Habe den HM-ES-PMSw1-Pl_GosundSP1 schon einige Zeit zuverlässig laufen.
https://github.com/stan23/HM-ES-PMSw1-Pl_GosundSP1
Was mir jetzt aufgefallen ist.
Wenn die Stromstärke wie hier im Bild zu sehen bei 1744mA ist,
passt es mit der Leistung von 408Watt.
Ist der Verbrauch aber höher,
wird die Leistung zu gering angezeigt.
Bei dem zweiten Stecker ist das gleiche Problem.
Einer vielleicht eine Lösung parat?
Gruß aus dem Westerwald,
Andreas
HM-ES-PMSw1-Pl_GosundSP1 mit falscher Ausgabe
Moderator: Co-Administratoren
-
- Beiträge: 99
- Registriert: 20.03.2016, 11:32
- Hat sich bedankt: 7 Mal
- Danksagung erhalten: 2 Mal
- stan23
- Beiträge: 2041
- Registriert: 13.12.2016, 21:14
- System: Alternative CCU (auf Basis OCCU)
- Wohnort: Altmühltal
- Hat sich bedankt: 585 Mal
- Danksagung erhalten: 337 Mal
- Kontaktdaten:
Re: HM-ES-PMSw1-Pl_GosundSP1 mit falscher Ausgabe
Ehrlich gesagt hatte ich da nie drauf geachtet, kann es aber mit einem Wasserkocher nachvollziehen:
Ob da die Frequenz vom Messchip zu hoch ist und de ATmega nicht mitzählen kann, oder ein Überlauf bei der Berechnung passiert, oder der Messchip an sich da aussteigt, kann ich momentan nicht abschätzen.
Lösungsvorschlag:
entsprechend starken Trenntrafo besorgen, FTDI ran und den Kalibriersketch laufen lassen.
Mein Trenntrafo schafft leider nur 150 Watt.
Ob da die Frequenz vom Messchip zu hoch ist und de ATmega nicht mitzählen kann, oder ein Überlauf bei der Berechnung passiert, oder der Messchip an sich da aussteigt, kann ich momentan nicht abschätzen.
Lösungsvorschlag:
entsprechend starken Trenntrafo besorgen, FTDI ran und den Kalibriersketch laufen lassen.
Mein Trenntrafo schafft leider nur 150 Watt.
Viele Grüße
Marco
RaspberryMatic als VM auf einem NUC mit Proxmox und USB-Funkmodul
~80 Geräte (HM, HmIP, HMW, HBW, AskSin)
Marco
RaspberryMatic als VM auf einem NUC mit Proxmox und USB-Funkmodul
~80 Geräte (HM, HmIP, HMW, HBW, AskSin)
-
- Beiträge: 12116
- Registriert: 20.11.2016, 20:01
- Hat sich bedankt: 849 Mal
- Danksagung erhalten: 2150 Mal
- Kontaktdaten:
Re: HM-ES-PMSw1-Pl_GosundSP1 mit falscher Ausgabe
Es wäre gut, wenn zunächst jemand prüfen könnte, ob die Rohdatenwerte vom HLW8012 stimmen.
#define HJLDEBUG aktiviert die Debugausgabe der Messwerte.
-
- Beiträge: 12116
- Registriert: 20.11.2016, 20:01
- Hat sich bedankt: 849 Mal
- Danksagung erhalten: 2150 Mal
- Kontaktdaten:
-
- Beiträge: 99
- Registriert: 20.03.2016, 11:32
- Hat sich bedankt: 7 Mal
- Danksagung erhalten: 2 Mal
-
- Beiträge: 99
- Registriert: 20.03.2016, 11:32
- Hat sich bedankt: 7 Mal
- Danksagung erhalten: 2 Mal