Wassermelder defekt
Moderator: Co-Administratoren
Wassermelder defekt
Homematic Funk-Wassermelder HM-Sec-WDS-2 für Smart Home / Hausautomation
Ich hatte mich gewundert, warum ich keine Statusmeldungen mehr vom Sensor bekam.
Darum hab ich ihn aufgeschraubt und festgestellt, dass eine der beiden Batterien ausgelaufen war.
Die Platine darunter sieht ziemlich vekohlt aus. Nun, wahrscheinlich ist es ein Totalschaden.
Jedoch wollte ich mal sehen, ob noch irgend etwas zu machen ist.
Leider ist der untere Teil mit einem blauen Dichtungsmaterial vergossen.
Weiß jemand, ob man trotzdem die Platine von den Kontakten ablöten kann,
also das blaue Zeug nicht mit der Platine verklebt wurde?
Was ich mich auch noch frage: Was war die Ursache, war es eine auslaufende Batterie,
oder ein Kurzschluss, der zum Erhitzen und damit zum Auslaufen führte?
Ich tippe man auf die Batterie.
Ist ja schon doof, wenn man einen Wassermelder hat, der einem vor einem
Wasserschaden schützen sollte, und der fackelt dann vielleicht die Bude ab.
Zum Glück ist ja nichts passiert.
Ich hatte mich gewundert, warum ich keine Statusmeldungen mehr vom Sensor bekam.
Darum hab ich ihn aufgeschraubt und festgestellt, dass eine der beiden Batterien ausgelaufen war.
Die Platine darunter sieht ziemlich vekohlt aus. Nun, wahrscheinlich ist es ein Totalschaden.
Jedoch wollte ich mal sehen, ob noch irgend etwas zu machen ist.
Leider ist der untere Teil mit einem blauen Dichtungsmaterial vergossen.
Weiß jemand, ob man trotzdem die Platine von den Kontakten ablöten kann,
also das blaue Zeug nicht mit der Platine verklebt wurde?
Was ich mich auch noch frage: Was war die Ursache, war es eine auslaufende Batterie,
oder ein Kurzschluss, der zum Erhitzen und damit zum Auslaufen führte?
Ich tippe man auf die Batterie.
Ist ja schon doof, wenn man einen Wassermelder hat, der einem vor einem
Wasserschaden schützen sollte, und der fackelt dann vielleicht die Bude ab.
Zum Glück ist ja nichts passiert.
Zuletzt geändert von alchy am 14.01.2022, 20:09, insgesamt 1-mal geändert.
Grund: verschoben aus Homematic Allgemein
Grund: verschoben aus Homematic Allgemein
-
- Beiträge: 2391
- Registriert: 19.09.2012, 10:53
- System: CCU
- Wohnort: Jottweedee
- Hat sich bedankt: 251 Mal
- Danksagung erhalten: 351 Mal
Re: Wassermelder defekt
Ist ja schon doof, wenn man einen Wassermelder hat, der einem vor einem
Wasserschaden schützen sollte, und der fackelt dann vielleicht die Bude ab.
Zum Glück ist ja nichts passiert.
Es kann leider nicht ganz ausgeschlossen werden, dass ich mich irre.
HmIP muss leider draussen bleiben. in Ausnahmefällen erlaubt
ACHTUNG! Per Portweiterleitung aus dem Internet erreichbare CCU-WebUI ist unsicher! AUCH MIT PASSWORTSCHUTZ! Daher: Portweiterleitung deaktivieren!
HmIP muss leider draussen bleiben. in Ausnahmefällen erlaubt
ACHTUNG! Per Portweiterleitung aus dem Internet erreichbare CCU-WebUI ist unsicher! AUCH MIT PASSWORTSCHUTZ! Daher: Portweiterleitung deaktivieren!
- Roland M.
- Beiträge: 9804
- Registriert: 08.12.2012, 15:53
- System: CCU
- Wohnort: Graz, Österreich
- Hat sich bedankt: 252 Mal
- Danksagung erhalten: 1380 Mal
Re: Wassermelder defekt
Hallo!
Willkommen im Club!
Roland
Willkommen im Club!
Das war schon einmal Thema hier, Erkenntnis war wohl: Tonne.
Ich tippe auch hier auf die Batterien. Bei mir waren es definitiv die im umgekehrten Sinne "auslaufsicheren" Gassner-Batterien.Was war die Ursache, war es eine auslaufende Batterie,
oder ein Kurzschluss, der zum Erhitzen und damit zum Auslaufen führte?
Ich tippe man auf die Batterie.
Roland
Zur leichteren Hilfestellung bitte unbedingt beachten:
-----------------------------------------------------------------------
1. CCU2 mit ~100 Geräten (in Umstellung auf RaspberryMatic-OVA auf Proxmox-Server)
2. CCU2 per VPN mit ~50 Geräten (geplant: RaspberryMatic auf Charly)
3. CCU2 per VPN mit ~40 Geräten (geplant: RaspberryMatic auf CCU3)
CCU1, Test-CCU2, Raspi 1 mit kleinem Funkmodul, RaspberryMatic als VM unter Proxmox, Access Point,...
- Bezeichnung (HM-... bzw. HmIP-...) der betroffenen Geräte angeben (nicht Artikelnummer)
- Kurzbeschreibung des Soll-Zustandes (Was soll erreicht werden?)
- Kurzbeschreibung des Ist-Zustandes (Was funktioniert nicht?)
- Fehlermeldungen genau abschreiben, besser noch...
- Screenshots von Programmen, Geräteeinstellungen und Fehlermeldungen (direkt als jpg/png) einstellen!
-----------------------------------------------------------------------
1. CCU2 mit ~100 Geräten (in Umstellung auf RaspberryMatic-OVA auf Proxmox-Server)
2. CCU2 per VPN mit ~50 Geräten (geplant: RaspberryMatic auf Charly)
3. CCU2 per VPN mit ~40 Geräten (geplant: RaspberryMatic auf CCU3)
CCU1, Test-CCU2, Raspi 1 mit kleinem Funkmodul, RaspberryMatic als VM unter Proxmox, Access Point,...
Re: Wassermelder defekt
Ich dachte, vielleicht kann ich den HF Teil noch retten.
Ein zweites Gerät ist genau so alt und steht im Freien, Dann werde ich mal schauen,
dass ich die Batterien dort schon mal wechsle, bevor die auch so weit sind.
Ein zweites Gerät ist genau so alt und steht im Freien, Dann werde ich mal schauen,
dass ich die Batterien dort schon mal wechsle, bevor die auch so weit sind.
-
- Beiträge: 12115
- Registriert: 20.11.2016, 20:01
- Hat sich bedankt: 848 Mal
- Danksagung erhalten: 2150 Mal
- Kontaktdaten:
Re: Wassermelder defekt
Da wird nicht viel zu retten sein. Das TRX Modul vielleicht noch... Ich habe bisher 2 solcher Batterie-Opfer-Geräte umgebaut und ihnen ein komplett neues Innenleben spendiert.
Auf der vorhandenen Platine waren zig Leiterbahnen komplett weg und die Säure (ist es Säure?) ist bis unter den µC gekrochen. Da war nix mehr zu holen.
- Roland M.
- Beiträge: 9804
- Registriert: 08.12.2012, 15:53
- System: CCU
- Wohnort: Graz, Österreich
- Hat sich bedankt: 252 Mal
- Danksagung erhalten: 1380 Mal
Re: Wassermelder defekt
Hallo!
Die Frage ist nur, ob du das halbwegs zerstörungsfrei heraus bringst.
Roland
Das ist vermutlich noch möglich.
Die Frage ist nur, ob du das halbwegs zerstörungsfrei heraus bringst.
Roland
Zur leichteren Hilfestellung bitte unbedingt beachten:
-----------------------------------------------------------------------
1. CCU2 mit ~100 Geräten (in Umstellung auf RaspberryMatic-OVA auf Proxmox-Server)
2. CCU2 per VPN mit ~50 Geräten (geplant: RaspberryMatic auf Charly)
3. CCU2 per VPN mit ~40 Geräten (geplant: RaspberryMatic auf CCU3)
CCU1, Test-CCU2, Raspi 1 mit kleinem Funkmodul, RaspberryMatic als VM unter Proxmox, Access Point,...
- Bezeichnung (HM-... bzw. HmIP-...) der betroffenen Geräte angeben (nicht Artikelnummer)
- Kurzbeschreibung des Soll-Zustandes (Was soll erreicht werden?)
- Kurzbeschreibung des Ist-Zustandes (Was funktioniert nicht?)
- Fehlermeldungen genau abschreiben, besser noch...
- Screenshots von Programmen, Geräteeinstellungen und Fehlermeldungen (direkt als jpg/png) einstellen!
-----------------------------------------------------------------------
1. CCU2 mit ~100 Geräten (in Umstellung auf RaspberryMatic-OVA auf Proxmox-Server)
2. CCU2 per VPN mit ~50 Geräten (geplant: RaspberryMatic auf Charly)
3. CCU2 per VPN mit ~40 Geräten (geplant: RaspberryMatic auf CCU3)
CCU1, Test-CCU2, Raspi 1 mit kleinem Funkmodul, RaspberryMatic als VM unter Proxmox, Access Point,...
-
- Beiträge: 288
- Registriert: 22.05.2014, 08:51
- Hat sich bedankt: 6 Mal
- Danksagung erhalten: 47 Mal
Re: Wassermelder defekt
Der berühmte Gaessner-Tod. Ich hatte mal so ein Teil gebraucht erworben, der Schaden wurde aber erst hier bekannt.
Demontageversuche sind eigentlich zum Scheitern verurteilt. Aber man soll niemals nie sagen: Bei mir hat eine mehrtägige Spülkur mit Aquadest und einem Anteil Isopropanol tatsächlich geholfen: Den Sensor mind. 1 cm tief fluten und so etwa 5 ml Isopropanol oder ähnlichem (Brennspiritus?) (ich habe das "nach Gefühl" gemacht), Deckel draufschrauben (damit das Lösungsmittel nicht vorzeitig verdunstet). Gut schütteln, stehenlassen einen halben Tag, immer mal schütteln, anschließend mit reinem Aquadest ähnlich 1-2x spülen (wirklich schütteln!, keine Angst!) und 2 Tage an einem warmen Ort (ich hab das unter den Deckel meines Warmwasserspeichers gelegt, ca 50 Grad) trocknen lassen, wer Druckluft hat zum initialen Trocknen, auch das. Das Schwarze muss alles runter, ggf. pinseln, auch der grüne Lack darf abgehen bis auf das blanke Kupfer. Am Zustand der Leiterbahnen kann man dann schätzen, wie die Chancen sind. Beim einem Forenkollegen waren die kleinen Leiterbahnen zwischen den Batterien teilweise ganz weg = Schrott, ein zweiter weniger stark angegriffener konnte so aber gerettet werden. Zur Not tut es auch einfaches Wasser im ersten Durchgang, Waschbenzin ist vermutlich schon zu stark und macht mehr kaputt.
Ich wünsche viel Glück!
Demontageversuche sind eigentlich zum Scheitern verurteilt. Aber man soll niemals nie sagen: Bei mir hat eine mehrtägige Spülkur mit Aquadest und einem Anteil Isopropanol tatsächlich geholfen: Den Sensor mind. 1 cm tief fluten und so etwa 5 ml Isopropanol oder ähnlichem (Brennspiritus?) (ich habe das "nach Gefühl" gemacht), Deckel draufschrauben (damit das Lösungsmittel nicht vorzeitig verdunstet). Gut schütteln, stehenlassen einen halben Tag, immer mal schütteln, anschließend mit reinem Aquadest ähnlich 1-2x spülen (wirklich schütteln!, keine Angst!) und 2 Tage an einem warmen Ort (ich hab das unter den Deckel meines Warmwasserspeichers gelegt, ca 50 Grad) trocknen lassen, wer Druckluft hat zum initialen Trocknen, auch das. Das Schwarze muss alles runter, ggf. pinseln, auch der grüne Lack darf abgehen bis auf das blanke Kupfer. Am Zustand der Leiterbahnen kann man dann schätzen, wie die Chancen sind. Beim einem Forenkollegen waren die kleinen Leiterbahnen zwischen den Batterien teilweise ganz weg = Schrott, ein zweiter weniger stark angegriffener konnte so aber gerettet werden. Zur Not tut es auch einfaches Wasser im ersten Durchgang, Waschbenzin ist vermutlich schon zu stark und macht mehr kaputt.
Ich wünsche viel Glück!
-
- Beiträge: 369
- Registriert: 11.02.2020, 12:14
- System: Alternative CCU (auf Basis OCCU)
- Hat sich bedankt: 94 Mal
- Danksagung erhalten: 68 Mal
Re: Wassermelder defekt
Das heißt, Platine raus -nehmen/-brechen/-bröseln um eine eigene einzubauen ist schwer bis unmöglich?
-
- Beiträge: 12115
- Registriert: 20.11.2016, 20:01
- Hat sich bedankt: 848 Mal
- Danksagung erhalten: 2150 Mal
- Kontaktdaten:
Re: Wassermelder defekt
Nein. Es ist nur schwer.Silverstar hat geschrieben: ↑15.01.2022, 12:16Das heißt, Platine raus -nehmen/-brechen/-bröseln um eine eigene einzubauen ist schwer bis unmöglich?
Ich habe zunächst die Batteriehalterungen weggebrochen.
Danach bin ich mit dem Dremel und Minifräser um die verlöteten Messingkontakte gegangen und hab diese so erstmal von der Platine getrennt.
Nun klebt nur noch die Platine auf der blauen Masse.
Mit viel Glück bekommst du sie jetzt schon rausgehebelt, das hat bei mir 1x geklappt.
Beim anderen musste ich (auch wieder mit dem Fräser) die Platine in der Mitte teilen, um dann 2 kleinere Stücke leichter raushebeln zu können.
Nach Entfernen der Platine noch die Reste an den Messingkontakten mit nem heißen Lötkolben entfernen. Fertig.
Das Funkmodul bleibt i.d.R. ganz. Maximal der Blechdeckel bleibt in der blauen Masse kleben, aber das ist nicht weiter schlimm
- Samson71
- Beiträge: 1513
- Registriert: 12.02.2014, 20:51
- Wohnort: Niedersachsen
- Hat sich bedankt: 51 Mal
- Danksagung erhalten: 185 Mal
Re: Wassermelder defekt
Ich habe auch kürzlich erst einen Gassner-geschädigten Wassermelder nach der Methode von @Pfriemler wiederbelebt (Aquadest + Isoprop). Den Tipp hatte ich von ihm.
Der Wassermelder tut wieder 1A. Sieht natürlich nicht mehr "schön" aus da viel "blank" geworden ist, aber beeinträchtigt nicht die Funktion.
Der Wassermelder tut wieder 1A. Sieht natürlich nicht mehr "schön" aus da viel "blank" geworden ist, aber beeinträchtigt nicht die Funktion.
Sollten da auch noch Gassner-Teile drin sein, ist das dringend anzuraten. Habe mich über die Kleinanzeigen kürzlich mit 2 Reserven (OVP-Telekomedition) eingedeckt und die dortigen originalen Gassner-Batterien gleich der Entsorgung zugeführt.
Gruß, Markus