0% DutyCycle und >55 Kommunikationsfehler
Moderator: Co-Administratoren
0% DutyCycle und >55 Kommunikationsfehler
Hallo,
ich habe immer wieder wenn die Batterie eines Wandthermostat HM-TC-IT-WM-W-EU oder Heizkörperthermostat HM-CC-RT-DN (in einer Gruppensteuerung mit Fensterkontakten) einen Batteriestatus setzt einen kompletten Absturz der CCU. Dieser äußert sich dadurch, dass die CCU Kommunikationsstörungen zunächst auf den Geräten der Gruppensteuerung meldet, danach kommt ein Gerät nach dem anderen dazu... auch IP Geräte... Selbst wenn ich die Batterien tausche, fängt sich die CCU nicht mehr, auch nach > 1 Tag. Abhilfe hat bisher immer das Löschen der betroffenen Gruppe gebracht, warum kann ich nicht sagen, aber geholfen hat es.
Seit gestern ist es aber damit auch nicht mehr getan, schöner Mist....
Was habe ich bisher versucht:
- Backup (2 Wochen alt eingespielt) --> keine Veränderung
- SD Karte getauscht --> keine Veränderung
- alle AddOn gestoppt und die IOBroker Adapter gestoppt --> keine Veränderung
- AskSinpp Analyser --> kein Gerät, welches dauer feuert..
Was völlig überrascht, dass einzelne Geräte, die eine Kommunikationsstörung melden weiterhin bedienbar sind, allerdings ohne Statusrückmeldung
auch dass die CCU nachdem es im mittleren DutyCycle Bereich von 40% nach ca. 2h auf 0% ! geht (LAN-Gateway dann 4%) ???
Fehlermeldungen ist auch nix
Ich hoffe mir kann eineer weiter helfen, ansonsten bleibt mir nichts anderes übrig das ganze neu aufzusetzten, was bei 65 Geräten und mehren Programmen sehr nervig wird.
Gruß
Andreas
ich habe immer wieder wenn die Batterie eines Wandthermostat HM-TC-IT-WM-W-EU oder Heizkörperthermostat HM-CC-RT-DN (in einer Gruppensteuerung mit Fensterkontakten) einen Batteriestatus setzt einen kompletten Absturz der CCU. Dieser äußert sich dadurch, dass die CCU Kommunikationsstörungen zunächst auf den Geräten der Gruppensteuerung meldet, danach kommt ein Gerät nach dem anderen dazu... auch IP Geräte... Selbst wenn ich die Batterien tausche, fängt sich die CCU nicht mehr, auch nach > 1 Tag. Abhilfe hat bisher immer das Löschen der betroffenen Gruppe gebracht, warum kann ich nicht sagen, aber geholfen hat es.
Seit gestern ist es aber damit auch nicht mehr getan, schöner Mist....
Was habe ich bisher versucht:
- Backup (2 Wochen alt eingespielt) --> keine Veränderung
- SD Karte getauscht --> keine Veränderung
- alle AddOn gestoppt und die IOBroker Adapter gestoppt --> keine Veränderung
- AskSinpp Analyser --> kein Gerät, welches dauer feuert..
Was völlig überrascht, dass einzelne Geräte, die eine Kommunikationsstörung melden weiterhin bedienbar sind, allerdings ohne Statusrückmeldung
auch dass die CCU nachdem es im mittleren DutyCycle Bereich von 40% nach ca. 2h auf 0% ! geht (LAN-Gateway dann 4%) ???
Fehlermeldungen ist auch nix
Ich hoffe mir kann eineer weiter helfen, ansonsten bleibt mir nichts anderes übrig das ganze neu aufzusetzten, was bei 65 Geräten und mehren Programmen sehr nervig wird.
Gruß
Andreas
-
- Beiträge: 12115
- Registriert: 20.11.2016, 20:01
- Hat sich bedankt: 848 Mal
- Danksagung erhalten: 2150 Mal
- Kontaktdaten:
Re: 0% DutyCycle und >55 Kommunikationsfehler
Die RSSI-Linie ist auch in einem "grünen" Bereich ( < 100 dBm ) ?
-
- Beiträge: 9115
- Registriert: 17.11.2012, 10:47
- System: Alternative CCU (auf Basis OCCU)
- Wohnort: Köln
- Hat sich bedankt: 37 Mal
- Danksagung erhalten: 283 Mal
Re: 0% DutyCycle und >55 Kommunikationsfehler
Hi,
Wenn mehrere Gruppen, ist es immer dieselbe Gruppe, die das Problem verursacht?
Hast du einmal versucht, statt der Gruppe normale DVs einzurichten?
Was hast du überhaupt für eine CCU mit welchem FW-Stand?
Hast du nur eine oder mehrere Gruppen?
Wenn mehrere Gruppen, ist es immer dieselbe Gruppe, die das Problem verursacht?
Hast du einmal versucht, statt der Gruppe normale DVs einzurichten?
Was hast du überhaupt für eine CCU mit welchem FW-Stand?
Gruß Günter
pivccx mit 3.xx in Produktiv und Testsystem mit HM-, HM-W, HMIP- und HMIP-W Geräten, HPCx Studio 4.1,
L-Gateways, RS-L-Gateways, HAP, Drap, FHZ200x, vereinzelt noch FS2x-Komponenten.
HM / HM-IP: Zur Zeit knapp 300 Komponenten mit ??? Kanälen .
Ich übernehme für alle von mir gegebenen Hinweise, Tipps und Links keine Haftung! Das Befolgen meiner Tipps ist nur für Fachkundige gedacht und erfolgt auf eigene Gefahr!
pivccx mit 3.xx in Produktiv und Testsystem mit HM-, HM-W, HMIP- und HMIP-W Geräten, HPCx Studio 4.1,
L-Gateways, RS-L-Gateways, HAP, Drap, FHZ200x, vereinzelt noch FS2x-Komponenten.
HM / HM-IP: Zur Zeit knapp 300 Komponenten mit ??? Kanälen .
Ich übernehme für alle von mir gegebenen Hinweise, Tipps und Links keine Haftung! Das Befolgen meiner Tipps ist nur für Fachkundige gedacht und erfolgt auf eigene Gefahr!
-
- Beiträge: 12115
- Registriert: 20.11.2016, 20:01
- Hat sich bedankt: 848 Mal
- Danksagung erhalten: 2150 Mal
- Kontaktdaten:
Re: 0% DutyCycle und >55 Kommunikationsfehler
Hallo,
korrekt 4 Heizungsgruppen mit jeweils 2-3 Heizkörperthermostaten und einem Wandthermostat + 2 - 4 Fensterkontakten.
Das Problem verusacht immer die Gruppe, bei der eine Batterie leer geht (Vermutung)...
Nein, habe bisher nur mit Gruppen gearbeitet, da ich aber alle Gruppen gelöscht habe (im Sommer ist ja die Heizung egal), würde ich aber sobald das ganze wieder rennt probieren.
Ich habe eine Raspberrymatic mit der aktuellsten FW + 1LGW
NodeRed
CuX
AICreator
JP HB Devices
Gruß
Andreas
Re: 0% DutyCycle und >55 Kommunikationsfehler
Hallo,
da erwischt du mich.... ehrlich gesagt hab ich nie darauf geachtet
GRuß
-
- Beiträge: 9115
- Registriert: 17.11.2012, 10:47
- System: Alternative CCU (auf Basis OCCU)
- Wohnort: Köln
- Hat sich bedankt: 37 Mal
- Danksagung erhalten: 283 Mal
Re: 0% DutyCycle und >55 Kommunikationsfehler
Hi,
nur mal so am Rande:
nur mal so am Rande:
Meinst du mit Linie diese (rote): War bei mir in den letzten beiden Wochen auf 2 Analyzern noch nie tiefer!
Gruß Günter
pivccx mit 3.xx in Produktiv und Testsystem mit HM-, HM-W, HMIP- und HMIP-W Geräten, HPCx Studio 4.1,
L-Gateways, RS-L-Gateways, HAP, Drap, FHZ200x, vereinzelt noch FS2x-Komponenten.
HM / HM-IP: Zur Zeit knapp 300 Komponenten mit ??? Kanälen .
Ich übernehme für alle von mir gegebenen Hinweise, Tipps und Links keine Haftung! Das Befolgen meiner Tipps ist nur für Fachkundige gedacht und erfolgt auf eigene Gefahr!
pivccx mit 3.xx in Produktiv und Testsystem mit HM-, HM-W, HMIP- und HMIP-W Geräten, HPCx Studio 4.1,
L-Gateways, RS-L-Gateways, HAP, Drap, FHZ200x, vereinzelt noch FS2x-Komponenten.
HM / HM-IP: Zur Zeit knapp 300 Komponenten mit ??? Kanälen .
Ich übernehme für alle von mir gegebenen Hinweise, Tipps und Links keine Haftung! Das Befolgen meiner Tipps ist nur für Fachkundige gedacht und erfolgt auf eigene Gefahr!
Re: 0% DutyCycle und >55 Kommunikationsfehler
Hallo,
ja die meine ich.
@Jerome, hast du auch diesen Wert gemeint?
Gruß
-
- Beiträge: 12115
- Registriert: 20.11.2016, 20:01
- Hat sich bedankt: 848 Mal
- Danksagung erhalten: 2150 Mal
- Kontaktdaten:
Re: 0% DutyCycle und >55 Kommunikationsfehler
Aber die ist doch unter 100 ?
Fahr mal mit der Maus drauf