Nein, leider nicht, da sind die richtigen 555 verbaut.evtl wegen NE555?
HB-UNI-Sen-CAP-MOIST
Moderator: Co-Administratoren
-
- Beiträge: 12116
- Registriert: 20.11.2016, 20:01
- Hat sich bedankt: 849 Mal
- Danksagung erhalten: 2150 Mal
- Kontaktdaten:
Re: HB-UNI-Sen-CAP-MOIST
Du kannst ja noch mal den Abgleich versuchen.
Man sieht beim Starten zumindest einen plausiblen Wert:
Wenn das gerade ein trockener Sensor war, dann hast du schon den Wert für Trocken... 235
Stell das Ding ins Wasser, starte den Pro Mini neu und schau, was dann für ein Wert erscheint... den trägst du denn bei Feucht ein
Man sieht beim Starten zumindest einen plausiblen Wert:
Code: Alles auswählen
+Analog (#1): 235 lower than limit!
Stell das Ding ins Wasser, starte den Pro Mini neu und schau, was dann für ein Wert erscheint... den trägst du denn bei Feucht ein
-
- Beiträge: 134
- Registriert: 01.01.2018, 12:14
- Hat sich bedankt: 22 Mal
- Danksagung erhalten: 9 Mal
Re: HB-UNI-Sen-CAP-MOIST
Hallo,
habe es nun zum Laufen gebracht. Fehlerursache war bei mir, dass im Sketch die Pins nicht korrekt angesprochen wurden. Habe das geändert, nun werden die verwendeten Sensoren auch erkannt und melden plausible Werte. Nochmals danke für die Hilfe.
habe es nun zum Laufen gebracht. Fehlerursache war bei mir, dass im Sketch die Pins nicht korrekt angesprochen wurden. Habe das geändert, nun werden die verwendeten Sensoren auch erkannt und melden plausible Werte. Nochmals danke für die Hilfe.
-
- Beiträge: 123
- Registriert: 10.08.2014, 13:29
- Danksagung erhalten: 2 Mal
Re: HB-UNI-Sen-CAP-MOIST
Hallo,
ich habe die Platine von stan aufgebaut. Dort sind 3 Sensoren vorgesehen. aber ich bekomme immer 4 Kanäle angezeigt:
Nur beim allersten Start waren es mal 3 Kanäle. Kann ich das irgendwie wieder zurücksetzen ?
Vielen Dank für Eure Hilfe.
VG,
TF
ich habe die Platine von stan aufgebaut. Dort sind 3 Sensoren vorgesehen. aber ich bekomme immer 4 Kanäle angezeigt:
Code: Alles auswählen
Config changed List1 (CH 1)
Config changed List1 (CH 2)
*HIGHValue : 830
*LOWValue : 420
Config changed List1 (CH 3)
*HIGHValue : 830
*LOWValue : 420
Config changed List1 (CH 4)
*HIGHValue : 830
*LOWValue : 420
Vielen Dank für Eure Hilfe.
VG,
TF
- stan23
- Beiträge: 2042
- Registriert: 13.12.2016, 21:14
- System: Alternative CCU (auf Basis OCCU)
- Wohnort: Altmühltal
- Hat sich bedankt: 586 Mal
- Danksagung erhalten: 337 Mal
- Kontaktdaten:
Re: HB-UNI-Sen-CAP-MOIST
Ist der erste Kanal nicht der Temperatursensor?
Hast du Zeile 14 oder Zeile 32 geändert?
Edit: link fixed
Hast du Zeile 14 oder Zeile 32 geändert?
Edit: link fixed
Zuletzt geändert von stan23 am 20.07.2020, 21:51, insgesamt 1-mal geändert.
Viele Grüße
Marco
RaspberryMatic als VM auf einem NUC mit Proxmox und USB-Funkmodul
~80 Geräte (HM, HmIP, HMW, HBW, AskSin)
Marco
RaspberryMatic als VM auf einem NUC mit Proxmox und USB-Funkmodul
~80 Geräte (HM, HmIP, HMW, HBW, AskSin)
-
- Beiträge: 12116
- Registriert: 20.11.2016, 20:01
- Hat sich bedankt: 849 Mal
- Danksagung erhalten: 2150 Mal
- Kontaktdaten:
- stan23
- Beiträge: 2042
- Registriert: 13.12.2016, 21:14
- System: Alternative CCU (auf Basis OCCU)
- Wohnort: Altmühltal
- Hat sich bedankt: 586 Mal
- Danksagung erhalten: 337 Mal
- Kontaktdaten:
Re: HB-UNI-Sen-CAP-MOIST
Upsi
Viele Grüße
Marco
RaspberryMatic als VM auf einem NUC mit Proxmox und USB-Funkmodul
~80 Geräte (HM, HmIP, HMW, HBW, AskSin)
Marco
RaspberryMatic als VM auf einem NUC mit Proxmox und USB-Funkmodul
~80 Geräte (HM, HmIP, HMW, HBW, AskSin)
-
- Beiträge: 123
- Registriert: 10.08.2014, 13:29
- Danksagung erhalten: 2 Mal
Re: HB-UNI-Sen-CAP-MOIST
Hallo,
da der Temp-Sensor nicht bestückt ist, musste ich Zeile 14 ändern. Interessant, dass es den Channel dann trotzdem gibt. Zeile 32 habe ich nicht angefasst.
Es könnte sein, dass ich einmal den Stecker des Sensors falsch drauf gesteckt habe. Das vertauscht dann GND und AOUT. Wie empfindlich sind die Sensoren ?
VG,
TF
da der Temp-Sensor nicht bestückt ist, musste ich Zeile 14 ändern. Interessant, dass es den Channel dann trotzdem gibt. Zeile 32 habe ich nicht angefasst.
Es könnte sein, dass ich einmal den Stecker des Sensors falsch drauf gesteckt habe. Das vertauscht dann GND und AOUT. Wie empfindlich sind die Sensoren ?
VG,
TF
-
- Beiträge: 12116
- Registriert: 20.11.2016, 20:01
- Hat sich bedankt: 849 Mal
- Danksagung erhalten: 2150 Mal
- Kontaktdaten:
Re: HB-UNI-Sen-CAP-MOIST
Die Batteriespannung wird immer auf Kanal 1 übertragen.cactus-online hat geschrieben: ↑20.07.2020, 22:18Interessant, dass es den Channel dann trotzdem gibt.
Bei Verwendung von DS18B20 zusätzlich die Temperatur.
Ab Kanal 2 gehen die Feuchtigkeits-Kanäle los