Bei den Kanalnummern habe ich mich wohl etwas falsch ausgedrückt. Es fängt ja erst bei 2 an mit den Kanälen die man selber verwenden kann, wobei Kanal 2 dann dem Kanal A entspricht 3 ist B und 4 ist C.
Hier mal ein Screenshot, wie ich es eingestellt habe und wie es funktioniert.
In der Hilfe steht folgendes:
Code: Alles auswählen
Der Kanalzustand wird durch eine Verknüpfung der virtuellen Kanäle mit dem Realkanal nach folgender Regel bestimmt:
Ausgangspegel = (((0 o A) o B) o C)
Es gilt dabei folgende Definition:
A = Zustand des ersten virtuellen Kanals
B = Zustand des zweiten virtuellen Kanals
C = Zustand des dritten virtuellen Kanals
Kanal A wird schon durch das System benutzt also durch er wird durch das Thermostat geschaltet und musste im Test auf OR stehen, sonst funktionierte es nicht. Laut der Formel ist Kanal A also wohl mit einer festen 0 als Ausgangspunkt verknüpft weshalb da ein AND nicht funktionierte. Für den Fensterkontakt habe ich B benutzt und auf C das Wochenprogramm angelegt, was ganz unten im Menü hinzugefügt werden kann. B und C stehen auf AND.
LG