HM RHS
hallo.
Habe auf FB bereits gefragt und Jerome war sehr behilflich, sowie andere User auch.
Leider ist mein Problem trotzdem nicht gelöst
Ich habe etliche RHS mit Cr2032 in Betrieb.
1er mit Bootloader und anschließendem Ftdi bespielen mit Pa-pas Scetch.
Die anderen mit OTA
Die OTA Version braucht ewig viele Batterien, daher dachte ich mir ich bespiele sie einfach neu mit der manuellen Version... diese braucht nur 1Batterie alle 7Monate.
Gut gemacht, lässt sich auf der CCU einspielen, aber danach absolut keine reaktion mehr. Lässt sich nicht protokollieren.
Ich kann den Aktor löschen und wieder neu einspielen.
Weiter keine Status Veränderung.
Im seriellen Monitor bekomme ich beim Starten, anlerntaste drücken, und auslösen der ReedKontakte die im Anhang zu sehende Ausgabe.
Habe bereits den Chip mittels ISP gelöscht und neu bespielt.
Was mache ich falsch, wo liegt das Problem?
Wer kann helfen?
Danke
Lg
Habe auf FB bereits gefragt und Jerome war sehr behilflich, sowie andere User auch.
Leider ist mein Problem trotzdem nicht gelöst
Ich habe etliche RHS mit Cr2032 in Betrieb.
1er mit Bootloader und anschließendem Ftdi bespielen mit Pa-pas Scetch.
Die anderen mit OTA
Die OTA Version braucht ewig viele Batterien, daher dachte ich mir ich bespiele sie einfach neu mit der manuellen Version... diese braucht nur 1Batterie alle 7Monate.
Gut gemacht, lässt sich auf der CCU einspielen, aber danach absolut keine reaktion mehr. Lässt sich nicht protokollieren.
Ich kann den Aktor löschen und wieder neu einspielen.
Weiter keine Status Veränderung.
Im seriellen Monitor bekomme ich beim Starten, anlerntaste drücken, und auslösen der ReedKontakte die im Anhang zu sehende Ausgabe.
Habe bereits den Chip mittels ISP gelöscht und neu bespielt.
Was mache ich falsch, wo liegt das Problem?
Wer kann helfen?
Danke
Lg
-
- Beiträge: 12108
- Registriert: 20.11.2016, 20:01
- Hat sich bedankt: 848 Mal
- Danksagung erhalten: 2148 Mal
- Kontaktdaten:
-
- Beiträge: 160
- Registriert: 25.09.2019, 02:32
- Hat sich bedankt: 6 Mal
Re: HM RHS
Ich änders dann
Stells dann neu rein, oder es löst sich von alleine auf wenn die Ausgabe richtig ist.
Stells dann neu rein, oder es löst sich von alleine auf wenn die Ausgabe richtig ist.
-
- Beiträge: 12108
- Registriert: 20.11.2016, 20:01
- Hat sich bedankt: 848 Mal
- Danksagung erhalten: 2148 Mal
- Kontaktdaten:
Re: HM RHS
Dir ist bekannt, dass du die "Gesicherte Übertragung" auf "Standard" umstellen musst?
https://asksinpp.de/Grundlagen/FAQ/Stan ... agung.html
-
- Beiträge: 160
- Registriert: 25.09.2019, 02:32
- Hat sich bedankt: 6 Mal
Re: HM RHS
Sollte eigentlich umgestellt sein. Habe aber ehrlich gesagt, beim neu bespielen nicht daran gedacht.
Werde auch das nachher kontrollieren.
Werde auch das nachher kontrollieren.
-
- Beiträge: 12108
- Registriert: 20.11.2016, 20:01
- Hat sich bedankt: 848 Mal
- Danksagung erhalten: 2148 Mal
- Kontaktdaten:
-
- Beiträge: 160
- Registriert: 25.09.2019, 02:32
- Hat sich bedankt: 6 Mal
-
- Beiträge: 160
- Registriert: 25.09.2019, 02:32
- Hat sich bedankt: 6 Mal
Re: HM RHS
So, jetzt hab ich das Problem gelöst.
Es sar der Sendemodus.
Bei allen ist er auf standarf und bei den paar neu geflashten auf gesichert hach bin ich doof
Es sar der Sendemodus.