Inenrolloabfahrt nicht bei offenem Fenster

HMIP Installation - Server im Internet

Moderator: Co-Administratoren

Antworten
herlo
Beiträge: 2
Registriert: 18.11.2018, 10:26

Inenrolloabfahrt nicht bei offenem Fenster

Beitrag von herlo » 05.08.2022, 19:30

Hallo an alle HM-IP-Nutzer,

ein Erfal-Akku-Innenrollo wird per App bzw. 2fach-Taster WRC2 bedient.

Nun möchte ich, dass bei offenstehendem Fenster das Rollo nicht herunterfährt, da es sonst auf das offene Fenster läuft und beschädigt werden kann.
Montiert ist weiterhin ein Fenstergriff-Sensor, der die Stellung des Fensters der Steuerung bereitstellt.

Alles läuft über einen Access Point, eine CCU ist nicht vorgesehen, da keine weiteren Anwendungen geplant sind und die Anschaffung unverhältnismäßig wäre.

Ich bekomme es nicht gebacken, über eine „Automatisierung“ das Rollo in der oberen Position zu lassen. Verschiedene Einstellungen in „Auslöser“, „Zusatzbedingung“ u. „Aktion“ brachten mir kein Ergebnis – kann mir hier jemand helfen, hat evtl. selbes Problem und es vor allem in den Griff bekommen?

Viele Grüße, herles

Benutzeravatar
shartelt
Beiträge: 7421
Registriert: 14.01.2015, 14:59
System: Alternative CCU (auf Basis OCCU)
Hat sich bedankt: 524 Mal
Danksagung erhalten: 753 Mal

Re: Inenrolloabfahrt nicht bei offenem Fenster

Beitrag von shartelt » 05.08.2022, 20:53

Handbuch Kapitel: 9.6.1 Aussperrschutz

herlo
Beiträge: 2
Registriert: 18.11.2018, 10:26

Re: Inenrolloabfahrt nicht bei offenem Fenster

Beitrag von herlo » 05.08.2022, 21:09

Dieses Kapitel und der Hinweis mit Taster u. FB ist mir bekannt, hoffe, dass man diesen Umstand mittels Automatisierung irgendwie umgehen kann.
Aber trotzdem Danke erst mal für eine Antwort.
Viele Grüße, herlo

Benutzeravatar
Black
Beiträge: 5471
Registriert: 12.09.2015, 22:31
System: Alternative CCU (auf Basis OCCU)
Wohnort: Wegberg
Hat sich bedankt: 419 Mal
Danksagung erhalten: 1071 Mal
Kontaktdaten:

Re: Inenrolloabfahrt nicht bei offenem Fenster

Beitrag von Black » 06.08.2022, 09:09

Eine schutzfunktion (sperren Bewegung wegen Beschädigung) über die Automatisierung umzusetzen ist die denkbar schlechteste Lösung.

Kein Internet, cloud wiedermal down = keine Automatisierung = keine schutzfunktion

Black
Wenn das Fernsehprogramm immer mehr durch nervende Werbung unterbrochen wird und der Radiomoderator nur noch Müll erzählt, ist es besser, die Zeit für sinnvolle Dinge zu nutzen -
mal aufs Klo zu gehen, ein Bier zu holen oder einfach mal den roten AUS-Knopf zu drücken. Klick - und weg

Script Time Scheduler V1.3
AstroSteuerung über Zeitmodul flexibel mit Offset / spätestens, frühestens
SDV 5.03.01 Das umfassende Entwicklungs und Diagnosetool für Homematik
Selektive Backups - Nützliche Dinge, die die WebUI nicht kann

Intel NUC6 Celeron 16GB mit 512GB SSD unter Proxxmox mit insgesamt 5 VM: 2 x bloatwarebefreiter Raspberrymatik, 2 x IOBroker als Middleware und einer MariaDB zur Archivierung. Verbrauch: 6W

technical contribution against annoying advertising

Matsch
Beiträge: 5424
Registriert: 30.05.2019, 11:37
System: Alternative CCU (auf Basis OCCU)
Wohnort: Chemnitz
Hat sich bedankt: 114 Mal
Danksagung erhalten: 733 Mal

Re: Inenrolloabfahrt nicht bei offenem Fenster

Beitrag von Matsch » 06.08.2022, 10:57

Ohh, heute sind soo viele Menschen auf den Nervenkitzel aus, den andere eher vermeiden wollen ...

e2d2
Beiträge: 10
Registriert: 23.04.2020, 21:47

Re: Inenrolloabfahrt nicht bei offenem Fenster

Beitrag von e2d2 » 24.08.2022, 08:55

Ich habe einen Fenstergriffsensor und habe es so programmiert das die Rollade nicht automatisch runterfähr.

Beschattungskonfiguration, Aussperrschutz, Küchentür, Fenstergriffsensor.

Benutzeravatar
HornetRider
Beiträge: 1769
Registriert: 16.02.2019, 01:02
System: Access Point
Hat sich bedankt: 66 Mal
Danksagung erhalten: 158 Mal

Re: Inenrolloabfahrt nicht bei offenem Fenster

Beitrag von HornetRider » 24.08.2022, 11:41

Der Aussperrschutz funktioniert leider nur für Zeitprofile.
Für Handbedienung mittels den zugeordneten Tastern und Automatisierungen funktioniert er leider nicht.

Man könnte die Beschattungsgruppe auflösen und diese per Automatisierung "nachbilden". Dann kann man den Fenstergriffsensor als Zusatzbedingung mit abfragen.
Das hat dann eben den Nachteil, dass es nur mit Internet/verbundenen HAP funktioniert.

Oder einfach die Taster nicht betätigen, wenn das Fenster offen steht :wink:
1.System: 2 HmIP-HAPs mit 95 Komponenten ~
2.System: 1 HAP mit 32 Komponenten ~
Philips Hue mit 39 Komponenten ~
Smartha App auf Tablet - Pushover App auf Smartphone ~
ioBroker in Docker Container auf Synology DS218+ ~
2 Xiaomi Mi Robot Vacuum ~ Husqvarna Automower 105 ~
3 AVM Fritz!DECT 200 ~ 2 AVM Fritz!DECT 210
~
Router, NAS, 1 HmIP-HAP und HUE Bridge an USV

:idea: Smart Home ist nur Smart, wenn man es nicht bedienen muss. :idea:

HmIP Anwenderhandbuch: https://www.homematic-ip.com/downloads/ ... ndbuch.pdf
Fehler und Probleme bitte immer eQ-3 über die App mit gültigem Token mitteilen

Matsch
Beiträge: 5424
Registriert: 30.05.2019, 11:37
System: Alternative CCU (auf Basis OCCU)
Wohnort: Chemnitz
Hat sich bedankt: 114 Mal
Danksagung erhalten: 733 Mal

Re: Inenrolloabfahrt nicht bei offenem Fenster

Beitrag von Matsch » 24.08.2022, 12:52

HornetRider hat geschrieben:
24.08.2022, 11:41
Oder einfach die Taster nicht betätigen, wenn das Fenster offen steht :wink:
Oder CCU verwenden ... :lol:

Antworten