
</channel>
<channel name="E1.28 Klingel" ise_id="2171" index="28" visible="true" operate="true">
<datapoint name="HmIP-RF.00171A499D48E6:28.PRESS_LONG" type="PRESS_LONG" ise_id="2172" value="false" valuetype="2" valueunit="" timestamp="1589814402" operations="4"/>
<datapoint name="HmIP-RF.00171A499D48E6:28.PRESS_SHORT" type="PRESS_SHORT" ise_id="2173" value="false" valuetype="2" valueunit="" timestamp="1589548212" operations="4"/>
<datapoint name="HmIP-RF.00171A499D48E6:28.STATE" type="STATE" ise_id="2174" value="false" valuetype="2" valueunit="" timestamp="1589870346" operations="5"/>
</channel>
<channel name="E1.29" ise_id="2175" index="29" visible="true" operate="true">
<datapoint name="HmIP-RF.00171A499D48E6:29.PRESS_LONG" type="PRESS_LONG" ise_id="2176" value="" valuetype="2" valueunit="" timestamp="0" operations="4"/>
<datapoint name="HmIP-RF.00171A499D48E6:29.PRESS_SHORT" type="PRESS_SHORT" ise_id="2177" value="" valuetype="2" valueunit="" timestamp="0" operations="4"/>
<datapoint name="HmIP-RF.00171A499D48E6:29.STATE" type="STATE" ise_id="2178" value="false" valuetype="2" valueunit="" timestamp="1589870346" operations="5"/>
</channel>
<channel name="E1.30" ise_id="2179" index="30" visible="true" operate="true">
<datapoint name="HmIP-RF.00171A499D48E6:30.PRESS_LONG" type="PRESS_LONG" ise_id="2180" value="" valuetype="2" valueunit="" timestamp="0" operations="4"/>
<datapoint name="HmIP-RF.00171A499D48E6:30.PRESS_SHORT" type="PRESS_SHORT" ise_id="2181" value="" valuetype="2" valueunit="" timestamp="0" operations="4"/>
<datapoint name="HmIP-RF.00171A499D48E6:30.STATE" type="STATE" ise_id="2182" value="false" valuetype="2" valueunit="" timestamp="1589870346" operations="5"/>
</channel>
<channel name="E1.31 Rollo Küche" ise_id="2183" index="31" visible="true" operate="true">
<datapoint name="HmIP-RF.00171A499D48E6:31.PRESS_LONG" type="PRESS_LONG" ise_id="2184" value="" valuetype="2" valueunit="" timestamp="0" operations="4"/>
<datapoint name="HmIP-RF.00171A499D48E6:31.PRESS_SHORT" type="PRESS_SHORT" ise_id="2185" value="" valuetype="2" valueunit="" timestamp="0" operations="4"/>
<datapoint name="HmIP-RF.00171A499D48E6:31.STATE" type="STATE" ise_id="2186" value="false" valuetype="2" valueunit="" timestamp="1589870346" operations="5"/>
</channel>
<channel name="E1.32" ise_id="2187" index="32" visible="true" operate="true">
<datapoint name="HmIP-RF.00171A499D48E6:32.PRESS_LONG" type="PRESS_LONG" ise_id="2188" value="" valuetype="2" valueunit="" timestamp="0" operations="4"/>
<datapoint name="HmIP-RF.00171A499D48E6:32.PRESS_SHORT" type="PRESS_SHORT" ise_id="2189" value="" valuetype="2" valueunit="" timestamp="0" operations="4"/>
<datapoint name="HmIP-RF.00171A499D48E6:32.STATE" type="STATE" ise_id="2190" value="false" valuetype="2" valueunit="" timestamp="1589870346" operations="5"/>
</channel>
<channel name="HmIPW-DRI32 00171A499D48E6:33" ise_id="2191" index="33" visible="false" operate="true"/>
</device>
Bewegungmelder

Code: Alles auswählen

<device name="BWM_Flur" ise_id="1548" unreach="false" config_pending="false">
<channel name="BWM_Flur:0" ise_id="1549" index="0" visible="true" operate="true">
<datapoint name="HmIP-RF.00205A4998D513:0.CONFIG_PENDING" type="CONFIG_PENDING" ise_id="1550" value="false" valuetype="2" valueunit="" timestamp="1589873370" operations="5"/>
<datapoint name="HmIP-RF.00205A4998D513:0.ERROR_CODE" type="ERROR_CODE" ise_id="1554" value="0" valuetype="8" valueunit="" timestamp="1589873370" operations="5"/>
<datapoint name="HmIP-RF.00205A4998D513:0.IDENTIFICATION_MODE_KEY_VISUAL" type="IDENTIFICATION_MODE_KEY_VISUAL" ise_id="1555" value="" valuetype="2" valueunit="" timestamp="0" operations="2"/>
<datapoint name="HmIP-RF.00205A4998D513:0.IDENTIFY_DURATION" type="IDENTIFY_DURATION" ise_id="1556" value="" valuetype="4" valueunit="s" timestamp="0" operations="2"/>
<datapoint name="HmIP-RF.00205A4998D513:0.IDENTIFY_TARGET_LEVEL" type="IDENTIFY_TARGET_LEVEL" ise_id="1557" value="" valuetype="4" valueunit="100%" timestamp="0" operations="2"/>
<datapoint name="HmIP-RF.00205A4998D513:0.OPERATING_VOLTAGE" type="OPERATING_VOLTAGE" ise_id="1559" value="23.900000" valuetype="4" valueunit="" timestamp="1589873370" operations="5"/>
<datapoint name="HmIP-RF.00205A4998D513:0.OPERATING_VOLTAGE_STATUS" type="OPERATING_VOLTAGE_STATUS" ise_id="1560" value="0" valuetype="16" valueunit="" timestamp="1589873370" operations="5"/>
<datapoint name="HmIP-RF.00205A4998D513:0.UNREACH" type="UNREACH" ise_id="1561" value="false" valuetype="2" valueunit="" timestamp="1589873370" operations="5"/>
<datapoint name="HmIP-RF.00205A4998D513:0.UPDATE_PENDING" type="UPDATE_PENDING" ise_id="1565" value="false" valuetype="2" valueunit="" timestamp="1589568655" operations="5"/>
</channel>
<channel name="HmIPW-SMI55 00205A4998D513:1" ise_id="1569" index="1" visible="true" operate="true">
<datapoint name="HmIP-RF.00205A4998D513:1.PRESS_LONG" type="PRESS_LONG" ise_id="1570" value="" valuetype="2" valueunit="" timestamp="0" operations="4"/>
<datapoint name="HmIP-RF.00205A4998D513:1.PRESS_SHORT" type="PRESS_SHORT" ise_id="1571" value="" valuetype="2" valueunit="" timestamp="0" operations="4"/>
</channel>
<channel name="HmIPW-SMI55 00205A4998D513:2" ise_id="1572" index="2" visible="true" operate="true">
<datapoint name="HmIP-RF.00205A4998D513:2.PRESS_LONG" type="PRESS_LONG" ise_id="1573" value="" valuetype="2" valueunit="" timestamp="0" operations="4"/>
<datapoint name="HmIP-RF.00205A4998D513:2.PRESS_SHORT" type="PRESS_SHORT" ise_id="1574" value="" valuetype="2" valueunit="" timestamp="0" operations="4"/>
</channel>
<channel name="HmIPW-SMI55 00205A4998D513:3" ise_id="1575" index="3" visible="true" operate="true">
<datapoint name="HmIP-RF.00205A4998D513:3.CURRENT_ILLUMINATION" type="CURRENT_ILLUMINATION" ise_id="1576" value="26.480000" valuetype="4" valueunit="" timestamp="1589568655" operations="5"/>
<datapoint name="HmIP-RF.00205A4998D513:3.CURRENT_ILLUMINATION_STATUS" type="CURRENT_ILLUMINATION_STATUS" ise_id="1577" value="0" valuetype="16" valueunit="" timestamp="1589568655" operations="5"/>
<datapoint name="HmIP-RF.00205A4998D513:3.ILLUMINATION" type="ILLUMINATION" ise_id="1578" value="53.310000" valuetype="4" valueunit="" timestamp="1589873370" operations="5"/>
<datapoint name="HmIP-RF.00205A4998D513:3.ILLUMINATION_STATUS" type="ILLUMINATION_STATUS" ise_id="1579" value="0" valuetype="16" valueunit="" timestamp="1589873370" operations="5"/>
<datapoint name="HmIP-RF.00205A4998D513:3.MOTION" type="MOTION" ise_id="1580" value="false" valuetype="2" valueunit="" timestamp="1589873370" operations="5"/>
<datapoint name="HmIP-RF.00205A4998D513:3.MOTION_DETECTION_ACTIVE" type="MOTION_DETECTION_ACTIVE" ise_id="1581" value="true" valuetype="2" valueunit="" timestamp="1589873370" operations="7"/>
<datapoint name="HmIP-RF.00205A4998D513:3.RESET_MOTION" type="RESET_MOTION" ise_id="1583" value="" valuetype="2" valueunit="" timestamp="0" operations="2"/>
</channel>
<channel name="HmIPW-SMI55 00205A4998D513:4" ise_id="1584" index="4" visible="true" operate="true"/>
<channel name="HmIPW-SMI55 00205A4998D513:5" ise_id="1585" index="5" visible="false" operate="true"/>
</device>

r2d2-trader
Beiträge: 25
Registriert: 21.10.2018, 12:54
Hat sich bedankt: 1 Mal
Danksagung erhalten: 3 Mal

Re: HomeHub Version 3.11

Beitrag von r2d2-trader » 20.05.2020, 16:41

Hallo Gerti,

die php-Fehlermeldung habe ich wegbekommen, dazu habe ich die variable $state_component in der else-Schleife auf $component geändert. Ich denke bei der Zuweisung des arrays für $state_component klappt etwas nicht.

die weißen HUEs habe ich jetzt mit dem HUE AddOn (CuX2801) laufen, da passt alles. Bei RGBW stellt auch das AddOn über CuX2801 nur den weißen Kanal im Homehub dar.

Im HVL Addon habe ich jetzt für RGBW HUE Lampen das folgende Ergebnis:

Lampe aus:
EssHUEcolor_aus.JPG
Lampe an:
EssHUEcolor_an.JPG
Bei Eingabe einer Zahl im Dimmbereich wird der Dimmwert an die Lampe gesendet, die Zahl muss zwischen 0,0 und 1,0 liegen - das jeweilige Symbol wird angezeigt.

Bei den Icons wird leider das Batterie_Low Symbol angezeigt, wie bekomme ich das weg? Kann stattdessen die ausgewählte Farbe angezeigt werden?

Als letztes Symbol wird eine "0" angezeigt, diese ändert sich auch nicht bei unterschiedlichen Zuständen. Bei HM-Dimmern ist da ein roter oder grüner Balken, je nach Zustand an oder aus. Wie kann ich das anpassen?

Eine letzte Frage - auf der linken Seite ist an dem Element ein gelber Balken, wie bei allen Licht Komponenten. Da ich weitere Kategorien eingepflegt habe ist mir aufgefallen, dass diese diesen Balken nicht anzeigen. Welche Datei steuert dieses Element?

Danke für deine Unterstützung, gruß r2d2-trader

PS: ich lese mich gerade ein wenig ins php-coden ein, wird aber noch ein wenig dauern ;-)

Gerti
Beiträge: 3023
Registriert: 28.01.2016, 18:06
System: CCU
Wohnort: Hürth
Hat sich bedankt: 16 Mal
Danksagung erhalten: 268 Mal

Re: HomeHub Version 3.11

Beitrag von Gerti » 22.05.2020, 08:35

Hi!

Das Ändern von $state_component in der else-Schleife auf $component sorgt zwar dafür, dass der Fehler nicht erscheint, ist aber nicht die Lösung.
Ich hatte gehofft, auf diese Weise die ausgeblendeten Kanäle ebenfalls auszublenden, jedoch gibt es den "visible" Eintrag leider nicht.
Da ich das Backend nicht gebaut habe, weiß ich im Moment auch nicht, wo ich ansetzen soll.

Die "0" ist der Datenpunkt Color.
Da ich keinen RGBW Controller habe, kann ich Dir leider auch nichts dazu sagen.
Es wird jedenfalls nur der Wert angezeigt, der in dem Datenpunkt steht.

Die farbigen Markierungen kannst Du über den Parameter "color": "#FF6600" in der custom.json verändern.
Der kann aber nur für die Geräte angepasst werden, nicht für die Kategorien.

Gruß,
Gerti

Gerti
Beiträge: 3023
Registriert: 28.01.2016, 18:06
System: CCU
Wohnort: Hürth
Hat sich bedankt: 16 Mal
Danksagung erhalten: 268 Mal

Re: HomeHub Version 3.11

Beitrag von Gerti » 22.05.2020, 09:21

Hi!

Hier die Version 3.11 SP2

Änderungen:

- Parameter "color" für Rubriken hinzugefügt

- Neue Komponenten hinzugefügt:
* HMIP-FROLL
* HMIP-PS
* HMIP-SLO
* HMIP-SMI
* HMIP-SMI55
* HMIP-SPI
* HMIPW-DRI16
* HMIPW-DRI32
* HmIPW-SMI55
* HmIPW-SPI
* HmIPW-STHD
* HmIPW-WTH
* HmIP-SAM
* HmIP-SWD
* HmIP-SWDM

Installation - wie gewohnt - durch überschreiben der bestehenden Dateien.
Die config.json, custom.json, export.json und categories.json vorher sichern und danach zurückspielen.

Gruß,
Gerti
Dateianhänge
homehub311_SP2.zip
(1.54 MiB) 71-mal heruntergeladen

oppey
Beiträge: 81
Registriert: 14.05.2020, 07:58
System: Alternative CCU (auf Basis OCCU)
Hat sich bedankt: 14 Mal

Re: HomeHub Version 3.11

Beitrag von oppey » 22.05.2020, 21:17

top job, gerti!

grosses DANKE, weiter so

leika24
Beiträge: 37
Registriert: 25.01.2019, 13:02
Hat sich bedankt: 6 Mal

Re: HomeHub Version 3.11

Beitrag von leika24 » 23.05.2020, 14:50

Hallo Gerti,

ich habe da mal eine Frage zum Webradio Live Stream. Ich habe die Datei "Audio.php" wie folgt geändert :

// https://wdr-edge-20ba-fra-lg-cdn.cast.a ... stream.mp3
... und in der custom.json folgendes ein getragen:

{
"component": "Audio",
"icon": "wdr2.png"
}

In der view sehe ich das Icon und auch den Eintrag aber folgende Fehlermeldungen oder Hinweise sind zu sehen:

Notice: Undefined index: name in /volume1/web/homehub/app/Components/custom/Audio.php on line 10 Notice: Undefined index: file in /volume1/web/homehub/app/Components/custom/Audio.php on line 13

Ich kann sehe auch den Button zum starten des streams aber das starten geht nicht.

Was mache ich falsch?
Hast du eine Aleitung wie man auch andere Components einbinden kann?

Danke

leika :D

oppey
Beiträge: 81
Registriert: 14.05.2020, 07:58
System: Alternative CCU (auf Basis OCCU)
Hat sich bedankt: 14 Mal

Re: HomeHub Version 3.11

Beitrag von oppey » 23.05.2020, 20:59

Ich häng mich mal dran.

TAnkerkoenig,
Wetter,
Radio,
Webcam

die würde ich gern einbinden. bislang leider ohne erfolg.

Slice
Beiträge: 1200
Registriert: 03.02.2016, 14:44
System: Alternative CCU (auf Basis OCCU)
Wohnort: irgendwo aus Süd BaWü
Hat sich bedankt: 138 Mal
Danksagung erhalten: 85 Mal

Re: HomeHub Version 3.11

Beitrag von Slice » 23.05.2020, 22:54

Hallo leika und oppey,

in der Audio.php wird nichts geändert.
Ich habe für Radiostreams in der Custom.json unter dem Punkt "Custom" folgenden Eintrag hinterlegt:

Code: Alles auswählen

            {
                "component": "Audio",
                "name": "Radio DasDing",
                "icon": "dasding.png",
                "file": "http://swr-dasding-live.cast.addradio.de/swr/dasding/live/mp3/128/stream.mp3"
            },
oder einen anderen Radiostream..

Genauso verhält es sich zum Beispiel mit der Tankerkönig.php:

Code: Alles auswählen

        "Tankerkönig": [
	{
                "component": "Tankerkoenig",
                "name": "Total",
                "icon": "tankerkoenig_total.png",
                "api_key": "**",
                "station_id": "**",
                "fuel_types": ["e5", "e10", "diesel"]
            }
        ],
Hierzu sind in der Tankerkoenig.php keine Anpassungen nötig.
Der Rest wird über die Custom.json eingefügt und dargestellt.

Grüße,
Slice
----------------------------------------------------------------------------------------
Raspi3B+ Bullseye mit HB-RF-ETH und RPI-RF-MOD auf piVCCU-FW 3.75.7 / Addons: CuxD v2.11 - E-Mail v1.7.6 - Patcher v1.0.0 - Philips Hue v3.2.5 - Programme drucken v2.6 - Scriptparser v1.11 - XML-API v2.3
Geräte: 141 / Kanäle: 791 / Datenpunkte: 6080 / SysVars: 275 / Programme: 161 / Regadom IDs: 14010 / 48 CUxD-Kanäle in 3 CUxD-Geräten
Intel NUC i3-5010U @ 2,1 GHz mit 16 GB RAM & 512 GB SSD für Proxmox mit ioBroker VM und CCU-Historian/InfluxDB/Grafana VM
----------------------------------------------------------------------------------------
Projekte im Forum: HomeHub v4.1 / Fritzbox-Anruferliste für HomeHub
----------------------------------------------------------------------------------------

Benutzeravatar
Frosch63
Beiträge: 84
Registriert: 25.05.2020, 15:36
System: Alternative CCU (auf Basis OCCU)
Wohnort: Sektor 001
Hat sich bedankt: 6 Mal
Danksagung erhalten: 9 Mal

Re: HomeHub Version 3.11

Beitrag von Frosch63 » 25.05.2020, 16:18

Hallo Gerti,

supi Teil der HomeHub.
Hab bisher in VIS versucht mir so was zu basteln, aber der Aufwand ....
Mit HomeHub war ich am WE fertig.
Nur den HM-Sec-SD-2 konnte ich nicht finden, den gibt‘s laut mapping.json nur als Team,
oder habe ich da was übersehen?

Grüße vom Frosch
RaspberryMatic auf Raspberry Pi 3B mit RPI-RF-MOD - 620 Kanäle in 88 Geräten und 88 CUxD-Kanäle in 6 CUxD-Geräten

Gerti
Beiträge: 3023
Registriert: 28.01.2016, 18:06
System: CCU
Wohnort: Hürth
Hat sich bedankt: 16 Mal
Danksagung erhalten: 268 Mal

Re: HomeHub Version 3.11

Beitrag von Gerti » 25.05.2020, 18:58

Hi!

Die sind wohl nur als Team da, schaue ich mir mal an.

Gruß
Gerti

Antworten