Sollte der DC nach oben gehen ist das erstmal kein Weltuntergang!
========================= Mögliche Gründe für einen hohen DC =========================
1. Bei einem laufenden Firmware Update geht der DC automatisch nach oben, da die Pakete stück für stück auf den Aktor übertragen werden müssen.
Nach einer erfolgreicher Installation auf dem Aktor geht er wieder schnell herunter.
2. Ein weiterer Grund kann auch einfach das falsch erstellen von Skripten und Programmen sein, die den DC nach oben schaukeln.
Deswegen einfach mal das letzte Programm überprüfen und überlegen ob es so Sinn macht.
Das Folgende BSp ist denke ich mal selbst erklärend
![Wink ;-)](./images/smilies/icon_wink.gif)
3. Bei Batterie Betriebenen Aktoren kommt es immer wieder mal dazu das diese ohne eine Warnung des Batteriestatus lehr gehen, oder sich in einem Zustand befinden in denen Sie das Funknetz zumüllen.
4. Was mir in den letzen Jahren aufgefallen ist, gibt es Hochzeiten im Jahr, an denen sich die Beiträge über den DC häufen, dies ist meist zu Begin einer Heizperiode oder nach dem die Heizung nicht mehr gebraucht wird.
Dies sind dann zwar zwei verschiedene Gründe, aber dies ist selbst mir auch schon öfters passier:
4.1 Ich habe im Winter irgendwas in den Programmen zum Thema Heizung oder Temp geändert die Sinn machten, aber im Sommer absolut fehlerhaft sind und schädlich für den DC sind (Punkt 2.)
4.2 Wird jetzt öfters der Steller Motor wieder benötigt und die Batterie schon einen kritischen Status erreicht hat, kann Punkt 3. zu einen erhöhten DC führen
========================= Vorgehensweise bei hohem DC =========================
Alchy hat hier (viewtopic.php?f=26&t=53387#p532517) sehr gut beschrieben wie man das ganze in die Log schreiben kann. Welcher Aktor das Problem auslöst ist aber darüber recht schwer zu erkennen. in der Live Ausgabe den Übeltäter finden kann.
Ein weiteres Hilfsmittel ist der Homematic Manager von hobbyquaker (Danke Gerti)
Ein Hardware Hilfsmittel welchen euren kompletten Funk Traffic analysieren könnt.
AskSinAnalyzer - HM Funk Telegramm-Auswerter von jp112sdl
AskSin Analyzer
oder
AskSin Analyzer Analyzer XS
Persönlich gehe ich wie folgt bei einem Hohen DC vor, dies ist keine Erfindung von mir sondern rein die Erfahrung die hier viele auch schon im Forum geteilt haben:
Möchtet Ihr mannuell noch weitersuchen und habt wieso auch immer über die oben genannten Tools das Problem nicht einkreisen können hilft nur noch folgendes:
Unter Status und Bedingungen -> Programmen findet sich die letzt Ausführung eines Programms, leider kann man hier nicht nach dem letzten Ausführen sortieren. Aber mit ein wenig zeit findet man ggf Programme die in sehr kurzen Intervallen ausgeführt werden. Dieses Programm erstmal über Programme und Verknüpfungen deaktivieren (Harken bei aktivieren weg nehmen).
Bringt dies nicht den gewünschten Effekt deaktiviere ich alle Programme, dies ist schneller als bei allen Autoren die Batterien zu ziehen.
Kommt man hier auch nicht weiter müssen leider aus allen Batterie Aktoren die Batterien raus, ich hatte es auch schon gehabt das ein Hutschienen Aktor ein Problem hatte also im weiteren schritt die passenden Sicherungen raus.
Nach dem wirklich alles aus und abgeschaltet ist sollte Ruhe im Funk rein kommen, den großen Fehler den man jetzt machen kann ist alles wieder anzuschalten. NEIN
![Exclamation :!:](./images/smilies/icon_exclaim.gif)
Irgendwann werdet Ihr dann den Übeltäter finden, das geht aber nicht wenn ich Massenhaft die Aktoren gleichzeitig aktiviert!
Nur so kann man wirklich in der Tiefe nach dem Problem schauen und bekommt das noch hervorragend graphisch aufgearbeitet!
Ich hoffe mal das ich den ersten Anstoß zum Überlegen gegeben habe warum und wie man den DC wieder zum "normalen" Stand bringen kann.
Da das ein oder andere von mir Vergessen wurde bitte schreiben dann wird das angepasst und die gleichen Beträge mit: Mein DC ist explodiert und co werden weniger.
Viel Erfolg