Ich habe eine neue Homematic CCU3 bekommen und diese gleich mal auf die aktuellste Raspberrymatic Firmware aktualisiert (3.57.5.20210525). Im Werkszustand war auf der Startseite der Dutycycle und "CS" zu sehen.
Anschliessend habe ich mein Backup aus einer virtuellen CCU (Raspberrymatic im Docker Container) eingespielt. Die virtuelle CCU habe ich mit 2 Stück LGW (HM-CFG-LAN) betrieben. Diese funktionieren auch nach wie vor mit der neuen CCU3.
Allerdings ist nun auf der Startseite die HMIP-CCU3 verschwunden, d.h. ich sehe hier weder Dutycycle noch "CS", sondern nur noch die beiden LAN-Gateways:
Zudem kann ich in der Gateway-Zuordnung der Geräte die CCU3 ebenfalls nicht auswählen:
Meine Fragen:
- Wie bekomme ich auf der Startseite den Dutycycle der CCU3 wieder zurück?
- Wie kann ich Geräte nun der CCU3 direkt zuordnen anstelle eines LAN-Gateways?
Danke euch!
Anschliessend habe ich mein Backup aus einer virtuellen CCU (Raspberrymatic im Docker Container) eingespielt. Die virtuelle CCU habe ich mit 2 Stück LGW (HM-CFG-LAN) betrieben. Diese funktionieren auch nach wie vor mit der neuen CCU3.
Allerdings ist nun auf der Startseite die HMIP-CCU3 verschwunden, d.h. ich sehe hier weder Dutycycle noch "CS", sondern nur noch die beiden LAN-Gateways:
Zudem kann ich in der Gateway-Zuordnung der Geräte die CCU3 ebenfalls nicht auswählen:
Meine Fragen:
- Wie bekomme ich auf der Startseite den Dutycycle der CCU3 wieder zurück?
- Wie kann ich Geräte nun der CCU3 direkt zuordnen anstelle eines LAN-Gateways?
Danke euch!
Re: Nach Restore fehlt DutyCycle von CCU3
hm es sieht sogar so aus dass keines der Geräte die CCU3 selbst direkt als Kommunikationsgateway nutzt. Es gibt nun einige Geräte mit Kommunikationsschwierigkeiten
Hier scheint es irgendwo in den Tiefen der Konfiguration beim Übernahme des Backups von der Virtuellen CCU auf die HW CCU ein Problem zu geben?! @jmaus hast du hierfür vielleicht eine Erklärung?
Hier scheint es irgendwo in den Tiefen der Konfiguration beim Übernahme des Backups von der Virtuellen CCU auf die HW CCU ein Problem zu geben?! @jmaus hast du hierfür vielleicht eine Erklärung?
- jmaus
- Beiträge: 9862
- Registriert: 17.02.2015, 14:45
- System: Alternative CCU (auf Basis OCCU)
- Wohnort: Dresden
- Hat sich bedankt: 464 Mal
- Danksagung erhalten: 1880 Mal
- Kontaktdaten:
Re: Nach Restore fehlt DutyCycle von CCU3
Na erst einmal müsstest du schauen ob denn das Funkmodul der CCU3 richtig erkannt wird. Schau mal nach was in der /var/hm_mode Datei zu finden ist. Da stehen alle notwendigen Infos drin über das Funkmodul usw. Auch wäre die Frage welches Funkmodul in der virtuellen Umgebung hattest oder waren es da auch nur die beiden LAN-Gateways?
RaspberryMatic 3.75.7.20240420 @ ProxmoxVE – ~200 Hm-RF/HmIP-RF/HmIPW Geräte + ioBroker + HomeAssistant – GitHub / Sponsors / PayPal /
Re: Nach Restore fehlt DutyCycle von CCU3
Ich hatte in der virtuellen Umgebung nur die LAN Gateways. Hier der Output:jmaus hat geschrieben: ↑11.06.2021, 15:39Na erst einmal müsstest du schauen ob denn das Funkmodul der CCU3 richtig erkannt wird. Schau mal nach was in der /var/hm_mode Datei zu finden ist. Da stehen alle notwendigen Infos drin über das Funkmodul usw. Auch wäre die Frage welches Funkmodul in der virtuellen Umgebung hattest oder waren es da auch nur die beiden LAN-Gateways?
Code: Alles auswählen
root@ccu:~# cat /var/hm_mode
HM_HMIP_ADDRESS='0xBA9BDC'
HM_HMIP_ADDRESS_ACTIVE='0xBA9BDC'
HM_HMIP_DEV='RPI-RF-MOD'
HM_HMIP_DEVNODE='/dev/raw-uart'
HM_HMIP_DEVTYPE='GPIO'
HM_HMIP_SERIAL='******'
HM_HMIP_SGTIN='3014F711A0001F98A9AA09A0'
HM_HMIP_VERSION='4.2.14'
HM_HMRF_ADDRESS='0x6BA23A'
HM_HMRF_ADDRESS_ACTIVE='0x23c382'
HM_HMRF_DEV='RPI-RF-MOD'
HM_HMRF_DEVNODE='/dev/raw-uart'
HM_HMRF_DEVTYPE='GPIO'
HM_HMRF_SERIAL='******'
HM_HMRF_VERSION='4.2.14'
HM_HOST='rpi3'
HM_LED_GREEN='/sys/class/leds/led0'
HM_LED_GREEN_MODE1='mmc0'
HM_LED_GREEN_MODE2='heartbeat'
HM_LED_RED='/sys/class/leds/led1'
HM_LED_RED_MODE1='timer'
HM_LED_RED_MODE2='mmc0'
HM_LED_YELLOW=''
HM_LED_YELLOW_MODE1='none'
HM_LED_YELLOW_MODE2='none'
HM_MODE='NORMAL'
HM_RTC='rx8130'
root@ccu:~#
- jmaus
- Beiträge: 9862
- Registriert: 17.02.2015, 14:45
- System: Alternative CCU (auf Basis OCCU)
- Wohnort: Dresden
- Hat sich bedankt: 464 Mal
- Danksagung erhalten: 1880 Mal
- Kontaktdaten:
Re: Nach Restore fehlt DutyCycle von CCU3
Die /var/hm_mode sieht soweit i.O. aus, das Funkmodul wird wohl korrekt erkannt. Warum es dann allerdings nicht in der WebUI auftaucht, dazu müsste man verschiedene Dinge anschauen. Meine Vermutung ist, das da irgendwo in der Grundkonfiguration mit nur den LAN-Gateways im schlepptau in der regadom irgendetwas anderes vermerkt wurde und er jetzt im nachhinein das Funkmodul nicht mehr in der WebUI registriert bekommt. Wenn du magst/vertraust kannst du mir das Backup irgendwo auf einem sicheren Weg zukommen lassen, dann schaue ich mal rein ob mir was auffällt.nicx hat geschrieben: ↑11.06.2021, 15:59Ich hatte in der virtuellen Umgebung nur die LAN Gateways. Hier der Output:jmaus hat geschrieben: ↑11.06.2021, 15:39Na erst einmal müsstest du schauen ob denn das Funkmodul der CCU3 richtig erkannt wird. Schau mal nach was in der /var/hm_mode Datei zu finden ist. Da stehen alle notwendigen Infos drin über das Funkmodul usw. Auch wäre die Frage welches Funkmodul in der virtuellen Umgebung hattest oder waren es da auch nur die beiden LAN-Gateways?
Und eins hab ich noch vergessen: Unter Einstellungen->Geräte wird aber kein RPI-RF-MOD bzw. HmIP-CCU3 Gerät angezeigt oder? Und was ist mit den virtuellen HmIP Geräten, tauchen die auf unter Geräte?
RaspberryMatic 3.75.7.20240420 @ ProxmoxVE – ~200 Hm-RF/HmIP-RF/HmIPW Geräte + ioBroker + HomeAssistant – GitHub / Sponsors / PayPal /
Re: Nach Restore fehlt DutyCycle von CCU3
doch die HmIP-CCU3 taucht dort auf, dazu noch die 2 virtuelle Geräte HM-RCV-50 BidCoS-RF und HmIP-RCV-50 HmIP-RCV-1 falls du die meintest. Ansonsten sehe ich neben diesen 3en nur meine HM Geräte.
Ich schick dir gleich mal nen Link auf mein Backup per PM, danke schon mal fürs schauen
- jmaus
- Beiträge: 9862
- Registriert: 17.02.2015, 14:45
- System: Alternative CCU (auf Basis OCCU)
- Wohnort: Dresden
- Hat sich bedankt: 464 Mal
- Danksagung erhalten: 1880 Mal
- Kontaktdaten:
Re: Nach Restore fehlt DutyCycle von CCU3
Na wenn das "HmIP-CCU3" gerät auftaucht, dann sollte doch alles gehen? Schau mal unter "Status und Bedienung -> Geräte" direkt, da müsste das HmIP-CCU3 auch auftauchen und dann sollte da drunter auch der DutyCycle+CS aufgelistet werden, richtig? Dann wäre nur die Frage warum auf der Hauptseite das nicht passt. Kontrollier das aber erst einmal und dann geb bescheid, dann kann ich dir noch ein paar andere hints geben zum kontrollieren wenn es nur die DC anzeige ist auf der Hauptseite die nicht geht.nicx hat geschrieben: ↑11.06.2021, 18:48doch die HmIP-CCU3 taucht dort auf, dazu noch die 2 virtuelle Geräte HM-RCV-50 BidCoS-RF und HmIP-RCV-50 HmIP-RCV-1 falls du die meintest. Ansonsten sehe ich neben diesen 3en nur meine HM Geräte.
Ich schick dir gleich mal nen Link auf mein Backup per PM, danke schon mal fürs schauen
RaspberryMatic 3.75.7.20240420 @ ProxmoxVE – ~200 Hm-RF/HmIP-RF/HmIPW Geräte + ioBroker + HomeAssistant – GitHub / Sponsors / PayPal /
Re: Nach Restore fehlt DutyCycle von CCU3
@jmaus du hast recht, unter dem gerät selbst sind die werte vorhanden. dann fehlen die wohl nur auf der startseite.
kannst du mir noch erklären warum ich die gateway zuordnung der einzelnen geräte nicht auch auf die ccu3 selbst zuweisen kann sondern nur die lan?gateways auswählbar sind? das ist für mich eher ein problem als die anzeige auf der startseite
kannst du mir noch erklären warum ich die gateway zuordnung der einzelnen geräte nicht auch auf die ccu3 selbst zuweisen kann sondern nur die lan?gateways auswählbar sind? das ist für mich eher ein problem als die anzeige auf der startseite
- jmaus
- Beiträge: 9862
- Registriert: 17.02.2015, 14:45
- System: Alternative CCU (auf Basis OCCU)
- Wohnort: Dresden
- Hat sich bedankt: 464 Mal
- Danksagung erhalten: 1880 Mal
- Kontaktdaten:
Re: Nach Restore fehlt DutyCycle von CCU3
Dann führ mal bitte folgende Befehle aus und zeig was ausgegeben wird:
Code: Alles auswählen
/bin/updateDCVars.tcl
Code: Alles auswählen
cat /tmp/dutycycle.json
Code: Alles auswählen
cat /etc/config/rfd.conf
Kannst du doch! Einfach dort "Standard" auswählen. Ist vll. ein bisschen verwirrend, aber damit ist die CCU gemeint (könnte man vllt. auch mal umbenennen damit die Verwirrung weg ist?!?)
RaspberryMatic 3.75.7.20240420 @ ProxmoxVE – ~200 Hm-RF/HmIP-RF/HmIPW Geräte + ioBroker + HomeAssistant – GitHub / Sponsors / PayPal /
Re: Nach Restore fehlt DutyCycle von CCU3
Die Befehle liefere ich nach... bin gerade unterwegs
Bzgl Gateway Auswahl: Auf der Konfigurationsseite der Gateways sehe ich oben unter "Allgemeine Einstellungena allerdings nur meine beiden Lan Gateways gelistet, und im Status eines der beiden Gateway steht "verbunden (standard)". Ist dieses Gateway nun nicht der gleiche "standard" wie im drop down bei der interface zuordnung?
warum ich frage bzw zweifle: ich habe alle geräte als "roaming" konfiguriert, also ohne feste zuordnung. trotzdem habe ich seit umstellung reichweitenprobleme, es scheint die gateway zuordnung (gefühlt?) durcheinandergekommen zu sein oder zumindest nicht mehr so gut zu funktionieren wie vorher.
Alte Verteilung der Gateways mit virtuellem RaspberrMatic war je 1 Lan GW pro Stockwerk. Die CCU3 hat nun das Gateway im Ug abgelöst, daher sind nun nur noch 2 im Einsatz (plus eben die ccu selbst).
naja, vielleicht beobachte ich das erst einmal ein weilchen
Bzgl Gateway Auswahl: Auf der Konfigurationsseite der Gateways sehe ich oben unter "Allgemeine Einstellungena allerdings nur meine beiden Lan Gateways gelistet, und im Status eines der beiden Gateway steht "verbunden (standard)". Ist dieses Gateway nun nicht der gleiche "standard" wie im drop down bei der interface zuordnung?
warum ich frage bzw zweifle: ich habe alle geräte als "roaming" konfiguriert, also ohne feste zuordnung. trotzdem habe ich seit umstellung reichweitenprobleme, es scheint die gateway zuordnung (gefühlt?) durcheinandergekommen zu sein oder zumindest nicht mehr so gut zu funktionieren wie vorher.
Alte Verteilung der Gateways mit virtuellem RaspberrMatic war je 1 Lan GW pro Stockwerk. Die CCU3 hat nun das Gateway im Ug abgelöst, daher sind nun nur noch 2 im Einsatz (plus eben die ccu selbst).
naja, vielleicht beobachte ich das erst einmal ein weilchen