Hallo zusammen,
seit vielen Jahren hab ich CUxD im Einsatz.
Unter anderem mit alten FS20 Zwischensteckern.
Habe am System nichts verändert (nur Updates von CCU bzw. CUxD).
Seit einiger Zeit schalten die Zwischenstecker nicht mehr zuverlässig.
Bekomme die LOVF Meldung (siehe Bild).
Hat jemand ne Idee was ich hier prüfen könnte?
Danke und Gruß
Tom
LOVF CUxD schaltet nicht zuverlässig
Moderator: Co-Administratoren
- uwe111
- Beiträge: 4820
- Registriert: 26.02.2011, 22:22
- Hat sich bedankt: 3 Mal
- Danksagung erhalten: 246 Mal
- Kontaktdaten:
Re: LOVF CUxD schaltet nicht zuverlässig
Hallo Tom,
Wenn Du jede Sekunde zwei FS20-Befehle sendest, ist es kein Wunder, dass irgendwann die maximale Frequenzbelegungsdauer erreicht ist.
https://wiki.fhem.de/wiki/LOVF
Viele Grüße
Uwe
Wenn Du jede Sekunde zwei FS20-Befehle sendest, ist es kein Wunder, dass irgendwann die maximale Frequenzbelegungsdauer erreicht ist.
https://wiki.fhem.de/wiki/LOVF
Viele Grüße
Uwe
Alle sagten: Das geht nicht. Dann kam einer, der wußte das nicht und hat's einfach gemacht.
SPENDEN Download: CUxD 2.11, SSH KeyDir
SPENDEN Download: CUxD 2.11, SSH KeyDir
Re: LOVF CUxD schaltet nicht zuverlässig
Hi Uwe,
das ganze war natürlich provoziert, damit ich die Meldung zeigen kann…
Gruß Tom
das ganze war natürlich provoziert, damit ich die Meldung zeigen kann…
Gruß Tom
- uwe111
- Beiträge: 4820
- Registriert: 26.02.2011, 22:22
- Hat sich bedankt: 3 Mal
- Danksagung erhalten: 246 Mal
- Kontaktdaten:
Re: LOVF CUxD schaltet nicht zuverlässig
Hallo Tom,
Viele Grüße
Uwe
Dann prüfe Deine Programme, denn offensichtlich sendest Du zu viele Daten über Deinen CUL.
Viele Grüße
Uwe
Alle sagten: Das geht nicht. Dann kam einer, der wußte das nicht und hat's einfach gemacht.
SPENDEN Download: CUxD 2.11, SSH KeyDir
SPENDEN Download: CUxD 2.11, SSH KeyDir
Re: LOVF CUxD schaltet nicht zuverlässig
Ich schalte täglich zwei mal diesen einen Zwischenstecker... Morgens ein, abends aus.
Das einzige das noch über cux läuft, sind die Heizungsthermostate.
Die laufen allerdings nicht über den CUL.
Das sind die Möhlenhoff Alpha2 mit 3 Zentralen dafür.
Das einzige das noch über cux läuft, sind die Heizungsthermostate.
Die laufen allerdings nicht über den CUL.
Das sind die Möhlenhoff Alpha2 mit 3 Zentralen dafür.
- uwe111
- Beiträge: 4820
- Registriert: 26.02.2011, 22:22
- Hat sich bedankt: 3 Mal
- Danksagung erhalten: 246 Mal
- Kontaktdaten:
Re: LOVF CUxD schaltet nicht zuverlässig
Das LOVF Limit wird intern nur vom CUL überwacht. Mit dem CUxD hat das nichts zu tun!
Deshalb spielen hier andere CUxD Geräte keine Rolle.
Falls Du nur morgens und abends jeweils ein Datenpaket über den CUL sendest und LOVF Meldungen bekommst, stimmt mit Deinem CUL irgendetwas nicht.
Über das CUxD-Terminal kannst Du mittels CUL-Befehl
die aktuell verfügbaren Sendeslots abfragen.
Eine Beschreibung aller CUL-Befehle findest Du hier: http://culfw.de/commandref.html
Viele Grüße
Uwe
Deshalb spielen hier andere CUxD Geräte keine Rolle.
Falls Du nur morgens und abends jeweils ein Datenpaket über den CUL sendest und LOVF Meldungen bekommst, stimmt mit Deinem CUL irgendetwas nicht.
Über das CUxD-Terminal kannst Du mittels CUL-Befehl
Code: Alles auswählen
X
Eine Beschreibung aller CUL-Befehle findest Du hier: http://culfw.de/commandref.html
Viele Grüße
Uwe
Alle sagten: Das geht nicht. Dann kam einer, der wußte das nicht und hat's einfach gemacht.
SPENDEN Download: CUxD 2.11, SSH KeyDir
SPENDEN Download: CUxD 2.11, SSH KeyDir
Re: LOVF CUxD schaltet nicht zuverlässig
Hallo nochmal,
Problem wurde gefunden.
Lag leider am Aktor der nur noch sehr unzuverlässig schaltet und scheinbar defekt ist.
Schönen Gruß
Tom
Problem wurde gefunden.
Lag leider am Aktor der nur noch sehr unzuverlässig schaltet und scheinbar defekt ist.
Schönen Gruß
Tom