Drei Licht Funktionen an einen Kanal - EnOcean 4fach Wandtaster
Moderator: Co-Administratoren
Drei Licht Funktionen an einen Kanal - EnOcean 4fach Wandtaster
Hallo Zusammen,
ich bin leider seit Tagen am probieren, aber ich bekomm es einfach nicht hin. Wie kann ich folgende drei Funktionen an einen Kanal (taste) realisieren:
- Licht ein (auf 100%) - eventuell mit einem schnellen Klick
- Licht aus (auf 0%) - eventuell mit dem nächsten Klick oder auch Doppelklick
- Licht Hochdimmen (von 0 auf 100%) - mit langen klick bis die gewünschte Lichtstufe erreicht ist
Equipment:
- Homematic CCU3 version 3.51.6
- CUxD 2.4.4
- Enocean PTM210 4 fach taster
- Dimmer HM-LC-Dim1TPBU-FM
Ich wäre sehr dankbar für Eure Hilfe.
lg
Andy
ich bin leider seit Tagen am probieren, aber ich bekomm es einfach nicht hin. Wie kann ich folgende drei Funktionen an einen Kanal (taste) realisieren:
- Licht ein (auf 100%) - eventuell mit einem schnellen Klick
- Licht aus (auf 0%) - eventuell mit dem nächsten Klick oder auch Doppelklick
- Licht Hochdimmen (von 0 auf 100%) - mit langen klick bis die gewünschte Lichtstufe erreicht ist
Equipment:
- Homematic CCU3 version 3.51.6
- CUxD 2.4.4
- Enocean PTM210 4 fach taster
- Dimmer HM-LC-Dim1TPBU-FM
Ich wäre sehr dankbar für Eure Hilfe.
lg
Andy
-
- Beiträge: 710
- Registriert: 09.03.2007, 16:38
- System: sonstige
- Wohnort: Eichwalde bei Berlin
- Hat sich bedankt: 6 Mal
- Danksagung erhalten: 24 Mal
- Kontaktdaten:
Re: Drei Licht Funktionen an einen Kanal - EnOcean 4fach Wandtaster
Die Anfrage sieht jetzt aber anders aus als das Telefonat gestern ....
(wenn du das warst)
Zu deiner Frage jetzt:
Siehe CUxD-Enocean Anleitung Seite 10
Oder gibt es andere Probleme ?
(wenn du das warst)
Zu deiner Frage jetzt:
Siehe CUxD-Enocean Anleitung Seite 10
Oder gibt es andere Probleme ?
Gruss Marco Pniok
http://www.piotek-smarthome.de
Systemhaus für SmartHome mit HomeMatic, HomeMatic IP, PioTek, CUxD, IP-Symcon, Symbox Pro, Shelly, Eltako, free@home, PEHA, Synco Living.
http://www.piotek-smarthome.de
Systemhaus für SmartHome mit HomeMatic, HomeMatic IP, PioTek, CUxD, IP-Symcon, Symbox Pro, Shelly, Eltako, free@home, PEHA, Synco Living.
Re: Drei Licht Funktionen an einen Kanal - EnOcean 4fach Wandtaster
Hi,
in der Anleitung auf Seite 10 sind aber immer nur zwei Funktionen auf einer Taste, das ist kein Problem. Hier wird mit der unteren taste aus bzw. dunkler gemacht. Ich will aber kein Herunterdimmen nur ein, aus, hochdimmen nur das auf einer taste....
lg & danke
Andy
in der Anleitung auf Seite 10 sind aber immer nur zwei Funktionen auf einer Taste, das ist kein Problem. Hier wird mit der unteren taste aus bzw. dunkler gemacht. Ich will aber kein Herunterdimmen nur ein, aus, hochdimmen nur das auf einer taste....
lg & danke
Andy
-
- Beiträge: 710
- Registriert: 09.03.2007, 16:38
- System: sonstige
- Wohnort: Eichwalde bei Berlin
- Hat sich bedankt: 6 Mal
- Danksagung erhalten: 24 Mal
- Kontaktdaten:
Re: Drei Licht Funktionen an einen Kanal - EnOcean 4fach Wandtaster
Da scheinen wir uns misszuverstehen
Du meinst mit "Taste" den einzelnen Kanal einer Taste ? Beim 4 Kanal Wandtaster
haben wir 2 Taster mit je 2 Kanälen.
Du willst offensichtlich auf einen einzelnen Kanal die 3 Funktionen legen. D.h.
das Ein- und Ausschalten toggeln und gleichzeitig noch das Dimmen auf dem
selben Kanal toggeln.
Vermutlich um den 4 fachen Taster mit 4 Lampen zu belegen ....
hmmmm ich glaube nicht , dass das machbar ist aber genau kann das nur der Uwe sagen.
Wir reden aber wirklich von EnOcean Wandtaster zu Homematic Dimmer - richtig ?
Denn wenn ich mich richtig erinnere dürfte diese Vorgehensweise bei EnOcean Wandtaster
zu EnOcean Dimmer an sich schon funktionieren.
Du meinst mit "Taste" den einzelnen Kanal einer Taste ? Beim 4 Kanal Wandtaster
haben wir 2 Taster mit je 2 Kanälen.
Du willst offensichtlich auf einen einzelnen Kanal die 3 Funktionen legen. D.h.
das Ein- und Ausschalten toggeln und gleichzeitig noch das Dimmen auf dem
selben Kanal toggeln.
Vermutlich um den 4 fachen Taster mit 4 Lampen zu belegen ....
hmmmm ich glaube nicht , dass das machbar ist aber genau kann das nur der Uwe sagen.
Wir reden aber wirklich von EnOcean Wandtaster zu Homematic Dimmer - richtig ?
Denn wenn ich mich richtig erinnere dürfte diese Vorgehensweise bei EnOcean Wandtaster
zu EnOcean Dimmer an sich schon funktionieren.
Gruss Marco Pniok
http://www.piotek-smarthome.de
Systemhaus für SmartHome mit HomeMatic, HomeMatic IP, PioTek, CUxD, IP-Symcon, Symbox Pro, Shelly, Eltako, free@home, PEHA, Synco Living.
http://www.piotek-smarthome.de
Systemhaus für SmartHome mit HomeMatic, HomeMatic IP, PioTek, CUxD, IP-Symcon, Symbox Pro, Shelly, Eltako, free@home, PEHA, Synco Living.
Re: Drei Licht Funktionen an einen Kanal - EnOcean 4fach Wandtaster
genau ich will mit einem 4fach Taster 4 Lampen steuern....
folgendes habe ich zuletzt versucht:
INSTANT_LONGPRESS = X
SchalterEnOcean-Office:2
Taster Ch.: 2
KEY|CMD_EXEC_TRUE: extra/dim.tcl -v BidCos-RF.NEQ1800730:1.LEVEL 0.1 0.5
KEY|CMD_EXEC_FALSE: if [ $LP$ ] ; then extra/dim.tcl BidCos-RF.NEQ1800730:1.LEVEL ; elif [ $DB0$=48 ] ; then extra/dim.tcl BidCos-RF.NEQ1800730:1.LEVEL -1 ; else extra/dim.tcl BidCos-RF.NEQ1800730:1.LEVEL 1 ; fi
den False Befehl kann ich leider auch nicht speichern....
vielen dank!!!
lg
Andy
folgendes habe ich zuletzt versucht:
INSTANT_LONGPRESS = X
SchalterEnOcean-Office:2
Taster Ch.: 2
KEY|CMD_EXEC_TRUE: extra/dim.tcl -v BidCos-RF.NEQ1800730:1.LEVEL 0.1 0.5
KEY|CMD_EXEC_FALSE: if [ $LP$ ] ; then extra/dim.tcl BidCos-RF.NEQ1800730:1.LEVEL ; elif [ $DB0$=48 ] ; then extra/dim.tcl BidCos-RF.NEQ1800730:1.LEVEL -1 ; else extra/dim.tcl BidCos-RF.NEQ1800730:1.LEVEL 1 ; fi
den False Befehl kann ich leider auch nicht speichern....
vielen dank!!!
lg
Andy
Re: Drei Licht Funktionen an einen Kanal - EnOcean 4fach Wandtaster
Hi,
eine lange Nacht aber ich habs fast geschafft! Homematic funktioniert, aber bei den HUE Lampen funktioniert das Dimmen nicht sauber. Sie "stoppen" nicht beim loslassen der Taste sondern gehen auf den $SP2$ Wert.... - hat da bitte noch jemand eine Idee? Ich Verwende den Homematic eigenen HUE Support.
Danke!!
Andy
Meine Lösung:
eine lange Nacht aber ich habs fast geschafft! Homematic funktioniert, aber bei den HUE Lampen funktioniert das Dimmen nicht sauber. Sie "stoppen" nicht beim loslassen der Taste sondern gehen auf den $SP2$ Wert.... - hat da bitte noch jemand eine Idee? Ich Verwende den Homematic eigenen HUE Support.
Danke!!
Andy
Meine Lösung:
LONGPRESS_TIME 0.5
INSTANT_LONGPRESS X
--
Taster Ch.: 1
KEY|CMD_EXEC_TRUE
extra/dim.tcl BidCos-RF.NEQ0387720:1.LEVEL 0.05 0.5
KEY|CMD_EXEC_FALSE
if [ $LP$ ] ; then extra/dim.tcl BidCos-RF.NEQ0387720:1.LEVEL ; fi ; if [ ! $SP2$ ] ; then extra/dim.tcl BidCos-RF.NEQ0387720:1.LEVEL 0.1 ; fi ; if [ $SP2$ ] ; then extra/dim.tcl BidCos-RF.NEQ0387720:1.LEVEL -1 ; fi
--
Taster Ch.: 2
KEY|CMD_EXEC_TRUE
extra/dim.tcl VirtualDevices.HU-Hue\ filamen:1.LEVEL 0.1 0.5
KEY|CMD_EXEC_FALSE
if [ $LP$ ] ; then extra/dim.tcl VirtualDevices.HU-Hue\ filamen:1.LEVEL ; fi ; if [ ! $SP2$ ] ; then extra/dim.tcl VirtualDevices.HU-Hue\ filamen:1.LEVEL 1.0 ; fi ; if [ $SP2$ ] ; then extra/dim.tcl VirtualDevices.HU-Hue\ filamen:1.LEVEL -1 ; fi
--
Taster Ch.: 3
KEY|CMD_EXEC_TRUE
extra/dim.tcl BidCos-RF.NEQ1800730:1.LEVEL 0.05 0.5
KEY|CMD_EXEC_FALSE
if [ $LP$ ] ; then extra/dim.tcl BidCos-RF.NEQ1800730:1.LEVEL ; fi ; if [ ! $SP2$ ] ; then extra/dim.tcl BidCos-RF.NEQ1800730:1.LEVEL 0.1 ; fi ; if [ $SP2$ ] ; then extra/dim.tcl BidCos-RF.NEQ1800730:1.LEVEL -1 ; fi
--
Taster Ch.: 4
KEY|CMD_EXEC_TRUE
extra/dim.tcl VirtualDevices.HU-Hue\ lightst:1.LEVEL 0.1 0.5
KEY|CMD_EXEC_FALSE
if [ $LP$ ] ; then extra/dim.tcl VirtualDevices.HU-Hue\ lightst:1.LEVEL ; fi ; if [ ! $SP2$ ] ; then extra/dim.tcl VirtualDevices.HU-Hue\ lightst:1.LEVEL 1.0 ; fi ; if [ $SP2$ ] ; then extra/dim.tcl VirtualDevices.HU-Hue\ lightst:1.LEVEL -1 ; fi
Re: Drei Licht Funktionen an einen Kanal - EnOcean 4fach Wandtaster
... hat noch jemand nee Idee zum Dimmen mit HUE ...
Danke
Danke
- uwe111
- Beiträge: 4820
- Registriert: 26.02.2011, 22:22
- Hat sich bedankt: 3 Mal
- Danksagung erhalten: 246 Mal
- Kontaktdaten:
Re: Drei Licht Funktionen an einen Kanal - EnOcean 4fach Wandtaster
Hallo Andy,
oder:
oder so (Umschalten auf den letzten eingestellten Dimmwert):
Viele Grüße
Uwe
Also ich würde es so machen:GoPro hat geschrieben: ↑11.07.2020, 11:22Code: Alles auswählen
Taster Ch.: 1 KEY|CMD_EXEC_TRUE extra/dim.tcl BidCos-RF.NEQ0387720:1.LEVEL 0.05 0.5 KEY|CMD_EXEC_FALSE if [ $LP$ ] ; then extra/dim.tcl BidCos-RF.NEQ0387720:1.LEVEL ; fi ; if [ ! $SP2$ ] ; then extra/dim.tcl BidCos-RF.NEQ0387720:1.LEVEL 0.1 ; fi ; if [ $SP2$ ] ; then extra/dim.tcl BidCos-RF.NEQ0387720:1.LEVEL -1 ; fi
Code: Alles auswählen
KEY|CMD_EXEC_TRUE
extra/dim.tcl BidCos-RF.NEQ0387720:1.LEVEL 0.05 0.5
KEY|CMD_EXEC_FALSE
if [ $LP$ ];then extra/dim.tcl BidCos-RF.NEQ0387720:1.LEVEL;else if [ $SP1$ ];then extra/dim.tcl BidCos-RF.NEQ0387720:1.LEVEL -1;else extra/dim.tcl BidCos-RF.NEQ0387720:1.LEVEL 1;fi;fi
Code: Alles auswählen
KEY|CMD_EXEC_TRUE
extra/dim.tcl BidCos-RF.NEQ0387720:1.LEVEL 0.05 0.5
KEY|CMD_EXEC_FALSE
if [ $LP$ ];then extra/dim.tcl BidCos-RF.NEQ0387720:1.LEVEL;else extra/toggle.tcl BidCos-RF.NEQ0387720:1.LEVEL 1;fi
Code: Alles auswählen
KEY|CMD_EXEC_TRUE
extra/dim.tcl BidCos-RF.NEQ0387720:1.LEVEL 0.05 0.5
KEY|CMD_EXEC_FALSE
if [ $LP$ ];then extra/dim.tcl BidCos-RF.NEQ0387720:1.LEVEL;else extra/toggle.tcl BidCos-RF.NEQ0387720:1.LEVEL;fi
Uwe
Alle sagten: Das geht nicht. Dann kam einer, der wußte das nicht und hat's einfach gemacht.
SPENDEN Download: CUxD 2.11, SSH KeyDir
SPENDEN Download: CUxD 2.11, SSH KeyDir
Re: Drei Licht Funktionen an einen Kanal - EnOcean 4fach Wandtaster
Hi Uwe,
vielen Dank! So gehts sogar mit der HUE....
lg
Andy
vielen Dank! So gehts sogar mit der HUE....
lg
Andy