Bodenfeuchtesensor HB-UNI-Sen-CAP-MOIST(-T)

Entwicklung und Bau von Hardware aller Art, die im HM-Umfeld eingesetzt werden kann

Moderator: Co-Administratoren

jp112sdl
Beiträge: 12085
Registriert: 20.11.2016, 20:01
Hat sich bedankt: 847 Mal
Danksagung erhalten: 2139 Mal
Kontaktdaten:

Re: Bodenfeuchtesensor HB-UNI-Sen-CAP-MOIST(-T)

Beitrag von jp112sdl » 10.07.2020, 11:35

Bengel00 hat geschrieben:
10.07.2020, 10:44
bei den Logs unten war nur einer auf Kanal3 angschlossen
Bengel00 hat geschrieben:
10.07.2020, 10:44
Feuchtesensor trocken und gegen 09:44:30 Uhr in ein Glass Wasser gestellt

Code: Alles auswählen


09:42:16.916 -> *HIGHValue : 1000
09:42:16.916 -> *LOWValue  : 1

09:43:23.697 -> +Analog     (#3): 910
09:43:23.697 -> +Humidity (#3) %: 75

09:55:13.037 -> +Analog     (#3): 446
09:55:13.071 -> +Humidity (#3) %: 56

09:56:12.175 -> +Analog     (#3): 446
09:56:12.175 -> +Humidity (#3) %: 56

09:57:11.281 -> +Analog     (#3): 446
09:57:11.281 -> +Humidity (#3) %: 56

09:58:10.382 -> +Analog     (#3): 446
09:58:10.416 -> +Humidity (#3) %: 56

09:59:09.522 -> +Analog     (#3): 445
09:59:09.522 -> +Humidity (#3) %: 56

10:00:08.619 -> +Analog     (#3): 446
10:00:08.653 -> +Humidity (#3) %: 56

10:01:07.740 -> +Analog     (#3): 446
10:01:07.774 -> +Humidity (#3) %: 56

10:02:06.879 -> +Analog     (#3): 446
10:02:06.879 -> +Humidity (#3) %: 56
2 Sachen fallen mir auf:
1.)
09:42:16.916 -> *HIGHValue : 1000
09:42:16.916 -> *LOWValue : 1

Das ist murks. Stell da mal was vernünftiges ein... High 900 und Low 400

2.) Wenn der Sensor im Wasser ist, ist doch alles ok?
Die Werte bleiben konstant

VG,
Jérôme ☕️

---
Support for my Homebrew-Devices: Download JP-HB-Devices Addon

Bengel00
Beiträge: 34
Registriert: 04.03.2015, 12:56
Hat sich bedankt: 1 Mal

Re: Bodenfeuchtesensor HB-UNI-Sen-CAP-MOIST(-T)

Beitrag von Bengel00 » 10.07.2020, 12:57

FrankenKai hat geschrieben:
10.07.2020, 11:27
Mit welcher Spannung (VCC) werden die betrieben?
Die laufen mit 3,3V, das funktionierte bei dem alten Bodenfeuchtesensor auch so, gleicher Pro Mini und selbe sowie gleiche Sensoren.

jp112sdl
Beiträge: 12085
Registriert: 20.11.2016, 20:01
Hat sich bedankt: 847 Mal
Danksagung erhalten: 2139 Mal
Kontaktdaten:

Re: Bodenfeuchtesensor HB-UNI-Sen-CAP-MOIST(-T)

Beitrag von jp112sdl » 10.07.2020, 13:00

Auf dem 9:45 Uhr Log sieht für mich alles ok aus

VG,
Jérôme ☕️

---
Support for my Homebrew-Devices: Download JP-HB-Devices Addon

Bengel00
Beiträge: 34
Registriert: 04.03.2015, 12:56
Hat sich bedankt: 1 Mal

Re: Bodenfeuchtesensor HB-UNI-Sen-CAP-MOIST(-T)

Beitrag von Bengel00 » 10.07.2020, 20:01

Den High/Low Value habe ich angepasst.
Alle 3 Feuchtesensoren sind angeschlossen.
Alle Feuchtesensor zu beginn trocken.
Die Werte von Sensor 1+2 fallen obwohl die Fühler alle Trocken sind und pegeln sich so eif ein viel zu niedrigen Wert ein.

Gegen 13:22:00 Uhr Sensor 1 in ein Glass Wasser gestellt
Es tut sich nix an dem Wert

Gegen 13:24:00 Uhr Sensor 2 in ein Glass Wasser gestellt, Sensor 1 trocken gemacht
Werte gehen leicht hoch und runter aber, kein vernünftiger Messwert


Gegen 13:28:00 Uhr Sensor 3 in ein Glass Wasser gestellt, Sensor 2 trocken gemacht

Code: Alles auswählen

13:09:51.424 -> AskSin++ V4.1.6 (Jul 10 2020 10:05:59)
13:09:51.424 -> Address Space: 32 - 166
13:09:51.424 -> CC init1
13:09:51.424 -> CC Version: 14
13:09:51.424 ->  - ready
13:09:51.696 -> iVcc: 3342
13:09:51.696 -> eVcc: 4241
13:09:51.696 -> ID: F31102  Serial: JPCAPM0002
13:09:51.696 -> *LOW BAT Limit: 22
13:09:51.696 -> *Sendeintervall: 1
13:09:51.696 -> Config changed List1 (CH 1)
13:09:51.696 -> Config changed List1 (CH 2)
13:09:51.730 -> *HIGHValue : 900
13:09:51.730 -> *LOWValue  : 400
13:09:51.730 -> Config changed List1 (CH 3)
13:09:51.730 -> *HIGHValue : 900
13:09:51.730 -> *LOWValue  : 400
13:09:51.730 -> Config changed List1 (CH 4)
13:09:51.730 -> *HIGHValue : 900
13:09:51.730 -> *LOWValue  : 400
13:09:57.916 -> +Analog     (#1): 619
13:09:57.984 -> +Analog     (#2): 584
13:09:58.086 -> +Analog     (#3): 9 lower than limit!
13:09:58.086 -> +Battery      V : 42
13:09:58.086 -> +Humidity (#1) %: 57
13:09:58.086 -> +Humidity (#2) %: 64
13:09:58.086 -> +Humidity (#3) %: 100
13:09:58.120 -> <- 12 01 A2 53 F31102 31AF6E 00 41 2A 42 39 43 40 44 64  - 1142
13:09:58.731 -> waitAck: 00
13:09:58.765 -> <- 12 01 A2 53 F31102 31AF6E 00 41 2A 42 39 43 40 44 64  - 1783
13:09:58.901 -> -> 0A 01 80 02 31AF6E F31102 00  - 1908
13:09:58.901 -> waitAck: 01
13:10:57.724 -> +Analog     (#1): 535
13:10:57.792 -> +Analog     (#2): 509
13:10:57.894 -> +Analog     (#3): 11 lower than limit!
13:10:57.894 -> +Battery      V : 42
13:10:57.894 -> +Humidity (#1) %: 73
13:10:57.894 -> +Humidity (#2) %: 79
13:10:57.894 -> +Humidity (#3) %: 100
13:10:57.928 -> <- 12 02 84 53 F31102 31AF6E 00 41 2A 42 49 43 4F 44 64  - 3213
13:11:56.826 -> +Analog     (#1): 463
13:11:56.928 -> +Analog     (#2): 441
13:11:56.996 -> +Analog     (#3): 13 lower than limit!
13:11:56.996 -> +Battery      V : 42
13:11:56.996 -> +Humidity (#1) %: 88
13:11:56.996 -> +Humidity (#2) %: 92
13:11:57.030 -> +Humidity (#3) %: 100
13:11:57.030 -> <- 12 03 84 53 F31102 31AF6E 00 41 2A 42 58 43 5C 44 64  - 4026
13:12:55.944 -> +Analog     (#1): 397 lower than limit!
13:12:56.046 -> +Analog     (#2): 378 lower than limit!
13:12:56.114 -> +Analog     (#3): 14 lower than limit!
13:12:56.114 -> +Battery      V : 42
13:12:56.114 -> +Humidity (#1) %: 100
13:12:56.114 -> +Humidity (#2) %: 100
13:12:56.148 -> +Humidity (#3) %: 100
13:12:56.148 -> <- 12 04 84 53 F31102 31AF6E 00 41 2A 42 64 43 64 44 64  - 4839
13:13:55.055 -> +Analog     (#1): 338 lower than limit!
13:13:55.157 -> +Analog     (#2): 319 lower than limit!
13:13:55.225 -> +Analog     (#3): 15 lower than limit!
13:13:55.225 -> +Battery      V : 42
13:13:55.225 -> +Humidity (#1) %: 100
13:13:55.259 -> +Humidity (#2) %: 100
13:13:55.259 -> +Humidity (#3) %: 100
13:13:55.259 -> <- 12 05 84 53 F31102 31AF6E 00 41 2A 42 64 43 64 44 64  - 5652
13:14:54.172 -> +Analog     (#1): 285 lower than limit!
13:14:54.247 -> +Analog     (#2): 265 lower than limit!
13:14:54.341 -> +Analog     (#3): 16 lower than limit!
13:14:54.341 -> +Battery      V : 42
13:14:54.341 -> +Humidity (#1) %: 100
13:14:54.341 -> +Humidity (#2) %: 100
13:14:54.341 -> +Humidity (#3) %: 100
13:14:54.375 -> <- 12 06 84 53 F31102 31AF6E 00 41 2A 42 64 43 64 44 64  - 6467
13:15:53.290 -> +Analog     (#1): 237 lower than limit!
13:15:53.358 -> +Analog     (#2): 214 lower than limit!
13:15:53.460 -> +Analog     (#3): 17 lower than limit!
13:15:53.460 -> +Battery      V : 42
13:15:53.460 -> +Humidity (#1) %: 100
13:15:53.460 -> +Humidity (#2) %: 100
13:15:53.460 -> +Humidity (#3) %: 100
13:15:53.494 -> <- 12 07 84 53 F31102 31AF6E 00 41 2A 42 64 43 64 44 64  - 7280
13:16:52.377 -> +Analog     (#1): 193 lower than limit!
13:16:52.479 -> +Analog     (#2): 168 lower than limit!
13:16:52.547 -> +Analog     (#3): 18 lower than limit!
13:16:52.547 -> +Battery      V : 42
13:16:52.547 -> +Humidity (#1) %: 100
13:16:52.581 -> +Humidity (#2) %: 100
13:16:52.581 -> +Humidity (#3) %: 100
13:16:52.581 -> <- 12 08 84 53 F31102 31AF6E 00 41 2A 42 64 43 64 44 64  - 8093
13:17:51.484 -> +Analog     (#1): 153 lower than limit!
13:17:51.586 -> +Analog     (#2): 127 lower than limit!
13:17:51.654 -> +Analog     (#3): 19 lower than limit!
13:17:51.654 -> +Battery      V : 42
13:17:51.654 -> +Humidity (#1) %: 100
13:17:51.687 -> +Humidity (#2) %: 100
13:17:51.687 -> +Humidity (#3) %: 100
13:17:51.721 -> <- 12 09 84 53 F31102 31AF6E 00 41 2A 42 64 43 64 44 64  - 8906
13:18:50.594 -> +Analog     (#1): 120 lower than limit!
13:18:50.696 -> +Analog     (#2): 102 lower than limit!
13:18:50.764 -> +Analog     (#3): 20 lower than limit!
13:18:50.764 -> +Battery      V : 42
13:18:50.764 -> +Humidity (#1) %: 100
13:18:50.798 -> +Humidity (#2) %: 100
13:18:50.798 -> +Humidity (#3) %: 100
13:18:50.798 -> <- 12 0A 84 53 F31102 31AF6E 00 41 2A 42 64 43 64 44 64  - 9721
13:19:49.702 -> +Analog     (#1): 100 lower than limit!
13:19:49.804 -> +Analog     (#2): 91 lower than limit!
13:19:49.872 -> +Analog     (#3): 20 lower than limit!
13:19:49.872 -> +Battery      V : 42
13:19:49.872 -> +Humidity (#1) %: 100
13:19:49.906 -> +Humidity (#2) %: 100
13:19:49.906 -> +Humidity (#3) %: 100
13:19:49.906 -> <- 12 0B 84 53 F31102 31AF6E 00 41 2A 42 64 43 64 44 64  - 10534
13:20:48.816 -> +Analog     (#1): 91 lower than limit!
13:20:48.884 -> +Analog     (#2): 86 lower than limit!
13:20:48.986 -> +Analog     (#3): 21 lower than limit!
13:20:48.986 -> +Battery      V : 42
13:20:48.986 -> +Humidity (#1) %: 100
13:20:48.986 -> +Humidity (#2) %: 100
13:20:48.986 -> +Humidity (#3) %: 100
13:20:49.020 -> <- 12 0C 84 53 F31102 31AF6E 00 41 2A 42 64 43 64 44 64  - 11347
13:21:47.902 -> +Analog     (#1): 86 lower than limit!
13:21:48.004 -> +Analog     (#2): 82 lower than limit!
13:21:48.072 -> +Analog     (#3): 21 lower than limit!
13:21:48.106 -> +Battery      V : 42
13:21:48.106 -> +Humidity (#1) %: 100
13:21:48.106 -> +Humidity (#2) %: 100
13:21:48.106 -> +Humidity (#3) %: 100
13:21:48.140 -> <- 12 0D 84 53 F31102 31AF6E 00 41 2A 42 64 43 64 44 64  - 12161
13:22:47.024 -> +Analog     (#1): 83 lower than limit!
13:22:47.092 -> +Analog     (#2): 80 lower than limit!
13:22:47.194 -> +Analog     (#3): 22 lower than limit!
13:22:47.194 -> +Battery      V : 42
13:22:47.194 -> +Humidity (#1) %: 100
13:22:47.194 -> +Humidity (#2) %: 100
13:22:47.194 -> +Humidity (#3) %: 100
13:22:47.228 -> <- 12 0E 84 53 F31102 31AF6E 00 41 2A 42 64 43 64 44 64  - 12974
13:23:46.134 -> +Analog     (#1): 80 lower than limit!
13:23:46.202 -> +Analog     (#2): 78 lower than limit!
13:23:46.303 -> +Analog     (#3): 23 lower than limit!
13:23:46.303 -> +Battery      V : 42
13:23:46.303 -> +Humidity (#1) %: 100
13:23:46.303 -> +Humidity (#2) %: 100
13:23:46.303 -> +Humidity (#3) %: 100
13:23:46.337 -> <- 12 0F 84 53 F31102 31AF6E 00 41 2A 42 64 43 64 44 64  - 13789
13:24:45.224 -> +Analog     (#1): 78 lower than limit!
13:24:45.326 -> +Analog     (#2): 77 lower than limit!
13:24:45.394 -> +Analog     (#3): 23 lower than limit!
13:24:45.394 -> +Battery      V : 42
13:24:45.394 -> +Humidity (#1) %: 100
13:24:45.428 -> +Humidity (#2) %: 100
13:24:45.428 -> +Humidity (#3) %: 100
13:24:45.428 -> <- 12 10 84 53 F31102 31AF6E 00 41 2A 42 64 43 64 44 64  - 14602
13:25:44.335 -> +Analog     (#1): 91 lower than limit!
13:25:44.403 -> +Analog     (#2): 76 lower than limit!
13:25:44.505 -> +Analog     (#3): 24 lower than limit!
13:25:44.505 -> +Battery      V : 42
13:25:44.505 -> +Humidity (#1) %: 100
13:25:44.505 -> +Humidity (#2) %: 100
13:25:44.505 -> +Humidity (#3) %: 100
13:25:44.539 -> <- 12 11 84 53 F31102 31AF6E 00 41 2A 42 64 43 64 44 64  - 15415
13:26:43.445 -> +Analog     (#1): 84 lower than limit!
13:26:43.513 -> +Analog     (#2): 74 lower than limit!
13:26:43.615 -> +Analog     (#3): 24 lower than limit!
13:26:43.615 -> +Battery      V : 42
13:26:43.615 -> +Humidity (#1) %: 100
13:26:43.615 -> +Humidity (#2) %: 100
13:26:43.615 -> +Humidity (#3) %: 100
13:26:43.649 -> <- 12 12 84 53 F31102 31AF6E 00 41 2A 42 64 43 64 44 64  - 16228
13:27:42.530 -> +Analog     (#1): 80 lower than limit!
13:27:42.632 -> +Analog     (#2): 73 lower than limit!
13:27:42.700 -> +Analog     (#3): 24 lower than limit!
13:27:42.700 -> +Battery      V : 42
13:27:42.734 -> +Humidity (#1) %: 100
13:27:42.734 -> +Humidity (#2) %: 100
13:27:42.734 -> +Humidity (#3) %: 100
13:27:42.768 -> <- 12 13 84 53 F31102 31AF6E 00 41 2A 42 64 43 64 44 64  - 17041
13:28:41.638 -> +Analog     (#1): 78 lower than limit!
13:28:41.740 -> +Analog     (#2): 87 lower than limit!
13:28:41.808 -> +Analog     (#3): 25 lower than limit!
13:28:41.808 -> +Battery      V : 42
13:28:41.808 -> +Humidity (#1) %: 100
13:28:41.842 -> +Humidity (#2) %: 100
13:28:41.842 -> +Humidity (#3) %: 100
13:28:41.876 -> <- 12 14 84 53 F31102 31AF6E 00 41 2A 42 64 43 64 44 64  - 17856
13:29:40.754 -> +Analog     (#1): 76 lower than limit!
13:29:40.856 -> +Analog     (#2): 81 lower than limit!
13:29:40.924 -> +Analog     (#3): 25 lower than limit!
13:29:40.924 -> +Battery      V : 42
13:29:40.924 -> +Humidity (#1) %: 100
13:29:40.924 -> +Humidity (#2) %: 100
13:29:40.924 -> +Humidity (#3) %: 100
13:29:40.958 -> <- 12 15 A2 53 F31102 31AF6E 00 41 2A 42 64 43 64 44 64  - 18669
13:29:41.094 -> -> 0A 15 80 02 31AF6E F31102 00  - 18794
13:29:41.094 -> waitAck: 01


Danach hae ich die Feuchtesensoren nochmal gegen neue getauscht und so 3 neune angeschlossen. Wie von Geisteshand kommen seid dem gescheite Werte egal ob Trocken oder Nass, diesebenötigen zwar einige Messungen (1Min Messinterval) bis sie ihr eigentlichen Wert erreicht haaben aber soweit funktioiert es erst einmal.

Code: Alles auswählen

13:51:44.685 -> AskSin++ V4.1.6 (Jul 10 2020 13:41:50)
13:51:44.719 -> Address Space: 32 - 166
13:51:44.719 -> CC init1
13:51:44.719 -> CC Version: 14
13:51:44.753 ->  - ready
13:51:44.991 -> iVcc: 3342
13:51:44.991 -> eVcc: 4222
13:51:44.991 -> ID: F31102  Serial: JPCAPM0002
13:51:44.991 -> *LOW BAT Limit: 22
13:51:44.991 -> *Sendeintervall: 1
13:51:44.991 -> Config changed List1 (CH 1)
13:51:44.991 -> Config changed List1 (CH 2)
13:51:45.025 -> *HIGHValue : 900
13:51:45.025 -> *LOWValue  : 400
13:51:45.025 -> Config changed List1 (CH 3)
13:51:45.025 -> *HIGHValue : 900
13:51:45.025 -> *LOWValue  : 400
13:51:45.025 -> Config changed List1 (CH 4)
13:51:45.025 -> *HIGHValue : 900
13:51:45.025 -> *LOWValue  : 400
13:51:51.211 -> +Analog     (#1): 820
13:51:51.279 -> +Analog     (#2): 823
13:51:51.381 -> +Analog     (#3): 829
13:51:51.381 -> +Battery      V : 42
13:51:51.381 -> +Humidity (#1) %: 16
13:51:51.381 -> +Humidity (#2) %: 16
13:51:51.381 -> +Humidity (#3) %: 15
13:51:51.415 -> <- 12 01 A2 53 F31102 31AF6E 00 41 2A 42 10 43 10 44 0F  - 1144
13:51:52.027 -> waitAck: 00
13:51:52.061 -> <- 12 01 A2 53 F31102 31AF6E 00 41 2A 42 10 43 10 44 0F  - 1785
13:51:52.605 -> -> 0C AF 86 5A 35AB1A 000000 88 D4 40  - 2334
13:51:52.672 -> waitAck: 00
13:51:52.706 -> <- 12 01 A2 53 F31102 31AF6E 00 41 2A 42 10 43 10 44 0F  - 2433
13:51:53.318 -> waitAck: 00
13:51:53.352 -> <- 12 01 A2 53 F31102 31AF6E 00 41 2A 42 10 43 10 44 0F  - 3074
13:51:53.488 -> -> 0A 01 80 02 31AF6E F31102 00  - 3198
13:51:53.488 -> waitAck: 01
13:51:53.930 -> ignore 0C 34 86 5A 35E9B7 000000 98 D8 3D  - 3647
13:52:52.329 -> +Analog     (#1): 822
13:52:52.397 -> +Analog     (#2): 824
13:52:52.465 -> +Analog     (#3): 828
13:52:52.465 -> +Battery      V : 42
13:52:52.499 -> +Humidity (#1) %: 16
13:52:52.499 -> +Humidity (#2) %: 16
13:52:52.499 -> +Humidity (#3) %: 15
13:52:52.533 -> <- 12 02 84 53 F31102 31AF6E 00 41 2A 42 10 43 10 44 0F  - 4505
13:53:51.444 -> +Analog     (#1): 822
13:53:51.512 -> +Analog     (#2): 825
13:53:51.614 -> +Analog     (#3): 828
13:53:51.614 -> +Battery      V : 42
13:53:51.614 -> +Humidity (#1) %: 16
13:53:51.614 -> +Humidity (#2) %: 15
13:53:51.614 -> +Humidity (#3) %: 15
13:53:51.648 -> <- 12 03 84 53 F31102 31AF6E 00 41 2A 42 10 43 0F 44 0F  - 5320
13:54:50.538 -> +Analog     (#1): 723
13:54:50.640 -> +Analog     (#2): 824
13:54:50.708 -> +Analog     (#3): 828
13:54:50.708 -> +Battery      V : 42
13:54:50.742 -> +Humidity (#1) %: 36
13:54:50.742 -> +Humidity (#2) %: 16
13:54:50.742 -> +Humidity (#3) %: 15
13:54:50.776 -> <- 12 04 84 53 F31102 31AF6E 00 41 2A 42 24 43 10 44 0F  - 6133
13:55:49.688 -> +Analog     (#1): 638
13:55:49.756 -> +Analog     (#2): 825
13:55:49.858 -> +Analog     (#3): 828
13:55:49.858 -> +Battery      V : 42
13:55:49.858 -> +Humidity (#1) %: 53
13:55:49.858 -> +Humidity (#2) %: 15
13:55:49.858 -> +Humidity (#3) %: 15
13:55:49.892 -> <- 12 05 84 53 F31102 31AF6E 00 41 2A 42 35 43 0F 44 0F  - 6948
13:56:48.803 -> +Analog     (#1): 560
13:56:48.871 -> +Analog     (#2): 825
13:56:48.973 -> +Analog     (#3): 828
13:56:48.973 -> +Battery      V : 42
13:56:48.973 -> +Humidity (#1) %: 68
13:56:48.973 -> +Humidity (#2) %: 15
13:56:48.973 -> +Humidity (#3) %: 15
13:56:49.007 -> <- 12 06 84 53 F31102 31AF6E 00 41 2A 42 44 43 0F 44 0F  - 7761
13:57:47.914 -> +Analog     (#1): 488
13:57:47.983 -> +Analog     (#2): 825
13:57:48.090 -> +Analog     (#3): 828
13:57:48.090 -> +Battery      V : 42
13:57:48.090 -> +Humidity (#1) %: 83
13:57:48.090 -> +Humidity (#2) %: 15
13:57:48.090 -> +Humidity (#3) %: 15
13:57:48.124 -> <- 12 07 84 53 F31102 31AF6E 00 41 2A 42 53 43 0F 44 0F  - 8577
13:58:47.046 -> +Analog     (#1): 423
13:58:47.113 -> +Analog     (#2): 825
13:58:47.181 -> +Analog     (#3): 828
13:58:47.215 -> +Battery      V : 42
13:58:47.215 -> +Humidity (#1) %: 96
13:58:47.215 -> +Humidity (#2) %: 15
13:58:47.215 -> +Humidity (#3) %: 15
13:58:47.249 -> <- 12 08 84 53 F31102 31AF6E 00 41 2A 42 60 43 0F 44 0F  - 9390
13:59:46.157 -> +Analog     (#1): 394 lower than limit!
13:59:46.225 -> +Analog     (#2): 825
13:59:46.327 -> +Analog     (#3): 828
13:59:46.327 -> +Battery      V : 42
13:59:46.327 -> +Humidity (#1) %: 100
13:59:46.327 -> +Humidity (#2) %: 15
13:59:46.327 -> +Humidity (#3) %: 15
13:59:46.361 -> <- 12 09 84 53 F31102 31AF6E 00 41 2A 42 64 43 0F 44 0F  - 10205
14:00:45.255 -> +Analog     (#1): 391 lower than limit!
14:00:45.357 -> +Analog     (#2): 825
14:00:45.425 -> +Analog     (#3): 828
14:00:45.425 -> +Battery      V : 42
14:00:45.425 -> +Humidity (#1) %: 100
14:00:45.459 -> +Humidity (#2) %: 15
14:00:45.459 -> +Humidity (#3) %: 15
14:00:45.459 -> <- 12 0A 84 53 F31102 31AF6E 00 41 2A 42 64 43 0F 44 0F  - 11020
14:01:44.374 -> +Analog     (#1): 391 lower than limit!
14:01:44.476 -> +Analog     (#2): 825
14:01:44.544 -> +Analog     (#3): 828
14:01:44.544 -> +Battery      V : 42
14:01:44.544 -> +Humidity (#1) %: 100
14:01:44.544 -> +Humidity (#2) %: 15
14:01:44.578 -> +Humidity (#3) %: 15
14:01:44.578 -> <- 12 0B 84 53 F31102 31AF6E 00 41 2A 42 64 43 0F 44 0F  - 11835
14:02:43.487 -> +Analog     (#1): 390 lower than limit!
14:02:43.589 -> +Analog     (#2): 825
14:02:43.657 -> +Analog     (#3): 828
14:02:43.657 -> +Battery      V : 42
14:02:43.657 -> +Humidity (#1) %: 100
14:02:43.691 -> +Humidity (#2) %: 15
14:02:43.691 -> +Humidity (#3) %: 15
14:02:43.691 -> <- 12 0C 84 53 F31102 31AF6E 00 41 2A 42 64 43 0F 44 0F  - 12650
14:03:42.624 -> +Analog     (#1): 389 lower than limit!
14:03:42.692 -> +Analog     (#2): 753
14:03:42.794 -> +Analog     (#3): 827
14:03:42.794 -> +Battery      V : 42
14:03:42.794 -> +Humidity (#1) %: 100
14:03:42.794 -> +Humidity (#2) %: 30
14:03:42.794 -> +Humidity (#3) %: 15
14:03:42.828 -> <- 12 0D 84 53 F31102 31AF6E 00 41 2A 42 64 43 1E 44 0F  - 13465
14:04:41.728 -> +Analog     (#1): 389 lower than limit!
14:04:41.796 -> +Analog     (#2): 694
14:04:41.898 -> +Analog     (#3): 827
14:04:41.898 -> +Battery      V : 42
14:04:41.898 -> +Humidity (#1) %: 100
14:04:41.898 -> +Humidity (#2) %: 42
14:04:41.898 -> +Humidity (#3) %: 15
14:04:41.932 -> <- 12 0E 84 53 F31102 31AF6E 00 41 2A 42 64 43 2A 44 0F  - 14280
14:05:40.841 -> +Analog     (#1): 389 lower than limit!
14:05:40.909 -> +Analog     (#2): 639
14:05:41.011 -> +Analog     (#3): 827
14:05:41.011 -> +Battery      V : 42
14:05:41.011 -> +Humidity (#1) %: 100
14:05:41.011 -> +Humidity (#2) %: 53
14:05:41.011 -> +Humidity (#3) %: 15
14:05:41.053 -> <- 12 0F 84 53 F31102 31AF6E 00 41 2A 42 64 43 35 44 0F  - 15095
14:06:39.963 -> +Analog     (#1): 389 lower than limit!
14:06:40.031 -> +Analog     (#2): 588
14:06:40.133 -> +Analog     (#3): 827
14:06:40.133 -> +Battery      V : 42
14:06:40.133 -> +Humidity (#1) %: 100
14:06:40.133 -> +Humidity (#2) %: 63
14:06:40.133 -> +Humidity (#3) %: 15
14:06:40.167 -> <- 12 10 84 53 F31102 31AF6E 00 41 2A 42 64 43 3F 44 0F  - 15910
14:07:39.075 -> +Analog     (#1): 389 lower than limit!
14:07:39.143 -> +Analog     (#2): 539
14:07:39.245 -> +Analog     (#3): 827
14:07:39.245 -> +Battery      V : 42
14:07:39.245 -> +Humidity (#1) %: 100
14:07:39.245 -> +Humidity (#2) %: 73
14:07:39.245 -> +Humidity (#3) %: 15
14:07:39.279 -> <- 12 11 84 53 F31102 31AF6E 00 41 2A 42 64 43 49 44 0F  - 16726
14:08:38.185 -> +Analog     (#1): 389 lower than limit!
14:08:38.254 -> +Analog     (#2): 492
14:08:38.355 -> +Analog     (#3): 827
14:08:38.355 -> +Battery      V : 42
14:08:38.355 -> +Humidity (#1) %: 100
14:08:38.355 -> +Humidity (#2) %: 82
14:08:38.355 -> +Humidity (#3) %: 15
14:08:38.389 -> <- 12 12 84 53 F31102 31AF6E 00 41 2A 42 64 43 52 44 0F  - 17541
14:09:37.300 -> +Analog     (#1): 389 lower than limit!
14:09:37.368 -> +Analog     (#2): 447
14:09:37.470 -> +Analog     (#3): 827
14:09:37.470 -> +Battery      V : 42
14:09:37.470 -> +Humidity (#1) %: 100
14:09:37.470 -> +Humidity (#2) %: 91
14:09:37.470 -> +Humidity (#3) %: 15
14:09:37.504 -> <- 12 13 84 53 F31102 31AF6E 00 41 2A 42 64 43 5B 44 0F  - 18358
14:10:36.414 -> +Analog     (#1): 389 lower than limit!
14:10:36.482 -> +Analog     (#2): 409
14:10:36.584 -> +Analog     (#3): 827
14:10:36.584 -> +Battery      V : 42
14:10:36.584 -> +Humidity (#1) %: 100
14:10:36.584 -> +Humidity (#2) %: 99
14:10:36.584 -> +Humidity (#3) %: 15
14:10:36.618 -> <- 12 14 84 53 F31102 31AF6E 00 41 2A 42 64 43 63 44 0F  - 19173
14:11:35.496 -> +Analog     (#1): 389 lower than limit!
14:11:35.598 -> +Analog     (#2): 393 lower than limit!
14:11:35.666 -> +Analog     (#3): 827
14:11:35.666 -> +Battery      V : 42
14:11:35.700 -> +Humidity (#1) %: 100
14:11:35.700 -> +Humidity (#2) %: 100
14:11:35.700 -> +Humidity (#3) %: 15
14:11:35.734 -> <- 12 15 A2 53 F31102 31AF6E 00 41 2A 42 64 43 64 44 0F  - 19988
14:11:36.346 -> waitAck: 00
14:11:36.346 -> <- 12 15 A2 53 F31102 31AF6E 00 41 2A 42 64 43 64 44 0F  - 20629
14:11:36.482 -> -> 0A 15 80 02 31AF6E F31102 00  - 20756
14:11:36.482 -> waitAck: 01
14:12:35.324 -> +Analog     (#1): 389 lower than limit!
14:12:35.392 -> +Analog     (#2): 391 lower than limit!
14:12:35.494 -> +Analog     (#3): 827
14:12:35.494 -> +Battery      V : 42
14:12:35.494 -> +Humidity (#1) %: 100
14:12:35.494 -> +Humidity (#2) %: 100
14:12:35.494 -> +Humidity (#3) %: 15
14:12:35.528 -> <- 12 16 84 53 F31102 31AF6E 00 41 2A 42 64 43 64 44 0F  - 22059
14:13:34.439 -> +Analog     (#1): 389 lower than limit!
14:13:34.507 -> +Analog     (#2): 391 lower than limit!
14:13:34.575 -> +Analog     (#3): 827
14:13:34.575 -> +Battery      V : 42
14:13:34.609 -> +Humidity (#1) %: 100
14:13:34.609 -> +Humidity (#2) %: 100
14:13:34.609 -> +Humidity (#3) %: 15
...

...
14:26:22.801 -> +Analog     (#1): 389 lower than limit!
14:26:22.903 -> +Analog     (#2): 391 lower than limit!
14:26:22.971 -> +Analog     (#3): 827
14:26:22.971 -> +Battery      V : 42
14:26:22.971 -> +Humidity (#1) %: 100
14:26:22.971 -> +Humidity (#2) %: 100
14:26:23.005 -> +Humidity (#3) %: 15
14:26:23.005 -> <- 12 24 84 53 F31102 31AF6E 00 41 2A 42 64 43 64 44 0F  - 33478
14:27:21.917 -> +Analog     (#1): 389 lower than limit!
14:27:21.985 -> +Analog     (#2): 391 lower than limit!
14:27:22.087 -> +Analog     (#3): 827
14:27:22.087 -> +Battery      V : 42
14:27:22.087 -> +Humidity (#1) %: 100
14:27:22.087 -> +Humidity (#2) %: 100
14:27:22.087 -> +Humidity (#3) %: 15
14:27:22.126 -> <- 12 25 84 53 F31102 31AF6E 00 41 2A 42 64 43 64 44 0F  - 34295
14:28:21.008 -> +Analog     (#1): 678
14:28:21.110 -> +Analog     (#2): 391 lower than limit!
14:28:21.178 -> +Analog     (#3): 740
14:28:21.178 -> +Battery      V : 42
14:28:21.178 -> +Humidity (#1) %: 45
14:28:21.211 -> +Humidity (#2) %: 100
14:28:21.211 -> +Humidity (#3) %: 32
14:28:21.245 -> <- 12 26 84 53 F31102 31AF6E 00 41 2A 42 2D 43 64 44 20  - 35110
14:29:20.120 -> +Analog     (#1): 815
14:29:20.222 -> +Analog     (#2): 391 lower than limit!
14:29:20.290 -> +Analog     (#3): 666
14:29:20.290 -> +Battery      V : 42
14:29:20.290 -> +Humidity (#1) %: 17
14:29:20.324 -> +Humidity (#2) %: 100
14:29:20.324 -> +Humidity (#3) %: 47
14:29:20.324 -> <- 12 27 84 53 F31102 31AF6E 00 41 2A 42 11 43 64 44 2F  - 35926
14:30:19.237 -> +Analog     (#1): 820
14:30:19.305 -> +Analog     (#2): 391 lower than limit!
14:30:19.407 -> +Analog     (#3): 600
14:30:19.407 -> +Battery      V : 42
14:30:19.407 -> +Humidity (#1) %: 16
14:30:19.407 -> +Humidity (#2) %: 100
14:30:19.407 -> +Humidity (#3) %: 60....
14:30:19.441 -> <- 12 28 84 53 F31102 31AF6E 00 41 2A 42 10 43 64 44 3C  - 36741
14:31:18.355 -> +Analog     (#1): 821
14:31:18.423 -> +Analog     (#2): 391 lower than limit!
14:31:18.525 -> +Analog     (#3): 539
14:31:18.525 -> +Battery      V : 42
14:31:18.525 -> +Humidity (#1) %: 16
14:31:18.525 -> +Humidity (#2) %: 100
14:31:18.525 -> +Humidity (#3) %: 73
14:31:18.559 -> <- 12 29 A2 53 F31102 31AF6E 00 41 2A 42 10 43 64 44 49  - 37556
14:31:18.695 -> -> 0A 29 80 02 31AF6E F31102 00  - 37681
14:31:18.695 -> waitAck: 01
14:32:17.504 -> +Analog     (#1): 821
14:32:17.572 -> +Analog     (#2): 391 lower than limit!
14:32:17.674 -> +Analog     (#3): 481
14:32:17.674 -> +Battery      V : 42
14:32:17.674 -> +Humidity (#1) %: 16
14:32:17.674 -> +Humidity (#2) %: 100
14:32:17.674 -> +Humidity (#3) %: 84
14:32:17.708 -> <- 12 2A 84 53 F31102 31AF6E 00 41 2A 42 10 43 64 44 54  - 38987
14:33:16.614 -> +Analog     (#1): 821
14:33:16.686 -> +Analog     (#2): 391 lower than limit!
14:33:16.788 -> +Analog     (#3): 428
14:33:16.788 -> +Battery      V : 42
14:33:16.788 -> +Humidity (#1) %: 16
14:33:16.788 -> +Humidity (#2) %: 100
14:33:16.788 -> +Humidity (#3) %: 95
14:33:16.822 -> <- 12 2B 84 53 F31102 31AF6E 00 41 2A 42 10 43 64 44 5F  - 39802
14:34:15.704 -> +Analog     (#1): 821
14:34:15.805 -> +Analog     (#2): 391 lower than limit!
14:34:15.873 -> +Analog     (#3): 398 lower than limit!
14:34:15.907 -> +Battery      V : 42
14:34:15.907 -> +Humidity (#1) %: 16
14:34:15.907 -> +Humidity (#2) %: 100
14:34:15.907 -> +Humidity (#3) %: 100
14:34:15.941 -> <- 12 2C 84 53 F31102 31AF6E 00 41 2A 42 10 43 64 44 64  - 40620
14:35:14.846 -> +Analog     (#1): 821
14:35:14.914 -> +Analog     (#2): 391 lower than limit!
14:35:15.016 -> +Analog     (#3): 395 lower than limit!
14:35:15.016 -> +Battery      V : 42
14:35:15.016 -> +Humidity (#1) %: 16
14:35:15.016 -> +Humidity (#2) %: 100
14:35:15.016 -> +Humidity (#3) %: 100
14:35:15.050 -> <- 12 2D 84 53 F31102 31AF6E 00 41 2A 42 10 43 64 44 64  - 41439
14:36:13.965 -> +Analog     (#1): 821
14:36:14.067 -> +Analog     (#2): 391 lower than limit!
14:36:14.135 -> +Analog     (#3): 394 lower than limit!
14:36:14.135 -> +Battery      V : 42
14:36:14.135 -> +Humidity (#1) %: 16
14:36:14.135 -> +Humidity (#2) %: 100
14:36:14.172 -> +Humidity (#3) %: 100
14:36:14.172 -> <- 12 2E 84 53 F31102 31AF6E 00 41 2A 42 10 43 64 44 64  - 42258
14:37:13.115 -> +Analog     (#1): 821
14:37:13.183 -> +Analog     (#2): 391 lower than limit!
14:37:13.251 -> +Analog     (#3): 394 lower than limit!
14:37:13.285 -> +Battery      V : 42
14:37:13.285 -> +Humidity (#1) %: 16
14:37:13.285 -> +Humidity (#2) %: 100
14:37:13.285 -> +Humidity (#3) %: 100

Frage:
1. Ist das normal das die Werte nicht sofort innerhalb einer Messung von Nass auf Trocken oder andersherum wechseln?
2. Kann es sein das ich beim Kallibrieren/tesen die Messfühler zerstört habe? Ich habe dazu alle 3 auf einmal in ein Glas mit Wasser gestellt.

jp112sdl
Beiträge: 12085
Registriert: 20.11.2016, 20:01
Hat sich bedankt: 847 Mal
Danksagung erhalten: 2139 Mal
Kontaktdaten:

Re: Bodenfeuchtesensor HB-UNI-Sen-CAP-MOIST(-T)

Beitrag von jp112sdl » 10.07.2020, 20:36

Bengel00 hat geschrieben:
10.07.2020, 20:01
1. Ist das normal das die Werte nicht sofort innerhalb einer Messung von Nass auf Trocken oder andersherum wechseln?
Habe ich nie drauf geachtet. Dürfte aber eigentlich nicht sein. Ist vielleicht noch ein Fettfilm auf der Sensorfläche?
Im Boden ist es wohl zu vernachlässigen, wenn es ein paar Minuten Latenz gibt
Bengel00 hat geschrieben:
10.07.2020, 20:01
2. Kann es sein das ich beim Kallibrieren/tesen die Messfühler zerstört habe? Ich habe dazu alle 3 auf einmal in ein Glas mit Wasser gestellt.
Nee, da passiert nix.
Hier ist erklärt, wie ein kapazitiver Feuchtigkeitssensor funktioniert:
https://www.switchdoc.com/2020/06/tutor ... sor-grove/

VG,
Jérôme ☕️

---
Support for my Homebrew-Devices: Download JP-HB-Devices Addon

truk0649
Beiträge: 94
Registriert: 26.11.2019, 20:04
Hat sich bedankt: 1 Mal
Danksagung erhalten: 3 Mal

Re: Bodenfeuchtesensor HB-UNI-Sen-CAP-MOIST(-T)

Beitrag von truk0649 » 11.11.2020, 18:54

Hi Jerome
welcher sketch ist hier überarbeitet doch nicht der von der Technikkram Seite der läuft doch nur mit 2.6 ?
Der Sketch ist komplett überarbeitet und die zugehörigen Änderungen in der Device-XML sind ins JP-HB-Devices Addon Version 2.7 eingearbeitet.
D.h. es sind ein Neu-Flashen des Geräts mit dem im Github jetzt aktuellen Code (vorher die AskSinPP-Lib auf den neuesten master-Stand aktualisieren) und ein Neu-Anlernen in der CCU notwendig!

Gruß

jp112sdl
Beiträge: 12085
Registriert: 20.11.2016, 20:01
Hat sich bedankt: 847 Mal
Danksagung erhalten: 2139 Mal
Kontaktdaten:

Re: Bodenfeuchtesensor HB-UNI-Sen-CAP-MOIST(-T)

Beitrag von jp112sdl » 11.11.2020, 19:26

truk0649 hat geschrieben:
11.11.2020, 18:54
welcher sketch ist hier überarbeitet doch nicht der von der Technikkram Seite der läuft doch nur mit 2.6 ?
Ich kann dir nur sagen, dass der Sketch aus meinem Repository auch mit meinem jeweils aktuellen Addon läuft.

VG,
Jérôme ☕️

---
Support for my Homebrew-Devices: Download JP-HB-Devices Addon

truk0649
Beiträge: 94
Registriert: 26.11.2019, 20:04
Hat sich bedankt: 1 Mal
Danksagung erhalten: 3 Mal

Re: Bodenfeuchtesensor HB-UNI-Sen-CAP-MOIST(-T)

Beitrag von truk0649 » 11.11.2020, 19:55

Und wo finde ich den Sketch ?

jp112sdl
Beiträge: 12085
Registriert: 20.11.2016, 20:01
Hat sich bedankt: 847 Mal
Danksagung erhalten: 2139 Mal
Kontaktdaten:

Re: Bodenfeuchtesensor HB-UNI-Sen-CAP-MOIST(-T)

Beitrag von jp112sdl » 11.11.2020, 19:59

truk0649 hat geschrieben:
11.11.2020, 19:55
Und wo finde ich den Sketch ?
Im ersten Link im ersten Beitrag auf der ersten Seite hier im Thread ;)
viewtopic.php?f=76&t=50761#p509221

VG,
Jérôme ☕️

---
Support for my Homebrew-Devices: Download JP-HB-Devices Addon

edition
Beiträge: 9
Registriert: 25.09.2020, 15:31
System: keine Zentrale (nur Pairing, FHEM etc.)

Re: Bodenfeuchtesensor HB-UNI-Sen-CAP-MOIST(-T)

Beitrag von edition » 06.06.2021, 09:15

Guten Tag zusammen

Ich klinke mich mal in diesen Beitrag ein, weil er vom Ersteller des Sensorst stammt. Ich befasse mich mit AskSin jetzt seit über einem Jahr und ich habe auch schon einige der Projekte nachgebaut. Bisher konnte ich mir bei Problemen immer mit nachlesen, oder herumprobieren helfen. Aktuell komme ich aber nicht weiter.
Ich habe 2 der HB-UNI-Sen-CAP-Moist Sensoren nachgebaut. Beide mit 2 „Messstellen“, einen davon mit Temperatursensor, der andere ohne. Der Sensor ohne Temperatursensor ist seit einigen Wochen im Einsatz und liefert auch plausible Werte. Der Andere Sensor macht mir allerdings Sorgen beim Kalibrieren.
Ich verwende für CH 2 den im Original auch verwendeten „Capacitive Soil Moisture Sensor“ in der Version 2.0 und für CH 3 einen SBT4447 Sensor Controller Board mit 2 Edelstahlstäben als Bodensensor. Der SBT4447 macht mir die Probleme.
Ich führe eine Messung im trockenen durch und erhalte den Wert 1003, den ich als highValue eintrage. Die Messung im nassen ergibt 286. Den Wert trage ich als lowValue ein. Lege ich die Stäbe auf den Tisch, erhalte ich nach der Messung den Wert 1002. Angezeigt wird dann Humidity 92%. Wie kann das sein? Der Maximalwert wird um 1 unterschritten und die Feuchtigkeit soll 92% betragen?

Code: Alles auswählen

09:02:10.094 -> AskSin++ V4.1.7 (May 29 2021 07:51:30)
09:02:10.094 -> Address Space: 32 - 134
09:02:10.094 -> CC init1
09:02:10.094 -> CC Version: 14
09:02:10.094 ->  - ready
09:02:10.342 -> iVcc: 3531
09:02:10.342 -> eVcc: 20107
09:02:10.396 -> DS18B20 Sensor OK
09:02:10.396 -> ID: F31200  Serial: JPCAPM0000
09:02:10.396 -> *LOW BAT Limit: 40
09:02:10.396 -> *Sendeintervall: 20
09:02:10.396 -> Config changed List1 (CH 1)
09:02:10.396 -> *Offset    : -5
09:02:10.396 -> Config changed List1 (CH 2)
09:02:10.396 -> *HIGHValue : 900
09:02:10.396 -> *LOWValue  : 300
09:02:10.396 -> Config changed List1 (CH 3)
09:02:10.396 -> *HIGHValue : 1003
09:02:10.396 -> *LOWValue  : 286
09:02:16.834 -> +Analog     (#1): 290 lower than limit!
09:02:16.934 -> +Analog     (#2): 1002
09:02:17.437 -> +Temp         C : 255
09:02:17.484 -> +Battery      V : 201
09:02:17.484 -> +Humidity (#1) %: 100
09:02:17.484 -> +Humidity (#2) %: 92
09:02:17.484 -> <- 12 01 86 53 F31200 000000 00 41 00 FF C9 42 64 43 5C  - 1624
Der im Betrieb befindliche Sensor ist, bis auf den Temperaturfühler, identisch aufgebaut und macht diese Faxen nicht. Hat jemand eine Idee?

Gruß
edition

Antworten