Nein, da hat sich nichts geändert. Es muss also in der näheren Umgebung der Antenne einen Funkstörer geben oder du hast was via USB angeschlossen oder ein defektes Halogennetzteil, oder oder oder. Ein steht auf jedenfall fest: Der CarrierSense irrt sich nicht. Irgendetwas stört den Funkempfang deiner Zentrale und das liegt auch nicht an dem Update ansich, sondern sicherlich daran das du zusätzlich zum Update noch irgendwas an der Zentrale gemacht hast und sei es nur diese um 1 cm zu verschieben.
HMIP Geräte nach Update nicht mehr erreichbar.
Moderatoren: jmaus, Co-Administratoren
- jmaus
- Beiträge: 9865
- Registriert: 17.02.2015, 14:45
- System: Alternative CCU (auf Basis OCCU)
- Wohnort: Dresden
- Hat sich bedankt: 464 Mal
- Danksagung erhalten: 1883 Mal
- Kontaktdaten:
Re: HMIP Geräte nach Update nicht mehr erreichbar.
RaspberryMatic 3.75.7.20240420 @ ProxmoxVE – ~200 Hm-RF/HmIP-RF/HmIPW Geräte + ioBroker + HomeAssistant – GitHub / Sponsors / PayPal /
-
- Beiträge: 9684
- Registriert: 27.04.2020, 10:34
- System: CCU
- Hat sich bedankt: 700 Mal
- Danksagung erhalten: 1627 Mal
Re: HMIP Geräte nach Update nicht mehr erreichbar.
Und das der Balken knallrot ist hat Dich nciht irgendwie stutzig gemacht und den Wunsch geweckt Google mit passenden Begriffen zu füttern? Ich bin immer wieder erstaunt.
Gut wäre ein Wert von 0-4%
LG, Michael.
Wenn du eine App zur Bedienung brauchst, dann hast du kein Smarthome.
Wettervorhersage über AccuWeather oder OpenWeatherMap+++ Rollladensteuerung 2.0 +++ JSON-API-Ausgaben auswerten +++ undokumentierte Skript-Befehle und Debugging-Tipps +++
Wenn du eine App zur Bedienung brauchst, dann hast du kein Smarthome.
Wettervorhersage über AccuWeather oder OpenWeatherMap+++ Rollladensteuerung 2.0 +++ JSON-API-Ausgaben auswerten +++ undokumentierte Skript-Befehle und Debugging-Tipps +++
Re: HMIP Geräte nach Update nicht mehr erreichbar.
Also. Die Carrier Sense Anzeige war mir aufgrund ca zweijähriger Abwesenheit von meiner Raspimatic noch komplett neu. Ich bin auch erstmal davon ausgegangen, dass, da ich nichts geändert habe, alles wie vorher gehen müsste Von daher habe ich das schon als Warnung wahrgenommen, aber keinen direkten Handlungsbedarf gesehen, da ja bisher auch alles ging.
Ich habe den PI jetzt nochmal um 30 cm versetzt und bin nun bei 0%! Great Success! Die meistenHMIP Geräte konnte ich direkt wieder bedienen. Nur 2 HMIP-BROLL waren auch nach >1h noch auf unreach. Hier hat dann das Drücken des kleinen Knöpfchens am Aktor geholfen.
Ich bedanke mich vielmals für Eure Unterstützung!
Ich habe den PI jetzt nochmal um 30 cm versetzt und bin nun bei 0%! Great Success! Die meistenHMIP Geräte konnte ich direkt wieder bedienen. Nur 2 HMIP-BROLL waren auch nach >1h noch auf unreach. Hier hat dann das Drücken des kleinen Knöpfchens am Aktor geholfen.
Ich bedanke mich vielmals für Eure Unterstützung!
-
- Beiträge: 5452
- Registriert: 30.05.2019, 11:37
- System: Alternative CCU (auf Basis OCCU)
- Wohnort: Chemnitz
- Hat sich bedankt: 116 Mal
- Danksagung erhalten: 742 Mal
Re: HMIP Geräte nach Update nicht mehr erreichbar.
Und was genau war nun der Störer?
Also ich würde das genau wissen wollen.
Also ich würde das genau wissen wollen.
Re: HMIP Geräte nach Update nicht mehr erreichbar.
Naja, infrage kommt ein Lautsprecher, 1 Drucker mit Wifi sowie potenziell ein Pi, der aber schon vorher ca 1m entfernt war.