Ich habe gerade ein Logikproblem mit den Kanalverknüpfungen meines HmIPW-DRS8. Erreichen möchte ich, das einschalten des Lichtes bei Türöffnung für 10 Minuten. Allerdings soll sich während dieser Zeit das Licht auch während der automatischen 10 Minuten mit dem Taster aus und ggf. wieder einschalten lassen. Mit normalen OR Verknüpfungen geht das nicht.
Jetzige Konfiguration über Direktverknüpfung:
Türkontaktverknüpfung -> Schaltet Licht für 10 Minuten ein Kanal A
Tasterverknüpfung Toggle ein/aus -> Kanal B
Solange die 10 Minuten laufen, lässt sich das Licht nicht mit dem Taster bedienen, soweit logisch.
Aber ich stehe gerade am Schlauch wie ich das anders konfigurieren kann. So sollte die Logik eigentlich ausschauen:
Code: Alles auswählen
A B Lampe
aus aus aus
ein ein ein
ein aus ein
aus ein ein
ein aus aus
Vielen Dank für eure Hilfe
bigscreen