Hallo alle zusammen,
ich bin noch am verzweifeln.
Ich habe eine CCU3 und mehrere HM-LC-BI1PBU-FM.
Die Laufzeiten hoch und runter habe ich bei der Installation damals alle gestoppt und eingetragen.
Nun ist es so, dass ein Rollo durch ein Problem mit dem Motor länger nach oben braucht.
Also neu gestoppt (runter und hoch) und dann neu programmieren - habe ich jedenfalls gedacht.
Das Problem ist, dass der Aktor alle folgenden Werte nicht speichert, egal was man ändert :
- Motorrichtungsumschaltzeit
- Fahrzeit von unten nach oben
- Fahrzeit von oben nach unten
- Anzahl der Fahrten bis zur automatischen Kalibrierfahrt
- Statusmeldungen Mindestverzögerung
- Statusmeldungen Zufallsanteil
- Max. Sendeversuche
Zuerst habe ich natürlich auch den Aktor zurückgesetzt. Da steht jetzt wieder bei den oberen beiden Werten 50 sek. drin
Damit fährt der Rollo jetzt wenigstens wieder hoch.
Die CCU und der Aktor sind auf der neuesten FW. Da kann es nicht sein.
Komischerweise lassen sich auch bei den anderen gleichartigen Aktoren die oben genannten Werte nicht ändern.
Hat jemand eine Idee? Kann das mit dieser Elko C26 Geschichte zusammenhängen?
Grüße,
Bräuni
Problem mit Programmierung HM-LC-BI1PBU-FM
Moderator: Co-Administratoren
- shartelt
- Beiträge: 7421
- Registriert: 14.01.2015, 14:59
- System: Alternative CCU (auf Basis OCCU)
- Hat sich bedankt: 524 Mal
- Danksagung erhalten: 753 Mal
Re: Problem mit Programmierung HM-LC-BI1PBU-FM
firmware thread lesen.
ist know issue mit der aktuellen ...
entweder zurück auf die FW davor oder warten...
ist know issue mit der aktuellen ...
entweder zurück auf die FW davor oder warten...
Re: Problem mit Programmierung HM-LC-BI1PBU-FM
Hallo shartelt,
erst einmal vielen Dank für Deine schnelle Rückmeldung.
Auf welche Firmware bezieht sich Deine Antwort - auf die der CCU oder die des Aktors?
Kann mann einfach downgraden, indem man die alte Firmware dann drüberbügelt?
Grüße,
Bräuni
erst einmal vielen Dank für Deine schnelle Rückmeldung.
Auf welche Firmware bezieht sich Deine Antwort - auf die der CCU oder die des Aktors?
Kann mann einfach downgraden, indem man die alte Firmware dann drüberbügelt?
Grüße,
Bräuni
-
- Beiträge: 12116
- Registriert: 20.11.2016, 20:01
- Hat sich bedankt: 849 Mal
- Danksagung erhalten: 2150 Mal
- Kontaktdaten:
Re: Problem mit Programmierung HM-LC-BI1PBU-FM
CCU FW x.55.5
Ist ein known bug. Fast täglich kommt hier jemand und meldet genau dein Problem
Re: Problem mit Programmierung HM-LC-BI1PBU-FM
Hi jp112sdl,
auch Dir Danke für die schnelle Rückmeldung.
Könntest Du mir noch kurz beantworten, ob ich einfach downgraden kann?
Die 3.53.34 war die letzte vor der x.55x5 ??
Besten Dank und Gruß,
Bräuni
auch Dir Danke für die schnelle Rückmeldung.
Könntest Du mir noch kurz beantworten, ob ich einfach downgraden kann?
Die 3.53.34 war die letzte vor der x.55x5 ??
Besten Dank und Gruß,
Bräuni
-
- Beiträge: 12116
- Registriert: 20.11.2016, 20:01
- Hat sich bedankt: 849 Mal
- Danksagung erhalten: 2150 Mal
- Kontaktdaten:
Re: Problem mit Programmierung HM-LC-BI1PBU-FM
viewtopic.php?f=26&t=64135&p=633192#p633192
Außer der 3.55.5 wirst du nur eine weitere Version bei eQ-3 zum Download finden...
Re: Problem mit Programmierung HM-LC-BI1PBU-FM
Hallo Jérôme,
besten Dank!
Ich habe auf meinem Rechner noch ältere FW's gespeichert, daher nur nochmal zur Sicherheit nachgefragt.
Dann werde ich mal downgraden.
Grüße,
Marcus
besten Dank!
Ich habe auf meinem Rechner noch ältere FW's gespeichert, daher nur nochmal zur Sicherheit nachgefragt.
Dann werde ich mal downgraden.
Grüße,
Marcus