Zentrale hängt sich auf - keine Systematik erkennbar
Moderator: Co-Administratoren
-
- Beiträge: 266
- Registriert: 05.10.2019, 21:17
- Hat sich bedankt: 110 Mal
- Danksagung erhalten: 2 Mal
Zentrale hängt sich auf - keine Systematik erkennbar
Hallo Zusammen,
ich habe noch mal ein Anliegen, wo ich einen Expertenrat benötige.
In unregelmäßigen Abständen kommt es bei meiner CCU einer Art "Absturz". Das äußert sich dahingehend, dass Servicemeldungen generiert werden und im WebUI der Duty Cylclus Balken fehlt.
Ich kann es aber nicht mit irgendeinem Ereignis in ZUsammenhang bringen. Also dass z.B. immer ein bestimmtes Programm ausgeführt wird und dann der Absturz erfolgt. Daher bin ich recht ratlos.
Ich habe auch ein log file erstellt, kann jedoch da nicht viel draus erkennen....
Ich werde per Telegram benachrichtigt, wenn mehr als 50 Service Meldungen vorhanden sind. Das ist für mich immer ein Indiz, dass die CCU abgeschmiert ist. Diese Meldung habe ich um 7:33 Uhr erhalten - das Ereignis muss also unmittelbar davor stattgefunden haben.
Nun zu meinen Fragen:
Hat jemand eine Idee, was da passiert sein könnte ? Falls ja gibt es eine Idee, was dieses Ereignis ausgelöst haben könnte ?
Vielen Dank für die Unterstützung.
Hugo
ich habe noch mal ein Anliegen, wo ich einen Expertenrat benötige.
In unregelmäßigen Abständen kommt es bei meiner CCU einer Art "Absturz". Das äußert sich dahingehend, dass Servicemeldungen generiert werden und im WebUI der Duty Cylclus Balken fehlt.
Ich kann es aber nicht mit irgendeinem Ereignis in ZUsammenhang bringen. Also dass z.B. immer ein bestimmtes Programm ausgeführt wird und dann der Absturz erfolgt. Daher bin ich recht ratlos.
Ich habe auch ein log file erstellt, kann jedoch da nicht viel draus erkennen....
Ich werde per Telegram benachrichtigt, wenn mehr als 50 Service Meldungen vorhanden sind. Das ist für mich immer ein Indiz, dass die CCU abgeschmiert ist. Diese Meldung habe ich um 7:33 Uhr erhalten - das Ereignis muss also unmittelbar davor stattgefunden haben.
Nun zu meinen Fragen:
Hat jemand eine Idee, was da passiert sein könnte ? Falls ja gibt es eine Idee, was dieses Ereignis ausgelöst haben könnte ?
Vielen Dank für die Unterstützung.
Hugo
- Dateianhänge
-
- CCU3-2023-06-15.log
- (1.24 MiB) 14-mal heruntergeladen
-
- Beiträge: 9811
- Registriert: 27.04.2020, 10:34
- System: CCU
- Hat sich bedankt: 711 Mal
- Danksagung erhalten: 1657 Mal
Re: Zentrale hängt sich auf - keine Systematik erkennbar
Wie immer : skripte, Middleware, Addon? Ach ja, oder defekte SD-Karte oder USB stick
LG, Michael.
Wenn du eine App zur Bedienung brauchst, dann hast du kein Smarthome.
Wettervorhersage über AccuWeather oder OpenWeatherMap+++ Rollladensteuerung 2.0 +++ JSON-API-Ausgaben auswerten +++ undokumentierte Skript-Befehle und Debugging-Tipps +++
Wenn du eine App zur Bedienung brauchst, dann hast du kein Smarthome.
Wettervorhersage über AccuWeather oder OpenWeatherMap+++ Rollladensteuerung 2.0 +++ JSON-API-Ausgaben auswerten +++ undokumentierte Skript-Befehle und Debugging-Tipps +++
-
- Beiträge: 266
- Registriert: 05.10.2019, 21:17
- Hat sich bedankt: 110 Mal
- Danksagung erhalten: 2 Mal
Re: Zentrale hängt sich auf - keine Systematik erkennbar
Hallo Micha,
danke für die Rückmledung.
Skripte habe ich tatsächlich, aber die scheinen es nicht zu sein. Diese sind in Programmen eingebettet und ich habe sie alle manuell durchprobiert.
Es ist also nicht so, dass sich die Zentrale bei der Ausführung eines bestimmten Programms aufhängt.
Es wäre für mich auch interessant zu sehen, was da genau aussteigt, da ich bis auf das Fehlen des DCs in der WebUI ja keine Fehlermeldung gesehen habe. Gibt es ne Möglichkeit zu erkennen, welcher Teil der Zentrale abstürzt ?
Addons habe ich natürlich: CUXD, HUE, XML-API .
Das Ganze ist eine PIVCCU Installation auf einem Pi 4, welche von einer externe SD-Festplatte gebootet wird. Die Festplatte hatte ich mit Boardmitteln überprüft, die scheint es nicht zu sein....
Irgendwelche Ideen ?
Hugo
PS: Ich hatte einige Checks mit Blacks SDV durchgeführt und dort gab es keine Fehlermeldungen.
danke für die Rückmledung.
Skripte habe ich tatsächlich, aber die scheinen es nicht zu sein. Diese sind in Programmen eingebettet und ich habe sie alle manuell durchprobiert.
Es ist also nicht so, dass sich die Zentrale bei der Ausführung eines bestimmten Programms aufhängt.
Es wäre für mich auch interessant zu sehen, was da genau aussteigt, da ich bis auf das Fehlen des DCs in der WebUI ja keine Fehlermeldung gesehen habe. Gibt es ne Möglichkeit zu erkennen, welcher Teil der Zentrale abstürzt ?
Addons habe ich natürlich: CUXD, HUE, XML-API .
Das Ganze ist eine PIVCCU Installation auf einem Pi 4, welche von einer externe SD-Festplatte gebootet wird. Die Festplatte hatte ich mit Boardmitteln überprüft, die scheint es nicht zu sein....
Irgendwelche Ideen ?
Hugo
PS: Ich hatte einige Checks mit Blacks SDV durchgeführt und dort gab es keine Fehlermeldungen.
-
- Beiträge: 9811
- Registriert: 27.04.2020, 10:34
- System: CCU
- Hat sich bedankt: 711 Mal
- Danksagung erhalten: 1657 Mal
Re: Zentrale hängt sich auf - keine Systematik erkennbar
Das ist kein valider Test, da ja, wie du selbst sagst, die Abstürze unregelmäßig auftreten. Also eventuell unter bestimmten Bedingungen während der Laufzeit. Externe Server nicht erreichbar?Hugo Oberstein hat geschrieben: ↑15.06.2023, 12:44Diese sind in Programmen eingebettet und ich habe sie alle manuell durchprobiert.
Wofür XML Api?
LG, Michael.
Wenn du eine App zur Bedienung brauchst, dann hast du kein Smarthome.
Wettervorhersage über AccuWeather oder OpenWeatherMap+++ Rollladensteuerung 2.0 +++ JSON-API-Ausgaben auswerten +++ undokumentierte Skript-Befehle und Debugging-Tipps +++
Wenn du eine App zur Bedienung brauchst, dann hast du kein Smarthome.
Wettervorhersage über AccuWeather oder OpenWeatherMap+++ Rollladensteuerung 2.0 +++ JSON-API-Ausgaben auswerten +++ undokumentierte Skript-Befehle und Debugging-Tipps +++
- Baxxy
- Beiträge: 11041
- Registriert: 18.12.2018, 15:45
- System: Alternative CCU (auf Basis OCCU)
- Hat sich bedankt: 632 Mal
- Danksagung erhalten: 2288 Mal
Re: Zentrale hängt sich auf - keine Systematik erkennbar
Welche Gerätefamilie? HM/IP/beideHugo Oberstein hat geschrieben: ↑15.06.2023, 08:45Das äußert sich dahingehend, dass Servicemeldungen generiert werden und im WebUI der Duty Cylclus Balken fehlt.
Klingt so als ob der Dienst für den Funk abstürzt oder aber die Verbindung zum Funkmodul weg ist.
Welches Funkmodul und wie ist es angebunden?
Grüße... Baxxy
- Raspberry Pi 4 als Homematic-Zentrale - Tipps und Informationen
- Analysescript für genutzte Funk-Adressen, Funkmodul-Hardware und Zentralen Hardware
- NANO CUL 868MHz - Stick zum AskSin Analyzer XS umflashen (Anleitung für ArduinoIDE unter Windows)
- Firmware Updates für IP-Aktoren / Sensoren... Info's, Tipps und Sonstiges
- CCU funkt nicht - CarrierSense (CS) Probleme erkennen und lösen
-
- Beiträge: 14266
- Registriert: 08.05.2013, 23:33
- System: Alternative CCU (auf Basis OCCU)
- Wohnort: Nordwürttemberg
- Hat sich bedankt: 598 Mal
- Danksagung erhalten: 1526 Mal
Re: Zentrale hängt sich auf - keine Systematik erkennbar
Hast Du eine andere Möglichkeit festzustellen, welchen Inhalt der Duty Cycle zu diesem Zeitpunkt hat? Zum Beispiel durch Historian oder eine andere Systemvariable. Wenn der Inhalt "-1" ist, dann ist nicht die Zentrale abgestürzt, sondern das Funkmodul (vermutlich wird deswegen der Balken ausgeblendet). Hatte ich auch eine Zeit lang bei intensiver "verschlüsselter" Kommunikation mit einer Keymatic. Diese habe ich jetzt durch eine DLD ersetzt und bin seitdem mein Problem los (aktueller Uptime-Test: 221 Tage). Früher hatte ich maximal vier Wochen. Vor "lägeren" Abwesenheiten habe ich daher sicherheitshalber immer die CCU gebootet.Hugo Oberstein hat geschrieben: ↑15.06.2023, 08:45Das äußert sich dahingehend, dass Servicemeldungen generiert werden und im WebUI der Duty Cylclus Balken fehlt.
Die Keymatic ist immer noch angelernt und liegt funktionsfähig auf meinem Schreibtisch. Es liegt also eher an der intensiven verschlüsselten Kommunikation (Abstürze des Moduls immer beim Verlassen des Hauses oder dem nächlichen Ab- oder morgendlichen Aufschließen). Aus speziellen Gründen steuere ich die Keymatic beim Abschließen immer doppelt an (zuerst mit dem aktuell gespeicherten Status und danach der Schließbefehl). Hintergrund war, dass somit der Status bekannt ist und ein mögliche Handbedienung (Zustand "unbekannt") vermieden wird und somit auch ein "Auf-Block-Fahren" möglichst verhindert wird. Die verschlüsselte Kommunikation als solches kann es auch nicht sein, sondern vielleicht nur eine kurzzeitig intensivere Nutzung. Ich habe auch andere "verschlüsselt" kommunizierende klassische Geräte (TFK, Innensirene) in meinem System und damit kein Problem.
Hatte mir übrigens ein Programm angelegt, welches auf DC "-1" triggert und mir dann den Inhalt der Systemlogs zusendet. Fündig geworden bin ich nicht, aber so hatte ich eine Info darüber, dass ich die CCU rebooten muss. Dazu habe ich mir ein deaktiviertes Programm angelegt, welches ich manuell über die App meiner Wahl (Home24) auch remote starten konnte. Das hat das Problem bei Abwesenheit zuverlässig temporär gelöst. Man könnte das auch durch DC = "-1" triggern lassen. Aber ich will Kontrolle über mein System und ein defektes Funkmodul würde das System in eine Rebootschleife schicken. Wäre ungünstig.
Gruß Xel66
-------------------------------------------------------------------------------------------
524 Kanäle in 146 Geräten und 267 CUxD-Kanäle in 34 CUxD-Geräten:
343 Programme, 334 Systemvariablen und 183 Direktverknüpfungen,
RaspberryMatic Version: 3.65.11.20221005 + Testsystem: CCU2 2.61.7
-------------------------------------------------------------------------------------------
Einsteigerthread, Programmlogik-Thread, WebUI-Handbuch
524 Kanäle in 146 Geräten und 267 CUxD-Kanäle in 34 CUxD-Geräten:
343 Programme, 334 Systemvariablen und 183 Direktverknüpfungen,
RaspberryMatic Version: 3.65.11.20221005 + Testsystem: CCU2 2.61.7
-------------------------------------------------------------------------------------------
Einsteigerthread, Programmlogik-Thread, WebUI-Handbuch
- deimos
- Beiträge: 5410
- Registriert: 20.06.2017, 10:38
- System: Alternative CCU (auf Basis OCCU)
- Wohnort: Leimersheim
- Hat sich bedankt: 121 Mal
- Danksagung erhalten: 962 Mal
- Kontaktdaten:
Re: Zentrale hängt sich auf - keine Systematik erkennbar
Hi,
wie ist dein Funkmodul angebunden?
Viele Grüße
Alex
wie ist dein Funkmodul angebunden?
Viele Grüße
Alex
-
- Beiträge: 266
- Registriert: 05.10.2019, 21:17
- Hat sich bedankt: 110 Mal
- Danksagung erhalten: 2 Mal
Re: Zentrale hängt sich auf - keine Systematik erkennbar
Hi Alex,
das Funkmodul ist eine Kombination aus HB-RF-USB-2 und RPI-RF-MOD, das über den USB Anschluss des Raspberry Pis angeschlossen ist.
Da ist auch ein großer Abstand zwischen dem Pi und dem Funkmodul. Normalerweise ist das Ganze sehr stabil gelaufen und ich hatte keine Aussätze.
Kann es was mit dem Duty Cyclus an sich zu tun haben? Ich habe das Gefühl, dass es häufiger passiert, wenn mein DC eh schon hoch ist und man dann z.B. das Programm --> Shutdown und Vollschutz aktiviert. Dies schaltet alle Lichter aus (Hm und HmIP über DV), schließt die Keymatics und öffnet die Rolläden (Hm über DV). Das macht natürlich viel Funkverkehr, hat aber immer normalerweise funktionert ohne dass es Abstürze gegeben hat, zumal ich ja auch immer zeitliche Verzögerungen mit hinein nehme.
Wenn einmal der DC Balken weg ist, funktioniert auch keine Bedienung mehr (z.B. über die WebUI) . Bitte nagelt mich nicht fest, aber ich meine das betraf sowohl Classic Hm als auch HmIP. Da bin ich mir aber nicht mehr zu 100% sicher.
Ich konnte sonst aber alles im WebUI normal machen. Also Programme editieren oder sonstige Dinge vornehmen. Nur der Balken war weg.
@Michael: XML API benötige ich für die Tinymatic. Die Programme hatte ich manuell durchprobiert, um zu überprüfen, ob da ein bestimmtes Programm zickt. So wollte ich ausschließen, ob z.B. ein Skript ursächlich sein könnte.
Hugo
das Funkmodul ist eine Kombination aus HB-RF-USB-2 und RPI-RF-MOD, das über den USB Anschluss des Raspberry Pis angeschlossen ist.
Da ist auch ein großer Abstand zwischen dem Pi und dem Funkmodul. Normalerweise ist das Ganze sehr stabil gelaufen und ich hatte keine Aussätze.
Kann es was mit dem Duty Cyclus an sich zu tun haben? Ich habe das Gefühl, dass es häufiger passiert, wenn mein DC eh schon hoch ist und man dann z.B. das Programm --> Shutdown und Vollschutz aktiviert. Dies schaltet alle Lichter aus (Hm und HmIP über DV), schließt die Keymatics und öffnet die Rolläden (Hm über DV). Das macht natürlich viel Funkverkehr, hat aber immer normalerweise funktionert ohne dass es Abstürze gegeben hat, zumal ich ja auch immer zeitliche Verzögerungen mit hinein nehme.
Wenn einmal der DC Balken weg ist, funktioniert auch keine Bedienung mehr (z.B. über die WebUI) . Bitte nagelt mich nicht fest, aber ich meine das betraf sowohl Classic Hm als auch HmIP. Da bin ich mir aber nicht mehr zu 100% sicher.
Ich konnte sonst aber alles im WebUI normal machen. Also Programme editieren oder sonstige Dinge vornehmen. Nur der Balken war weg.
@Michael: XML API benötige ich für die Tinymatic. Die Programme hatte ich manuell durchprobiert, um zu überprüfen, ob da ein bestimmtes Programm zickt. So wollte ich ausschließen, ob z.B. ein Skript ursächlich sein könnte.
Hugo
- deimos
- Beiträge: 5410
- Registriert: 20.06.2017, 10:38
- System: Alternative CCU (auf Basis OCCU)
- Wohnort: Leimersheim
- Hat sich bedankt: 121 Mal
- Danksagung erhalten: 962 Mal
- Kontaktdaten:
Re: Zentrale hängt sich auf - keine Systematik erkennbar
Hi,
dann vermute ich etwas anderes, nämlich das die USB Verbindung kurz wegbricht. Der Pi ist dafür bekannt, dass er bei einer Undervoltage gnadenlos USB Geräte trennt. Wenn du nochmal einen Ausfall hast, gib mal die Kernel Nachrichten im Host mit dmesg aus.
Viele Grüße
Alex
dann vermute ich etwas anderes, nämlich das die USB Verbindung kurz wegbricht. Der Pi ist dafür bekannt, dass er bei einer Undervoltage gnadenlos USB Geräte trennt. Wenn du nochmal einen Ausfall hast, gib mal die Kernel Nachrichten im Host mit dmesg aus.
Viele Grüße
Alex
- Baxxy
- Beiträge: 11041
- Registriert: 18.12.2018, 15:45
- System: Alternative CCU (auf Basis OCCU)
- Hat sich bedankt: 632 Mal
- Danksagung erhalten: 2288 Mal
Re: Zentrale hängt sich auf - keine Systematik erkennbar
Riecht für mich weiterhin stark nach (kurzzeitigem) Verlust des Funkmoduls.
Auch mal das Kabel samt Stecker und die USB-Buchsen checken.
In den Logs (siehe Alex) dann nach usb disconnects Ausschau halten.
Auch mal das Kabel samt Stecker und die USB-Buchsen checken.
In den Logs (siehe Alex) dann nach usb disconnects Ausschau halten.
Grüße... Baxxy
- Raspberry Pi 4 als Homematic-Zentrale - Tipps und Informationen
- Analysescript für genutzte Funk-Adressen, Funkmodul-Hardware und Zentralen Hardware
- NANO CUL 868MHz - Stick zum AskSin Analyzer XS umflashen (Anleitung für ArduinoIDE unter Windows)
- Firmware Updates für IP-Aktoren / Sensoren... Info's, Tipps und Sonstiges
- CCU funkt nicht - CarrierSense (CS) Probleme erkennen und lösen