Re: Wetterstation HB-UNI-SEN-WEA
Hab mir das grad mal zusammengebaut.jp112sdl hat geschrieben: ↑19.09.2021, 15:58Oder man nutzt eine Kombination - einen BMP für den Luftdruck und einen anderen TH-Sensor (SHT2x oder SHT3x) für Temperatur und Luftfeuchte - in einem Gerät.Garagenloeter hat geschrieben: ↑19.09.2021, 15:01BME wäre natürlich gerade für den Innenraum eleganter. Aber eben halt teurer.
Ist wahrscheinlich immer noch preiswerter als ein einzelner BME
Was mir auffällt: Der BMP180 zieht (bei mir) 600µA in Ruhe.
Laut Datenblatt soll er gerade mal 5µA aufnehmen.
Ich finde in den gängigen Libs von Adafruit und Sparkfun auch keinen Hinweis, ob man den BMP in einen anderen Power-Mode schalten kann.
Das Datenblatt gibt auch nicht wirklich viel her...
Nun ja, hab den Sensor nun über einen I/O Pin versorgt, nur für die kurze Zeit der Messung und schalte ihn im Ruhezustand komplett ab.
-
- Beiträge: 305
- Registriert: 04.07.2018, 21:52
- System: Alternative CCU (auf Basis OCCU)
- Hat sich bedankt: 45 Mal
- Danksagung erhalten: 4 Mal
Re: Wetterstation HB-UNI-SEN-WEA
evtl. mal nen anderen BMP180 testen? du hast doch mehrere noch liegen.
evtl. hat der ja ne Macke..
BMP180 oder BMP280?
evtl. hat der ja ne Macke..
BMP180 oder BMP280?
-
- Beiträge: 123
- Registriert: 09.05.2019, 23:04
- System: keine Zentrale (nur Pairing, FHEM etc.)
- Wohnort: Nürtingen
- Hat sich bedankt: 19 Mal
- Danksagung erhalten: 10 Mal
Re: Wetterstation HB-UNI-SEN-WEA
Hallo Jerome,
ich rüste gerade den Regenmengenmesser nach. Da ich keine CCU und demzufolge auch keine .xml habe, frage ich mich nun, wie ich den Regenmengenmesser kalibrieren kann. Im Sketch selbst fand ich nur die Variable RAINCOUNTER_MAX.
Wie und wo im Sketch könnte ich die Kalibrierung integrieren? Bitte um Hilfe.
ich rüste gerade den Regenmengenmesser nach. Da ich keine CCU und demzufolge auch keine .xml habe, frage ich mich nun, wie ich den Regenmengenmesser kalibrieren kann. Im Sketch selbst fand ich nur die Variable RAINCOUNTER_MAX.
Wie und wo im Sketch könnte ich die Kalibrierung integrieren? Bitte um Hilfe.
Viele Grüße,
Hans
Hans
-
- Beiträge: 12116
- Registriert: 20.11.2016, 20:01
- Hat sich bedankt: 849 Mal
- Danksagung erhalten: 2150 Mal
- Kontaktdaten:
Re: Wetterstation HB-UNI-SEN-WEA
Die Wetterstation sendet nur die Anzahl an Impulsen, die Berechnung der Menge erfolgt innerhalb der Zentrale.
Gibt es denn in FHEM keine Implementierung der HM Wettertstation HM-WDS100-C6-O ?
Bei der originalen Wetterstation ist es identisch...
https://github.com/AskSinPP/asksinpp-we ... 0.xml#L105
Gibt es denn in FHEM keine Implementierung der HM Wettertstation HM-WDS100-C6-O ?
Bei der originalen Wetterstation ist es identisch...
https://github.com/AskSinPP/asksinpp-we ... 0.xml#L105
-
- Beiträge: 123
- Registriert: 09.05.2019, 23:04
- System: keine Zentrale (nur Pairing, FHEM etc.)
- Wohnort: Nürtingen
- Hat sich bedankt: 19 Mal
- Danksagung erhalten: 10 Mal
Re: Wetterstation HB-UNI-SEN-WEA
@Jerome: Danke für den Hinweis.
In FHEM gibt es für die Implementierung der Wetterstation die Datei HMConfig_AskSinPPCustom.pm. Ich kann darin jedoch in den entsprechenden Wetterstation-Abschnitten nichts finden, was irgendwie mit einem Faktor für die Regenmengenmessung zu tun hätte.
@papa: ich glaube, da kannst nur du weiter helfen. Du hast doch meines Wissens nach die o.g. .pm geschrieben. Kannst du dir das bitte mal anschauen? Es geht darum, dass der Regenmengenmesser kalibriert werden kann. Im Moment ist es so, dass ein Impuls gleich 10ml entspricht, was jedoch nicht der Realität entspricht.
In FHEM gibt es für die Implementierung der Wetterstation die Datei HMConfig_AskSinPPCustom.pm. Ich kann darin jedoch in den entsprechenden Wetterstation-Abschnitten nichts finden, was irgendwie mit einem Faktor für die Regenmengenmessung zu tun hätte.
@papa: ich glaube, da kannst nur du weiter helfen. Du hast doch meines Wissens nach die o.g. .pm geschrieben. Kannst du dir das bitte mal anschauen? Es geht darum, dass der Regenmengenmesser kalibriert werden kann. Im Moment ist es so, dass ein Impuls gleich 10ml entspricht, was jedoch nicht der Realität entspricht.
Viele Grüße,
Hans
Hans
-
- Beiträge: 12116
- Registriert: 20.11.2016, 20:01
- Hat sich bedankt: 849 Mal
- Danksagung erhalten: 2150 Mal
- Kontaktdaten:
Re: Wetterstation HB-UNI-SEN-WEA
Ich meinte eigentlich die originale eQ-3 Wetterstation HM-WDS100-C6-O
Zu der muss es doch in FHEM auch eine xyz.pm geben ? Die muss doch auch ohne HMConfig_AskSinPPCustom in FHEM funktionieren?
Und von dort könntest du dir den Teil mit der Regenmengenmessung rausholen und in HMConfig_AskSinPPCustom.pm übernehmen?
-
- Beiträge: 705
- Registriert: 22.05.2018, 10:23
- Hat sich bedankt: 24 Mal
- Danksagung erhalten: 120 Mal
Re: Wetterstation HB-UNI-SEN-WEA
Der Wert wird hier gesetzt: https://github.com/pa-pa/AskSinPP/blob/ ... om.pm#L695
Anfragen zur AskSin++ werden nur im Forum beantwortet
-
- Beiträge: 123
- Registriert: 09.05.2019, 23:04
- System: keine Zentrale (nur Pairing, FHEM etc.)
- Wohnort: Nürtingen
- Hat sich bedankt: 19 Mal
- Danksagung erhalten: 10 Mal
Re: Wetterstation HB-UNI-SEN-WEA
Ah, hatte ich falsch verstanden. Für die originalen Homematic-Geräte ist die CUL_HM.pm zuständig. In der bin ich tatsächlich fündig geworden, glaube ich zumindest. Es gibt da eine vergleichbare Zeile in der Custom und der CUL_HM den Raincounter betreffend:
Die müsste ich mit dem Faktor ergänzen so wie in der CUL_HM.pm:
Ich werde es probieren und berichten.
Code: Alles auswählen
push @evtEt,[$channel,1,"raincount:".($raincount & 0x7fff)];
Code: Alles auswählen
push @evtEt,[$channel,1,"raincount:".($raincount & 0x7fff)*0.295];
Viele Grüße,
Hans
Hans
-
- Beiträge: 123
- Registriert: 09.05.2019, 23:04
- System: keine Zentrale (nur Pairing, FHEM etc.)
- Wohnort: Nürtingen
- Hat sich bedankt: 19 Mal
- Danksagung erhalten: 10 Mal
Re: Wetterstation HB-UNI-SEN-WEA
@papa: da haben sich unsere Antworten überschnitten . Dann liege ich also richtig? Ich muss nur die Multiplikation mit dem Faktor einfügen?
Viele Grüße,
Hans