Hoher Duty Cycle - Asksin Analyzer XS
Moderator: Co-Administratoren
-
- Beiträge: 3716
- Registriert: 14.07.2019, 20:49
- System: CCU
- Hat sich bedankt: 874 Mal
- Danksagung erhalten: 564 Mal
Re: Hoher Duty Cycle - Asksin Analyzer XS
Und mal einfach nach den schon erwähnten Threads suchen, die das ausreichend behandeln! Man muss ja nicht ständig alles wiederholen und neu erfinden!?
-
- Beiträge: 124
- Registriert: 22.01.2018, 19:29
- Hat sich bedankt: 1 Mal
- Danksagung erhalten: 1 Mal
Re: Hoher Duty Cycle - Asksin Analyzer XS
So, Batterien sind alle getauscht, obwohl noch keine Warnmeldungen gesendet wurden. Waren aber schon über ein Jahr alt. Bei dem AskSinAnalyzer sehe ich zum Einen häufig die Telegramme von HM-RCV-50 BidCoS-RF welche alleine in der letzten Stunde 144 Telegramme gesendet hat, die CCU3 ist mit 113 die zweit größte Position. Aber was sendet die HM-RCV-50 BidCoS-RF (virtuelle Fernbedienung)? Da ist nichts eingestellt oder verknüpft.
Gruß aus dem Norden Bayerns, F.
CCU3, HMIP-HAP, 1x HMIP-SWDO, 3x HM-LC-Sw4-PCB, 1x HM-LC-Sw1-Ba-PCB, 3x HM-WDS30-OT2-SM, 5x HmIP-BWTH, 3x HmIP-SRH, 1x HM-LC-Sw2PBU-FM, 8x HM-Sec-SCo, 1x Weatherman, CUxD, CUxD-Highcharts, CCU-Historian,1x Shelly1PM
CCU3, HMIP-HAP, 1x HMIP-SWDO, 3x HM-LC-Sw4-PCB, 1x HM-LC-Sw1-Ba-PCB, 3x HM-WDS30-OT2-SM, 5x HmIP-BWTH, 3x HmIP-SRH, 1x HM-LC-Sw2PBU-FM, 8x HM-Sec-SCo, 1x Weatherman, CUxD, CUxD-Highcharts, CCU-Historian,1x Shelly1PM
-
- Beiträge: 3716
- Registriert: 14.07.2019, 20:49
- System: CCU
- Hat sich bedankt: 874 Mal
- Danksagung erhalten: 564 Mal
Re: Hoher Duty Cycle - Asksin Analyzer XS
Das ist eine virtuelle Taste in der CCU, die sendet an sich nix.
Das meinte ich mit der Analyzer kann helfen, muss er aber nicht. Dei CCU sendet also insgesamt an die 250 Telegramme in einer Stunde, da hast Du schonmal den Grund für den hohen DC.
Ich glaube immer noch, dass Du irgendwo ein unglücklich programmiertes Programm hast, dass zu häufig getriggert wird und dann sinnlose Befehle an was auch immer sendet. Kann auch eine Middleware sein, die auf irgendwas reagiert und dann irgendwas (z.B. die virtuelle Taste) ansteuert, was wieder zu Funktelegrammen führt.
Du wirst jetzt halt mal auf die Suche nach dem / den Programmen gehen müssen, die häufig getriggert werden.
Das kannst nur Du selber in Deiner CCU machen. Wir können nicht sehen, was Du da programmiert hast!
Hast Du denn jetzt mal die Threads zum Thema DC gelesen? Oder stocherst Du noch im Funknebel?
-
- Beiträge: 9850
- Registriert: 27.04.2020, 10:34
- System: CCU
- Hat sich bedankt: 712 Mal
- Danksagung erhalten: 1671 Mal
Re: Hoher Duty Cycle - Asksin Analyzer XS
LG, Michael.
Wenn du eine App zur Bedienung brauchst, dann hast du kein Smarthome.
Wettervorhersage über AccuWeather oder OpenWeatherMap+++ Rollladensteuerung 2.0 +++ JSON-API-Ausgaben auswerten +++ undokumentierte Skript-Befehle und Debugging-Tipps +++
Wenn du eine App zur Bedienung brauchst, dann hast du kein Smarthome.
Wettervorhersage über AccuWeather oder OpenWeatherMap+++ Rollladensteuerung 2.0 +++ JSON-API-Ausgaben auswerten +++ undokumentierte Skript-Befehle und Debugging-Tipps +++
- Baxxy
- Beiträge: 11084
- Registriert: 18.12.2018, 15:45
- System: Alternative CCU (auf Basis OCCU)
- Hat sich bedankt: 638 Mal
- Danksagung erhalten: 2299 Mal
Re: Hoher Duty Cycle - Asksin Analyzer XS
Ersteres ist deine Zentrale welche HM-Klassik anspricht, letzteres ist der HmIP-Teil deiner Zentrale.
(muss ich mit @jp112sdl nach der Sommerpause mal brainstormen ob/wie man das Support-Script eventuell optimieren könnte, damit der Unterschied klar(er) ersichtlich ist)
Und mal so als Vergleichswert von meinem Testsystem (22 HM / 15 IP Geräte).
Hier sagt die Torte 163 Telegramme für HM und 89 für IP.
Grüße... Baxxy
- Raspberry Pi 4 als Homematic-Zentrale - Tipps und Informationen
- Analysescript für genutzte Funk-Adressen, Funkmodul-Hardware und Zentralen Hardware
- NANO CUL 868MHz - Stick zum AskSin Analyzer XS umflashen (Anleitung für ArduinoIDE unter Windows)
- Firmware Updates für IP-Aktoren / Sensoren... Info's, Tipps und Sonstiges
- CCU funkt nicht - CarrierSense (CS) Probleme erkennen und lösen
-
- Beiträge: 124
- Registriert: 22.01.2018, 19:29
- Hat sich bedankt: 1 Mal
- Danksagung erhalten: 1 Mal
Re: Hoher Duty Cycle - Asksin Analyzer XS
Haben den Übeltäter gefunden. Es war das Wandthermostat im Bad! Ist ca. drei Meter von der CCU3 weg und erst das komplette Ab- und Anmelden brachte Erfolg. Musste danach die Programme in denen es verknüpft war wieder berichtigen. Jetzt läuft wieder alles und der DC ist max. bei 14% für ein paar Minuten. Habe auch von CUxD Highchart auf CCU-Historian umgeswitched.
Danke für die Unterstützung.
Danke für die Unterstützung.
Gruß aus dem Norden Bayerns, F.
CCU3, HMIP-HAP, 1x HMIP-SWDO, 3x HM-LC-Sw4-PCB, 1x HM-LC-Sw1-Ba-PCB, 3x HM-WDS30-OT2-SM, 5x HmIP-BWTH, 3x HmIP-SRH, 1x HM-LC-Sw2PBU-FM, 8x HM-Sec-SCo, 1x Weatherman, CUxD, CUxD-Highcharts, CCU-Historian,1x Shelly1PM
CCU3, HMIP-HAP, 1x HMIP-SWDO, 3x HM-LC-Sw4-PCB, 1x HM-LC-Sw1-Ba-PCB, 3x HM-WDS30-OT2-SM, 5x HmIP-BWTH, 3x HmIP-SRH, 1x HM-LC-Sw2PBU-FM, 8x HM-Sec-SCo, 1x Weatherman, CUxD, CUxD-Highcharts, CCU-Historian,1x Shelly1PM
- Baxxy
- Beiträge: 11084
- Registriert: 18.12.2018, 15:45
- System: Alternative CCU (auf Basis OCCU)
- Hat sich bedankt: 638 Mal
- Danksagung erhalten: 2299 Mal
Re: Hoher Duty Cycle - Asksin Analyzer XS
Grüße... Baxxy
- Raspberry Pi 4 als Homematic-Zentrale - Tipps und Informationen
- Analysescript für genutzte Funk-Adressen, Funkmodul-Hardware und Zentralen Hardware
- NANO CUL 868MHz - Stick zum AskSin Analyzer XS umflashen (Anleitung für ArduinoIDE unter Windows)
- Firmware Updates für IP-Aktoren / Sensoren... Info's, Tipps und Sonstiges
- CCU funkt nicht - CarrierSense (CS) Probleme erkennen und lösen
-
- Beiträge: 124
- Registriert: 22.01.2018, 19:29
- Hat sich bedankt: 1 Mal
- Danksagung erhalten: 1 Mal
Re: Hoher Duty Cycle - Asksin Analyzer XS
HmIP-BWTH
Gruß aus dem Norden Bayerns, F.
CCU3, HMIP-HAP, 1x HMIP-SWDO, 3x HM-LC-Sw4-PCB, 1x HM-LC-Sw1-Ba-PCB, 3x HM-WDS30-OT2-SM, 5x HmIP-BWTH, 3x HmIP-SRH, 1x HM-LC-Sw2PBU-FM, 8x HM-Sec-SCo, 1x Weatherman, CUxD, CUxD-Highcharts, CCU-Historian,1x Shelly1PM
CCU3, HMIP-HAP, 1x HMIP-SWDO, 3x HM-LC-Sw4-PCB, 1x HM-LC-Sw1-Ba-PCB, 3x HM-WDS30-OT2-SM, 5x HmIP-BWTH, 3x HmIP-SRH, 1x HM-LC-Sw2PBU-FM, 8x HM-Sec-SCo, 1x Weatherman, CUxD, CUxD-Highcharts, CCU-Historian,1x Shelly1PM
Re: Hoher Duty Cycle - Asksin Analyzer XS
Darf ich fragen, wie du darauf gekommen bist? An was hast du das erkannt?Gut-Drauf hat geschrieben: ↑13.09.2023, 16:36Haben den Übeltäter gefunden. Es war das Wandthermostat im Bad! Ist ca. drei Meter von der CCU3 weg und erst das komplette Ab- und Anmelden brachte Erfolg. Musste danach die Programme in denen es verknüpft war wieder berichtigen. Jetzt läuft wieder alles und der DC ist max. bei 14% für ein paar Minuten. Habe auch von CUxD Highchart auf CCU-Historian umgeswitched.
Danke für die Unterstützung.
-
- Beiträge: 124
- Registriert: 22.01.2018, 19:29
- Hat sich bedankt: 1 Mal
- Danksagung erhalten: 1 Mal
Re: Hoher Duty Cycle - Asksin Analyzer XS
Zum Einen durch eingrenzen der Teilnehmer, welche in Frage kommen und dann immer einzeln abgeschaltet und ein paar Stunden aufgezeichnet, wie sich der DutyCycle verhält. Ist etwas nervig, dauert auch seine Zeit, aber hilft, wenn man nicht aufgibt.
Gruß...
Gruß...
Gruß aus dem Norden Bayerns, F.
CCU3, HMIP-HAP, 1x HMIP-SWDO, 3x HM-LC-Sw4-PCB, 1x HM-LC-Sw1-Ba-PCB, 3x HM-WDS30-OT2-SM, 5x HmIP-BWTH, 3x HmIP-SRH, 1x HM-LC-Sw2PBU-FM, 8x HM-Sec-SCo, 1x Weatherman, CUxD, CUxD-Highcharts, CCU-Historian,1x Shelly1PM