HMIP-PS und LEDs
Moderator: Co-Administratoren
-
- Beiträge: 43
- Registriert: 08.02.2019, 08:33
- Hat sich bedankt: 7 Mal
- Danksagung erhalten: 2 Mal
HMIP-PS und LEDs
Hallo,
Die HMIP-PS dürfen laut Datenblatt ja nur ohmsche Lasten schalten. Ich würde diese aber gern an zwei Stehlampen mit LEDs betreiben. Gibt es denn Erfahrungen wie hoch das Risiko von klebenden Relais ist oder sollte ich direkt die dimmbaren Schaltsteckdosen nehmen?
Dieselbe Frage hätte ich auch bezüglich eines 12 Volt Steckernetzteils was ich damit schalten wollte.
Die HMIP-PS dürfen laut Datenblatt ja nur ohmsche Lasten schalten. Ich würde diese aber gern an zwei Stehlampen mit LEDs betreiben. Gibt es denn Erfahrungen wie hoch das Risiko von klebenden Relais ist oder sollte ich direkt die dimmbaren Schaltsteckdosen nehmen?
Dieselbe Frage hätte ich auch bezüglich eines 12 Volt Steckernetzteils was ich damit schalten wollte.
-
- Beiträge: 43
- Registriert: 08.02.2019, 08:33
- Hat sich bedankt: 7 Mal
- Danksagung erhalten: 2 Mal
Re: HMIP-PS und LEDs
Die Dinger kenne ich und habe ich auch an anderen diversen Aktoren verbaut. Allerdings kann ich die schlecht in eine Steckdose einbauen wenn dann auch noch zum Beispiel mal ein Staubsauger dran hängt
Weil den Aufpreis zu den dimmbaren Schaltsteckdosen ist halt schon recht üppig oder bleibt mir nichts anderes übrig? Wobei wenn man den ESB zusätzlich zu dem PS rechnet kann man sich auch schon fast den dimmbaren kaufen
Weil den Aufpreis zu den dimmbaren Schaltsteckdosen ist halt schon recht üppig oder bleibt mir nichts anderes übrig? Wobei wenn man den ESB zusätzlich zu dem PS rechnet kann man sich auch schon fast den dimmbaren kaufen
-
- Beiträge: 7151
- Registriert: 31.12.2006, 15:18
- System: Alternative CCU (auf Basis OCCU)
- Wohnort: Rhein-Main
- Danksagung erhalten: 34 Mal
Re: HMIP-PS und LEDs
Hi,
was willst Du von uns hören?
Ja, es geht, kein Problem... Was ist, wenn es bei Dir halt doch 3 Monaten zu kleben anfängt? Haben wir gelogen? Hast Du andere LEDs? Hast Du andere LED-Vorschaltgeräte in den Steh-Lampen?
Nein, es geht nicht, weil LEDs (besser die Vorschaltgeräte) keine ohmschen Lasten sind?
Meine Meinung, ohne das ich dafür irgendjemand "Ersatz" schuldig bin:
Wenn man eine LED-Stehlampe mit vielleicht 20-30W an ein HmIP-PS hängt, dann gehe ich davon aus, das es jahrelang bei ein bis zwei Schaltungen pro Tag funktionieren wird. Garantieren kann ich es nicht, weil ich nicht weiß, welche Netzteile mit welchen InRush-Currents in "der Stehlampe" verbaut sind.
Ich schalte mit HM-ES-PMSw1 alle möglichen (nicht-ohmschen) Lasten, und da ist mir bis jetzt noch kein Relais verklebt, ich nutze auch einen HM-LC-Sw1-DR für die Treppenhausbeleuchtung, der keine 16A kann, und den ich als "kritischer" ansehe, da sind/waren auch 4 E14-LED in den Lampen dran, und ein Netzteil, was eine 1m-LED-Leiste schaltet, und neuerdings auch anstatt 2 E14-LEDs ein großes 30W? Aldi-LED-Panel, alles ohne ESB. Ich meine aber, der HM-LC-Sw1-DR versucht im Nulldurchgang zu schalten.
Der Familienvater
was willst Du von uns hören?
Ja, es geht, kein Problem... Was ist, wenn es bei Dir halt doch 3 Monaten zu kleben anfängt? Haben wir gelogen? Hast Du andere LEDs? Hast Du andere LED-Vorschaltgeräte in den Steh-Lampen?
Nein, es geht nicht, weil LEDs (besser die Vorschaltgeräte) keine ohmschen Lasten sind?
Meine Meinung, ohne das ich dafür irgendjemand "Ersatz" schuldig bin:
Wenn man eine LED-Stehlampe mit vielleicht 20-30W an ein HmIP-PS hängt, dann gehe ich davon aus, das es jahrelang bei ein bis zwei Schaltungen pro Tag funktionieren wird. Garantieren kann ich es nicht, weil ich nicht weiß, welche Netzteile mit welchen InRush-Currents in "der Stehlampe" verbaut sind.
Ich schalte mit HM-ES-PMSw1 alle möglichen (nicht-ohmschen) Lasten, und da ist mir bis jetzt noch kein Relais verklebt, ich nutze auch einen HM-LC-Sw1-DR für die Treppenhausbeleuchtung, der keine 16A kann, und den ich als "kritischer" ansehe, da sind/waren auch 4 E14-LED in den Lampen dran, und ein Netzteil, was eine 1m-LED-Leiste schaltet, und neuerdings auch anstatt 2 E14-LEDs ein großes 30W? Aldi-LED-Panel, alles ohne ESB. Ich meine aber, der HM-LC-Sw1-DR versucht im Nulldurchgang zu schalten.
Der Familienvater
-
- Beiträge: 385
- Registriert: 31.10.2018, 18:09
- Hat sich bedankt: 1 Mal
- Danksagung erhalten: 14 Mal
Re: HMIP-PS und LEDs
Wenn Du den dimmbaren Zwischenstecker nimmst und dort dann einen Staubsauger o.ä. anschliesst dürfte das aber u.U. auch suboptimal sein.
Ich würde wenn dann überhaupt das ESB nicht hinter die Steckdose bauen sondern in den Lastkreis der Lampe. Da gibt es ja auch genügend Möglichkeiten....
Ich würde wenn dann überhaupt das ESB nicht hinter die Steckdose bauen sondern in den Lastkreis der Lampe. Da gibt es ja auch genügend Möglichkeiten....
-
- Beiträge: 53
- Registriert: 20.05.2021, 18:42
- System: CCU
- Hat sich bedankt: 37 Mal
- Danksagung erhalten: 2 Mal
Re: HMIP-PS und LEDs
Tag zusammen,
wenn ich das Thema mal "ausgraben" darf, habe gerade dasselbe Problem - möchte in einem Deckenfluter mit R7s-Fassung eine LED-Birne einsetzen, aber natürlich nicht die Hmip-PS abschießen die den Fluter steuert.
Gibt es dazu mittlerweile Erfahrungen, bzw irgendetwas das ich beachten sollte?
wenn ich das Thema mal "ausgraben" darf, habe gerade dasselbe Problem - möchte in einem Deckenfluter mit R7s-Fassung eine LED-Birne einsetzen, aber natürlich nicht die Hmip-PS abschießen die den Fluter steuert.
Gibt es dazu mittlerweile Erfahrungen, bzw irgendetwas das ich beachten sollte?
wenn ich frage hab ich die Antwort in Google/der Sufu nicht gefunden. Vielleicht war ich auch nur zu dumm richtig zu suchen, wenn dem so ist gerne darauf hinweisen, bin schließlich hier weil ich dazulernen möchte.