Verdeck Steuerung
Moderator: Co-Administratoren
Verdeck Steuerung
Hallo zusammen.
Ich habe ein Verdeck, welches (ähnlich einer Jalousie) auf und zu gesteuert werden kann. Dazu befindet sich an der Außenseite ein Schaltkasten mit den Knöpfen "AUF", "ZU" und ein Schlüssel-Schloss, welches die komplette Steuerung abschalten kann. Im Anhang dazu der Schaltplan. Ich würde nun gerne an J3 einen entsprechend passenden Aktor hängen, der die Tasten der Steuerung abbildet. Wichtig sind mir vor allem "AUF" und "ZU", die Steuerung über Schlüsselschalter soll manuell bleiben.
Welche Lösung / welcher Aktor eignet sich dafür?
Danke und beste Grüße
Thomas
Ich habe ein Verdeck, welches (ähnlich einer Jalousie) auf und zu gesteuert werden kann. Dazu befindet sich an der Außenseite ein Schaltkasten mit den Knöpfen "AUF", "ZU" und ein Schlüssel-Schloss, welches die komplette Steuerung abschalten kann. Im Anhang dazu der Schaltplan. Ich würde nun gerne an J3 einen entsprechend passenden Aktor hängen, der die Tasten der Steuerung abbildet. Wichtig sind mir vor allem "AUF" und "ZU", die Steuerung über Schlüsselschalter soll manuell bleiben.
Welche Lösung / welcher Aktor eignet sich dafür?
Danke und beste Grüße
Thomas
-
- Beiträge: 10660
- Registriert: 21.09.2012, 08:09
- System: CCU
- Wohnort: Stuttgart
- Hat sich bedankt: 321 Mal
- Danksagung erhalten: 501 Mal
Re: Verdeck Steuerung
Mit Verdeck meinst du jetzt aber nicht das Dach eines Cabrios, oder?
Wofür steht "extern"? Kann da was zur Steuerung angeschlossen werden?
Welche Spannungen und Ströme werden da über die Taster "Open", "Close" und "Stop" geschaltet. Wenn es weniger als 20 V und 0,1 A sind, dann wäre ein HomeMatic-Aktor mit Open-Collector-Ausgang (z.B. HmIP-MOD-OC8) eine gute Möglichkeit, da es scheint, dass die Taster alle gegen Masse ("Common") geschaltet werden. Allerdings muss "Common" nicht unbedingt für Masse stehen, sondern kann auch eine beliebige andere, gemeinsame Schaltspannung sein. Das müsstest du messen oder anderweitig in Erfahrung bringen.
Willst du hier eher auf Nummer Sicher gehen, dann solltest du eine HmIP-PCBS2 in Erwägung ziehen, mit deren Relais-Ausgängen du die Taster "Open" und "Close" brückst.
Statt Relais würden aber unter gewissen Bedingungen auch Optokoppler (z.B. Sharp PC817) geeignet sein. Ich habe sowas mal für meinen Schreibtisch umgesetzt. Siehe hier.
Wofür steht "extern"? Kann da was zur Steuerung angeschlossen werden?
Welche Spannungen und Ströme werden da über die Taster "Open", "Close" und "Stop" geschaltet. Wenn es weniger als 20 V und 0,1 A sind, dann wäre ein HomeMatic-Aktor mit Open-Collector-Ausgang (z.B. HmIP-MOD-OC8) eine gute Möglichkeit, da es scheint, dass die Taster alle gegen Masse ("Common") geschaltet werden. Allerdings muss "Common" nicht unbedingt für Masse stehen, sondern kann auch eine beliebige andere, gemeinsame Schaltspannung sein. Das müsstest du messen oder anderweitig in Erfahrung bringen.
Willst du hier eher auf Nummer Sicher gehen, dann solltest du eine HmIP-PCBS2 in Erwägung ziehen, mit deren Relais-Ausgängen du die Taster "Open" und "Close" brückst.
Statt Relais würden aber unter gewissen Bedingungen auch Optokoppler (z.B. Sharp PC817) geeignet sein. Ich habe sowas mal für meinen Schreibtisch umgesetzt. Siehe hier.
CCU3 mit stets aktueller FW und den Addons "CUxD" und "Programmedrucken", ioBroker auf Synology DiskStation DS718+ im Docker-Container;
einige Projekte: zentrales Push-Nachrichten-Programm zPNP, DoorPi-Videotürsprechanlage, An- und Abwesenheitsdetektion per Haustürschloss, zentrales Programm zur Steuerung von Beschattungsgeräten zBSP.
einige Projekte: zentrales Push-Nachrichten-Programm zPNP, DoorPi-Videotürsprechanlage, An- und Abwesenheitsdetektion per Haustürschloss, zentrales Programm zur Steuerung von Beschattungsgeräten zBSP.
- robbi77
- Beiträge: 13859
- Registriert: 19.01.2011, 19:15
- System: CCU
- Wohnort: Landau
- Hat sich bedankt: 182 Mal
- Danksagung erhalten: 739 Mal
Re: Verdeck Steuerung
Das externe müsste ein Drehgeber am Motor sein, vielleicht ist der ja Frequenzgeregelt. Für sanften Anlauf und anhalten.
Das zeigt mir zumindest die Symbolik und eine LED für den Encoder gibts ja auch.
Das zeigt mir zumindest die Symbolik und eine LED für den Encoder gibts ja auch.
-
- Beiträge: 340
- Registriert: 16.12.2017, 15:00
- System: CCU und Access Point
- Wohnort: Gränichen
- Hat sich bedankt: 28 Mal
- Danksagung erhalten: 45 Mal
Re: Verdeck Steuerung
PCBS2, wenn man irgendwo 5-25VDC zur Speisung abgreifen kann und die Steuerspannung nicht mehr wie 30V 1A ist.
Zentrale: CCU3 (3.61., 108 Geräte/744 Kanäle (20211120),
1xHmIP-FAL230-C6 (1.6.2), 7xHmIP-WTH-2 (1.8.0), 6xHmIP-STHD (2.6.0), 6xHmIP-STHO (1.0.6), 10xHmIP-PSM-CH (2.18.14), 5xHmIP-FBL (1.8.12), 3xHmIP-FDT (1.4.8 ), 1xHmIP-FSM16 (1.18.14),
2xHmIP-DRSI4 (1.4.2), 5xHmIP-SWD (1.0.2), 3xHmIP-RC8 (1.0.19), 1xHmIP-MP3P (1.0.26), 1xHmIP-BSL (1.0.2), 3xHmIP-FSI16 (1.18.22), 1xHmIP-ASIR (1.4.2), 4xHmIP-HAP (2.2.18),
5xHmIP-WRC6 (1.0.19), 4xHMIP-WRC2 (1.0.3), 1xHmIP-SMI55 (1.0.12), 1xHmIP-SLO (1.0.16), 10xHmIP-SWDM-B2 (1.2.12 Silver Crest), 4xHmIP-SWDO (1.16.8 ), 2xHmIP-SWDO-PL (1.16.10),
4xHM-LC-Sw2-FM (2.8 ), 1xHM-LC-Sw1-FM (2.8 ), 2xHM-WDS30-OT2-SM-2 (1.2), 2xHM-OU-LED16 (1.2), 1xHM-PB-6-WM55 (1.2), 1xHM-PB-2-WM55-2 (1.4), 2xHM-RC-8 (1.1),
1xHmIP-FAL230-C6 (1.6.2), 7xHmIP-WTH-2 (1.8.0), 6xHmIP-STHD (2.6.0), 6xHmIP-STHO (1.0.6), 10xHmIP-PSM-CH (2.18.14), 5xHmIP-FBL (1.8.12), 3xHmIP-FDT (1.4.8 ), 1xHmIP-FSM16 (1.18.14),
2xHmIP-DRSI4 (1.4.2), 5xHmIP-SWD (1.0.2), 3xHmIP-RC8 (1.0.19), 1xHmIP-MP3P (1.0.26), 1xHmIP-BSL (1.0.2), 3xHmIP-FSI16 (1.18.22), 1xHmIP-ASIR (1.4.2), 4xHmIP-HAP (2.2.18),
5xHmIP-WRC6 (1.0.19), 4xHMIP-WRC2 (1.0.3), 1xHmIP-SMI55 (1.0.12), 1xHmIP-SLO (1.0.16), 10xHmIP-SWDM-B2 (1.2.12 Silver Crest), 4xHmIP-SWDO (1.16.8 ), 2xHmIP-SWDO-PL (1.16.10),
4xHM-LC-Sw2-FM (2.8 ), 1xHM-LC-Sw1-FM (2.8 ), 2xHM-WDS30-OT2-SM-2 (1.2), 2xHM-OU-LED16 (1.2), 1xHM-PB-6-WM55 (1.2), 1xHM-PB-2-WM55-2 (1.4), 2xHM-RC-8 (1.1),
Re: Verdeck Steuerung
Danke
Nein, es ist eine Pool Abdeckung / Verdeck
Das ist der Motor, sorry, hatte den Schaltplan etwas ungeschickt abgeschnitten.
Ich habe um die 3 Volt an den Anschlüssen gemessen.dtp hat geschrieben: ↑30.05.2022, 20:17Welche Spannungen und Ströme werden da über die Taster "Open", "Close" und "Stop" geschaltet. Wenn es weniger als 20 V und 0,1 A sind, dann wäre ein HomeMatic-Aktor mit Open-Collector-Ausgang (z.B. HmIP-MOD-OC8) eine gute Möglichkeit, da es scheint, dass die Taster alle gegen Masse ("Common") geschaltet werden. Allerdings muss "Common" nicht unbedingt für Masse stehen, sondern kann auch eine beliebige andere, gemeinsame Schaltspannung sein. Das müsstest du messen oder anderweitig in Erfahrung bringen.
Der Schalter macht m.E. aktuell auch nichts anderes als zu brücken.
Re: Verdeck Steuerung
Danke. Aber 5-25V habe ich bislang nirgendwo dort gemessentrebor110966 hat geschrieben: ↑31.05.2022, 00:19PCBS2, wenn man irgendwo 5-25VDC zur Speisung abgreifen kann und die Steuerspannung nicht mehr wie 30V 1A ist.
-
- Beiträge: 544
- Registriert: 30.06.2018, 20:31
- System: CCU
- Hat sich bedankt: 27 Mal
- Danksagung erhalten: 41 Mal
-
- Beiträge: 14165
- Registriert: 08.05.2013, 23:33
- System: Alternative CCU (auf Basis OCCU)
- Wohnort: Nordwürttemberg
- Hat sich bedankt: 585 Mal
- Danksagung erhalten: 1500 Mal
Re: Verdeck Steuerung
Nicht ganz. Die Steuerung hat einen separaten STOP-Taster. Will man Zwischenstellungen, benötigt man den gegebenenfalls. Der Garagentaster hat nur einen Schließerkontakt. Dafür könnte er mit der Spannung umgehen.
Gruß Xel66
Gruß Xel66
-------------------------------------------------------------------------------------------
524 Kanäle in 146 Geräten und 267 CUxD-Kanäle in 34 CUxD-Geräten:
343 Programme, 334 Systemvariablen und 183 Direktverknüpfungen,
RaspberryMatic Version: 3.65.11.20221005 + Testsystem: CCU2 2.61.7
-------------------------------------------------------------------------------------------
Einsteigerthread, Programmlogik-Thread, WebUI-Handbuch
524 Kanäle in 146 Geräten und 267 CUxD-Kanäle in 34 CUxD-Geräten:
343 Programme, 334 Systemvariablen und 183 Direktverknüpfungen,
RaspberryMatic Version: 3.65.11.20221005 + Testsystem: CCU2 2.61.7
-------------------------------------------------------------------------------------------
Einsteigerthread, Programmlogik-Thread, WebUI-Handbuch
Re: Verdeck Steuerung
Hallo zusammen.
Ich habe jetzt einen HmIP-PCBS an eine Stromquelle mit 12 Volt anschließen können. Jetzt kann ich durch ein- und ausschalten des Kanals 3-5 das Verdeck jeweils öffnen oder schließen. Das heißt: Das Verdeck geht auf, wenn ich "EIN" drücke und der Vorgang wird unterbrochen wenn ich "AUS" drücke". Ich kann aber während des Vorgangs nicht wieder schließen. Ich muss also warten, bis das Verdeck komplett geöffnet ist, erst dann kann ich wieder "AUS" drücken und das Verdeck geht zu.
Angeschlossen habe ich den Aktor so:
COM an Common des Motorschalters (J3, 8 )
NC an "Taste Close" des Motorschalters (J3, 6)
NO an "Taste Open" des Motorschalters (J3, 7)
Im Prinzip kann ich es auch so lassen, da es grundsätzlich seinen Zweck erfült... aber ich bin halt ein Perfektionist Daher würde ich gerne das selbe Verhalten erreichen wollen, wie mit den drei (Druck-)Tasten des Schalters, der sich so verhält, dass man den Vorgang jeweils unterbrechen kann und in die andere Richtung fahren lassen kann. Eventuell jetzt ein bisschen blöd ausgedrückt... Sorry dafür.
Beste Grüße
Ich habe jetzt einen HmIP-PCBS an eine Stromquelle mit 12 Volt anschließen können. Jetzt kann ich durch ein- und ausschalten des Kanals 3-5 das Verdeck jeweils öffnen oder schließen. Das heißt: Das Verdeck geht auf, wenn ich "EIN" drücke und der Vorgang wird unterbrochen wenn ich "AUS" drücke". Ich kann aber während des Vorgangs nicht wieder schließen. Ich muss also warten, bis das Verdeck komplett geöffnet ist, erst dann kann ich wieder "AUS" drücken und das Verdeck geht zu.
Angeschlossen habe ich den Aktor so:
COM an Common des Motorschalters (J3, 8 )
NC an "Taste Close" des Motorschalters (J3, 6)
NO an "Taste Open" des Motorschalters (J3, 7)
Im Prinzip kann ich es auch so lassen, da es grundsätzlich seinen Zweck erfült... aber ich bin halt ein Perfektionist Daher würde ich gerne das selbe Verhalten erreichen wollen, wie mit den drei (Druck-)Tasten des Schalters, der sich so verhält, dass man den Vorgang jeweils unterbrechen kann und in die andere Richtung fahren lassen kann. Eventuell jetzt ein bisschen blöd ausgedrückt... Sorry dafür.