Wie Verknüpfe ich ein HmIP-WTH-2 mit einem Enocean MD15.
Cux-Daemon inkl. Lizenz und USB-Stick läuft, MD15 ist als Stellantrieb in der Zentrale angelegt.
Aber Welche Kanäle muss ich womit verknüpfen?
HmIP-WTH-2 und Enocean MD15
Moderator: Co-Administratoren
-
- Beiträge: 710
- Registriert: 09.03.2007, 16:38
- System: sonstige
- Wohnort: Eichwalde bei Berlin
- Hat sich bedankt: 6 Mal
- Danksagung erhalten: 24 Mal
- Kontaktdaten:
Re: HmIP-WTH-2 und Enocean MD15
Magst du bitte mal die Anleitung lesen ... da steht das drin wie du das machst :
download/file.php?id=87958
oder
https://www.piotek-inside.de/piotek-for ... e.php?id=5
Du suchst in der Anleitung nach "MD15" ...
download/file.php?id=87958
oder
https://www.piotek-inside.de/piotek-for ... e.php?id=5
Du suchst in der Anleitung nach "MD15" ...
Gruss Marco Pniok
http://www.piotek-smarthome.de
Systemhaus für SmartHome mit HomeMatic, HomeMatic IP, PioTek, CUxD, IP-Symcon, Symbox Pro, Shelly, Eltako, free@home, PEHA, Synco Living.
http://www.piotek-smarthome.de
Systemhaus für SmartHome mit HomeMatic, HomeMatic IP, PioTek, CUxD, IP-Symcon, Symbox Pro, Shelly, Eltako, free@home, PEHA, Synco Living.
- Baxxy
- Beiträge: 10648
- Registriert: 18.12.2018, 15:45
- System: Alternative CCU (auf Basis OCCU)
- Hat sich bedankt: 597 Mal
- Danksagung erhalten: 2180 Mal
Re: HmIP-WTH-2 und Enocean MD15
Naja, die Anleitung hilft dem TE hier nur bedingt.
Da es HmIP-Thermostat ist kann es erstmal nicht einfach mittels "USE_HMDATAPT" / "HMSERIAL" angekoppelt werden.
Es ist noch ein zusätzlicher Schritt, CUxD-Doku, Kapitel 9 "Ankopplung von HomeMatic-IP Geräten" notwendig.
Ich denke im CUxD-Gerät musst du dann jeweils SERIENNUMMER:1 (also Kanal 1) vom WTH-2 eintragen, dann sollte das funktionieren.
Grüße, Baxxy
Da es HmIP-Thermostat ist kann es erstmal nicht einfach mittels "USE_HMDATAPT" / "HMSERIAL" angekoppelt werden.
Es ist noch ein zusätzlicher Schritt, CUxD-Doku, Kapitel 9 "Ankopplung von HomeMatic-IP Geräten" notwendig.
"Verknüpfen" gilt hier allgemein für Direktverknüpfungen. Das geht natürlich nicht weil die Geräte nicht aus der gleichen "Familie" sind.
Ich denke im CUxD-Gerät musst du dann jeweils SERIENNUMMER:1 (also Kanal 1) vom WTH-2 eintragen, dann sollte das funktionieren.
Grüße, Baxxy
Re: HmIP-WTH-2 und Enocean MD15
Hallo,
Vielen Dank schonmal.
Kanal 1 vom Wandthermostat lässt sich schonmal verknüpfen.
Bei USE_HMDATAPT kommt aber SETPOINT not found!
Vielen Dank schonmal.
Kanal 1 vom Wandthermostat lässt sich schonmal verknüpfen.
Bei USE_HMDATAPT kommt aber SETPOINT not found!
- Baxxy
- Beiträge: 10648
- Registriert: 18.12.2018, 15:45
- System: Alternative CCU (auf Basis OCCU)
- Hat sich bedankt: 597 Mal
- Danksagung erhalten: 2180 Mal
Re: HmIP-WTH-2 und Enocean MD15
Hmm, da muss @mpcc ran.
Der Datenpunkt für den Sollwert eines HmIP-WTH-2 heißt: "SET_POINT_TEMPERATURE". Vermutlich erkennt das CUxD-Gerät den nicht.
Grüße, Baxxy
- uwe111
- Beiträge: 4808
- Registriert: 26.02.2011, 22:22
- Hat sich bedankt: 3 Mal
- Danksagung erhalten: 240 Mal
- Kontaktdaten:
Re: HmIP-WTH-2 und Enocean MD15
Stimmt, beim EnOcean Ventilantrieb hatte ich den neuen HMIP-Datenpunkt irgendwie übersehen/vergessen.
In der nächsten CUxD-Version werde ich das reparieren.
Bis dahin könntest Du den Datenpunkt mittels extra Programmverknüpfung direkt setzen. (USE_HMDATAPT für diesen Kanal deaktivieren und den Datenpunkt SETPOINT mittels HM-Script bei Aktualisierung auf den Wert vom Datenpunkt SET_POINT_TEMPERATURE setzen.)
Viele Grüße
Uwe
Alle sagten: Das geht nicht. Dann kam einer, der wußte das nicht und hat's einfach gemacht.
SPENDEN Download: CUxD 2.11, SSH KeyDir
SPENDEN Download: CUxD 2.11, SSH KeyDir
Re: HmIP-WTH-2 und Enocean MD15
Kannst du mir ein genaues Beispiel dafür geben, wie das Skript auszusehen hat ?
Hab das mit Skripten und der Syntax noch nicht so ganz verstanden
Hab das mit Skripten und der Syntax noch nicht so ganz verstanden
- uwe111
- Beiträge: 4808
- Registriert: 26.02.2011, 22:22
- Hat sich bedankt: 3 Mal
- Danksagung erhalten: 240 Mal
- Kontaktdaten:
Re: HmIP-WTH-2 und Enocean MD15
Wenn Du nicht warten möchtest, könntest Du auch das Beispiel zur HMIP Kopplung aus der CUxD Doku anpassen.
Dazu würde ich eine Programmverknüpfung auf Aktualisierungen des Stellwertes Deines HmIP-WTH-2 triggern und dann dieses HM-Script mit angepasster CUxD-Geräteadresse (hier CUX9002001) ausführen:
Viele Grüße
Uwe
Dazu würde ich eine Programmverknüpfung auf Aktualisierungen des Stellwertes Deines HmIP-WTH-2 triggern und dann dieses HM-Script mit angepasster CUxD-Geräteadresse (hier CUX9002001) ausführen:
Code: Alles auswählen
object dp = dom.GetObject("$src$");
if (dp) {
dom.GetObject("CUxD.CUX9002001:2.SETPOINT").State(dp.Value());
}
Uwe