Es gibt ja aktuell 2 mehr oder minder unschöne Bugs in der aktuellen RM:
#2105 - Anlegen / ändern von IP-Heizgruppen nicht möglich
#2102 - Übersetzung nicht korrekt / Gerät nicht bedienbar
Die beiden lassen sich recht leicht durch Austausch 2er Dateien beheben. (#2102 nur teilweise)
Das einfachste Problemlösung ist aber auf die Vorversion zurückzukehren. Es gibt (m.E.) in der aktuellen RM nichts was einen zwingt unbedingt diese Version zu nutzen. So besteht z.B....
#2027 HmIP-eTRV-2 in Heizungsgruppe - Entkalkungsfahrt und Fehlerposition nicht mehr einstellbar
...weiterhin.
Für diejenigen die auf der aktuellen Version bleiben wollen (weil sie sich eventuell an der penetranten "neue Version verfügbar - Meldung" auf der Startseite stören ) hier eine kleine Step-by-Step Anleitung.
(Zugriff auf die Zentrale per ssh und ein gewisses Grundwissen was man tut setze ich voraus!)
Also per ssh einloggen und alle Befehle nacheinander ausführen:
Code: Alles auswählen
mount -o rw,remount /
cd /www/webui/js/extern
mv prototype.js prototype.js.orig
mv spectrum.js spectrum.js.orig
wget https://raw.githubusercontent.com/jens-maus/RaspberryMatic/master/buildroot-external/overlay/WebUI-raspmatic/www/webui/js/extern/prototype.js
wget https://raw.githubusercontent.com/jens-maus/RaspberryMatic/master/buildroot-external/overlay/WebUI-raspmatic/www/webui/js/extern/spectrum.js
reboot
Die aktualisierten Dateien bleiben solange erhalten bis man (irgend)eine Zentralenfirmware (drüber)installiert oder halt seine Aktionen rückgängig macht.
Will man auf die Original-Dateien zurück dann (Beispielhaft an der spectrum.js)...
Code: Alles auswählen
mount -o rw,remount /
cd /www/webui/js/extern
rm -f prototype.js
mv spectrum.js.orig spectrum.js
reboot
Also Anwendung nach eigenem Ermessen.