Hallo,
ich finde dazu leider nichts und weiß nicht mehr weiter.
Wie schon mit anderen Geräten gemacht, möchte ich ein CUxD Wrapper Device (90) für ein HmIP Wandthermostat anlegen.
Ich bekomme aber keinerlei Daten im Wrapper Device angezeigt. Gibt es da einen bekannten Bug?
Hatte als Gegenprobe noch mal einen weiteren Wrapper zu einem IP Außensensor (HmIP-STHO) angelegt und das klappt.
Eckdaten:
Aktuelle Raspberrymatic 3.59.6.20210807
CUxD 2.6
Wandthermostat HmIP-WTH-2 bzw. auch ein HmIP-STHD.
SUBSCRIBE-RF=1 ist da, sonst würde der andere Wrapper ja auch nicht gehen.
Bei den Einstellungen im Wrapper Device wird auch folgendes angezeigt:
WEATHER|HSS_TYPE: HEATING_CLIMATECONTROL_TRANSCEIVER
Fehler: OK!
Es scheint also eine Verbindung zum echten Gerät zu geben.
Aber auch nach einem Zentralen Neustart bleiben alle Felder im Wrapper leer. Also nicht einmal Temperatur und relative Luftfeuchte zeigt es an.
Habt ihr eine Idee?
Vielen Dank im Voraus.
Wrapper Device (90) mit IP Wandthermostat klappt nicht
Moderator: Co-Administratoren
- Baxxy
- Beiträge: 10648
- Registriert: 18.12.2018, 15:45
- System: Alternative CCU (auf Basis OCCU)
- Hat sich bedankt: 597 Mal
- Danksagung erhalten: 2180 Mal
Re: Wrapper Device (90) mit IP Wandthermostat klappt nicht
CUxD-Doku "Anbindung von IP-Geräten" befolgen.
Grüße... Baxxy
- Raspberry Pi 4 als Homematic-Zentrale - Tipps und Informationen
- Analysescript für genutzte Funk-Adressen, Funkmodul-Hardware und Zentralen Hardware
- NANO CUL 868MHz - Stick zum AskSin Analyzer XS umflashen (Anleitung für ArduinoIDE unter Windows)
- Firmware Updates für IP-Aktoren / Sensoren... Info's, Tipps und Sonstiges
- CCU funkt nicht - CarrierSense (CS) Probleme erkennen und lösen
Re: Wrapper Device (90) mit IP Wandthermostat klappt nicht
Wie geschrieben, habe ich das gemacht und hatte mit Wrappern zu andern HmIP Geräten auch Erfolg.
Ich habe gerade noch einmal in die Doku geschaut und die genannten Datenpunkte sind in Kanal 1 des Wandthermostaten auch vorhanden. Es wird ja auch kein Fehler angezeigt.
Ich habe gerade noch einmal in die Doku geschaut und die genannten Datenpunkte sind in Kanal 1 des Wandthermostaten auch vorhanden. Es wird ja auch kein Fehler angezeigt.
Re: Wrapper Device (90) mit IP Wandthermostat klappt nicht
Ach Mist: Kapitel "9 Ankopplung von HomeMatic-IP Geräten" war gemeint.
Das habe ich natürlich vergessen und war für den Außensensor schon angelegt. Damit hat es mit dem weiteren Wrapper natürlich auch geklappt.
Danke für den Hinweis!
Das habe ich natürlich vergessen und war für den Außensensor schon angelegt. Damit hat es mit dem weiteren Wrapper natürlich auch geklappt.
Danke für den Hinweis!
- Baxxy
- Beiträge: 10648
- Registriert: 18.12.2018, 15:45
- System: Alternative CCU (auf Basis OCCU)
- Hat sich bedankt: 597 Mal
- Danksagung erhalten: 2180 Mal
Re: Wrapper Device (90) mit IP Wandthermostat klappt nicht
Das nötige Programm ist auch korrekt angelegt? Zeige mal nen Screenshot.
Grüße
Baxxy
Edit: Hast den Fehler gefunden, gut.
Grüße
Baxxy
Edit: Hast den Fehler gefunden, gut.
Re: Wrapper Device (90) mit IP Wandthermostat klappt nicht
Danke, es geht ja jetzt.
Ich hatte vergessen die neuen Geräte in dem Programm einzutragen.
Ich hatte in der Doku nur im Kapitel zum Wrapper Device gelesen. Da wäre ein Querverweis vielleicht sinnvoll, dass da noch mehr zu beachten ist.
Mein Außensensor war im Programm ja schon drin, daher klappte es auch mit einem weiteren Wrapper.
Ich hatte vergessen die neuen Geräte in dem Programm einzutragen.
Ich hatte in der Doku nur im Kapitel zum Wrapper Device gelesen. Da wäre ein Querverweis vielleicht sinnvoll, dass da noch mehr zu beachten ist.
Mein Außensensor war im Programm ja schon drin, daher klappte es auch mit einem weiteren Wrapper.