Drucksensor für Sandfilteranlage
Moderator: Co-Administratoren
-
- Beiträge: 12116
- Registriert: 20.11.2016, 20:01
- Hat sich bedankt: 849 Mal
- Danksagung erhalten: 2150 Mal
- Kontaktdaten:
Re: Drucksensor für Sandfilteranlage
Hat halt eine extrem geringe Toleranz. Aber abgesehen davon auch nur 80 Ohm. Du brauchst 80k Ohm
-
- Beiträge: 539
- Registriert: 20.08.2019, 06:23
- Hat sich bedankt: 13 Mal
- Danksagung erhalten: 95 Mal
Re: Drucksensor für Sandfilteranlage
Guten Morgen,
Wenn(!) Du eine genaue Druckreferenz hast, koennte man m.E. den ganzen Aufwand treiben mit Praezisionswiderstaenden oder Trimmer, aber Du nutzt einen Sensor ohne vertrauenerweckendes Datenblatt, der mit “irgendwie” 0.5% angegeben ist und einen 10bit ADC, dessen Quantisierungsschritte mithin ca 0.1% des Endwertes betragen und auch nur die interne Referenzspannung mit begrenzter Genauigkeit. Von der Temperaturstabilitaet und Langzeitdrift sowie Stoerungen ueber das Netzteil und bspw. die Sensorzuleitung reden wir hier noch gar nicht. Insofern denke ich weiterhin, man nehme irgendwelche 2 Widerstaende mit 1% und stelle das Teilerverhaeltnis in der Software ein und hat so ein fuer Anwendungszweck und Aufbau hinreichendes Ergebnis.
Viele Gruesse,
Stephan
Wenn(!) Du eine genaue Druckreferenz hast, koennte man m.E. den ganzen Aufwand treiben mit Praezisionswiderstaenden oder Trimmer, aber Du nutzt einen Sensor ohne vertrauenerweckendes Datenblatt, der mit “irgendwie” 0.5% angegeben ist und einen 10bit ADC, dessen Quantisierungsschritte mithin ca 0.1% des Endwertes betragen und auch nur die interne Referenzspannung mit begrenzter Genauigkeit. Von der Temperaturstabilitaet und Langzeitdrift sowie Stoerungen ueber das Netzteil und bspw. die Sensorzuleitung reden wir hier noch gar nicht. Insofern denke ich weiterhin, man nehme irgendwelche 2 Widerstaende mit 1% und stelle das Teilerverhaeltnis in der Software ein und hat so ein fuer Anwendungszweck und Aufbau hinreichendes Ergebnis.
Viele Gruesse,
Stephan
-
- Beiträge: 12116
- Registriert: 20.11.2016, 20:01
- Hat sich bedankt: 849 Mal
- Danksagung erhalten: 2150 Mal
- Kontaktdaten:
-
- Beiträge: 649
- Registriert: 03.01.2017, 17:39
- Hat sich bedankt: 4 Mal
- Danksagung erhalten: 9 Mal
Re: Drucksensor für Sandfilteranlage
Danke so sehe ich das auch. Wenn es Vorschläge zu anderen besseren Kostengünstigen Druckmessungen gibt, schau ich gern. Gefühlt gibts da nur günstig und teuer, nix dazwischen.HMSteve hat geschrieben: ↑18.01.2022, 08:17Guten Morgen,
Wenn(!) Du eine genaue Druckreferenz hast, koennte man m.E. den ganzen Aufwand treiben mit Praezisionswiderstaenden oder Trimmer, aber Du nutzt einen Sensor ohne vertrauenerweckendes Datenblatt, der mit “irgendwie” 0.5% angegeben ist und einen 10bit ADC, dessen Quantisierungsschritte mithin ca 0.1% des Endwertes betragen und auch nur die interne Referenzspannung mit begrenzter Genauigkeit. Von der Temperaturstabilitaet und Langzeitdrift sowie Stoerungen ueber das Netzteil und bspw. die Sensorzuleitung reden wir hier noch gar nicht. Insofern denke ich weiterhin, man nehme irgendwelche 2 Widerstaende mit 1% und stelle das Teilerverhaeltnis in der Software ein und hat so ein fuer Anwendungszweck und Aufbau hinreichendes Ergebnis.
Viele Gruesse,
Stephan
PI3+ mit RaspberryMatic; PI4 mit IOBroker; Samsung Tab A mit Mediola Visualisierung; Harmony Hub; Philips Hue; Drei IP Cams; Zwei Leseköpfe an den Stromzählern; Reedkontakt (Arduino) am Wasserzähler; Drucksensor (Arduino); CUL433 für Intertechno und Somfy RTS; Nuki Bridge
-
- Beiträge: 539
- Registriert: 20.08.2019, 06:23
- Hat sich bedankt: 13 Mal
- Danksagung erhalten: 95 Mal
Re: Drucksensor für Sandfilteranlage
Eigentlich haett' ich mir fast denken koennen, dass Du das schon geschrieben hattest, hatte es aber in der Tat ueberlesen. Aber lieber zwei Pils verdient als gar keines
-
- Beiträge: 213
- Registriert: 19.01.2016, 10:23
- System: Alternative CCU (auf Basis OCCU)
- Hat sich bedankt: 49 Mal
- Danksagung erhalten: 19 Mal
Re: Drucksensor für Sandfilteranlage
Kleiner Gedankenfehler !!
……. wobei sich die Toleranzen mitunter verdoppeln ??
Bei 10% Toleranz 33k =+-3,3 und 47k =+-4,7 , ergiebigt Max Abweichung = +-8,0 !!
Und wie groß ist 10% von 80k ???
-
- Beiträge: 649
- Registriert: 03.01.2017, 17:39
- Hat sich bedankt: 4 Mal
- Danksagung erhalten: 9 Mal
Re: Drucksensor für Sandfilteranlage
Interessant. Hier schreibt jemand in der Bewertung der Sensor läuft auch mit 3,3V.
https://www.amazon.de/dp/B074QKF5NT/ref ... CTSE4WQ46A
Wie müsste der Versuchsaufbau von Seite 1 dann aussehen? Ich nehme an, 1-2 Wiederstände könnten weg. Was mache ich mit dem Netzteil?
https://www.amazon.de/dp/B074QKF5NT/ref ... CTSE4WQ46A
Wie müsste der Versuchsaufbau von Seite 1 dann aussehen? Ich nehme an, 1-2 Wiederstände könnten weg. Was mache ich mit dem Netzteil?
PI3+ mit RaspberryMatic; PI4 mit IOBroker; Samsung Tab A mit Mediola Visualisierung; Harmony Hub; Philips Hue; Drei IP Cams; Zwei Leseköpfe an den Stromzählern; Reedkontakt (Arduino) am Wasserzähler; Drucksensor (Arduino); CUL433 für Intertechno und Somfy RTS; Nuki Bridge
-
- Beiträge: 539
- Registriert: 20.08.2019, 06:23
- Hat sich bedankt: 13 Mal
- Danksagung erhalten: 95 Mal
Re: Drucksensor für Sandfilteranlage
Sehr schoen, was man da unter dem Link findet: Das Ding laeuft also auch mit 1V. Musst halt ein entsprechend dickes Kabel fuer die 1.5kA nutzen. Fuer die 2hp Leistungsaufnahme sollte dann ein 3kW Dieselgenerator genuegend Reserven bieten, wobei das Ding mit nur einem pint Volumen einen ziemlich grossen Kuehlkoerper braeuchte, um die 1.5kW auch abzufuehrenChemieka hat geschrieben: ↑19.01.2022, 13:21Interessant. Hier schreibt jemand in der Bewertung der Sensor läuft auch mit 3,3V.
https://www.amazon.de/dp/B074QKF5NT/ref ... CTSE4WQ46A
Wie müsste der Versuchsaufbau von Seite 1 dann aussehen? Ich nehme an, 1-2 Wiederstände könnten weg. Was mache ich mit dem Netzteil?
Spass beiseite: Wir wissen nicht, wie die Ausgangsspannung zum Druck in Beziehung steht, wenn so ein Teil ausserhalb der Spezifikation betrieben wird, insofern muesstest Du selbst messen. Wenn Du Glueck hast, verhaelt er sich genau so relativ zur Betriebsspannung wie bei 5V.
Ob ein Anschluss an die 3.3V-Leitung des ProMini, also hinter dem LDO, moeglich ist, wissen wir auch nicht, ich waere skeptisch, ob der LDO die Last schafft, weiss ja nicht mal, was fuer einer auf Deinem Board sitzt. Zudem braeuchtest Du dann immer noch das 5V Netzteil.
Du kannst alternativ versuchen, die Platine mit Batterien (nicht 3.3V, sondern ca 3V) zu nutzen, den Sensor direkt mit an die Batteriekontakte loeten und die beiden Teilerwiderstaende weglassen. Ob das funktioniert und was die Ausgangsspannung mit dem Druck zu tun hat, muesstest Du dann auch selbst messen.
Viele Gruesse,
Stephan
-
- Beiträge: 649
- Registriert: 03.01.2017, 17:39
- Hat sich bedankt: 4 Mal
- Danksagung erhalten: 9 Mal
Re: Drucksensor für Sandfilteranlage
War nur so ein Gedanke ob das mit 3,3 V gehen würde.
Hätte jetzt auch angenommen das eine 3,3 V Netzteil reicht. Zumindest hätte man es vielleicht so versuchen können, weil ich dachte da kann nichts passieren. Wüsste aber nicht was mit R2 R3 passiert.
Wie gesagt ich bin da nicht so tief drin denke nur laut.
Hätte jetzt auch angenommen das eine 3,3 V Netzteil reicht. Zumindest hätte man es vielleicht so versuchen können, weil ich dachte da kann nichts passieren. Wüsste aber nicht was mit R2 R3 passiert.
Wie gesagt ich bin da nicht so tief drin denke nur laut.
PI3+ mit RaspberryMatic; PI4 mit IOBroker; Samsung Tab A mit Mediola Visualisierung; Harmony Hub; Philips Hue; Drei IP Cams; Zwei Leseköpfe an den Stromzählern; Reedkontakt (Arduino) am Wasserzähler; Drucksensor (Arduino); CUL433 für Intertechno und Somfy RTS; Nuki Bridge