Temperatursensor für Fußboden
Moderator: Co-Administratoren
-
- Beiträge: 117
- Registriert: 08.06.2019, 13:25
- System: Alternative CCU (auf Basis OCCU)
- Wohnort: Salzburg
- Hat sich bedankt: 9 Mal
- Danksagung erhalten: 3 Mal
Temperatursensor für Fußboden
Hallo Leute,
Meine WP kann ja auch kühlen. Da ja immer die Rede von Kondenzwasser ist, ich diese Funktion aber dennoch so effektiv wie möglich nutzen möchte, darf es an Überwachung der FB Temperatur im Bezug auf die Vorlauftemperatur natürlich nicht fehlen.
Derzeit mach ich das über die 9 im Haus verteilten WTHs. Und zwar nicht über die relative Feuchte, sondern den aus Temperatur und relativer Feuchtigkeit errechneten Taupunkten.
Ich habe im Haus keine „schwimmend verlegten“ Böden. Was meiner Auffassung nach zumindest das Feuchtigkeitsproblem zwischen Bodenbelag und Estrich minimieren sollte. Finde dazu leider keine in die Tiefe gehende Fachlektüre, sondern leider nur vage Empfehlungen.
Wenn es recht heiß und schwül ist wie momentan, arbeite ich zusätzlich mit Luftentfeuchtern im Haus um die Innenfeuchte maximal zwischen 65-70% bei ca.24 Grad zu halten.
Der Taupunkt wäre dann bei ca. 16 Grad.
Die Vorlauf Temperatur ist so zwischen 17,5 bis 19 Grad. Tendenz steigend je höher die Außentemperatur ist.
Tl!dr: gibt es von Homematik oder ELV einen passenden Sensor um die Fußbodentemperatur zu überwachen?
Meine WP kann ja auch kühlen. Da ja immer die Rede von Kondenzwasser ist, ich diese Funktion aber dennoch so effektiv wie möglich nutzen möchte, darf es an Überwachung der FB Temperatur im Bezug auf die Vorlauftemperatur natürlich nicht fehlen.
Derzeit mach ich das über die 9 im Haus verteilten WTHs. Und zwar nicht über die relative Feuchte, sondern den aus Temperatur und relativer Feuchtigkeit errechneten Taupunkten.
Ich habe im Haus keine „schwimmend verlegten“ Böden. Was meiner Auffassung nach zumindest das Feuchtigkeitsproblem zwischen Bodenbelag und Estrich minimieren sollte. Finde dazu leider keine in die Tiefe gehende Fachlektüre, sondern leider nur vage Empfehlungen.
Wenn es recht heiß und schwül ist wie momentan, arbeite ich zusätzlich mit Luftentfeuchtern im Haus um die Innenfeuchte maximal zwischen 65-70% bei ca.24 Grad zu halten.
Der Taupunkt wäre dann bei ca. 16 Grad.
Die Vorlauf Temperatur ist so zwischen 17,5 bis 19 Grad. Tendenz steigend je höher die Außentemperatur ist.
Tl!dr: gibt es von Homematik oder ELV einen passenden Sensor um die Fußbodentemperatur zu überwachen?
-
- Beiträge: 12929
- Registriert: 16.01.2009, 18:48
- Wohnort: Steingaden
- Hat sich bedankt: 1604 Mal
- Danksagung erhalten: 222 Mal
Re: Temperatursensor für Fußboden
... wie wäre es mit dem test der suchfunktion ?
-------
!!! der download der handbüchern auf den seiten von eq3 und das lesen der tips und tricks kann das hm-leben sehr erleichtern - das nutzen der suche nach schlagworten ebenso !!!
wer schreibfehler findet darf sie behalten.
!!! der download der handbüchern auf den seiten von eq3 und das lesen der tips und tricks kann das hm-leben sehr erleichtern - das nutzen der suche nach schlagworten ebenso !!!
wer schreibfehler findet darf sie behalten.
-
- Beiträge: 14165
- Registriert: 08.05.2013, 23:33
- System: Alternative CCU (auf Basis OCCU)
- Wohnort: Nordwürttemberg
- Hat sich bedankt: 585 Mal
- Danksagung erhalten: 1500 Mal
Re: Temperatursensor für Fußboden
Es gibt in der Klassik-Serie Temperatursensoren mit abgesetztem Temperaturfühler. Sowohl als Single-Version (HM-WDS30-TO) als auch als Differenztemperatursensor (WDS30-OT2-SM-2). Wie Du die nachträglich in den Fußboden bekommst, ist natürlich ein anderes Problem. Ach ja, bei den einschlägigen Distributoren kann man sich das gesamte Produktportfolio anschauen.
Gruß Xel66
Gruß Xel66
-------------------------------------------------------------------------------------------
524 Kanäle in 146 Geräten und 267 CUxD-Kanäle in 34 CUxD-Geräten:
343 Programme, 334 Systemvariablen und 183 Direktverknüpfungen,
RaspberryMatic Version: 3.65.11.20221005 + Testsystem: CCU2 2.61.7
-------------------------------------------------------------------------------------------
Einsteigerthread, Programmlogik-Thread, WebUI-Handbuch
524 Kanäle in 146 Geräten und 267 CUxD-Kanäle in 34 CUxD-Geräten:
343 Programme, 334 Systemvariablen und 183 Direktverknüpfungen,
RaspberryMatic Version: 3.65.11.20221005 + Testsystem: CCU2 2.61.7
-------------------------------------------------------------------------------------------
Einsteigerthread, Programmlogik-Thread, WebUI-Handbuch
-
- Beiträge: 117
- Registriert: 08.06.2019, 13:25
- System: Alternative CCU (auf Basis OCCU)
- Wohnort: Salzburg
- Hat sich bedankt: 9 Mal
- Danksagung erhalten: 3 Mal
Re: Temperatursensor für Fußboden
Danke schon mal.
Die Googlesuche hab ich schon bemüht und den Differenzsensor kenne ich auch schon, da 3x bei mir für die Heizungsüberwachung im Einsatz.
Auf den stieß ich ebenfalls immer wieder bei der Suche.
Nur wie bereits bemerkt ist der für diesen Zweck eher ungeeignet, da nachträglich kaum zu installieren und mit den runden Sensoren auch on top nicht zu gebrauchen.
Mir schwebt da eher was auf IR-Basis vor. Ich kenne sowas von anderen Systemen. Da ist beim Raumtherostat einfach ne IR-Kamera nach unten Richtung Boden mit dabei. Wollte eben wissen ob es Derartiges vielleicht auch HM kompatibel gibt. Gefunden hab ich bislang leider nichts.
Die Googlesuche hab ich schon bemüht und den Differenzsensor kenne ich auch schon, da 3x bei mir für die Heizungsüberwachung im Einsatz.
Auf den stieß ich ebenfalls immer wieder bei der Suche.
Nur wie bereits bemerkt ist der für diesen Zweck eher ungeeignet, da nachträglich kaum zu installieren und mit den runden Sensoren auch on top nicht zu gebrauchen.
Mir schwebt da eher was auf IR-Basis vor. Ich kenne sowas von anderen Systemen. Da ist beim Raumtherostat einfach ne IR-Kamera nach unten Richtung Boden mit dabei. Wollte eben wissen ob es Derartiges vielleicht auch HM kompatibel gibt. Gefunden hab ich bislang leider nichts.
-
- Beiträge: 12115
- Registriert: 20.11.2016, 20:01
- Hat sich bedankt: 848 Mal
- Danksagung erhalten: 2150 Mal
- Kontaktdaten:
Re: Temperatursensor für Fußboden
Es gibt da was in der "Bastel-Ecke".
https://github.com/jp112sdl/HB-UNI-Sen-TEMP-IR
viewtopic.php?f=76&t=45011
-
- Beiträge: 14165
- Registriert: 08.05.2013, 23:33
- System: Alternative CCU (auf Basis OCCU)
- Wohnort: Nordwürttemberg
- Hat sich bedankt: 585 Mal
- Danksagung erhalten: 1500 Mal
Re: Temperatursensor für Fußboden
Dann würde ich mal logisch an die Sachen rangehen. Wie wahrscheinlich ist es, dass die Oberflächentemperatur unter die Vorlauftemperatur des Heiz-/Kühlsystems absinkt? Eher unwahrscheinlich. Daraus folgt die nächste Frage: Benötigt man dann noch eine Überwachung der Oberflächentemperatur des Fußbodens? Du musst zur Vermeidung von Kondensationswasserschäden vermeiden, dass an allen Stellen des Kühlsystems die Taupunkttemperatur nicht unterschritten wird. Was nützt es Dir, wenn zwar die Oberflächentemperatur in Ordnung ist, aber das Kondenswasser aus dem Heizkreisverteiler unter den Estrich läuft. Daraus folgt, es reicht die Überwachung der Vorlauftemperatur auf einen Wert größer als der Taupunkt vollends aus.
Gruß Xel66
Gruß Xel66
-------------------------------------------------------------------------------------------
524 Kanäle in 146 Geräten und 267 CUxD-Kanäle in 34 CUxD-Geräten:
343 Programme, 334 Systemvariablen und 183 Direktverknüpfungen,
RaspberryMatic Version: 3.65.11.20221005 + Testsystem: CCU2 2.61.7
-------------------------------------------------------------------------------------------
Einsteigerthread, Programmlogik-Thread, WebUI-Handbuch
524 Kanäle in 146 Geräten und 267 CUxD-Kanäle in 34 CUxD-Geräten:
343 Programme, 334 Systemvariablen und 183 Direktverknüpfungen,
RaspberryMatic Version: 3.65.11.20221005 + Testsystem: CCU2 2.61.7
-------------------------------------------------------------------------------------------
Einsteigerthread, Programmlogik-Thread, WebUI-Handbuch
Re: Temperatursensor für Fußboden
Solange die Vorlauftemperatur über dem Taupunkt liegt, kann sich kein Kondenswasser bilden.
Versionen: HM-CC-TC 2.1, HM-LC-Sw1 1.9, HM-CC-RT-DN 1.1, HM-MOD-RPI-PCB 1.2.1 (keine CCU)
-
- Beiträge: 117
- Registriert: 08.06.2019, 13:25
- System: Alternative CCU (auf Basis OCCU)
- Wohnort: Salzburg
- Hat sich bedankt: 9 Mal
- Danksagung erhalten: 3 Mal
Re: Temperatursensor für Fußboden
Ihr habt natürlich recht. Das Ganze ist natürlich rein zur Stillung der Paranoia.
Im Gegenzug möchte ich aber bei so verdammt heißen Tagen wie jetzt grade (35°C) das System so gut wie geht nutzen können. Sprich so nahe zum Taupunkt mit der Vorlauftemperatur wie geht, mit nem gewissen Respekt-Abstand natürlich.
Da ich ja mit dem errechneten Taupunkt arbeite ist mir die relative Luftfeuchtigkeit ja an sich recht egal.
Einzig was mich bei meiner Heizanlage etwas nervt ist die etwas großzügige Hysterese des Vorlaufsollwerts. Wenn Sollwert 18°C definiert sind, soll der nicht real 19,xx ausgeben. Das verschenkt unnötig Potenzial. Man könnte mit dem Sollwert auch weiter runter gehen, nur liegen die tieferen Temps dann manchmal auch wirklich an. Was mir dann doch etwas zu gefährlich ist.
Was auch auffällt: Morgens ist der Vorlauf immer deutlich kühler als Nachmittags. Trotz gleicher Kennkuve. Da sind gleich mal 1-1,5°K Differenz.
Schon klar, dass es am Nachmittag heißer ist und mehr gekühlt werden muss. Aber Leistungsreserven wären genügend da. Die WP (modulierend) zieht bei Hitzetagen wie heute um die 750W (3-4KW sind Volllast). Das finde ich für ein 160m² Haus echt nicht schlimm.
Im Gegenzug möchte ich aber bei so verdammt heißen Tagen wie jetzt grade (35°C) das System so gut wie geht nutzen können. Sprich so nahe zum Taupunkt mit der Vorlauftemperatur wie geht, mit nem gewissen Respekt-Abstand natürlich.
Da ich ja mit dem errechneten Taupunkt arbeite ist mir die relative Luftfeuchtigkeit ja an sich recht egal.
Einzig was mich bei meiner Heizanlage etwas nervt ist die etwas großzügige Hysterese des Vorlaufsollwerts. Wenn Sollwert 18°C definiert sind, soll der nicht real 19,xx ausgeben. Das verschenkt unnötig Potenzial. Man könnte mit dem Sollwert auch weiter runter gehen, nur liegen die tieferen Temps dann manchmal auch wirklich an. Was mir dann doch etwas zu gefährlich ist.
Was auch auffällt: Morgens ist der Vorlauf immer deutlich kühler als Nachmittags. Trotz gleicher Kennkuve. Da sind gleich mal 1-1,5°K Differenz.
Schon klar, dass es am Nachmittag heißer ist und mehr gekühlt werden muss. Aber Leistungsreserven wären genügend da. Die WP (modulierend) zieht bei Hitzetagen wie heute um die 750W (3-4KW sind Volllast). Das finde ich für ein 160m² Haus echt nicht schlimm.
-
- Beiträge: 656
- Registriert: 19.03.2019, 10:10
- System: Alternative CCU (auf Basis OCCU)
- Hat sich bedankt: 44 Mal
- Danksagung erhalten: 57 Mal
Re: Temperatursensor für Fußboden
Dir ist aber bekannt dass sich der Taupunkt trotz gleichbleibender Temperstur mit Änderung der relativen Luftfeuchtigkeit auch ändert?!?
In Deinen Beispiel:
24grad bei 65% rel feuchte = 17grad
24grad bei 80% rel feuchte = 20grad
24grad bei 40% rel feuchte = 10grad
Ich würde also an deiner Stelle unbedingt die Luftfeuchtigkeit mit in deine Berechnung mit einbeziehen, wenn du das nicht tust könnte das passieren dass du eine unangenehme Überraschung erlebst.
Gruß Sören
RaspberryMatic // Philips Hue // KNX // HomeKit // und ein paar Spielerreien
RaspberryMatic // Philips Hue // KNX // HomeKit // und ein paar Spielerreien
-
- Beiträge: 117
- Registriert: 08.06.2019, 13:25
- System: Alternative CCU (auf Basis OCCU)
- Wohnort: Salzburg
- Hat sich bedankt: 9 Mal
- Danksagung erhalten: 3 Mal
Re: Temperatursensor für Fußboden
Natürlich, ich rechne den Taupunkt ja anhand einer Formel aus Temperatur und relativer Luftfeuchtigkeit aus
Hier mein Calc-Code aus Redmatic
und das wird für jeden meiner insgesamt 10 Sensoren (9xWTH +1x NetAtmo Wetterstation für Garten) gemacht und 5minütlich in die InfluxDB portiert.
Somit kann man das in Grafana dann ganz ansehnlich charten...
Hier mein Calc-Code aus Redmatic
Code: Alles auswählen
var room = flow.get('room');
var temp = flow.get('temperature');
var hum = flow.get('humidity');
var temp_g = flow.get('temperature_garten');
var hum_g = flow.get('humidity_garten');
var tp = ((241.2 * Math.log(hum/100)) + (4222 * temp/(241.2 + temp))) / ((17.543 - Math.log(hum/100))-(17.5/241.2/temp));
var abshumidity = Math.pow(10,5) * 18.016/8314.3 * hum/100 * 6.1078 * Math.pow(10,(7.5*temp)/(237.3+temp))/(temp+273.15);
var tp_g = ((241.2 * Math.log(hum_g/100)) + (4222 * temp_g/(241.2 + temp_g))) / ((17.543 - Math.log(hum_g/100))-(17.5/241.2/temp_g));
var abshumidity_g = Math.pow(10,5) * 18.016/8314.3 * hum_g/100 * 6.1078 * Math.pow(10,(7.5*temp_g)/(237.3+temp_g))/(temp_g+273.15);
var retObj = {temperature:temp, humidity:hum,dewpoint:tp, abshumidity:abshumidity, room:room, temperature_garten:temp_g, humidity_garten:hum_g, dewpoint_garten:tp_g, abshumidity_garten:abshumidity_g};
msg.topic = "Humidity_extended";
msg.payload = retObj;
return msg;
Somit kann man das in Grafana dann ganz ansehnlich charten...