Die Kennlinie der Ventile ist eher nicht linear. Wenn zudem der Durchfluss weit heruntergeschraubt ist, dann ist bereits bei wenig Ventilöffnung der maximale Durchfluss erreicht und kann danach nicht mehr weiter steigen. Das System soll ja auch nicht die Durchflussmenge regeln, sondern die Raumtemperatur. Wenn der Regelalgorithmus das unter den gegebenen Bedingungen leistet, dann ist alles OK, wenn das alte System es besser konnte, dann solltest du das verwenden.
HmIP-FALMOT-C12 - erste Eindrücke
Moderator: Co-Administratoren
-
- Beiträge: 662
- Registriert: 27.03.2019, 21:29
- Hat sich bedankt: 9 Mal
- Danksagung erhalten: 111 Mal
Re: HmIP-FALMOT-C12 - erste Eindrücke
Re: HmIP-FALMOT-C12 - erste Eindrücke
Mehr wie 1L geht aber nicht bei 7 Kreise. Wenn bei 100% offen 1L durchfluss ist, sollte doch bei 50-20% der durchfluss weniger werden oder nicht ? Da für sind die Motoren doch Motorisch.
-
- Beiträge: 662
- Registriert: 27.03.2019, 21:29
- Hat sich bedankt: 9 Mal
- Danksagung erhalten: 111 Mal
Re: HmIP-FALMOT-C12 - erste Eindrücke
Ich bin kein Experte für Heizungsanlagen, aber ein maximaler Durchfluss von nur 7 Liter für das ganze System klingt ganz schön wenig. Ist das normal?
Wenn das nichtlineare Verhalten der Anlage nicht zu extrem ist, sollte ein robust ausgelegter Regler damit klarkommen.
Wenn das nichtlineare Verhalten der Anlage nicht zu extrem ist, sollte ein robust ausgelegter Regler damit klarkommen.
Re: HmIP-FALMOT-C12 - erste Eindrücke
Gleiches Problem hier. Ein wenig ändert sich der Durchfluss bei den Ventilen. Aber oft sind die schon bei nur einem Balken bei vollem Durchfluss. Die Adapter schließen aber komplett.
Ich habe jetzt die Adapter VA80 und VA50 probiert. Bin unsicher, ob es daran liegt.
Mein a-Wert ist 1,35 oder 1,4. Dann wäre mein SChließmaß ja 0,85 oder 0,9. Für meine Gewinde 30x1,5 finde ich allerdings keinen passenden Adapter mit dem Schließmaß.
Seltsam.
Ich habe jetzt die Adapter VA80 und VA50 probiert. Bin unsicher, ob es daran liegt.
Mein a-Wert ist 1,35 oder 1,4. Dann wäre mein SChließmaß ja 0,85 oder 0,9. Für meine Gewinde 30x1,5 finde ich allerdings keinen passenden Adapter mit dem Schließmaß.
Seltsam.
-
- Beiträge: 116
- Registriert: 01.10.2016, 20:17
- Hat sich bedankt: 5 Mal
- Danksagung erhalten: 10 Mal
Re: HmIP-FALMOT-C12 - erste Eindrücke
Das frage ich mich auch gerade. Mein Eindruck ist, dass es einige Tage gutgeht und sich dann ein Kanal aufhängt und bei 0,5 % stecken bleibt. Mein Eindruck ist auch, dass das Problem dann in einem FALMOT stehen bleibt, also kein weiterer Kanal mehr hinzukommt.aha hat geschrieben: ↑29.10.2020, 17:58Habt ihr Erfahrungen damit, wie viele Wochen der FALMOT nach einem Neustart durchhält? Ich will eigentlich keine zeitgesteuerte Steckdose zwischenschalten... aber ich will auch nicht mehrfach jeden Tag die Funktion kontrollieren - und genau das mache ich seit ~14 Tagen...
Man sieht das Problem ja recht gut in einer App wie z.B. Pocket Control.
Mich ärgert, dass es offenbar nur durch physische Einwirkung (stromlos machen) behebbar ist. Man muss an die teilweise arg erbauten (ganz hinten, hinter dem Schuhschrank ... puh!) FALMOTs ran. Kann man wirklich nicht per Reset oder so das Problem lösen?
-
- Beiträge: 140
- Registriert: 24.07.2020, 18:01
- System: Alternative CCU (auf Basis OCCU)
- Hat sich bedankt: 4 Mal
- Danksagung erhalten: 5 Mal
Re: HmIP-FALMOT-C12 - erste Eindrücke
Leute es gibt eine neue Firmware 1.2.2... soll auf dem Update server liegen... kam vorhin per Mail. Ich schätze es gibt noch keine Erfahrung damit... mal guggn was im Changelog steht. Fragt sich jetzt nur wie man es findet...
-
- Beiträge: 116
- Registriert: 01.10.2016, 20:17
- Hat sich bedankt: 5 Mal
- Danksagung erhalten: 10 Mal
Re: HmIP-FALMOT-C12 - erste Eindrücke
Meine RaspiMatic zeigt nichts an - muss man da etwas bestimmtes tun?
Woher hast Du denn die Info?
- onkeltommy
- Beiträge: 1387
- Registriert: 07.05.2016, 08:03
- Wohnort: Wien
- Hat sich bedankt: 28 Mal
- Danksagung erhalten: 26 Mal
Re: HmIP-FALMOT-C12 - erste Eindrücke
Hi
bei mir geht morgen der Falmot in Betrieb, fragt sich nur mit oder ohne Bug...bin gespannt ob das Teil tut was soll. Neu FW hab ich im Web auch keine finden können, wenns die wirklich gibt wäre Link hilfreich
lG
Thomas
bei mir geht morgen der Falmot in Betrieb, fragt sich nur mit oder ohne Bug...bin gespannt ob das Teil tut was soll. Neu FW hab ich im Web auch keine finden können, wenns die wirklich gibt wäre Link hilfreich
lG
Thomas
lG
Thomas
--------------------------
RaspberryMatic 3.73.9.20240130 @ TinkerS (Produktivsystem) & Historian @ SynologyVM & 2x RB3+ @ Nachwuchs
Thomas
--------------------------
RaspberryMatic 3.73.9.20240130 @ TinkerS (Produktivsystem) & Historian @ SynologyVM & 2x RB3+ @ Nachwuchs
-
- Beiträge: 140
- Registriert: 24.07.2020, 18:01
- System: Alternative CCU (auf Basis OCCU)
- Hat sich bedankt: 4 Mal
- Danksagung erhalten: 5 Mal
Re: HmIP-FALMOT-C12 - erste Eindrücke
Kam heute vom EQ3 Support. V1.2.2 soll gestern freigegeben worden sein. Bei mir wird auch nix angezeigt... hab nochmal nachgefragt. denke vor Montag kommt da keine Info.
-
- Beiträge: 2
- Registriert: 30.10.2020, 22:20
- System: CCU
Re: HmIP-FALMOT-C12 - erste Eindrücke
Hallo,
ich habe ein FALMOT C12 schon seit Herbst 2019 in Betrieb und habe ebenfalls die bereits beschriebenen Probleme mit Räumen, die mehrere Heizkreise haben. Unser Wohnbereich hat 4 Heizkreise (Kü, Ess, Wz).
Die Ventile im HK-Verteiler sind extrem nichtlinear und, das ist das problematische, auch sehr unterschiedlich. Während ein Kreis schon offen ist, sind die anderen noch zu. Ein Neustart der FALMOT führt zwar wieder eine Kalibrierung durch. Aber witzigerweise wechseln die kalten Bereiche dann nur.
Ich kann mir auch keine Lösung für dieses Problem vorstellen. Die Kalibrierung kann einfach nicht herausfinden wann das Ventil aufmacht.
Vermutlich muss ich auf ein altes HMIP-FAL230 umzusteigen, da ich schon die WTH-2 habe. Die PWM soll ja auch nicht so optimal sein, aber es gibt auch keine mir bekannten guten Produkte außerhalb der HMIP-Welt.
Viele Grüße
ich habe ein FALMOT C12 schon seit Herbst 2019 in Betrieb und habe ebenfalls die bereits beschriebenen Probleme mit Räumen, die mehrere Heizkreise haben. Unser Wohnbereich hat 4 Heizkreise (Kü, Ess, Wz).
Die Ventile im HK-Verteiler sind extrem nichtlinear und, das ist das problematische, auch sehr unterschiedlich. Während ein Kreis schon offen ist, sind die anderen noch zu. Ein Neustart der FALMOT führt zwar wieder eine Kalibrierung durch. Aber witzigerweise wechseln die kalten Bereiche dann nur.
Ich kann mir auch keine Lösung für dieses Problem vorstellen. Die Kalibrierung kann einfach nicht herausfinden wann das Ventil aufmacht.
Vermutlich muss ich auf ein altes HMIP-FAL230 umzusteigen, da ich schon die WTH-2 habe. Die PWM soll ja auch nicht so optimal sein, aber es gibt auch keine mir bekannten guten Produkte außerhalb der HMIP-Welt.
Viele Grüße