[GELÖST] Wieder mal der Duty Cycle viel zu hoch
Moderatoren: jmaus, Co-Administratoren
- Wortmann30
- Beiträge: 1353
- Registriert: 21.03.2014, 21:39
- System: Alternative CCU (auf Basis OCCU)
- Hat sich bedankt: 7 Mal
- Danksagung erhalten: 11 Mal
Re: Wieder mal der Duty Cycle viel zu hoch
Also
step zurück zur vorher installieren FW mit dessen letzen Backup war auch ein Flop.
Daher bin ich wieder auf aktueller FW 3.51.6.20200420
Geräte drüber lernen geht nicht überall.
Und Dummerweise sind ALLE Funk Geräte betroffen So eine Sche....
Wenn das Drüber lehren nicht geht, wird mir nichts bleiben wie die Def Config und wenn das nicht klappt zurücksetzen und neu anlernen dann darf ich alle Programme wieder anlegen eine Sau Arbeit.
Hat da niemand ne andere Idee?
step zurück zur vorher installieren FW mit dessen letzen Backup war auch ein Flop.
Daher bin ich wieder auf aktueller FW 3.51.6.20200420
Geräte drüber lernen geht nicht überall.
Und Dummerweise sind ALLE Funk Geräte betroffen So eine Sche....
Wenn das Drüber lehren nicht geht, wird mir nichts bleiben wie die Def Config und wenn das nicht klappt zurücksetzen und neu anlernen dann darf ich alle Programme wieder anlegen eine Sau Arbeit.
Hat da niemand ne andere Idee?
Grüsse
To be continued...
To be continued...
-
- Beiträge: 12115
- Registriert: 20.11.2016, 20:01
- Hat sich bedankt: 848 Mal
- Danksagung erhalten: 2150 Mal
- Kontaktdaten:
Re: Wieder mal der Duty Cycle viel zu hoch
Davon war auszugehen.Wortmann30 hat geschrieben: ↑19.05.2020, 20:57step zurück zur vorher installieren FW mit dessen letzen Backup war auch ein Flop.
Wortmann30 hat geschrieben: ↑19.05.2020, 20:57Und Dummerweise sind ALLE Funk Geräte betroffen So eine Sche....
Ich würde mit dem Analyzer durch die Bude gehen und schauen, ob der RSSI Pegel dauerhaft gering bleibt.
Oder halt schauen, ob ein bestimmtes Gerät von der CCU immer und immer wieder angefunkt wird.
- Wortmann30
- Beiträge: 1353
- Registriert: 21.03.2014, 21:39
- System: Alternative CCU (auf Basis OCCU)
- Hat sich bedankt: 7 Mal
- Danksagung erhalten: 11 Mal
Re: Wieder mal der Duty Cycle viel zu hoch
Ich habs gefunden.
Eine alte Funksteckdose war unter Dauerfeuer mit dem DBVT Stick habe ich es ganz deutlich gesehen.
Der Analaýzer ist gut aber irgendwie komme ich mit dem DVBT besser klar wenn es um dauerfunker geht.
Steckt man Sie jetzt wieder ein ist sie brav, aber wie auch immer das Teil wird echt verschrottet vielleicht noch das Gehäuse und das Relais verwenden.....
Dummerweise ist der aber bei der Aktion der Analyzer auch ausgestiegen.... die Kleine USB Buchse hat irgendwie einen Wackler gehabt und dann ging es gar nicht mehr ich muss mir das morgen mal unter dem Mikroporus im Geschäft ansehen ob man was erkennt.
Eine alte Funksteckdose war unter Dauerfeuer mit dem DBVT Stick habe ich es ganz deutlich gesehen.
Der Analaýzer ist gut aber irgendwie komme ich mit dem DVBT besser klar wenn es um dauerfunker geht.
Steckt man Sie jetzt wieder ein ist sie brav, aber wie auch immer das Teil wird echt verschrottet vielleicht noch das Gehäuse und das Relais verwenden.....
Dummerweise ist der aber bei der Aktion der Analyzer auch ausgestiegen.... die Kleine USB Buchse hat irgendwie einen Wackler gehabt und dann ging es gar nicht mehr ich muss mir das morgen mal unter dem Mikroporus im Geschäft ansehen ob man was erkennt.
Grüsse
To be continued...
To be continued...
- Wortmann30
- Beiträge: 1353
- Registriert: 21.03.2014, 21:39
- System: Alternative CCU (auf Basis OCCU)
- Hat sich bedankt: 7 Mal
- Danksagung erhalten: 11 Mal
Re: [GELÖST] Wieder mal der Duty Cycle viel zu hoch
so weiß jetzt auch warum der Analyzer nicht mehr will.
Die Lötstellen sind am Micro USB alle gebrochen, ob ich das mit meinen Augen noch hin bekomme
Mal sehen.
Danke für die Tipps in Vorfeld
Die Lötstellen sind am Micro USB alle gebrochen, ob ich das mit meinen Augen noch hin bekomme
Mal sehen.
Danke für die Tipps in Vorfeld
Grüsse
To be continued...
To be continued...
- Black
- Beiträge: 5480
- Registriert: 12.09.2015, 22:31
- System: Alternative CCU (auf Basis OCCU)
- Wohnort: Wegberg
- Hat sich bedankt: 424 Mal
- Danksagung erhalten: 1074 Mal
- Kontaktdaten:
Re: [GELÖST] Wieder mal der Duty Cycle viel zu hoch
@Wortmann30
super dass du dein Problem lokalisiert hast.
aber kannst du mir mal kurz weiterhelfen ? ichhabe auch den asksin bei mir, super Werkzeug, ohne frage.. Aber wie kriege ich da die Noise Anzeige hin ? hab ich noch nicht hingekriegt (FW ist die aktuelle)
Bisher war mein Workflow, wenn ich mal was nachgucken musste odermal einem Kollegen geholfen habe, weil seine Installation fehlquellen wie bei dir aufwies, der EQ3-RFA für stinnfrei im 868MHz Band rumsendende Störquellen und den Asksin, um sinnig sendende geräte zu analysieren.
thnx Black
super dass du dein Problem lokalisiert hast.
aber kannst du mir mal kurz weiterhelfen ? ichhabe auch den asksin bei mir, super Werkzeug, ohne frage.. Aber wie kriege ich da die Noise Anzeige hin ? hab ich noch nicht hingekriegt (FW ist die aktuelle)
Bisher war mein Workflow, wenn ich mal was nachgucken musste odermal einem Kollegen geholfen habe, weil seine Installation fehlquellen wie bei dir aufwies, der EQ3-RFA für stinnfrei im 868MHz Band rumsendende Störquellen und den Asksin, um sinnig sendende geräte zu analysieren.
thnx Black
Wenn das Fernsehprogramm immer mehr durch nervende Werbung unterbrochen wird und der Radiomoderator nur noch Müll erzählt, ist es besser, die Zeit für sinnvolle Dinge zu nutzen -
mal aufs Klo zu gehen, ein Bier zu holen oder einfach mal den roten AUS-Knopf zu drücken. Klick - und weg
Script Time Scheduler V1.3
AstroSteuerung über Zeitmodul flexibel mit Offset / spätestens, frühestens
SDV 5.03.01 Das umfassende Entwicklungs und Diagnosetool für Homematik
Selektive Backups - Nützliche Dinge, die die WebUI nicht kann
Intel NUC6 Celeron 16GB mit 512GB SSD unter Proxxmox mit insgesamt 5 VM: 2 x bloatwarebefreiter Raspberrymatik, 2 x IOBroker als Middleware und einer MariaDB zur Archivierung. Verbrauch: 6W
technical contribution against annoying advertising
mal aufs Klo zu gehen, ein Bier zu holen oder einfach mal den roten AUS-Knopf zu drücken. Klick - und weg
Script Time Scheduler V1.3
AstroSteuerung über Zeitmodul flexibel mit Offset / spätestens, frühestens
SDV 5.03.01 Das umfassende Entwicklungs und Diagnosetool für Homematik
Selektive Backups - Nützliche Dinge, die die WebUI nicht kann
Intel NUC6 Celeron 16GB mit 512GB SSD unter Proxxmox mit insgesamt 5 VM: 2 x bloatwarebefreiter Raspberrymatik, 2 x IOBroker als Middleware und einer MariaDB zur Archivierung. Verbrauch: 6W
technical contribution against annoying advertising
- Wortmann30
- Beiträge: 1353
- Registriert: 21.03.2014, 21:39
- System: Alternative CCU (auf Basis OCCU)
- Hat sich bedankt: 7 Mal
- Danksagung erhalten: 11 Mal
Re: [GELÖST] Wieder mal der Duty Cycle viel zu hoch
@Black
sorry hatte deine Frage überlesen. bei meinem Analyzer ich hab den:
viewtopic.php?p=567609#p567609 von stan23 (Marco) kannst du hinten mit den Knöpfen zwischen den Ansichten umschalten wenn es mir recht ist der unter den Dip Schaltern.
Welchen Aufbau hast du denn? Es gibt da ja die verschiedensten.
sorry hatte deine Frage überlesen. bei meinem Analyzer ich hab den:
viewtopic.php?p=567609#p567609 von stan23 (Marco) kannst du hinten mit den Knöpfen zwischen den Ansichten umschalten wenn es mir recht ist der unter den Dip Schaltern.
Welchen Aufbau hast du denn? Es gibt da ja die verschiedensten.
Grüsse
To be continued...
To be continued...
- stan23
- Beiträge: 2038
- Registriert: 13.12.2016, 21:14
- System: Alternative CCU (auf Basis OCCU)
- Wohnort: Altmühltal
- Hat sich bedankt: 585 Mal
- Danksagung erhalten: 336 Mal
- Kontaktdaten:
Re: [GELÖST] Wieder mal der Duty Cycle viel zu hoch
Dann ist es vielleicht am einfachsten, du lötest ein USB-Kabel direkt an die beiden Lötaugen von J1 (Unterkante der Platine) an. Plus und minus sind dort beschriftet.Wortmann30 hat geschrieben: ↑20.05.2020, 10:36Die Lötstellen sind am Micro USB alle gebrochen, ob ich das mit meinen Augen noch hin bekomme
Viele Grüße
Marco
RaspberryMatic als VM auf einem NUC mit Proxmox und USB-Funkmodul
~80 Geräte (HM, HmIP, HMW, HBW, AskSin)
Marco
RaspberryMatic als VM auf einem NUC mit Proxmox und USB-Funkmodul
~80 Geräte (HM, HmIP, HMW, HBW, AskSin)
- Wortmann30
- Beiträge: 1353
- Registriert: 21.03.2014, 21:39
- System: Alternative CCU (auf Basis OCCU)
- Hat sich bedankt: 7 Mal
- Danksagung erhalten: 11 Mal
Re: [GELÖST] Wieder mal der Duty Cycle viel zu hoch
Hi Marco,stan23 hat geschrieben: ↑26.05.2020, 15:18Dann ist es vielleicht am einfachsten, du lötest ein USB-Kabel direkt an die beiden Lötaugen von J1 (Unterkante der Platine) an. Plus und minus sind dort beschriftet.Wortmann30 hat geschrieben: ↑20.05.2020, 10:36Die Lötstellen sind am Micro USB alle gebrochen, ob ich das mit meinen Augen noch hin bekomme
danke, aber ich habe es hinbekommen en wenig Glück war dabei
Gruss marc
Grüsse
To be continued...