Türkontakt Alarmsirene Verzögerung geht nicht mehr.

Einrichtung, Nutzung und Hilfe zu RaspberryMatic (OCCU auf Raspberry Pi)

Moderatoren: jmaus, Co-Administratoren

jp112sdl
Beiträge: 12108
Registriert: 20.11.2016, 20:01
Hat sich bedankt: 848 Mal
Danksagung erhalten: 2148 Mal
Kontaktdaten:

Re: Türkontakt Alarmsirene Verzögerung geht nicht mehr.

Beitrag von jp112sdl » 15.02.2021, 17:16

Chemieka hat geschrieben:
15.02.2021, 17:13
Die Sachen mit Sender Broken was bedeutet das?
Das ist normal, das sind Geräte-interne Peerings.

VG,
Jérôme ☕️

---
Support for my Homebrew-Devices: Download JP-HB-Devices Addon

Chemieka
Beiträge: 649
Registriert: 03.01.2017, 17:39
Hat sich bedankt: 4 Mal
Danksagung erhalten: 9 Mal

Re: Türkontakt Alarmsirene Verzögerung geht nicht mehr.

Beitrag von Chemieka » 15.02.2021, 17:21

Was wäre im Homematic Manager Interessant? Was könnte ich hier Teilen?

Ich hatte unter Channel configuration for MAINTENANCE NEQ0926522:0 mal auf Firmware update gedrückt.
Nun habe ich eine Servicemeldung "Ein Firmware-Update steht zur Übertragung an" und unter Geräte steht dort Update.
War das Quark?!
PI3+ mit RaspberryMatic; PI4 mit IOBroker; Samsung Tab A mit Mediola Visualisierung; Harmony Hub; Philips Hue; Drei IP Cams; Zwei Leseköpfe an den Stromzählern; Reedkontakt (Arduino) am Wasserzähler; Drucksensor (Arduino); CUL433 für Intertechno und Somfy RTS; Nuki Bridge

Benutzeravatar
Baxxy
Beiträge: 10775
Registriert: 18.12.2018, 15:45
System: Alternative CCU (auf Basis OCCU)
Hat sich bedankt: 604 Mal
Danksagung erhalten: 2203 Mal

Re: Türkontakt Alarmsirene Verzögerung geht nicht mehr.

Beitrag von Baxxy » 15.02.2021, 17:28

Chemieka hat geschrieben:
15.02.2021, 17:13
Jupp da ist ein Punkt, hatte oben nicht nochmal gespeichert. Hast du mehr Infos zu den einzelnen Zeilen?
Ok, dann sollte das passen. Naja, ich kann die einzelnen Zeilen einigermaßen deuten. Das würde aber hier zu weit führen. Für mich sieht das soweit ok aus. Bei der Link List klick mal bei einer DV auf Edit und poste nen Screenshot.

Chemieka
Beiträge: 649
Registriert: 03.01.2017, 17:39
Hat sich bedankt: 4 Mal
Danksagung erhalten: 9 Mal

Re: Türkontakt Alarmsirene Verzögerung geht nicht mehr.

Beitrag von Chemieka » 15.02.2021, 17:33

Müsste bei LONG_ONDELAY_TIME_SIRSEN nicht auch evtl. die 30 Sekunden rein? Warum gibts bei der Sirene überhaupt short und long.
4.JPG
PI3+ mit RaspberryMatic; PI4 mit IOBroker; Samsung Tab A mit Mediola Visualisierung; Harmony Hub; Philips Hue; Drei IP Cams; Zwei Leseköpfe an den Stromzählern; Reedkontakt (Arduino) am Wasserzähler; Drucksensor (Arduino); CUL433 für Intertechno und Somfy RTS; Nuki Bridge

Benutzeravatar
Baxxy
Beiträge: 10775
Registriert: 18.12.2018, 15:45
System: Alternative CCU (auf Basis OCCU)
Hat sich bedankt: 604 Mal
Danksagung erhalten: 2203 Mal

Re: Türkontakt Alarmsirene Verzögerung geht nicht mehr.

Beitrag von Baxxy » 15.02.2021, 17:50

Chemieka hat geschrieben:
15.02.2021, 17:33
Warum gibts bei der Sirene überhaupt short und long.
Das bezieht sich auf den Sender. Wenn der Sender ein Taster wäre könnte man unterschiedliche Verhalten für lang und kurz einstellen.
Ein HM-Sec-SCo sendet nur SHORT, daher ist es egal was bei LONG eingetragen ist.

Ich sehe da jetzt nichts ungewöhnliches. Zu testzwecken könntest du mal alle 4 SHORT_JT_XXX auf "ONDELAY" stellen.

Chemieka
Beiträge: 649
Registriert: 03.01.2017, 17:39
Hat sich bedankt: 4 Mal
Danksagung erhalten: 9 Mal

Re: Türkontakt Alarmsirene Verzögerung geht nicht mehr.

Beitrag von Chemieka » 15.02.2021, 17:53

Ok. Ich werde dann sobald ich kann mal testen ob es was geändert hat. Melde mich umgehend zurück.
PI3+ mit RaspberryMatic; PI4 mit IOBroker; Samsung Tab A mit Mediola Visualisierung; Harmony Hub; Philips Hue; Drei IP Cams; Zwei Leseköpfe an den Stromzählern; Reedkontakt (Arduino) am Wasserzähler; Drucksensor (Arduino); CUL433 für Intertechno und Somfy RTS; Nuki Bridge

Chemieka
Beiträge: 649
Registriert: 03.01.2017, 17:39
Hat sich bedankt: 4 Mal
Danksagung erhalten: 9 Mal

Re: Türkontakt Alarmsirene Verzögerung geht nicht mehr.

Beitrag von Chemieka » 16.02.2021, 15:53

So Jungs. Keinerlei Änderung.

Mir fällt nur folgendes aus. Ich habe unter zwei Geräte. Einmal Türkontakt und einmal den Bewegungsmelder.
Wenn man in den Log schaut. Ist die Tür auf und er brüllt los wenn der Bewegungsmelder was sieht.
In beiden ist eine Verzögerung von 30 Sekunden drin.

Nehme ich die Direkte Verknüpfung des Türkontakts raus geht es soweit, das der Bewegungsmelder erst 30 Sekunden später schaltet.

Ich habe das Gefühl, dass das zweite Signal egal ob von Tür oder Bewegungsmelder, die Verzögerung löscht. Sehr seltsam und mir ein Rätzel.
5.JPG
PI3+ mit RaspberryMatic; PI4 mit IOBroker; Samsung Tab A mit Mediola Visualisierung; Harmony Hub; Philips Hue; Drei IP Cams; Zwei Leseköpfe an den Stromzählern; Reedkontakt (Arduino) am Wasserzähler; Drucksensor (Arduino); CUL433 für Intertechno und Somfy RTS; Nuki Bridge

Chemieka
Beiträge: 649
Registriert: 03.01.2017, 17:39
Hat sich bedankt: 4 Mal
Danksagung erhalten: 9 Mal

Re: Türkontakt Alarmsirene Verzögerung geht nicht mehr.

Beitrag von Chemieka » 18.02.2021, 16:57

Wusste ich doch, jetzt seit ihr Ratlos.

Hatte mir mal zum testen ein HMIP Türkontakt gekauft. Da geht aber keine direkt Verknüpfung mit einem nicht HmIP Gerät.
Hätte ja gehen können.
PI3+ mit RaspberryMatic; PI4 mit IOBroker; Samsung Tab A mit Mediola Visualisierung; Harmony Hub; Philips Hue; Drei IP Cams; Zwei Leseköpfe an den Stromzählern; Reedkontakt (Arduino) am Wasserzähler; Drucksensor (Arduino); CUL433 für Intertechno und Somfy RTS; Nuki Bridge

Antworten

Zurück zu „RaspberryMatic“